Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> От ЧРП до двигателя 150м, Реально ли?
ganz72
сообщение 24.4.2009, 13:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884



Всем добрый день.
Весь вопрос в названии темы. Будет ли работать и что для этого нужно? N=18кВт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gansales
сообщение 24.4.2009, 13:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811



Всё реально. Будет зависеть от производителя и марки частотника - читайте мануал.
Некоторые работают без доп. оборудования (например Даносс серии FC102/202/302).
Для других потребуется установка по выходу фильтров (dU/dt, реакторов, синус-фильтров).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganz72
сообщение 24.4.2009, 15:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884



планируются Danfoss с выходными реакторами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Verh
сообщение 24.4.2009, 15:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 945
Регистрация: 17.9.2008
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577



СКОРЕЕ ВСЕГО данфосс работать будет. проверьте только, для каждого типа частотника у них есть допустимая длина линии в зависимости от типа кабеля.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил_PLC
сообщение 24.4.2009, 15:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



В мануале есть максимальная длина кабеля и его тип, а так же дополнительное оборудование для этого, так что открывайте и читайте, и всё заработает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganz72
сообщение 24.4.2009, 15:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884



Пойду еще букварь полистаю bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganz72
сообщение 24.4.2009, 15:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884



Нашел. VLT Aqua - 150м с экранированным кабелем. Всем спасибо.
Может у кого есть практический опыт?

Сообщение отредактировал ganz72 - 24.4.2009, 15:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 24.4.2009, 17:02
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181



От движка тоже многое зависит! Движок должен выдерживать пиковые перенапряжения, которые возникают в колебательном контуре "емкость кабеля - индуктивность двигателя".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fuel
сообщение 27.4.2009, 14:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11086



У всех ПЧ du/dt импульсов на выходе без дросселя не менее 5 кВ/мкс (а зачастую и выше 10 кВ/мкс). При этом выбросы напряжения на двигателе из-за L-C кабеля достигают 1.7-1.9 кратных значений напяжения DC-звена при длине кабеля выше 70-80 метров.
Если производитель допускает длину кабеля выше 100 метров, то это означает лишь то, что IGBT имеют чуть более низкий du/dt и имеют запас по нагрузке (чем длиннее кабель, тем выше емкостные токи утечки и нагрузка на IGBT), но при этом никто не гарантирует отсутствие перенапряжений на двигателе.

Величина выбросов напряжения на двигателе кроме длины кабеля определяется только параметрами кабеля (R-L-C) и величиной du/dt. А на величину емкостных токов утечки влиют еще несколько факторов: наличие экрана (экран - это дополнительные емкости между каждой фазой и землей), частота ШИМ (средняя величина тока утечки пропорциональна частоте ШИМ), количество двигателей подключенных в параллель (емкости каждого кабеля складываются).

В качестве примера:
Для ПЧ Frenic-Eco допустимая в инструкции длина экранированного кабеля - 50 м. НО! Она дана для паспортной рабочей частоты ШИМ 15 кГц. Для частоты ШИМ 5 кГц производитель допускает длину кабеля уже 150 м, а для 2 кГц - 250 м. Серия Frenic-Mega допускает 100 метров при рабочих 16 кГц, так что ограничений по кабелю еще меньше.
Для Данфосов длина кабеля 150 м указана для рабочей несущей частоты ШИМ 5 кГц (при более высоких частотах ШИМ снижается номинальный ток ПЧ).

Так что нужно четко разделять ограничения, накладываемые на длину кабеля. Для ПЧ главное ограничение - это емкостный ток. Если к выходу одного ПЧ подключаются 10 двигателей с кабелями по 15 метров, то тут главная проблема - высокий емкостный ток, а не перенапряжения. И без моторного дросселя можно действительно обойтись, т.к. достаточно будеть снизить несущую частоту ШИМ и выдержать допустимую эквивалентную длину кабеля 150 м.

С моторным дросселем du/dt на выходе становится в 10-20 раз меньше, и про перенапряжения на двигателе с кабелем до 200-300 метров можно не думать.

Сообщение отредактировал fuel - 27.4.2009, 14:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganz72
сообщение 27.4.2009, 16:59
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884



На частотнике 1 двигатель.
Сегодня Данфосс порекомендовал поставить синус-фильтр и сказал , что все будет ОК. Поверю. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gansales
сообщение 28.4.2009, 10:59
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811



У Данфосс лучше читать не Инструцию, а Design Guide - там есть таблица зависимисти длины кабеля от мощности частотника и значение пиков напряжения при этом. 150м экранированного (или 300м неэкранированного) подразумевают, что пики при этом не превысят 1000В (класс изоляции двигателя). При использовании синус-фильторов ВСЕ пики гарантированно отсутствуют.
Если хотите сэкономить можете проверить работу (замерить напряжение на клеммах двигателя - смотреть осциллографом!) без фильтов (т.к. у вас всё таки в диапазон влезает), а потом при необходимости их дозаказать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScrewDriver
сообщение 28.4.2009, 14:27
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174



Народ, а сети без нейтрали при большой длинне кабеля чем грозят? Я знаю что шнайдер например обязывает пользователя в сетях с изолированной нейтралью отключать встроенный фильтр и уменьшать частоту коммутации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 26.5.2009, 10:34
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Цитата(ScrewDriver @ 28.4.2009, 14:27) [snapback]383030[/snapback]
Я знаю что шнайдер например обязывает пользователя в сетях с изолированной нейтралью отключать встроенный фильтр и уменьшать частоту коммутации

Не только Шнейдер, но только не отключать фильтр, а отсоединять среднюю (нулевую) точку RFI фильтра от земли. Поскольку в сети с изолированной нейтралью при аварийном замыкании фазы на землю к конденсаторам фильтра приложится линейное напряжение 380 В и будет "пшик".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Semiconductor
сообщение 27.10.2009, 16:51
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 19012



Вопрос по другим производителям... Какие максимальные длины моторного кабеля для ПЧ Emotron, Vacon и Веспер (без и с выходными дросселями)? Интересуют мощности до 22кВт...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lisov Pavel
сообщение 8.9.2011, 13:57
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 5.3.2011
Из: Moscow
Пользователь №: 97218



Vacon позиционирует максимальную длину кабеля для своих ПЧ, равную 300 м.

Частота ШИМ зависит от мощности привода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 8.9.2011, 19:31
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Цитата(Lisov Pavel @ 8.9.2011, 13:57) *
Vacon позиционирует максимальную длину кабеля для своих ПЧ, равную 300 м.


ссылку на параметр в студию плиз
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lisov Pavel
сообщение 8.9.2011, 21:57
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 5.3.2011
Из: Moscow
Пользователь №: 97218



См. Руководство пользователя nxs/p преобразователи частоты - стр. 50.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ufito
сообщение 19.9.2011, 11:19
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 27.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 16027



по длинным линиям, вот тут обсуждалось...
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=65179
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 10:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных