противопожарная система в полу! |
|
|
Гость_nadegdda_*
|
29.5.2009, 11:47
|
Guest Forum

|
привет всем!Нужна помощь, очень при очень срочно! кто-нибудь убирал пожарную сеть в пол? В полу сделан канал для прохода канализации, и горячей воды, а теперь(так как нет места) туда же хотят убрать трубы системы В2, стальные! Проход труб, по длине, будет не более 1-2 м.СНиПу по внутрянке вроде не протеворечет!
|
|
|
|
|
29.5.2009, 16:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326

|
Противопож. водоснабжение в одном канале с канализацией не допускается!!!
|
|
|
|
|
31.5.2009, 19:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(volka @ 29.5.2009, 17:46) [snapback]394090[/snapback] Противопож. водоснабжение в одном канале с канализацией не допускается!!! Чем докажете?
|
|
|
|
|
6.6.2009, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 18.4.2009
Из: Тольятти
Пользователь №: 32348

|
А если ХПВ прокладывается в одном конале (конечно в даступном) с К1 (например), то по СНиП внутрянка, В1 должна быть выше К1, а если не получается одно над другим разместить, то кого-то в гильзу спрятать? К1?
|
|
|
|
|
6.6.2009, 14:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326

|
Цитата(Skorpion @ 31.5.2009, 20:06) [snapback]394492[/snapback] Чем докажете? СНиП-внутрянка "9.9. Прокладку сетей водопровода внутри производственных зданий, как правило, следует предусматривать открытой — по фермам, колоннам, стенам и под перекрытиями. При невозможности открытой прокладки допускается предусматривать размещение водопроводных сетей в общих каналах с другими трубопроводами, кроме трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся, горючие или ядовитые жидкости и газы. Совместную прокладку хозяйственно-питьевых водопроводов с канализационными трубопроводами допускается принимать только в проходных каналах, при этом трубопроводы канализации следует размещать ниже водопровода. Специальные каналы для прокладки водопроводов следует проектировать при обосновании и только в исключительных случаях. Трубопроводы, подводящие воду к технологическому оборудованию, допускается прокладывать в полу или под полом." А кто сказал, что канализация не ядовитая и лекговосплам. жидкость и что не содержит газов? Автор не указывает: какое это здание, какая канализация...
|
|
|
|
|
7.6.2009, 23:16
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9557
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(volka @ 6.6.2009, 14:53) [snapback]396890[/snapback] СНиП-внутрянка "9.9. Прокладку сетей водопровода внутри производственных зданий, как правило, следует предусматривать открытой — по фермам, колоннам, стенам и под перекрытиями. При невозможности открытой прокладки допускается предусматривать размещение водопроводных сетей в общих каналах с другими трубопроводами, кроме трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся, горючие или ядовитые жидкости и газы. Совместную прокладку хозяйственно-питьевых водопроводов с канализационными трубопроводами допускается принимать только в проходных каналах, при этом трубопроводы канализации следует размещать ниже водопровода. Специальные каналы для прокладки водопроводов следует проектировать при обосновании и только в исключительных случаях. Трубопроводы, подводящие воду к технологическому оборудованию, допускается прокладывать в полу или под полом."
А кто сказал, что канализация не ядовитая и лекговосплам. жидкость и что не содержит газов? Автор не указывает: какое это здание, какая канализация... Канализация не предназначена для транспортировки легковоспламеняющихся, горючих или ядовитых жидкостей и тем более газов. В2- не хоз-питьевой. ИМХО можно.
|
|
|
|
|
8.6.2009, 20:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 18.4.2009
Из: Тольятти
Пользователь №: 32348

|
Да, но В2 запитывается от ХПВ канализационные газы же то токсичны или зачем тогда гидрозатворы на К1?
Сообщение отредактировал Lilia - 8.6.2009, 20:12
|
|
|
|
|
9.6.2009, 14:49
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9557
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Lilia @ 8.6.2009, 20:05) [snapback]397506[/snapback] Да, но В2 запитывается от ХПВ канализационные газы же то токсичны или зачем тогда гидрозатворы на К1?  Ну и что? Задвижка нормально закрыта между В1 и В2? Исчё раз-Канализация не предназначена для транспортировки легковоспламеняющихся, горючих или ядовитых жидкостей и тем более газов. "кроме трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся, горючие или ядовитые жидкости и газы." С газопроводом-низя. С аммиакопроводом - низя. С канализацией - непитьевой водопровод - можно.
|
|
|
|
|
10.6.2009, 16:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326

|
Цитата(Serg Ivanov @ 9.6.2009, 15:49) [snapback]397832[/snapback] Ну и что? Задвижка нормально закрыта между В1 и В2? А между В1 и В2 бывают перемычки (с открытыми вентилями), которые требуются по СНиП.
Сообщение отредактировал volka - 10.6.2009, 16:03
|
|
|
|
|
11.6.2009, 18:22
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9557
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(volka @ 10.6.2009, 16:03) [snapback]398332[/snapback] А между В1 и В2 бывают перемычки (с открытыми вентилями), которые требуются по СНиП. Напомните пункт.
|
|
|
|
|
11.6.2009, 19:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326

|
п.6.11
|
|
|
|
|
12.6.2009, 11:56
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9557
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(volka @ 11.6.2009, 19:19) [snapback]398883[/snapback] п.6.11 6.11. ... Стояки раздельной системы противопожарного водопровода рекомендуется соединять перемычками с другими системами водопроводов при условии возможности соединения систем.Где требуется по СНиП для раздельной при невозможности соединения систем?
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 12.6.2009, 11:57
|
|
|
|
|
20.6.2009, 16:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326

|
да, соглашаюсь: при раздельной можно, обосновав что системы не совместимы, т.к. проложены в канале с К1. Но а кто сказал, что у автора вопроса системы хоз-пит. и противопож. раздельные? 6.11. В зданиях высотой 6 этажей и более при объединенной системе хозяйственно-противопожарного водопровода пожарные стояки следует закольцовывать поверху. При этом для обеспечения сменности воды в зданиях необходимо предусматривать кольцевание противопожарных стояков с одним или несколькими водоразборными стояками с установкой запорной арматуры. Автор конечно не говорил и про кол-во этажей
Сообщение отредактировал volka - 20.6.2009, 16:46
|
|
|
|
|
  |