Нужно знание об опыте применения регуляторов потока, Элеваторное присоединение |
|
|
|
|
27.4.2009, 22:26
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50439
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Здравствуйте, уважаемые! Есть ли у кого опыт применения двухходовых регуляторов потока применительно к элеваторным схемам присоединения. Вкратце: 1. Есть система жилого дома (нескольких жилых домов), ситема прокачана вдоль и поперёк, выяснены сопротивления каждой ветви на всех расходах (сопротивления здорово завышены от проекта, система довольно пожилая). 2. Подобраны насос, его место установки, балансировочники и прочая мелочь. 3. Известны располагаемые перепады, достаточно хорошо соблюдаемые втечение отопительного периода. 4. От элеватора отказаться нельзя. 5. Еще что-то, запямятовал... 6. Программой VENTILY подобран необходимого DN... регулятор. Вопрос: как рассчитывать сопло элеватора для корректной работы как в режиме регулируемой (контроллер работает по температуре наружного воздуха) работы, так и в случае "пропало электричество и на улице холодно, очень холодно, и фиг с ней экономией, лишь бы не помёрзнуть". Спасибо заранее!
|
|
|
|
|
|
|
|
27.4.2009, 23:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132

|
Цитата(HeatServ @ 27.4.2009, 22:26) [snapback]382794[/snapback] Здравствуйте, уважаемые! Есть ли у кого опыт применения двухходовых регуляторов потока применительно к элеваторным схемам присоединения. Вкратце: 1. Есть система жилого дома (нескольких жилых домов), ситема прокачана вдоль и поперёк, выяснены сопротивления каждой ветви на всех расходах (сопротивления здорово завышены от проекта, система довольно пожилая). 2. Подобраны насос, его место установки, балансировочники и прочая мелочь. 3. Известны располагаемые перепады, достаточно хорошо соблюдаемые втечение отопительного периода. 4. От элеватора отказаться нельзя.5. Еще что-то, запямятовал... 6. Программой VENTILY подобран необходимого DN... регулятор.Вопрос: как рассчитывать сопло элеватора для корректной работы как в режиме регулируемой (контроллер работает по температуре наружного воздуха) работы, так и в случае "пропало электричество и на улице холодно, очень холодно, и фиг с ней экономией, лишь бы не помёрзнуть". Спасибо заранее! Былобы прекрасно, увидеть схему вашего ИТП, для нормального понимания вышеизложенного вами "на пальцах". 4 пунк, поясните почему так категорично? 6 пункт, Ваша программа подбирает регулятору Ду, или еще какие-то параметры? сопло расчитывают на максимальныи расход. Вы не указали, имеет ли ваш ИТП прибор учета тепловои энергии?какие у него характеристики?
Сообщение отредактировал sterroid - 27.4.2009, 23:05
|
|
|
|
|
|
|
|
27.4.2009, 23:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
www.ldmvalves.com - посмотрите в загрузках Программа на англ. - любопытная и многофункциональная
|
|
|
|
|
|
|
|
27.4.2009, 23:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Вопрос: как рассчитывать сопло элеватора для корректной работы *** Цитата 1. 40С10бк - Элеватор нерегулируемый водоструйный 2. ВТИ Мосэнерго - Элеватор нерегулируемый водоструйный 3. ВТИ Мосэнерго - Элеватор с электронным приводом "Электроника Р-1М1" 4. ЭДР - Элеватор регулируемый водоструйный с переменным коэ.смешения Выпускаются в РФ элеваторы Электроника с "регулируемым соплом". Простой подбор, в работе можно автоматически менять диаметр сопла. ЭЛЕКТРОННЫЕ ЭЛЕВАТОРЫ с ТРМ- 32 - "Электроника-5" электронные элеваторы №1 - №7 с ТРМ-32 для автоматического поддержания температуры в зданиях и помещениях РЕГУЛЯТОР ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В ЗДАНИИ И ПОМЕЩЕНИИ "ЭЛЕКТРОНИКА Р-5"
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 28.4.2009, 0:13
|
|
|
|
|
|
|
|
28.4.2009, 0:22
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.9.2008
Из: Киев
Пользователь №: 22454

|
Цитата(jota @ 27.4.2009, 23:20) [snapback]382809[/snapback] www.ldmvalves.com - посмотрите в загрузках Программа на англ. - любопытная и многофункциональная http://www.ldm.kz/LDM/stahujrus.htmпо рус.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.4.2009, 0:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418

|
"ЭЛЕКТРОНИКА Р-5"-- скудная информация, сам нахожусь в поиске. (накоплении информации) Хочеться поделиться наработками и поэтому предлагаю рассмотреть ГИДРОЭЛЕВАТОР РГ-ХХ.Х (40с941нж). Подсказали друзья из Белоруссии.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.4.2009, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 28.4.2009, 1:29) [snapback]382821[/snapback] "ЭЛЕКТРОНИКА Р-5"-- скудная информация, сам нахожусь в поиске. (накоплении информации)..... Сейчас выпускается Р-7. Завод "Луч" г. Кострома. Стоимость элеватора вместе с эл. блоком около 25000 руб! Особо стоит отметить эл. блок - Теплур-3 на базе однокристального процессора ( отдельно 8-10 тыс руб.). Мне неизвесны аналоги по цене и качеству. 1. Два канала отопление, ГВС. 2. Встроенные часы. 3. Автоматическое ночное снижение. 4. Защита от превышения обратки. 5. Коррекция по температуре внутреннего воздуха - два датчика температуры (Очень важная функция). 5. Возможность интегрирования в SKAD системы. 6. Настенное исполнение. 7. Простота монтажа и настройки. На мой взгляд это оптимальное устройство для целого ряда объектов. Обычно срок окупаемости 1-2 месяца.
Сообщение отредактировал Бойко - 28.4.2009, 11:07
|
|
|
|
|
|
|
|
28.4.2009, 13:09
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Главный плюс этого устройства: без подготовки огромного вороха бумаг и согласований получить регулирование и экономию тепла. Главный минус - это элеватор со всеми его ограничениями. Например, в СО не поставишь пластик. ИМХО
|
|
|
|
|
|
|
|
28.4.2009, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Цитата(Alex_ @ 28.4.2009, 14:09) [snapback]382999[/snapback] Главный минус - это элеватор со всеми его ограничениями. Например, в СО не поставишь пластик. ИМХО Мало знаю техники без ограничений. Если только у Danfos А почему нельзя пластик? Откуда пластик узнает, что у него на входе. Но главное. Я пытался обратить внимание не на элеватор (дело вкуса), а на Теплур-3. Ему все равно чем управлять элеватором или любым другим исполнительным механизмом.В любой схеме . Повторяю, что аналагов по цене, функциям и надежности я не знаю. Был один аналоговый прибор Т-48М, но это прошлый век. Ливчак недавно писал о нем в Энергосбережении. Единственное. Слабые ключи. При больших токах приходится ставить МП (но это общее для всех). И пожелания. Невозможность введения различных весовых коэффициентов при отклонении температуры внутреннего воздуха в "+" и в "-".
Сообщение отредактировал Бойко - 28.4.2009, 14:01
|
|
|
|
|
|
|
|
28.4.2009, 17:56
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Бойко @ 28.4.2009, 14:59) [snapback]383015[/snapback] Невозможность введения различных весовых коэффициентов при отклонении температуры внутреннего воздуха в "+" и в "-". А возможность этого встречалась Вам где-нибудь ? Встречалась ? Порадуйте меня!
|
|
|
|
|
|
|
|
28.4.2009, 20:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
 1. Регулируемый элеватор типа ЭГО 2. Механизм электрический исполнительный МЭИ 3. Устройство управления типа " ТЕПЛУР" 4. Датчики температуры воздуха внутри помещений 5. Датчик температуры наружного воздуха 6. Датчик температуры теплоносителя в подающем трубопроводе 7. Датчик температуры теплоносителя в обратном трубопроводе
Основные технические характеристики
Расчет и регулировка элеваторов По книге М.М. Апрарцева "Наладка водяных систем централизованного теплоснабжения" Москва Энергоатомиздат 1983 г.****** Тема-то автором конкретно об элеваторной системе. Таких их у нас по РФ тьма. Пластик не в теме же.  Да, пластик опасно, если "придурок" прогонит давление (через подачу или обратку) "напрямки" и трубы "гавкнут" ! ПС. Надо в системе предусмотреть клапан/блокиратор ( хитрый, хитрый и если вдруг "горячая") как в скороварке! Сразу бы в канализацию сброс (на корабле бы его - "за борт")!
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 28.4.2009, 21:01
|
|
|
|
|
|
|
|
28.4.2009, 22:37
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50439
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Схема как указано товарищем Kult_Ra (спасибки  ) , только мы регулиремся по температуре обратной воды (график тепловых сетей устойчив весьма, пока дело не доходит до перетопов) и и температуре наружного воздуха. Вокруг регулятора потока стоит байпас с нормально открытым соленоидником, завязанным на понижение обратной воды до некоторой температуры, управляется всё сименсовским сапфиром. Элеватор обычный стальной или чугунный без всяких приводов. Почему нельзя отказаться от элеватора. Потому что Россия - родина слонов, прошу простить за образность, электричество взяло и пропало, а перепад остаётся, его создаст второй источник, даже если первый - не приведи Господи - загнулся. Элеватор - последний рубеж обороны от дурака. Элеватор придуман не нами и не нам решать, что от него пора отказаться. Объект однозначно оборудован приборами коммерческого учёта тепловой энергии, иначе незачем и городить огород из металлоконструкций, при чём, кстати, их характеристики? Вопрос-то в том, что как найти золотую середину между работой системы в крайне нежелательном состоянии (при наличии некоего располагаемого перепада, но вырубленном циркуляционном насосе и регулирующей автоматике) и в штатном режиме (всё работает) и как оная связана в диаметром сопла элеватора, при условии, что прочая геометрия сопла (соосность, смещение от оси подмеса и пр.) соблюдена. Повторюсь, характеристика системы (зависимость сопротивления от расхода) изучена досконально, во главу угла мы ставим устойчивость системы отопления, то есть расход создаваемый циркуляционными насосами очень близок к расчётному, ветви отбалансированы.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.4.2009, 22:43
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50439
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Так она и есть VENTILY...
|
|
|
|
|
|
|
|
28.4.2009, 23:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Любая активация циркуляции насосом в системе с элеватором изменит гидравлический и температурный режим системы. Снижается разность температуры между подачей и обраткой за счёт того, что возрастает скорость циркуляции воды. В вашем случае никак не стоит комбинировать что либо в элеваторе. Если хотите гарантии при отключении электричества, тогда надо использовать параллельное подключение: 1. 2х-ходового регулятора с автоматикой и с циркуляционным насосом 2. Элеваторного узла как основной и резервный.... развязать гидравлически думаю можно обратными клапанами, в крайнем случае клапаном с электроприводом и с пружиной закрытия при пропаже напряжения (используются в вентиляции)
|
|
|
|
|
|
|
|
28.4.2009, 23:22
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50439
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(jota @ 29.4.2009, 0:11) [snapback]383236[/snapback] Любая активация циркуляции насосом в системе с элеватором изменит гидравлический и температурный режим системы. Снижается разность температуры между подачей и обраткой за счёт того, что возрастает скорость циркуляции воды. В вашем случае никак не стоит комбинировать что либо в элеваторе. Если хотите гарантии при отключении электричества, тогда надо использовать параллельное подключение: 1. 2х-ходового регулятора с автоматикой и с циркуляционным насосом 2. Элеваторного узла как основной и резервный.... развязать гидравлически думаю можно обратными клапанами, в крайнем случае клапаном с электроприводом и с пружиной закрытия при пропаже напряжения (используются в вентиляции) Это-то как раз и понятно, но... до начала всех этих мероприятий мы измеряем гидросопротивление систем отопления. Результаты неутешительны. Даже простой двухэтажный детский сад (третьего дня намеряли) имеет сопротивление в 3,5 м. вод. ст., располагаемый перепад 10-12 м.вод. ст. Никакому элеватору не создать условий для устойчивой работы такой системы, ну, разве что бустеры ставить на вводе. График тепловых сетей ко всему сниженный.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.4.2009, 23:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Для элеватора перепад слишком мал. Обычно с таким перепадом сети низкотемпературные 95/70. Посмотрите, если хватает пропускной способности сетей, может есть смысл вообще отказаться от элеваторов, снизив температуру сетей (и так пишете, что пониженная)?
Сообщение отредактировал jota - 28.4.2009, 23:35
|
|
|
|
|
|
|
|
28.4.2009, 23:38
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50439
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Kult_Ra @ 28.4.2009, 0:58) [snapback]382816[/snapback] Вопрос: как рассчитывать сопло элеватора для корректной работы *** Выпускаются в РФ элеваторы Электроника с "регулируемым соплом". Простой подбор, в работе можно автоматически менять диаметр сопла. ЭЛЕКТРОННЫЕ ЭЛЕВАТОРЫ с ТРМ- 32 - "Электроника-5" электронные элеваторы №1 - №7 с ТРМ-32 для автоматического поддержания температуры в зданиях и помещениях РЕГУЛЯТОР ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В ЗДАНИИ И ПОМЕЩЕНИИ "ЭЛЕКТРОНИКА Р-5"Регулируемые элеваторы - зло абсолютное. Они разрушили всю гидравлику кварталов, они не обеспечивают и не гарантируют ничего. Этой зимой чуть было не был печальный, хоть и чужой, опыт, закисший микрик начал закрывать дом при температуре -18. В субботу. В 4 утра. Хорошо, что слесари в 4 утра обычно дейтсвуют решительно: разводным ключом управляющая башка, сошедшая с и без того скорбного ума, была демонтирована. ВАРС был возвращён в положение "открыт напрочь"...
|
|
|
|
|
|
|
|
28.4.2009, 23:44
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50439
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(jota @ 29.4.2009, 0:33) [snapback]383243[/snapback] Для элеватора перепад слишком мал. Обычно с таким перепадом сети низкотемпературные 95/70. Посмотрите, если хватает пропускной способности сетей, может есть смысл вообще отказаться от элеваторов, снизив температуру сетей (и так пишете, что пониженная)? Да нет, нормальный перепад - слава отцам элеваторов, половина города сидит на таком перепаде, всё завистит от систем. График снижен, но не до безэлеваторных схем - 116/70, правда фактически выше 108 пока не давали, но ведь и 150/70 никто не отменял. Ростехнадзор местный считает сети именно такими...
|
|
|
|
|
|
|
|
29.4.2009, 0:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
"Регулируемые элеваторы - зло абсолютное." Издержки технического прогресса  или "волочение" ума по следам этого самого техпрогресса? Когда-то через степи Казахстана проложили железную дорогу и пустили паровоз. Посмотреть на движение собрались многочисленные зрители за сотни вёрст. Поезд появился - зрители на коней и в рассыпную! Шайтан-араба - чёртова телега Появилось позднее там кино - зрители вскакивали с мест и наутек, если вдруг поезд (шайтан!) прямо на них с экрана ... Костер заменился печью, печь котлом и пр. и пр. Сигнальные костры - сотовым телефоном. Счёты с костяшками-деревяшками сменил комп. Пришло, возможно, время и чугунного элеватора и чугунного радиатора. И кто-то не готов пока к такому новому. И это не редкость - это правило. Не стоит печалится!
|
|
|
|
|
|
|
|
29.4.2009, 7:33
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50439
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Kult_Ra @ 29.4.2009, 1:07) [snapback]383255[/snapback] "Регулируемые элеваторы - зло абсолютное." Издержки технического прогресса  или "волочение" ума по следам этого самого техпрогресса? Когда-то через степи Казахстана проложили железную дорогу и пустили паровоз. Посмотреть на движение собрались многочисленные зрители за сотни вёрст. Поезд появился - зрители на коней и в рассыпную! Шайтан-араба - чёртова телега Появилось позднее там кино - зрители вскакивали с мест и наутек, если вдруг поезд (шайтан!) прямо на них с экрана ... Костер заменился печью, печь котлом и пр. и пр. Сигнальные костры - сотовым телефоном. Счёты с костяшками-деревяшками сменил комп. Пришло, возможно, время и чугунного элеватора и чугунного радиатора. И кто-то не готов пока к такому новому. И это не редкость - это правило. Не стоит печалится! Не понимаю такого яда. Элеватор-то нерегулируемый чем вам не угодил. Я попробую пояснить, налицо крутое недопонимание. Или нежелание допонимать. Так вот, когда появились ВАРСЫ, ВЭРСЫ и прочая хренатень все стали орать,что это то, чего нам так недоставало, мы будем жить как шейхи арабские! Наустанавливали. И теперь ничего с ними сделать уже нельзя, потому как: 1. Помимо паровозов в степях Казахстана существует понятие СОПРОТИВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ. Оно - вещь жестокая, сопротивлению плевать на то, что оно должно быть 1 м. вод. ст., оно такое, какое оно есть с учётом срока эксплуатации и погрешностей монтажа, сопротивлению плевать на акт приёмки, написанный на компьютере и печатанный на лазерном принтере. 2. Помимо помянутой шайтан-арбы существует понятие УСТОЙЧИВОСТЬ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, оно вещь тоже жестокая, ежели не создать циркуляцию по системе, то не устойчивость вам, а слёзы и звонки в теплоснабжающую организацию всю зиму. 3. Сигнальные костры не зависели от погоды. Элеваторы с приводами зависят от колебаний курса доллара. 4. Регулирование надо осуществлять проверенными методами - мы выбрали аналог "поджимания", незначительное дросселирование перед элеватором, буквально несколько метров. А циркуляцию обеспечит уже не "поджатый" элеватор, а циркуляционный насос с мокрым ротором. 5. Элеватор призван быть в применяемых нами схемах последним, кто будеть работать (потому что вся его геометрия была расчитана на логарифмических линейках) когда все уйдут встречать поезд, если учесть тот факт, что существуют города с числом жилых домов выше одного и они объединяются в кварталы, то возникает еще одно понятие - ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ВНУТРИКВАРТАЛЬНОЙ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ. Дальше развивать стоит?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.4.2009, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Да нет же, HeatServ! Не все ж так и есть, как иногда мнится. Зачем "уводить" тему как бы в сторону? То, что мною написано было в начале темы есть моё мнение на раздумья автора "Вопрос: как рассчитывать сопло элеватора для корректной работы" - не использовать ли другой тип элеватора, который возможно совмещает в себя его (или заказчика) пожелания. Рассуждать " про мировые проблемы" Вы спокойно сможете без моего участия. Страна наша ну очень большая - местами богатая, местами нищая. И Вы можете встретить "архаичные или полусамоделкины" инженерные решения и сверсуперпупер блеск "западной" мысли.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 29.4.2009, 10:18
|
|
|
|
|
|
|
|
29.4.2009, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Цитата(tiptop @ 28.4.2009, 18:56) [snapback]383133[/snapback] А возможность этого встречалась Вам где-нибудь ? Встречалась ? Порадуйте меня!  Такая возможность была реализована в Т-48М. Потом появился Danfos и скидки затмили разум. Сейчас это возможно на базе ПЛК. Но стоимость продукта в разы будет превышать Теплур-3. А программирование ПЛК "бригадой студентов" компромитировать идею. Мы вводм коэффициенты на Т внутреннего воздуха из SKAD, но это деньги. В реальных полевых условиях (вне крупных городов) Теплур-3, ТРМ-32.
Сообщение отредактировал Бойко - 29.4.2009, 10:32
|
|
|
|
|
|
|
|
29.4.2009, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(HeatServ @ 28.4.2009, 22:37) [snapback]383224[/snapback] Схема как указано товарищем Kult_Ra (спасибки  ) , только мы регулиремся по температуре обратной воды (график тепловых сетей устойчив весьма, пока дело не доходит до перетопов) и и температуре наружного воздуха. Вокруг регулятора потока стоит байпас с нормально открытым соленоидником, завязанным на понижение обратной воды до некоторой температуры, управляется всё сименсовским сапфиром. Элеватор обычный стальной или чугунный без всяких приводов. Почему нельзя отказаться от элеватора. Потому что Россия - родина слонов, прошу простить за образность, электричество взяло и пропало, а перепад остаётся, его создаст второй источник, даже если первый - не приведи Господи - загнулся. Элеватор - последний рубеж обороны от дурака. Элеватор придуман не нами и не нам решать, что от него пора отказаться. Объект однозначно оборудован приборами коммерческого учёта тепловой энергии, иначе незачем и городить огород из металлоконструкций, при чём, кстати, их характеристики? Вопрос-то в том, что как найти золотую середину между работой системы в крайне нежелательном состоянии (при наличии некоего располагаемого перепада, но вырубленном циркуляционном насосе и регулирующей автоматике) и в штатном режиме (всё работает) и как оная связана в диаметром сопла элеватора, при условии, что прочая геометрия сопла (соосность, смещение от оси подмеса и пр.) соблюдена. Повторюсь, характеристика системы (зависимость сопротивления от расхода) изучена досконально, во главу угла мы ставим устойчивость системы отопления, то есть расход создаваемый циркуляционными насосами очень близок к расчётному, ветви отбалансированы. а вашей схемы мы так и не увидели. У Kult_Ra на схеме нет никаких байпасов, соленоидов и насосов.... непонятно что у вас? каким перепадом давления располагаете?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.4.2009, 11:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Цитата(HeatServ @ 29.4.2009, 0:38) [snapback]383245[/snapback] Регулируемые элеваторы - зло абсолютное. Они разрушили всю гидравлику кварталов, они не обеспечивают и не гарантируют ничего. Этой зимой чуть было не был печальный, хоть и чужой, опыт, закисший микрик начал закрывать дом при температуре -18. В субботу. В 4 утра. Хорошо, что слесари в 4 утра обычно дейтсвуют решительно: разводным ключом управляющая башка, сошедшая с и без того скорбного ума, была демонтирована. ВАРС был возвращён в положение "открыт напрочь"... Если не трудно. Подскажите, как "закисший микрик начал закрывать дом"?В регулируемом элеваторе Электроника начиная от Р-1 и до Р-7 три "микрика". 1. Положение закрат (отключает питание привода). 2. Положение открыт (отключает питание привода). 3. Муфтовый от усилий (отключает привод). Все "микрики" регулируемые. Это означает, что при наладке можно ограничить ход иглы любыми значениями. Вплоть до превращения в нерегулируемый элеватор. Имеется механическая КНОПКА отключения редуктора. Совсем не обязательно "сворачивать башку". В описании приведены кривые: Ход штока=F(Коэффициент смешения). На мой "архаичный" взгляд. В России под влиянием технического Ритейла часто происходит подмена понятий. Пока в большинстве городов действует подобие качественного отопительного графика регулирования сетей, применение элеваторов будет логично. На мой взгляд, в конкртном случае проще "зонально" повысить располагаемые напоры на вводах чем городить на каждом вводе насосные или независимые схемы. А лучше разобраться в причинах повышенного сопротивления СО детского сада (Не бином Ньютона). Пора вспомнить, что совхоз имени $140 за бочку кончился.
Сообщение отредактировал Бойко - 29.4.2009, 11:30
|
|
|
|
|
|
|
|
29.4.2009, 12:39
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50439
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
а вашей схемы мы так и не увидели. непонятно что у вас? каким перепадом давления располагаете? Вроде файл пристегнулся. Набросал наскоро, поэтому соответствия ЕСКД нет.  Перепады разные: от 12 до 25 метров.
Прикрепленные файлы
ТЦ_1.JPG ( 152,13 килобайт )
Кол-во скачиваний: 128
|
|
|
|
|
|
|
|
29.4.2009, 12:54
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50439
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Бойко @ 29.4.2009, 12:14) [snapback]383398[/snapback] Если не трудно. Подскажите, как "закисший микрик начал закрывать дом"? В регулируемом элеваторе Электроника начиная от Р-1 и до Р-7 три "микрика". 1. Положение закрат (отключает питание привода). 2. Положение открыт (отключает питание привода). 3. Муфтовый от усилий (отключает привод). Все "микрики" регулируемые. Это означает, что при наладке можно ограничить ход иглы любыми значениями. Вплоть до превращения в нерегулируемый элеватор. Имеется механическая КНОПКА отключения редуктора. Совсем не обязательно "сворачивать башку". В описании приведены кривые: Ход штока=F(Коэффициент смешения). На мой "архаичный" взгляд. В России под влиянием технического Ритейла часто происходит подмена понятий. Пока в большинстве городов действует подобие качественного отопительного графика регулирования сетей, применение элеваторов будет логично. На мой взгляд, в конкртном случае проще "зонально" повысить располагаемые напоры на вводах чем городить на каждом вводе насосные или независимые схемы. А лучше разобраться в причинах повышенного сопротивления СО детского сада (Не бином Ньютона). Пора вспомнить, что совхоз имени $140 за бочку кончился. Про микрик обязательно расскажу. Чутка попозже, подробнее узнаю и выложу. Кстати башку своричивал не я, потому судить не берусь, варварство, но может быть и была нужда. "Зональное" повышение располагаемого перепада задача ни фига не простая. По поводу сопротивления СО детского сада: нечего и разбираться - прошли годы и мы видим такое сопротивление, промывкой такое устранить уже невозможно. Такую систему надо менять, это дорого, но существует много линеек циркуляционных насосов, которые могут это явление побороть за гораздо меньшие деньги. Про бочку, совхоз и 140 бакинских рублей я так и не понял.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.4.2009, 9:44
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50439
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Бойко @ 29.4.2009, 12:14) [snapback]383398[/snapback] Если не трудно. Подскажите, как "закисший микрик начал закрывать дом"? В регулируемом элеваторе Электроника начиная от Р-1 и до Р-7 три "микрика". 1. Положение закрат (отключает питание привода). 2. Положение открыт (отключает питание привода). 3. Муфтовый от усилий (отключает привод). Все "микрики" регулируемые. Это означает, что при наладке можно ограничить ход иглы любыми значениями. Вплоть до превращения в нерегулируемый элеватор. Имеется механическая КНОПКА отключения редуктора. Совсем не обязательно "сворачивать башку". В описании приведены кривые: Ход штока=F(Коэффициент смешения). На мой "архаичный" взгляд. В России под влиянием технического Ритейла часто происходит подмена понятий. Пока в большинстве городов действует подобие качественного отопительного графика регулирования сетей, применение элеваторов будет логично. На мой взгляд, в конкртном случае проще "зонально" повысить располагаемые напоры на вводах чем городить на каждом вводе насосные или независимые схемы. А лучше разобраться в причинах повышенного сопротивления СО детского сада (Не бином Ньютона). Пора вспомнить, что совхоз имени $140 за бочку кончился. По поводу "микрика". Подробно узнать не удалось, но известно, что это была адская связка ТРМ-32+ВАРС. Они регулируются по наружке и обратке. ТРМ стал жить своим умом и закрываться, просто закрываться, конечник не сработал. У ТРМов вроде даже нет процентовки хода, вот он и молотил. За такое аморальное поведение и был демонитирован, слава богам. Еще пара утренних часов и замерзли бы трубы в подьездах, потом бы остановился розлив в подвале, а потом бы начался рагнарок. Дом, кстати, после установки этого ВАРСа не греется уже ниже -15, и это понятно, когда кому было дело до математики этих процессов? P.S. Всё-таки, при чём тут совхозные углеводороды?
|
|
|
|
|
|
|
|
30.4.2009, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(HeatServ @ 29.4.2009, 12:39) [snapback]383441[/snapback] а вашей схемы мы так и не увидели. Вроде файл пристегнулся. Набросал наскоро, поэтому соответствия ЕСКД нет.  Перепады разные: от 12 до 25 метров. Контролер у вас немецкий? или уважительно "Der" назвали? насос я бы поставил на линию подсоса элеватора (там расход меньше и и работа элеватора качественно другая). таких схем не применял и не расчитывал. помочь не смогу. приходилось применять вот такие схемы
Elevator.dwg ( 38,38 килобайт )
Кол-во скачиваний: 186перепады давления 2-4бар. поэтому система работает неплохо.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.4.2009, 17:50
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50439
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Ernestas @ 30.4.2009, 15:34) [snapback]383959[/snapback] Контролер у вас немецкий? или уважительно "Der" назвали? насос я бы поставил на линию подсоса элеватора (там расход меньше и и работа элеватора качественно другая). таких схем не применял и не расчитывал. помочь не смогу. приходилось применять вот такие схемы
Elevator.dwg ( 38,38 килобайт )
Кол-во скачиваний: 186перепады давления 2-4бар. поэтому система работает неплохо. Контроллер Saphir. Вроде не совсем немецкий, звучит просто интересно  . Насосы мы ставим как на обратку, так и на подмес, это в зависимости от сопротивления системы и назначения здания, смотря какой расход надо задать и как его выдерживать. 20-40 метров перепад это вообще сказка, особенно 40  . С сорока метрами в принципе и садик бы этот потянул с 3,5 метровым соротивлением. Вы не могли бы закинуть Вашу схему в jpg скажем, автокад не используем почти, всё по Компасам. Сейчас даже конвертануть не знаю чем. А так - спасибо, будем думать. Е.Я. Соколова "Теплофикацию...." в руки, стакан водки в честь Первомая и,  - вперёд, на мозговой штурм!
|
|
|
|
|
|
|
|
30.4.2009, 18:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Ernestas @ 30.4.2009, 14:34) [snapback]383959[/snapback] приходилось применять вот такие схемы Это когда теплосети недогревают? РР на перемычку - круто... Может опишите, если не трудно, что даёт такая схема.....и как реагирует на такую схему поставщик тепла - согласовывает?
|
|
|
|
|
|
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|