Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> консервация водогрейных котлов
Евгений Буш
сообщение 8.5.2009, 8:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Уважаемые господа! Есть-ли какие-нить нормативные документы указывающие на необходимость консервации водогрейных котлов в связи с их длительным простоем (может указаны сроки этих простоев)? Планируемая технология консервации пленкообразующие амины (ОДА).
Дело в том, что котельную остановили, персонал сократили, но есть ещё надежда, что светлое будущее не за горами smile.gif.
Жалко отдавать котлы коррозии на прокорм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 8.5.2009, 11:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Будучи в эксплуатации, на протяжении нескольких лет консервировал водогрейные котлы ПТВМ-50,100 и 180 применяя силикат натрия. Есть нормативные документы, надо глянуть, но для меня руководящим документом была наша инструкция для энергосистемы по консервации силикатом натрия. Написанная кстати очень толково. Если Вам это интересно, поищу. А пленкообразующие амины (ОДА) я не использовал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 14.5.2009, 9:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



За инструкцию по консервации силикатом натрия был бы Вам весьма признателен
bucth@yandex.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 14.5.2009, 11:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Пожалуйста, выкладываю здесь - ИНСТРУКЦИЯ ПО СИЛИКАТНОЙ КОНСЕРВАЦИИ КОТЛОВ. Может ещё кому будет интересно

Прикрепленный файл  13008_Инструкция_по__силикатной__консервации__котлов.doc ( 39,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 871


Сообщение отредактировал ruben - 14.5.2009, 11:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 15.5.2009, 8:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_belousova_*
сообщение 15.4.2010, 10:07
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(Евгений Буш @ 14.5.2009, 9:46) *
За инструкцию по консервации силикатом натрия был бы Вам весьма признателен
bucth@yandex.ru


Буду благодарна за Инструкцию по силикатной консервации котлов. E-mail: belousova_65@mail.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 15.4.2010, 15:54
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Цитата(belousova @ 15.4.2010, 10:07) *
Буду благодарна за Инструкцию по силикатной консервации котлов. E-mail: belousova_65@mail.ru

Отослал. А скачать здесь не получается или этот вариант инструкции Вас не устраивает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 15.4.2010, 21:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Давно, когда ничего не боялись, котлы просто оставляли заполненными щелочным раствором. Варварство конечно, но дешево и не требует сложных анализов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimix84
сообщение 31.1.2011, 12:23
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 87993



Цитата(ruben @ 14.5.2009, 11:28) *
Пожалуйста, выкладываю здесь - ИНСТРУКЦИЯ ПО СИЛИКАТНОЙ КОНСЕРВАЦИИ КОТЛОВ. Может ещё кому будет интересно

Прикрепленный файл  13008_Инструкция_по__силикатной__консервации__котлов.doc ( 39,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 871


Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анна Е.
сообщение 12.3.2015, 17:49
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 13.6.2013
Пользователь №: 195862



Товарищи специалисты, подскажите, пожалуйста, каким способом консервации лучше прибегнуть на срок 5 лет? По РД 34.20.591-97 максимально можно законсервировать на 2 года ингибитором М-1, т.е. по истечении срока переконсервировать опять тем же способом еще на 2 и потом еще на 1 год? Таким образом можно использовать любой другой способ консервации и выполнять ее переконсервацию в течение необходимого срока, правильно ли я понимаю? Что посоветуете, что дешевле и рациональнее, а главное правильнее с технической точки зрения. Всем спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Silenoz
сообщение 7.5.2015, 10:08
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 7.5.2015
Пользователь №: 267170



Есть котлы Минск-1, секционные. Заказчик хочет законсервировать оборудование котельной сухим способом, то есть удалить всю влагу, для простоя оборудования всю зиму без разморозки. Подскажите, может у кого есть методика консервации, или инструкция какая. Буду благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marina_Ovchinnic...
сообщение 13.10.2015, 14:26
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 13.10.2015
Пользователь №: 280077



Коллеги, поделитесь опытом по результатам консервации. ОДА кто-нибудь еще консервировал котлы? интересно при каких дозировках проходила консервация и как длительно? консервировали чистый котел или с отложениями?

А по консервации воздухом есть РД 153-34.1-30.502-00, если еще актуально
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smart-bear
сообщение 13.10.2015, 15:29
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 435
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530



Цитата(Silenoz @ 7.5.2015, 10:08) *
Есть котлы Минск-1, секционные. Заказчик хочет законсервировать оборудование котельной сухим способом, то есть удалить всю влагу, для простоя оборудования всю зиму без разморозки. Подскажите, может у кого есть методика консервации, или инструкция какая. Буду благодарен.

Примерно (очень грубо, очень примерно) так:
- Слить полностью воду с котла;
- Установить заглушки на всех подводящих/отводящих линиях (на плотность запорной арматуры не надейтесь!);
- Открыть внутреннее водяное пространство котла (т.е. открыть, барабаны, коллектора и т.п.);
- Установить внутрь самодельные поддоны с силикагелем (дорого) или негашеной известью (дешево);
- При необходимости менять содержимое поддонов;
- Установить периодичность осмотра законсервированного оборудования и фиксации результатов осмотров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 14.10.2015, 9:18
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(smart-bear @ 13.10.2015, 15:29) *
Примерно (очень грубо, очень примерно) так:
- Слить полностью воду с котла;
- Установить заглушки на всех подводящих/отводящих линиях (на плотность запорной арматуры не надейтесь!);
- Открыть внутреннее водяное пространство котла (т.е. открыть, барабаны, коллектора и т.п.);
- Установить внутрь самодельные поддоны с силикагелем (дорого) или негашеной известью (дешево);
- При необходимости менять содержимое поддонов;
- Установить периодичность осмотра законсервированного оборудования и фиксации результатов осмотров.

Описаный метод касается паровых барабанных котлов. "Минск-1" чугунный секционный котёл, в коллектора которого ничего не засунуть. Лучше всего не мудрить, отглушили котёл от сети, соединили с атмосферой (по возможности) и всё, что ему (чугуну) будет. Главное чтобы влага не образовывалась. Если котёл в действующей котельной сам "высохнет". Если в неработающей обеспечьте +5 гр.С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nano
сообщение 26.6.2016, 16:18
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 1.5.2016
Пользователь №: 296311



я бы применил ОДА, а так почти всё есть в РД 34.20.591-97.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 26.6.2016, 19:50
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Открою страшную тайну - в армии все ответственные емкости (включая ракетные контейнеры) ставят на сухую консервацию азотом. Метод - вакуумирование и запуск азота в герметичную емкость. cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 21:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных