> Спринкеры, В каких помещениях устанавливаюся спринкеры?
Гость_ntusik_*
сообщение 6.5.2009, 10:11
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите, пожалуйста! У меня есть склад. Заказчик хочет спринкеры что бы были. Что там скадироваться будет не известно.
А теперь ворпос: спринкеры надо устанавливають в электрощитовой, узле управления, погрузочной, лифтовом холле?
Помогите!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 6.5.2009, 10:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Мда. А вы сами в этом проекте кем будете? Менеджером? Проектировщиком?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ntusik_*
сообщение 6.5.2009, 11:49
Сообщение #3





Guest Forum






я начинающий проектировщик smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 6.5.2009, 11:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Как начинающий проектировщик, вы же наверняка руководствуетесь какими-то нормативными документами, например НПБ 88-2001 и НПБ 110-03? В которых кстати еще написано как слово "спринкЛер" пишется. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ntusik_*
сообщение 6.5.2009, 12:00
Сообщение #5





Guest Forum






это опечатка, я спешила smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ntusik_*
сообщение 6.5.2009, 12:12
Сообщение #6





Guest Forum






Уважаемый Young, может поможите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 6.5.2009, 12:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(ntusik @ 6.5.2009, 13:12) [snapback]385301[/snapback]
Уважаемый Young, может поможите?

Сами подумайте, что произойдет в электрощитовой если там водяное АПТ сработает? По остальному - НПБ 110-03 п.4.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ntusik_*
сообщение 6.5.2009, 12:25
Сообщение #8





Guest Forum






Спасибо smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 6.5.2009, 12:27
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Меня один момент смущает, а как вы будете оборудование подбирать и гидравлику считать, если не знаете что на складе будет храниться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ntusik_*
сообщение 6.5.2009, 12:50
Сообщение #10





Guest Forum






Вот так и буду
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 6.5.2009, 12:54
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



оригинально
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lilia
сообщение 6.5.2009, 21:36
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 18.4.2009
Из: Тольятти
Пользователь №: 32348



Согласно НПБ 88-2001* п.4.36. К питающим и распределительным трубопроводам спринклерных установок допускается присоединять дренчерные завесы для орошения дверных и технологических проемов.

С чем связана необходимость тушения проемов???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 7.5.2009, 7:56
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



не дать огню распространиться в соседнее помещение, через дверной проем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 7.5.2009, 13:24
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Цитата(Lilia @ 6.5.2009, 22:36) [snapback]385491[/snapback]
С чем связана необходимость тушения проемов???


biggrin.gif Улыбнуло
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 7.5.2009, 13:53
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



А проектирование АПТ для склада, в котором неизвестно что хранится не улыбнуло? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 7.5.2009, 14:20
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



не ну такие повсеместно, поди туда не знаю куда, сделай то не знаю что... как делаешь расчет по максимуму, да еще и межстелажку сразу говорят: "а у нас же там унитазы храняться, они же ведь не горят..." laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 7.5.2009, 14:23
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



laugh.gif да уж, действительно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lilia
сообщение 7.5.2009, 20:07
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 18.4.2009
Из: Тольятти
Пользователь №: 32348



Ну смотрите, написано "допускается", значит, если я ее не запроктирую, то ошибкой это не будет?

Цитата(дмитрий01 @ 7.5.2009, 14:24) [snapback]385746[/snapback]
biggrin.gif Улыбнуло


Должен же вас кто-то улыбать wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 7.5.2009, 22:03
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Lilia @ 7.5.2009, 21:07) [snapback]385919[/snapback]
Ну смотрите, написано "допускается", значит, если я ее не запроктирую, то ошибкой это не будет?

имеется ввиду, что завесу дренчерную можно не от своего УУ запитать, а от спринклерной секции, а уж нужна там защита проема завесой или нет это уже отдельный вопрос, и процитированным вами пунктом не регламентируется.

Сообщение отредактировал Young - 7.5.2009, 22:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lilia
сообщение 7.5.2009, 23:00
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 18.4.2009
Из: Тольятти
Пользователь №: 32348



и кто решает "отдельный вопрос" - проектировщик? в НПБ 110-03 есть рекомендации по установке, но не на все
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 8.5.2009, 7:38
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Lilia @ 8.5.2009, 0:00) [snapback]385960[/snapback]
и кто решает "отдельный вопрос" - проектировщик? в НПБ 110-03 есть рекомендации по установке, но не на все

А кто же еще? Часто АРхи дают места установки завес, вместо противопожарных стен или дверей, иногда в нормах на конкретные виды зданий и сооружений пишут...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 20:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных