> Теплофикационная насосная, внутреннее пожаротушение
OlgaO
сообщение 29.4.2009, 11:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Перекачная насосная теплофикационная чертежи 1985 года - заложено внутреннее пожаротушение 1 струя по 2,5 л/с. Степень огнестойкости здания II, категория по пожарной опасности не указана, строительный объем 4500 куб.м
На каком основании выполнено это внутреннее пожаротушение? Что за норматив, где бы было написано это требование?


Сообщение отредактировал OlgaO - 29.4.2009, 12:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-energo
сообщение 30.4.2009, 11:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.7.2008
Пользователь №: 21097



Может по СНиП "наружные сети"
7.18. Насосные станции размером машинного зала 6´9 м и более должны оборудоваться внутренним противопожарным водопроводом с расходом воды 2,5 л/с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 30.4.2009, 12:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(sergey-energo @ 30.4.2009, 12:27) [snapback]383869[/snapback]
Может по СНиП "наружные сети"
7.18. Насосные станции размером машинного зала 6´9 м и более должны оборудоваться внутренним противопожарным водопроводом с расходом воды 2,5 л/с.

Угу, я тоже подумала об этом. Но потом рассуждала так: это СНиП на системы холодного водопровода и сам этот холодный водопровод является источником подачи воды для этого же пожаротушения, поэтому максимальные какие-то защиты нужны вплоть до этих кранов в насосных категории Д. Дальше рассуждения, для насосных канализационных нет требования устройства внутреннего пожводопровода. Дальше, если у НВК-шников есть нормативы для насосных, то они должны быть и для насосных ТС-сников. Но не нашла такие нормы и даже задала вопрос про эти нормы в разделе Теплоснабжение http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=37669
А в моем случае, эти теплофикационные насосные сейчас переведены на автоматическую работу и персонал там появляется крайне редко. Ну и кто будет пользоваться этими кранами, если вдруг что?
Вообще странно все таки, что нет норм на проектирование таких насосных...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-energo
сообщение 7.5.2009, 16:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.7.2008
Пользователь №: 21097



Я думаю они руководствовались принципом если нет норматива на наши насосные, то берем на то что есть)
А насчет того кто им будет пользоваться вообще никого не волнует, у нас насосная ВК+пожарка была тоже полностью автоматизированная и все равно ставили ПК
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 8.5.2009, 8:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



У нас ПК ставят даж во встроенных насосных - любых! 6х9? Ставь ПК!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 20:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных