> Терморегулятор на радиаторе, что может регулировать этот автомат
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 31.5.2009, 1:44
Сообщение #1





Guest Forum






Сразу необходимо определится ,что может и чего не может термостатический кран на подводке к отопительному прибору. Дело в том,что расчет систем отопления производится ,как известно,по самой холодной пятидневке и при этом все проектируемые краны расчитываются как максимально открытые,для полного пропуска теплоносителя, а регулирование по изменению температурного режима производится теплосетями по графику температур наружного воздуха и все.Если в помещении при этом режиме холодно ,то прибавить температуру никакой автомат не способен. Его функция регулирования только убавить,поскольку изменить температуру воды на входе в прибор он не способен,что дали, то и получили.Экономию тепла он может создать только при изменении величины т\потерь,которые не были учтены при расчете,большие т\выделеня, инсоляция повышеная,ветровой напор и инфильтрация больше расчетной,реакция т\сетейзапоздалая. Из приеденных рассуждений вывод такой: расчеты т\потерь вещь приблизительная и точному расчету не поддается. Автоматика экономит на радиаторе то кол-во тепла,которое не учли расчетчики и учесть не могут. Кроме того существует ручной режим регулирования и жльцы вносят свою лепту в этот процесс. А на однотрубной вертикальной системе установка терморегуляторов сущее бедствие, если жилец верхней квартиры начнет изменять температуру у себя на приборе, то нижнему мало не покажется. А если много жильцов этим займутся и начнут крутить головы терморегуляторам, то разнесут всю гидравлику.Вывод такой,половина моих знакомых выбросила эти автоматы,может быть зря,кто ответит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gemini
сообщение 31.5.2009, 8:45
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959



Простите, а какой ответ Вы хотите услышать? или просто порассуждать про терморегуляторы? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Finn2
сообщение 31.5.2009, 10:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 20.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14617



А может быть - это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СерОВ
сообщение 31.5.2009, 10:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 23.8.2008
Из: Перми
Пользователь №: 21777



Цитата(Владимир Борисович @ 31.5.2009, 4:44) [snapback]394405[/snapback]
расчеты т\потерь вещь приблизительная и точному расчету не поддается. Автоматика экономит на радиаторе то кол-во тепла,которое не учли расчетчики и учесть не могут.

Правы на 100%. Особенно это касается жилых домов с естеств. вентиляцией. Там действительно "запас" получается.
Цитата(Владимир Борисович @ 31.5.2009, 4:44) [snapback]394405[/snapback]
Экономию тепла он может создать только при изменении величины т\потерь,которые не были учтены при расчете

Экономию то все-таки можно создать.
Цитата(Владимир Борисович @ 31.5.2009, 4:44) [snapback]394405[/snapback]
А на однотрубной вертикальной системе установка терморегуляторов сущее бедствие

А на двух трубной - нормально.
Цитата(Владимир Борисович @ 31.5.2009, 4:44) [snapback]394405[/snapback]
А если много жильцов этим займутся и начнут крутить головы терморегуляторам, то разнесут всю гидравлику

Вопрос спорный: много жильцов, ни с того ни с сего, этим незаймутся и не начнут крутить головы терморегуляторам, чтобы "разнести всю гидравлику". Если, кончно это не сумашедший дом. smile.gif
Хотя в однотрубках есть такое: ОП менять или замык. участки вырезать - это да, но от наличия/отсутствия терморегуляторов эта проблема в однотрубках не зависит.. Лично я двухтрубки проектирую. Независимую от соседей.
Цитата(Владимир Борисович @ 31.5.2009, 4:44) [snapback]394405[/snapback]
половина моих знакомых выбросила эти автоматы,может быть зря,кто ответит.

И после этого, у них соседи сверху перестали "крутить головы терморегуляторам"?smile.gif А что значит "крутить головы"? В однотрубках настройки пропускной способности у клапанов (напр RTD-G) не меняются...
Цитата(Владимир Борисович @ 31.5.2009, 4:44) [snapback]394405[/snapback]
половина моих знакомых выбросила эти автоматы,может быть зря,кто ответит.

А другая половина ваших знакомых оставила "эти автоматы"? wink.gif
PS^ Вы то чего предлагаете/хотите/добиваетесь?

Сообщение отредактировал СерОВ - 31.5.2009, 10:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Finn2
сообщение 31.5.2009, 11:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 20.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14617



Вот еще вариант - цитата с другой ветки этого уважаемого Форума:
Цитата
А вообще европейский союз запретил лампы накаливания, и будут продаваться только так называемые "энергосберегающие лампочки" и той же германии вы найдете профессоров различных университетов, которые утверждают что экономии от этого никакой не будет, кроме того свет от этих лампочек опасен для здоровья.


А если серьезно - Вы очень правильно написали в целом и в частности:
Цитата
Автоматика экономит на радиаторе то кол-во тепла,которое не учли расчетчики и учесть не могут. Кроме того существует ручной режим регулирования и жильцы вносят свою лепту в этот процесс.


Только не кажется, что подобное обсуждение хорошо было бы иметь лет 10-12 назад. И теория и будущая практика и ошибки и неправильные обвязки обсуждались тогда активно, сейчас это уже азбука.
Опять же- в Google нажать кнопочку "поиск" с нужными словами.

С третьей стороны, в мире этих штук делают и устанавливают по 5-10 млн. штук в год уже лет 20, миллионов 100 работает, и всем полезно, деньги и ресурсы все экономят, и батареи без термостата давно уже не встретишь за бордюром. Как и лампочку без выключателя.
И тут вдруг мы здесь быстренько обсудим и решим, решим все это деньги на ветер, "знакомые выбросили", делаем разделенный радиатор или тепловой подпор.

Не кажется, что направление идей (в далекой теории и в наборе слов правильных) несколько уже тупиковым?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 31.5.2009, 11:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Полагал до этого момента, что "тероморегулятор у радиатора" не панацея и факт его наличия волшебным образом все не устраняет недостатки в балансировки стояков, не делает стабильным перепад температур/давления в ТП, или теплосети или в котельной. Он просто всего лишь "элемент/звено" со своим локальным значением в более крупном.

Вы меня озадачили! ohmy.gif

Если смысл ставить и обсуждать "турбонаддув", если Вы катаетесь на бричке/телеге, запряженной быками, кобылами, жеребцами? С телеги термостат можно спокойно выкинуть - лошади/быку будет легче. biggrin.gif

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 31.5.2009, 11:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СерОВ
сообщение 31.5.2009, 11:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 23.8.2008
Из: Перми
Пользователь №: 21777



2 Владимир Борисович
Не забывайте, что кроме всего прочего, есть еще и п.6.5.13 СНиПа. С ним как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 31.5.2009, 13:04
Сообщение #8


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(Владимир Борисович @ 31.5.2009, 2:44) [snapback]394405[/snapback]
Дело в том,что расчет систем отопления производится ,как известно,по самой холодной пятидневке и при этом все проектируемые краны расчитываются как максимально открытые,для полного пропуска теплоносителя, а регулирование по изменению температурного режима производится теплосетями по графику температур наружного воздуха и все.

После этой фразы можно с уверенностью заявить, что вы в своей практике не сделали ни одного гидравлического расчета с радиаторными клапанами.
Все последующие выводы касаемые клапанов - бред

Вот вам схема, найдите хотя бы один клапан настроенный на 7 не говоря уж о N
Прикрепленный файл  отопление_рабочка_Model.pdf ( 652,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 575

Вы бы хотя бы брошюры производителей прочитали прежде чем создавать тему. thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 31.5.2009, 17:53
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Владимир Борисович вы кто есть то проектировщик, монтажник или эксплуатационщик? Очень похоже на монтажника, которые вечно любят что-то умное придумать и под эту тему что-нибудь выкинуть из проекта ради экономии при монтаже))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 1.6.2009, 9:37
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



"похоже на монтажника" rolleyes.gif подобное же ощущение из-за:
заметно неуверенное владение формулами, применяемыми в текстах терминами/понятиями. И упомянутый "Еремкин" как источник. 100 пудёв.
Но человек/специалист он интересный/необычный. По-своему. clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 7.6.2009, 17:05
Сообщение #11





Guest Forum






Не проектировал-это верно.Но результаты этого пректирования видел.Из 36стояков в доме,8по обратной воде соответствовали графику.Но дело не в этом.Мы говорим о разных вещах.Подгонка невязок малых колец спомощью установки гидравлического сопротивления и сам процесс регулирования.Допустим автомат сработал по солнечной стороне здания и сократил расход теплоносителя в приборы,а на теневой стороне соответственно он увеличится,что вызовет перерасход теплоты.Такая регулировка клапанов и вызовет нарушение тепловой устойчивости,а это потребует установки на стояках регуляторов контроля постоянного давления.Я совсем не против их установки, но когда система не автоматизирована полностью ,а сидит на элеваторе то толку не будет.Терморегуляторы на радиаторах,особенно на одноттрубных системах требуют полной их автоматизации.Что признал господин Нильсон (фирма Данфосс) в 1985году.На 2х трубных более эфективно их применение. Тем более, что первые модели были на 4деления, это теперь на 7.Жильцам то это как обьяснить, они гидравлику не проходили.Вот и изгаляются кто как может.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Любознательный_*
сообщение 7.6.2009, 18:37
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(Владимир Борисович @ 7.6.2009, 20:05) [snapback]397108[/snapback]
...Допустим автомат сработал по солнечной стороне здания и сократил расход теплоносителя в приборы,а на теневой стороне соответственно он увеличится,что вызовет перерасход теплоты.Такая регулировка клапанов и вызовет нарушение тепловой устойчивости,а это потребует установки на стояках регуляторов контроля постоянного давления....

Вот Вы и ответили на свой вопрос. Чтобы система устойчиво работала надо на стояке (при двухтрубной разводке) поддерживать постоянный перепад давления, с чем благополучно справятся автоматические балансировочные клапаны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 7.6.2009, 20:06
Сообщение #13


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Более того первыми тремя словами он ответил на вопрос о процессе на теневой стороне, даже если система сбалансирована без регуляторов постоянства давления.
я б вообще запретил однотрубки и элеваторы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 7.6.2009, 21:08
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(ivan-l-ing @ 7.6.2009, 21:06) [snapback]397143[/snapback]
Более того первыми тремя словами он ответил на вопрос о процессе на теневой стороне, даже если система сбалансирована без регуляторов постоянства давления.
я б вообще запретил однотрубки и элеваторы

Не пущать и запрещать - это дело!
Цитата
Плохо все что я не знаю, не понимаю потому и хаю
А кисти сочные, как яхонты горят;
Лишь то беда, висят они высоко:
Отколь и как она к ним ни зайдет,
Хоть видит око,
Да зуб неймет.
Пробившись попусту час целой,
Пошла и говорит с досадою: «Ну, что́ ж!
На взгляд-то он хорош,
Да зелен — ягодки нет зрелой:
Тотчас оскомину набьешь».
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 7.6.2009, 21:31
Сообщение #15





Guest Forum






Алматы.Мы же про однотрубную говорим. На2х трубке это выглядит несколько по другому.Я 20 лет в вашем городе проработал, может помнит кто.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 7.6.2009, 21:43
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Где в Алма-ата? Часто бывал в промпроекте, сантехпроекте реже, гипропищепроме. Сотрудничали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 7.6.2009, 22:09
Сообщение #17





Guest Forum






Из "Сантехпроекта" не вылезал пока 4х трубку в зании ЦК монтировали и отлаживали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 8.6.2009, 20:25
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Это было (громадный комплекс) и было как "бум" партобуствройства в начале вроде 70-х. Из деревни Алма-Ата (Верный с чудесным апортом чуть повыше в горах) стала превращаться в столичный город
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 21:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных