руководство поставило задачу разработать теплоснабжение котеджного поселка от цтп. сам занимаюсь магистральными теплопроводами и данная задача для меня в диковинку, вернее не знаю специфики разводящих сетей.
возьмем к примеру цтп и поселок из трех зданий. необходимо подвести отопление, гвс и вентиляцию
вопросы:
1. какие трубы использовать.. касафлекс или изопрофлекс? 2. нужны ли задвижки на каждое из зданий? особенно при схеме укладки от здания к зданию? 3. каким образом устанавливаются задвижки? (на ум приходит их укладка в колодцы) 4. при использовании труб касафлекс нужны ли спускники?
зараннее спасибо
|
|
|
|
Гость_Pavlik_*
|
28.4.2009, 15:59
|
Guest Forum

|
ну неплохо было бы узнать параметры отопления и нагрузку. да и схемку какую нить. бесколодезные задвижки не вспоминали ? спускники нужны всегда, как выы бедете сеть сливать ?
|
|
|
|
|
28.4.2009, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.12.2008
Пользователь №: 26251

|
Цитата(Pavlik @ 28.4.2009, 16:59) [snapback]383076[/snapback] ну неплохо было бы узнать параметры отопления и нагрузку. да и схемку какую нить. разве это принципиально? Т=90/70 нагрузка пусть будет 0,1 Гкал/ч Цитата(Pavlik @ 28.4.2009, 16:59) [snapback]383076[/snapback] бесколодезные задвижки не вспоминали ? вспоминали.. но нигде пока не нашли как они выглядят и обустраиваются Цитата(Pavlik @ 28.4.2009, 16:59) [snapback]383076[/snapback] спускники нужны всегда, как выы бедете сеть сливать ? уклоном к цтп например.. а там пущай цетепешники себе голову ломают
|
|
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
28.4.2009, 16:43
|
Guest Forum

|
Пример теплотрассы из стальных труб см в сообщ: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...st&p=324445На Т1Т2 трубы Касафлекс, Т3Т4 Изопрофлекс. Скажу по секрету, с этими трубами есть мой проект с камерой, задвижками, 2Ду65+2Ду50, с ОДК, бесканалка. Но... на форум сдам в следующем квартале...
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
28.4.2009, 23:03
|
Guest Forum

|
Цитата(проектировщег @ 28.4.2009, 17:22) [snapback]383088[/snapback] вспоминали.. но нигде пока не нашли как они выглядят и обустраиваются Альбом ТС-01-03 "Каналстройпроект", есть на форуме. До диаметра 150мм (думаю у вас меньше) задвижки на ответвлениях можно не ставить и камеры городить для такой трассы не стоит.
|
|
|
|
|
29.4.2009, 7:41
|
инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 26.4.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2736

|
До диаметра 150мм (думаю у вас меньше) задвижки на ответвлениях можно не ставить...
это просто личное мнение или это где то прописано? дело в том,что не так давно пытался согласовать врезку в трассу ответвления диаметром Ду 32, длина отв. 25 м- ТСО ни в какую,ставь говорят арматуру и усе
|
|
|
|
|
29.4.2009, 8:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577

|
задвижки не на диаметры ставятся, а по необходимости яб на вашем месте потолковала со службой эксплуатации и узнала как им удобнее - на сколько кусков поделить сеть, чтобы можно было закрыть кусок и слить оттуда воду на момент ремонтных работ, чтобы не со всей сети сливать, а только с той части где порвало. но, ващет, бред ставить по задвижке перед домом, она полюбому внутри сразу после ввода сети ставится спускники делать по тому же принципу что и в первичке - в нижних точках, воздушники в верхних
материал трубы какой выбрать? По желанию заказчика впервую очередь. Стоимость отличается очень сильно. Составляйте тех задание перед началом проектирования, дабы потом не переделывать задарма проект. Потому что: ой а нам так слишком дорого, а давайте сталь положим теперь... А у вас была гибкая, мест на компенсацию не предусмотрено и проч и проч... и понеслась - пытаться влезть в оставшиеся места стальной трубой и там скомпенсироваться. Был у мны такой случай.... пришлось переделывать изопрофлекс на сталь, после того как заказчик взял в руки калькулятер, но не за беплатна, а потому не обидно ))
з.ы. вот, правда, не знаю как там обстоят взаимоотношения с потребителями в коттеджных поселках.... тудаж так просто в дом то не попасть, чтобы задвижку повернуть.... Но, может, у них автоматикой все это управляется... вобщем с эксплуататорами говорить надо
|
|
|
|
|
29.4.2009, 8:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.12.2008
Пользователь №: 26251

|
Цитата(Stan @ 29.4.2009, 0:03) [snapback]383232[/snapback] Альбом ТС-01-03 "Каналстройпроект", есть на форуме. До диаметра 150мм (думаю у вас меньше) задвижки на ответвлениях можно не ставить и камеры городить для такой трассы не стоит. так я такие узлы называю колодезными  а бесколодезные не могу себе представить
|
|
|
|
|
29.4.2009, 8:48
|
инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 26.4.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2736

|
так я такие узлы называю колодезными а бесколодезные не могу себе представить
то же самое,только удлиненный шток задвижки выводится не в колодец,а в ковер
|
|
|
|
|
29.4.2009, 8:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577

|
там во-первых не до 150го, а до 1000го диаметра во-вторых, этот альбом представляет лишь технологическую часть установки крана под крышку а ставить или не ставить и на каком диаметре решает проектировщик и экспл(ТСО), с чего вдруг вообще такая цифра взялась - до 150 не ставить?
Сообщение отредактировал Проектировщег82 - 29.4.2009, 8:50
|
|
|
|
|
29.4.2009, 8:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.12.2008
Пользователь №: 26251

|
Цитата(Rein @ 29.4.2009, 9:48) [snapback]383320[/snapback] так я такие узлы называю колодезными а бесколодезные не могу себе представить
то же самое,только удлиненный шток задвижки выводится не в колодец,а в ковер а где это можно посмотреть, и по каким альбомам подбираются такие узлы? и правильно ли я понимаю, что подобные конструкции предназначены только для гибких трубопроводов? Цитата(Проектировщег82 @ 29.4.2009, 9:49) [snapback]383321[/snapback] во-вторых, этот альбом представляет лишь технологическую часть установки крана под крышку там так есть так же и строительная часть, если вы об альбоме ТС-01-03 Цитата(Сфинкс @ 28.4.2009, 17:43) [snapback]383100[/snapback] Но... на форум сдам в следующем квартале... в следующем никак не можно я не смогу на работе оттупливаться целый квартал
|
|
|
|
|
29.4.2009, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577

|
ну да и технологическая и строительная но никак не рекомендательная ))
а чего непонятно то?
вплане, что мешает начать проектировать? какие вопросы не сняты?
|
|
|
|
|
29.4.2009, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 1.7.2005
Пользователь №: 932

|
Цитата(проектировщег @ 28.4.2009, 11:39) [snapback]382917[/snapback] руководство поставило задачу разработать теплоснабжение котеджного поселка а может какие-никакие техусловия получить? вдруг они вообще желают две трубы и ИТП с учетом в каждом доме?
Сообщение отредактировал Сергей А. - 29.4.2009, 9:02
|
|
|
|
|
29.4.2009, 9:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.12.2008
Пользователь №: 26251

|
Цитата(Проектировщег82 @ 29.4.2009, 10:01) [snapback]383333[/snapback] ну да и технологическая и строительная но никак не рекомендательная ))
а чего непонятно то?
вплане, что мешает начать проектировать? какие вопросы не сняты? непонятно какими должны быть узлы при гибких трубах ставить изолированные задвижки и соединять с трубой через фитинги? Цитата(Сергей А. @ 29.4.2009, 10:02) [snapback]383336[/snapback] а может какие-никакие техусловия получить? вдруг они вообще желают две трубы и ИТП с учетом в каждом доме? это то понятно я просто для себя пытаюсь разобраться как можно и как не можно вообще..
|
|
|
|
|
29.4.2009, 9:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577

|
яб на вашем месте сначала выяснила - гибкие ли трубы с заказчиком, и где ставить краны и ставить ли вообще - с ТСО.
а технически, ИМХО, шаровик можно поставить и так как вы описали... не вижу препятствий
|
|
|
|
|
29.4.2009, 9:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.12.2008
Пользователь №: 26251

|
Цитата(Проектировщег82 @ 29.4.2009, 10:07) [snapback]383338[/snapback] яб на вашем месте сначала выяснила - гибкие ли трубы с заказчиком, и где ставить краны и ставить ли вообще - с ТСО. трубы гибкие.. но нет понимания касафлекс или изопрофлекс учитывая что это вторичка и температурный режим не выше 90/70
|
|
|
|
|
29.4.2009, 9:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577

|
тогда не вижу поводов разоряться на касафлекс я, каэшь, цен не знаю, но сдается мне стоимость различается раз в 3-5, плюс прибавьте их ребристость и, соответственно потери -> диаметры будут выше....вобщем стоимость различаться будет очень сильно, могут попросить и переделать, если не угадаете вдруг во-вторых, по изопрофлексу хотябы какие-то нормы есть
|
|
|
|
|
29.4.2009, 9:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.12.2008
Пользователь №: 26251

|
Цитата(Проектировщег82 @ 29.4.2009, 10:16) [snapback]383344[/snapback] во-вторых, по изопрофлексу хотябы какие-то нормы есть а где есть? у меня два каталога по изопрофлексу и касафлексу.. тав вот один повторяет другой.. даже по номограммам у меня идентичные диаметры вышли.. правда нагрузки мизерные.. может из за этого
|
|
|
|
|
29.4.2009, 9:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577

|
есть СП 41-107-2004 хотяб для ГВС применить можно ) тока инфы внем, каэшь - с гулькин нос но хоть как-то да и... ну не вижу поводов применять касафлекс давления в сети тож, небось небольшие, температуры тоже проще и вам и людям изопрофлексом ограничиться опять же - одк проектировать не надо
|
|
|
|
|
29.4.2009, 9:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.12.2008
Пользователь №: 26251

|
ну я примерно так же мыслю кстати а на вентиляции и гвс водовыпуски применяются
|
|
|
|
|
29.4.2009, 9:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577

|
они применяются везде где есть в этом необходимость ) желательно, конечно, проложить сеть так, чтобы необходимость возникала как можно реже
|
|
|
|
|
29.4.2009, 9:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.12.2008
Пользователь №: 26251

|
понятно
а на вторичке уклоны можно делать в сторону цтп с учетом выпуска воды в самом цтп?
|
|
|
|
|
29.4.2009, 9:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577

|
можно, но при обосновании ) либо по согласованию вот некоторые ТСО даже любят, чоб им по поселку не бегать задвижки не искать - слил сразу в ЦТП и готово.
|
|
|
|
|
30.4.2009, 8:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.12.2008
Пользователь №: 26251

|
такс..
заказчик захотел задвижки на каждом из ответвлений. но никак не возьму в толк нужны ли задвижки на вентиляцию и гвс?
|
|
|
|
|
30.4.2009, 8:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577

|
ну а чем труба ТС на вент и ГВС отличается от трубы на отопление?
|
|
|
|
|
30.4.2009, 8:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.12.2008
Пользователь №: 26251

|
размер узлов меня пугает
d40 + d 25 + d120 +2d50 + изоляция + между трубами по 200, как это все разместить в одном колодце?
да и ширина траншеи для вторички великовата получается. и как кстати профиль оформлять на пять труб?
Сообщение отредактировал проектировщег - 30.4.2009, 9:04
|
|
|
|
|
30.4.2009, 9:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577

|
Цитата(проектировщег @ 30.4.2009, 9:52) [snapback]383766[/snapback] размер узлов меня пугает
d40 + d 25 + d120 +2d50, как это все разместить в одном колодце? а в одном не надо  возьмите 2 скачайте в разделе с сериями серию каналстройпроекта (типовые решения в ППУ) и там выберите для себя наиболее подходящие два колодца там есть вариант установки колодца над шаровыми кранами диаметрами 25-150 вот он вам и подойдет над 120м можно либо ковер вляпать, либо такой же узел либо, если вокруг тесно можно над каждым штоком просто по коверу поставить, без устройства камер по профилю увидите какой высоты должен быть шток у кажного крана и закажете соответственные шаровики по спецификации ну и кол-во коверов посчитаете по кол-ву кранов и ничего страшного  чтобы уместилось - ставьте их в разбежку
|
|
|
|
|
30.4.2009, 9:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.12.2008
Пользователь №: 26251

|
кстати где можно посмотреть на бесколодезное исполнение узла с ковером?
|
|
|
|
|
30.4.2009, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577

|
кстати, а 120ка это на куда? одна труба чтоля? чертежи по наземному коверу могу намылить как поставить его над штоком, думаю нарисовать несложно будет
|
|
|
|
|
30.4.2009, 9:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.12.2008
Пользователь №: 26251

|
via2004@list.ru вельми понежа Цитата там есть вариант установки колодца над шаровыми кранами диаметрами 25-150 вот он вам и подойдет там есть 50-150 Цитата кстати, а 120ка это на куда? одна труба чтоля? одна, это у них самая большая нагрузка на приточную вентиляцию
|
|
|
|
|
30.4.2009, 9:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577

|
а она обратно не возвращается разве? з.ы. ну 50-150, и для 32-40 сгодится  з.ы. либо можно попробовать, кстати, запихнуть под одно кольцо 3 крантика...правда непойми что получится по логике расположения ).... в куче 2 крантика на гвс и один от отопления ))
|
|
|
|
|
30.4.2009, 9:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.12.2008
Пользователь №: 26251

|
Цитата(Проектировщег82 @ 30.4.2009, 10:23) [snapback]383782[/snapback] а она обратно не возвращается разве? з.ы. ну 50-150, и для 32-40 сгодится  опа получается 1 труба только на гвс? а на возд отопление, приточку и отопление по две? и в при бесколодезном исполнении задвижки нужно обкладывать блоками фбс и накрывать капэшками?
|
|
|
|
|
30.4.2009, 9:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577

|
отправила
судя по диаметрам у вас 2 трубы на ГВС - 40 туда, 25 обратно 2 на отопление - по полтишке и одна на вентиляцию - и вот это мне странно
уточните инфу
шаровики не нуждаются в обкладе - эта конструкция соорудилась для того, чтобы кольца не продавили трубу, а опирались на плиты и блоки
|
|
|
|
|
30.4.2009, 9:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.12.2008
Пользователь №: 26251

|
не так
у меня
на гвс d40 возд отопление d 25 приточную вентиляцию d120 отопление d50
точно знаю что на отопление 2 трубы и грешу что на гвс одна труба, так сколько труб нужно на каждое из направлений? и как всетаки оформляется профиль на столько труб?
|
|
|
|
|
30.4.2009, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577

|
ваще всех труб обычно по 2 бывает ) подача и обратка у ГВС подача и циркуляция без циркуляции они по полдня воду сливатьбудут чтоб тепленькая пошла....
вы уточните все нагрузки и параметры теплоносителя на всех потребителей и сами посчитайте диаметры - вам же еще диаметры магистрали считать
профиль рисуете на трассу если трубы лежат в одном уровне с одинаковым уклоном
|
|
|
|
|
30.4.2009, 9:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.12.2008
Пользователь №: 26251

|
получается вобще 8 труб с зазором в 200мм, что же это за корридор нужно будет заложить..
при бесколодезном исполнении задвижки нужно обкладывать блоками фбс и накрывать капэшками? а от ковера до кп опускать трубу?
а диаметры я подобрал по номограмме из каталога при режиме 90/70
|
|
|
|
|
30.4.2009, 9:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577

|
зачем 200мм? изопрофлексу 100мм достаточо
"при бесколодезном исполнении задвижки нужно обкладывать блоками фбс и накрывать капэшками? а от ковера до кп опускать трубу?" что такое кп? что-то не поняла вопроса. а про блоки с плитами уже написала выше
з.ы. у мну вот вообще 12 труб валяется в одной траншее....а куда деваться. Причем изопрофлексов из них всего 4штуки - остальные сталь нормальных таких диаметров - на жилые дома, поликлинику, школу, автостоянки....
|
|
|
|
|
30.4.2009, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.12.2008
Пользователь №: 26251

|
Цитата(Проектировщег82 @ 30.4.2009, 10:53) [snapback]383806[/snapback] зачем 200мм? изопрофлексу 100мм достаточо в каталоге у меня 200, может мжно и меньше ста тогда в стесненных условиях? Цитата(Проектировщег82 @ 30.4.2009, 10:53) [snapback]383806[/snapback] бесколодезном исполнении задвижки нужно обкладывать блоками фбс и накрывать капэшками? а от ковера до кп опускать трубу?" что такое кп? что-то не поняла вопроса. а про блоки с плитами уже написала выше виноват, не заметил получается только ковер над штоками?
|
|
|
|
|
30.4.2009, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577

|
ну смотря какие у вас там условия...это я уже на глаз их стесняю.... может кто на практике знаком с проблемами монтажа и скажет сколько можно взять минимум ну хотяб 50-70мм то оставьте
а что за каталог такой - в моем 100мм написано ))
ну как шаровики организовать это уже дело творческое - надо смотреть по конкретнм ситуациям - какой вариант вывода штока под крышку в вашем случае оптимален
|
|
|
|
|
30.4.2009, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.12.2008
Пользователь №: 26251

|
каталог ГАЗТРУБПЛАСТовский
|
|
|
|
|
30.4.2009, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.12.2008
Пользователь №: 26251

|
и еще вопрос..
на такой соломе в каждом узле после абонентских задвижек водовыпуск придется же организовывать?.. с восьми труб на каждом вводе
|
|
|
|
|
30.4.2009, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577

|
шэф...аналогично
где вы увидали 200мм?
|
|
|
|
|
30.4.2009, 10:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.12.2008
Пользователь №: 26251

|
на странице 21 русским по белому же написано..
|
|
|
|
|
30.4.2009, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577

|
зачем спуск на каждом вводе? не надо спуск - убьешься монтировать стока .... надо подумать как сливать воду на случай рем раб и руководствуясь собственной логикой решить их кол-во уклон будет от ответвления к трассе где-то авария - всем краники закрыли, воду с участка слили - починили краны с воздушниками надо значить.... хм... надо вобщем подумать как сделать чтоб логично и удобно было
у нас наверно разные каталоги ))))))) единственное где я увидала 20см - на ответвлении
и страница 24 - в каталоге про изопрофлекс А
а вот на стрнице 15 - разрез по траншее там белым по желтому написано 0,1м
|
|
|
|
|
30.4.2009, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.12.2008
Пользователь №: 26251

|
прос пускники да.. мог бы и сам додуматься  а вот каталоги действительно разные.. может махнемся?
|
|
|
|
|
30.4.2009, 11:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577

|
отправила
|
|
|
|
|
30.4.2009, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577

|
хе хе хе получила ваш - он, наверно, более поздний ) неудобно им, значить, при 10см монтировать показалось  отсюда вывод - 20см хорошо 10см - можно, но неудобно - ну и ничо, помучаются )))
|
|
|
|
|
30.4.2009, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.12.2008
Пользователь №: 26251

|
 и кстати спасибо за консультацию
Сообщение отредактировал проектировщег - 30.4.2009, 11:23
|
|
|
|
|
30.4.2009, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577

|
хотя нет...это у вас старье ))) вобщем вот тут: http://www.polymerteplo.net/informaton/opisanie/у официального поставщика есть каталог - по нему таки 10см и еще тех-инфы в каталоге прибавилось - им и предлагаю пользоваться
|
|
|
|