> противопожарная система в полу!
Гость_nadegdda_*
сообщение 29.5.2009, 11:47
Сообщение #1





Guest Forum






привет всем!Нужна помощь, очень при очень срочно! кто-нибудь убирал пожарную сеть в пол? В полу сделан канал для прохода канализации, и горячей воды, а теперь(так как нет места) туда же хотят убрать трубы системы В2, стальные! Проход труб, по длине, будет не более 1-2 м.СНиПу по внутрянке вроде не протеворечет!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
volka
сообщение 29.5.2009, 16:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326



Противопож. водоснабжение в одном канале с канализацией не допускается!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 31.5.2009, 19:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(volka @ 29.5.2009, 17:46) [snapback]394090[/snapback]
Противопож. водоснабжение в одном канале с канализацией не допускается!!!

Чем докажете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lilia
сообщение 6.6.2009, 10:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 18.4.2009
Из: Тольятти
Пользователь №: 32348



А если ХПВ прокладывается в одном конале (конечно в даступном) с К1 (например), то по СНиП внутрянка, В1 должна быть выше К1, а если не получается одно над другим разместить, то кого-то в гильзу спрятать? К1?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
volka
сообщение 6.6.2009, 14:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326



Цитата(Skorpion @ 31.5.2009, 20:06) [snapback]394492[/snapback]
Чем докажете?

СНиП-внутрянка
"9.9. Прокладку сетей водопровода внутри производственных зданий, как правило, следует предусматривать открытой — по фермам, колоннам, стенам и под перекрытиями. При невозможности открытой прокладки допускается предусматривать размещение водопроводных сетей в общих каналах с другими трубопроводами, кроме трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся, горючие или ядовитые жидкости и газы. Совместную прокладку хозяйственно-питьевых водопроводов с канализационными трубопроводами допускается принимать только в проходных каналах, при этом трубопроводы канализации следует размещать ниже водопровода. Специальные каналы для прокладки водопроводов следует проектировать при обосновании и только в исключительных случаях. Трубопроводы, подводящие воду к технологическому оборудованию, допускается прокладывать в полу или под полом."

А кто сказал, что канализация не ядовитая и лекговосплам. жидкость и что не содержит газов?
Автор не указывает: какое это здание, какая канализация...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 7.6.2009, 23:16
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9557
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(volka @ 6.6.2009, 14:53) [snapback]396890[/snapback]
СНиП-внутрянка
"9.9. Прокладку сетей водопровода внутри производственных зданий, как правило, следует предусматривать открытой — по фермам, колоннам, стенам и под перекрытиями. При невозможности открытой прокладки допускается предусматривать размещение водопроводных сетей в общих каналах с другими трубопроводами, кроме трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся, горючие или ядовитые жидкости и газы. Совместную прокладку хозяйственно-питьевых водопроводов с канализационными трубопроводами допускается принимать только в проходных каналах, при этом трубопроводы канализации следует размещать ниже водопровода. Специальные каналы для прокладки водопроводов следует проектировать при обосновании и только в исключительных случаях. Трубопроводы, подводящие воду к технологическому оборудованию, допускается прокладывать в полу или под полом."

А кто сказал, что канализация не ядовитая и лекговосплам. жидкость и что не содержит газов?
Автор не указывает: какое это здание, какая канализация...

Канализация не предназначена для транспортировки легковоспламеняющихся, горючих или ядовитых жидкостей и тем более газов.
В2- не хоз-питьевой. ИМХО можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lilia
сообщение 8.6.2009, 20:05
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 18.4.2009
Из: Тольятти
Пользователь №: 32348



Да, но В2 запитывается от ХПВ
канализационные газы же то токсичны или зачем тогда гидрозатворы на К1? huh.gif

Сообщение отредактировал Lilia - 8.6.2009, 20:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 9.6.2009, 14:49
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9557
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Lilia @ 8.6.2009, 20:05) [snapback]397506[/snapback]
Да, но В2 запитывается от ХПВ

канализационные газы же то токсичны или зачем тогда гидрозатворы на К1? huh.gif

Ну и что? Задвижка нормально закрыта между В1 и В2?

Исчё раз-Канализация не предназначена для транспортировки легковоспламеняющихся, горючих или ядовитых жидкостей и тем более газов.
"кроме трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся, горючие или ядовитые жидкости и газы."
С газопроводом-низя. С аммиакопроводом - низя.
С канализацией - непитьевой водопровод - можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
volka
сообщение 10.6.2009, 16:03
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326



Цитата(Serg Ivanov @ 9.6.2009, 15:49) [snapback]397832[/snapback]
Ну и что? Задвижка нормально закрыта между В1 и В2?

А между В1 и В2 бывают перемычки (с открытыми вентилями), которые требуются по СНиП.

Сообщение отредактировал volka - 10.6.2009, 16:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.6.2009, 18:22
Сообщение #10


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9557
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(volka @ 10.6.2009, 16:03) [snapback]398332[/snapback]
А между В1 и В2 бывают перемычки (с открытыми вентилями), которые требуются по СНиП.

Напомните пункт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
volka
сообщение 11.6.2009, 19:19
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326



п.6.11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 12.6.2009, 11:56
Сообщение #12


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9557
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(volka @ 11.6.2009, 19:19) [snapback]398883[/snapback]
п.6.11

6.11. ...
Стояки раздельной системы противопожарного водопровода рекомендуется соединять перемычками с другими системами водопроводов при условии возможности соединения систем.

Где требуется по СНиП для раздельной при невозможности соединения систем? blink.gif

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 12.6.2009, 11:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
volka
сообщение 20.6.2009, 16:44
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326



да, соглашаюсь: при раздельной можно, обосновав что системы не совместимы, т.к. проложены в канале с К1.
Но а кто сказал, что у автора вопроса системы хоз-пит. и противопож. раздельные? blink.gif

6.11. В зданиях высотой 6 этажей и более при объединенной системе хозяйственно-противопожарного водопровода пожарные стояки следует закольцовывать поверху. При этом для обеспечения сменности воды в зданиях необходимо предусматривать кольцевание противопожарных стояков с одним или несколькими водоразборными стояками с установкой запорной арматуры.

Автор конечно не говорил и про кол-во этажей wink.gif

Сообщение отредактировал volka - 20.6.2009, 16:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 20:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных