> Клапана на подпор, целесообразность установки
-Michael-
сообщение 28.5.2009, 12:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 16.1.2007
Пользователь №: 5555



Всем привет!
Господа помогите разобраться. Поставил вентиляторы подпора в лестничную клетку и лифтовую шахту на кровле. Вопрос, надо ли ставить огнезадерживающие клапана в кровле?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 28.5.2009, 12:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



при каких условиях он будет открываться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Michael-
сообщение 28.5.2009, 13:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 16.1.2007
Пользователь №: 5555



При возникновении пожара конечно же
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 28.5.2009, 13:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



Выскажу прямо свое мнение. Нужно ставить как можно меньше элементов на эту систему, которые могут повлиять на ее работоспособность. Но, нужно чтоб какой то клапан был, для предотвращения перетекания воздуха, поэтому можно и такой клапан поставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 29.5.2009, 9:58
Сообщение #5


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



ОЗК входит в перечень элементов системы по п.8.16. Что тут обсуждать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 29.5.2009, 10:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Цитата(EJIEHA @ 29.5.2009, 10:58) [snapback]393758[/snapback]
ОЗК входит в перечень элементов системы по п.8.16. Что тут обсуждать?

В новом СП7.13130.2009 этот пункт уже кокретезировали насчет огнезадерживающих клапанов rolleyes.gif
смотрим п.7.16 СП7.13130.2009

Сообщение отредактировал OlegG - 29.5.2009, 10:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boris_Ka
сообщение 1.6.2009, 10:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069



Цитата(EJIEHA @ 29.5.2009, 10:58) [snapback]393758[/snapback]
ОЗК входит в перечень элементов системы по п.8.16. Что тут обсуждать?


Огнезадерживающий, или корректнее сказать противопожарный нормально открытый клапан, никогда не был регламентирован ни п. 8.16 СНиП 41-01 ни СП7.13130
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 1.6.2009, 16:37
Сообщение #8


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Цитата(EJIEHA @ 29.5.2009, 10:58) [snapback]393758[/snapback]
ОЗК входит в перечень элементов системы по п.8.16. Что тут обсуждать?


"д) противопожарные нормально закрытые клапаны с пределами огнестойкости:"

Разве я указала, что эти клапаны - НО? За замечание - спасибо. Впредь буду внимательнее в терминологии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 1.6.2009, 17:39
Сообщение #9


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Вы хотите сказать что ОЗК обязательный элемент системы? Или возможна установка ОЗК если к тому будут показания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SvetaR
сообщение 1.6.2009, 18:04
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 13.3.2007
Из: Самара
Пользователь №: 6541



Просветите ,пожалуйста, что за норматив такой СП7.13130.2009?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 1.6.2009, 18:08
Сообщение #11


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Цитата.
8.16 Для систем приточной противодымной защиты следует предусматривать:
а) установку вентиляторов ...
б) воздуховоды и каналы ...
в) установку обратного клапана у вентилятора;
г) приемные отверстия для наружного воздуха...
д) противопожарные нормально закрытые клапаны...

Коль скоро противопожарные НЗ клапаны стоят в одном ряду с вентиляторами, без которых подпор невозможен, делаю вывод об их обязательном применении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 1.6.2009, 18:16
Сообщение #12


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(EJIEHA @ 1.6.2009, 15:08) [snapback]394874[/snapback]
Цитата.
8.16 Для систем приточной противодымной защиты следует предусматривать:
а) установку вентиляторов ...
б) воздуховоды и каналы ...
в) установку обратного клапана у вентилятора;
г) приемные отверстия для наружного воздуха...
д) противопожарные нормально закрытые клапаны...

Коль скоро противопожарные НЗ клапаны стоят в одном ряду с вентиляторами, без которых подпор невозможен, делаю вывод об их обязательном применении.

Последнее утверждение небесспорно. Просто перечислены возможные элементы системы. Нормы это закон, но правильно ли мы их трактуем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 1.6.2009, 19:00
Сообщение #13


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Когда приходит замечание из службы заказчика о невыполнении требований СНиПа, никто не вникает в тонкости трактовки, увы. sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 1.6.2009, 20:51
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Цитата(EJIEHA @ 1.6.2009, 19:08) [snapback]394874[/snapback]
Коль скоро противопожарные НЗ клапаны стоят в одном ряду с вентиляторами, без которых подпор невозможен, делаю вывод об их обязательном применении.

Цитата
п.7.16 СП7.13130.2009
Для систем приточной противодымной защиты следует предусматривать:
............
д) противопожарные нормально закрытые клапаны в каналах подачи воздуха в тамбур-шлюзы
с пределами огнестойкости:
- EI 120 — для систем по 7.13 б);
- Е 60 — для систем по 7.13 г), д), з);
- ЕI 30 — для систем по 7.13 е), ж).
Противопожарные клапаны не следует устанавливать для систем, обслуживающих один тамбур-
шлюз.

Теперь по-моему все стало ясно biggrin.gif

Сообщение отредактировал OlegG - 1.6.2009, 20:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 1.6.2009, 21:11
Сообщение #15


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



OlegG
Я уже о другом говорила...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Neanderthal Man
сообщение 17.7.2009, 6:34
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35211



Добрый день!
Значит, что при подпоре в лифтовые шахты и лестничные клетки мы теперь не ставим НЗ клапаны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konstantin T.
сообщение 23.7.2009, 13:26
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 7.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31756



Честно говоря вопрос поднимался и продолжает периодически подниматься. Следуя логике клапан не нужен, следуя СНиП нужен. Допустим вы делаете подпор крышным вентилятором, например ВКОП, там клапан физически не поставить, некуда. Делали так один раз, замечаний от пожарников небыло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Neanderthal Man
сообщение 28.7.2009, 13:39
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35211



Константин, в СП новом сказано:
Цитата
п.7.16 СП7.13130.2009
Для систем приточной противодымной защиты следует предусматривать:
............
д) противопожарные нормально закрытые клапаны в каналах подачи воздуха в ТАМБУР-ШЛЮЗЫ
с пределами огнестойкости и .д.

Т.е. я так понимаю, что конкретизируются, где должны присутствовать эти клапаны - только на входе в тамбур-шлюзы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konstantin T.
сообщение 28.7.2009, 16:07
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 7.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31756



Получается на подпор в лифтовые шахты и лифты для пожарных подразделений теперь ставить КЛОПы не надо? В этом же пункте 7.16 ниже написано - Противопожарные клапаны не следует устанавливать для систем, обслуживающих один тамбур-шлюз. Т.е. получается на подпоре надо ставить только если одна система на несколько тамбур-шлюзов. В качестве противопожарных клапанов в основном используют КДМ-2, остается тамбур-шлюз пожарных подразделений с клапаном EI120 - т.е. КЛОП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konstantin T.
сообщение 28.7.2009, 16:31
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 7.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31756



А если у меня нет тамбур-шлюза на выходе из лифта пожарных подразделений? Тогда надо делать подпор в шахту, а там по новому СП ставить ничего не надо или как?

Сообщение отредактировал Konstantin T. - 28.7.2009, 16:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boris_Ka
сообщение 28.7.2009, 22:54
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069



Цитата(Konstantin T. @ 28.7.2009, 17:31) [snapback]416327[/snapback]
А если у меня нет тамбур-шлюза на выходе из лифта пожарных подразделений? Тогда надо делать подпор в шахту, а там по новому СП ставить ничего не надо или как?


Смотрите аккуратнее, не быть тамбур-шлюза (лифтового холла) на выходе из лифта для транспортирования пожарных подразделений не может - нарушение ГОСТ Р
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Neanderthal Man
сообщение 6.8.2009, 11:34
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35211



Возвращаюсь к данному вопросу и прошу прокомментировать заинтересованных, в первую очередь Boris_Ka, как представителя противоположной стороны

п.7.16 СП7.13130.2009
Для систем приточной противодымной защиты следует предусматривать:
............
д) противопожарные нормально закрытые клапаны в каналах подачи воздуха в ТАМБУР-ШЛЮЗЫ
с пределами огнестойкости:
- EI 120 для систем по 7.13 б);
- EI 60 для систем по 7.13 г), д), з);
- EI 30 для систем по 7.13 е), ж).

В данном пункте говориться про НЗ клапана для тамбур-шлюзов, но при перечислении пределов огнестойкости ссылаются на пункт б) п.7.13, а там идет речь про лифтовую шахту. Как решить возникшее противоречие?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 6.8.2009, 12:09
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



По-моему, здесь имеется ввиду как раз тот самый тамбур-шлюз,который упомянул Boris_Ка в своем предыдущем посте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boris_Ka
сообщение 7.8.2009, 8:42
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069



Согласен, что не очень гладко написано, но имеется ввиду именно то, что сказал OlegG. Имеются ввиду тамбур-шлюзы на выходах из лифтов на уровнях подвальных и цокольных этажей

С Уважением ББ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
synthesis
сообщение 4.9.2009, 16:08
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3319



Цитата(Boris_Ka @ 7.8.2009, 9:42) [snapback]420527[/snapback]
Согласен, что не очень гладко написано, но имеется ввиду именно то, что сказал OlegG. Имеются ввиду тамбур-шлюзы на выходах из лифтов на уровнях подвальных и цокольных этажей

С Уважением ББ...


А можно по конкретнее. Получается, по СП 7.13130.2009 п.7.16 д) EI 120 для тамбур-шлюзов в лифтовые холлы подземных этажей, а подпор в лифтовые шахты?. По СНиП 41-01-2003 п8.16 д ЕI 120 для подпоров в лифтовые шахты имеющих режим перевозки пожарных подразделений.
Т.е необходимо устанавливать и в тамбур-шлюзах и в лифтовых шахтах клапана с огнестойкостью ЕI 120? И еще вроде никто не отменял СНиП 21-01-97 таблица 2 заполнение проемов- там для перегородок первого типа(ГОСТ Р 53296-2009 п5.2.4) клапана с огнестойкостью EI 60. Где правда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Valet1979_*
сообщение 11.9.2009, 6:13
Сообщение #26





Guest Forum






Давайте рассмотрим такой конкретный пример. В СП7 п7.16 написано: "Для систем приточной противодымной защиты следует предусматривать:
д) противопожарные нормально закрытые клапаны в каналах подачи воздуха в тамбур-шлюзы
с пределами огнестойкости:
- EI 120 — для систем по 7.13 б);
- Е 60 — для систем по 7.13 г), д), з);
- ЕI 30 — для систем по 7.13 е), ж)."

Допустим у меня т/ш при клетке Н3, т.е нужен противопожарные нормально закрытый клапан Е 60.
Смотрю каталог Вингс-М, там написано: Предел огнестойкости клапана КДМ-2 в режиме дымового EI90, в режиме противопожарного НЗ- EI30, что значит мне они не подходят?
И тогда фактически эти клапаны можно использовать только в т/ш при выходах из подвалов, и больше нигде!?
По новому СП дымовые клапаны нигде не используются, по 41 снипу только на системах ДУ. В чем вообще разница между дымовым и нормально закрытым противопожарным клапаном? Уважаемый ББ или еще, кто -нть компетентный, прокоментируйте пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 11.9.2009, 9:46
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Цитата
В чем вообще разница между дымовым и нормально закрытым противопожарным клапаном?

Эта разница описана в пунктах 3.8 и 3.9 СП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Valet1979_*
сообщение 11.9.2009, 12:53
Сообщение #28





Guest Forum






Да, про разницу понятно, но почему тогда у КДМ-2 что в режиме дымового, что в режиме противопожарного EI (т.е. и плотность и теплоизолир-я способность) (EI 90? должно же быть Е 90?, если он просто дымовой) , какая-то путаница
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sverchok62
сообщение 4.4.2014, 10:17
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 13.10.2010
Пользователь №: 76234



Ну, здорово! А нас эксперт по ПБ заставляет н.з. противопожарные клапаны ставить на компенсацию в коридор. Интересно, согласно каким нормативным документам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 4.4.2014, 11:34
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Цитата(sverchok62 @ 4.4.2014, 11:17) *
Ну, здорово! А нас эксперт по ПБ заставляет н.з. противопожарные клапаны ставить на компенсацию в коридор. Интересно, согласно каким нормативным документам?

Как организована компенсация? В наружной стене или через шахту, проходящую транзитом через здание (обслуживает один или несколько коридоров)? Во втором случае возможно он прав, т.к. Вы шахтой пересекаете перекрытия с нормируемым пределом огнестойкости.

Сообщение отредактировал OlegG - 4.4.2014, 11:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 13:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных