Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Узел управления АВО!???
Гость_3slex_*
сообщение 22.4.2009, 14:28
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые!!! Ответьте, пожалуйста на вопрос: Можно ли повесить несколько АВО (воздушно-отопительный агрегат) на 1 узел управления???
Поясню... Подземная парковка, отопление с использованием АВО... много пожарных отсеков... в каждом ориентировочно по 10 АВО... вешать узлы управления на каждый много и негде... хочется объеденить на узел в пределах пож. отсека... Заранее благодарен...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 27.4.2009, 20:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



А как между собой их увязывать по гидравлике будете (если разводка будет витееватая)? Да и запорную арматуру всё равно возле каждого агрегата делать придётся. Думаю, можно сделать 1 датчик и включатель на 10 агрегатов, ну а 2-х или 3-х ходовой всё равно возле каждого ставить придется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.4.2009, 23:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



АВО к пожарным отсекам никакого отношения не имеют, поскольку это не вентиляция, а отопление.
Правильно написал Giedi Prime - обычно к каждому агрегату ставится клапан с приводом, который закрывает проток через калорифер, если не работает вентилятор. Если у вас своя котельная и нет требований по обратке, эти клапана можно не ставить.
Управлять АВО по температуре помещения можно по зонам, обычным комнатным термостатом с промежуточным пускателем, конечно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 28.4.2009, 22:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Цитата(jota @ 27.4.2009, 23:58) [snapback]382817[/snapback]
Если у вас своя котельная и нет требований по обратке, эти клапана можно не ставить.
Управлять АВО по температуре помещения можно по зонам, обычным комнатным термостатом с промежуточным пускателем, конечно

Т.е. регулирование температуры в помещении будет осуществляться только включением/выключением самих АВО? Без регулирования по воде? А хорошо ли это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.4.2009, 22:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Giedi Prime @ 28.4.2009, 22:11) [snapback]383218[/snapback]
Т.е. регулирование температуры в помещении будет осуществляться только включением/выключением самих АВО? Без регулирования по воде? А хорошо ли это?

Если свой котёл? Какая разница....
Даже наоборот: устойчивая гидравлика, постоянный дебит, не застаивается вода, не прихватит от мороза если что....тем более, в котёл нельзя возвращать слишком низкую обратку, если не конденсатный. Небольшой перерасход электроэнергии на перекачку компенсируется повышением надёжности системы. С теплосетями такое не пройдёт....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 29.4.2009, 22:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Просто чтобы постоянное включение/выключение вентлятора не привело к поломке самого АВО. Вот за это переживаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Melissa
сообщение 5.6.2009, 11:44
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 5.2.2008
Пользователь №: 15205



есть ли какие то нормы или что то вроде этого где написано что на узле управления(колекторе ну или гребенки) первая ветка должна идти на теплоснабжение калориферов, а уже после на отопление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW