	 |  Точка росы - определение |  |  |  
	
		| Гость_Ольга1976_* | 
				  15.3.2006, 12:37 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Подскажите пожалуйста, есть ли формулы для определения точки росы? Нашла только графический метод Власова и Фокина(точки пересечения давления насыщенного пара и действительных парциальных давлений водяного пара). В идеале надо запрограммировать поиск места конденсации и температуры конденсации взависимости от температур помещения, окружающей среды и влажности.Спасибо!
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.3.2006, 23:16 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				в книгохранилище есть книжка Бурцев Цветков Влажный воздух. там есть все по этой теме.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Ольга1976_* | 
				  16.3.2006, 12:55 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				книга закачалась с расширением *.djvuКак ее открыть?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.3.2006, 15:31 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 199
 Регистрация: 28.12.2005
 Из: Москов
 Пользователь №: 1787
 
 
 
  
 | 
				На сайте у LordN есть программки для открытия этих файлов
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_ss.23_* | 
				  16.3.2006, 19:12 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Вот здесь  приведены готовые формулы из пособия АВОК, по которым можно сделать расчёт в MS Excel. Ошибка составит менее 0,1%.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.3.2006, 20:59 |  
		| 
 Инженер-проектировщик
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2090
 Регистрация: 31.10.2005
 Из: Москва
 Пользователь №: 1437
 
 
 
  
 | 
				Не кинете ссылочку на справочное пособие АВОКа "Влажный воздух"
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_ss.23_* | 
				  16.3.2006, 21:45 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Н-е-е... Я его имею только в бумажном виде. Купил через интернет-магазин АВОКа.    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.3.2006, 22:35 |  
		| 
 Инженер-проектировщик
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2090
 Регистрация: 31.10.2005
 Из: Москва
 Пользователь №: 1437
 
 
 
  
 | 
				понятно бум заказывать
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Guest_* | 
				  20.3.2006, 17:59 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Побеспокою еще раз. Туплю в этом вопросе.Я нашла формулу
 Tp=(233,77* ln (Pн) + 115,72) / (16,57 - 0,997* ln(Pн));
 зависимость температуры точи росы от парциального давления насыщеного пара
 Давление насыщенного пара находится в зависимости от влагосодержания
 Как его (давление) можно найти без влагосодержания?
 есть температура воздуха в комнате и отностиельная влажность воздуха
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.3.2006, 18:36 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				парциальное давление и давление насыщения (оно же - насыщенного пара) есть две большие разницы. еще раз назову книжку бурцева и цветкова. посмотрите, там есть формулы для насыщеного пара над водой и над льдом. формулы приведены на картинке.  единственное - то что формулы выглядят именно так, я уверен, брал их из книжки, но вот с размерностями - не уверен, книжки под рукой нету, слишком много времени прошло с тех пор... чем могу, как говорится... кста - книжка есть и в местном книгохранилище и на моём сайтике. p.s. забыл добавить: t - градусы цельсия
				Сообщение отредактировал LordN - 20.3.2006, 18:46 
	Прикрепленные файлы
	
		 E_t_.JPG  ( 5,86 килобайт )
Кол-во скачиваний: 29   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Guest_* | 
				  22.3.2006, 12:22 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Спасибо за ссылку на Ваш сайт, я ее оттуда и качала.посмотрела книгу про влажный воздух
 и обнаружила такую штуку, что если взять формулу из вышеприведенной книги
 по определению Р - давления насыщеного водяного пара
 и потом если это рассчитанное Р подставить в формулу определения Тр (предыдущий мой пост)
 то получается тоже Т, которое задавали вначале для определения Р
 в общем замкнутый круг получился
 
 или я не понимаю проблему или... ума не хватает
 
 Графоаналитический способ предполагает следующее:
 1. исходные данные - температура воздуха внутри помещения и окружающей среды, термические сопротивления ограждающей конструкции.
 2. по температурам слоев конструкции по таблицам определеяется давления насыщеного водяного пара
 3. дальше определяются значения действительных значений парциальных давлений через влажность воздуха в помещении
 4. дальше строится графики температур в конструкции, действительных значений и давлений насыщеного водяного пара и точки их пересечения обозначают зону конденсации.
 
 хотелось найти чего-то в таком же духе....
 т.к. нужна не только точка росы, но и ее расположение в конструкции
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.3.2006, 14:19 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				судя по всему, у вас записана таже формула, только в ином виде и с другими коэфф-ми. ничего удивительного, что подставляя из одного в другое получаете тоже самое. если пользуетесь маткадом - в прикрепленном архиве (~200кБ) два файлика с расчетами по i-d диаграмме. формулки брал из староверова и бурцева/цветкова. что к чему там уже не помню, но что-то считает...
				Сообщение отредактировал LordN - 22.3.2006, 14:20   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Guest_* | 
				  23.3.2006, 11:51 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				еще раз огромное спасибо!
 но в маткаде 2000 не открываются файлы с расширением *.xmcd
 только *.mcd, *.mct
 это нужен более свежий маткад?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.3.2006, 11:54 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				у меня маткад 13. щас посмотрю, можно ли изменить формат.. прикрепил архив с теми же файлами в формате Mathcad2001i
				Сообщение отредактировал LordN - 23.3.2006, 11:57   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Guest_* | 
				  23.3.2006, 16:07 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				тоже не открывается? а нельзя фото с экрана формул или как-то ещеесли не совсем нахально???
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.3.2006, 19:42 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				распечатал в pdf-e  ~600kB
				Сообщение отредактировал LordN - 24.3.2006, 13:48   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.3.2006, 14:30 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				обновил
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Guest_* | 
				  24.3.2006, 16:10 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Вот та самая формула из Авок.просто упаковал файлик
				Сообщение отредактировал LordN - 24.3.2006, 18:24   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_ss.23_* | 
				  27.3.2006, 19:01 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Здесь есть ссылка на алгоритм решения (справочник АВОК).  Остальное - дело техники.    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Guest_* | 
				  28.3.2006, 12:03 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Спасибо. Скачала все файлы. Буду разбираться, если что я снова буду Вас спрашивать :-)))Ольга1976
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_ss.23_* | 
				  28.3.2006, 12:34 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				С файлами понятно. Но я имел в виду, что в примере 1.1 в справочнике АВОК прямо указано, какие формулы (и последовательность) надо применить для расчёта точки росы.    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Гость_Александр_* | 
				  11.4.2006, 20:34 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Если Вас все-еще интересуют формулы для вычисления точки росы, могу выслать формулы. Для вычисления точки росы надо знать две величины: температуру газа и, например, относительную влажность. Таким образом, нужны два прибора. Современные гигрометры имеют два канала измерения - температуры и относительной влажности. Можете зайти на сайт www.elemer.ru, найти и прочитать статью, а затем связаться с автором.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Maltzev_* | 
				  12.4.2006, 9:18 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Точных расчетов данных величин не может быть по определению, также как нет расчета значений максимального парциального давления водяных паров для различных температур. Эти значения определяются только эмпирическим путем; и при различном атмосферном давлении. Кстати, в различных справочниках, для одинаковых температур и прочих сходных условий, приводятся разные значения вышеупомянутых величин. Все зависит от "настроения" измерительных приборов. Также нет единого, принятого для расчетов, справочника...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |