Подскажите про автоматические балансовые., Вопрос. |
|
|
|
4.6.2009, 15:32
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 15.2.2008
Из: москва
Пользователь №: 15630

|
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
У меня вопрос следующего содержания:
Я проектировщик ИТП, сделал с полгода назад проект. Сейчас монтируют. На гребёнке теплоснабжения вентиляции заложил ручные балансировочные вентили MSV-C, MSV-F (Данфоссовские). По ошибке (или по злому умыслу, я не знаю) снабженцы заказали Вместо MSV-C клапана ASV-I (автоматические с импульсной трубкой). Эти клапана работают в паре с запорным клапаном ASV-P и соединяются медными импульсными трубочками, ну, и, насколько я понимаю, таким образом, измеряется текущий перепад давления на регулируемом участке. Дык вот, а ответной части наши умники снабженцы, разумеется, не купили (запорной части ASV-P). Теперь соответственно встал вопрос: либо каким-то образом заглушить на фиг эти импульсные трубки и заставить клапан работать в ручном режиме (с постоянной характеристикой сопротивления), либо докупать и впихивать туда эти ответные части. Второй вариант затратней... Если кто знает, расскажите, можно ли тупо заглушить эти импульсные трубочки и заставить клапан работать как ручной балансировочный?
Заранее спасибо, с уважением.
|
|
|
|
|
4.6.2009, 15:57
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50385
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Везде написано, что у него тройное предназначение, т.е. в ручном режиме они тоже могут работать, а импульсная трубка как примочка идёт, не хочется - не ставь.
|
|
|
|
|
4.6.2009, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 189
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20686

|
Клапана MSV C как раз уже пол года как не выпускаются, вместо них идут MSV-BD. ASV-P являеется автоматическим балансировочником и ставится на обратке, а ASV-I запорно-балансировочным и ставится на подачи. Я считаю, что ASV-I без ASV-P абсолютно бесполезен!!
|
|
|
|
|
4.6.2009, 16:32
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(Роман99 @ 4.6.2009, 17:04) [snapback]396153[/snapback] Я считаю, что ASV-I без ASV-P абсолютно бесполезен!! В ИТП ASV-P нужен как лисе иголки. В данном случае вы не правы на 100%
|
|
|
|
|
4.6.2009, 16:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 189
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20686

|
Цитата(ivan-l-ing @ 4.6.2009, 17:32) [snapback]396166[/snapback] В ИТП ASV-P нужен как лисе иголки. В данном случае вы не правы на 100% я и не утверждал, что в ИТП нужен ASV-P, обычного ручного на обратке вполне достаточно!
|
|
|
|
|
4.6.2009, 17:23
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 15.2.2008
Из: москва
Пользователь №: 15630

|
МСВ-Ц или как он там теперь - не в этом был вопрос.
Резюме: вынимаются трубочки, которые идут в комплекте, вставляются заглушки и клапан работает как ручной (инф. от Даносса). Только характеристика немного отличается от МСВ-Ц, ну, хрен с ним, настройку пересчитаю... Всем спасибо большое за помощь.
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
4.6.2009, 17:30
|
Guest Forum

|
Не проще сдать поставщику и забрать нужный?) Если без возврата разницы в деньгах (кстате не кислой) то не должны даже пискнуть...
|
|
|
|
|
4.6.2009, 17:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 23.8.2008
Из: Перми
Пользователь №: 21777

|
Цитата(S//1 @ 4.6.2009, 18:32) [snapback]396135[/snapback] ...либо докупать и впихивать туда эти ответные части. Второй вариант затратней... Да и зачем вам там регулятор перепада (пара ASV-I и ASV-P;PV), если изначально вы проектировали ручную балансировку? Цитата(S//1 @ 4.6.2009, 18:32) [snapback]396135[/snapback] Если кто знает, расскажите, можно ли тупо заглушить эти импульсные трубочки и заставить клапан работать как ручной балансировочный? Можно (и нужно). Кодовый № заглушки - 003L8175 (стр 11 каталога). ASV-I ставится на подачу. Проверьте соответствие Кv. Определите новые преднастройки. PS Уверен, что все вышеизложеное можно уточнить в Данфоссе. PPS Пока отвечал - уже разобрались.. тормоз ...
Сообщение отредактировал СерОВ - 4.6.2009, 17:48
|
|
|
|
|
4.6.2009, 22:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140

|
Цитата(S//1 @ 4.6.2009, 15:32) [snapback]396135[/snapback] На гребёнке теплоснабжения вентиляции заложил ручные балансировочные вентили MSV-C, MSV-F ... Если уж до конца разбираться - каковы узлы регулирования на калориферах?
|
|
|
|
|
5.6.2009, 10:15
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 15.2.2008
Из: москва
Пользователь №: 15630

|
Вент и теплоснабж. там делал не я (жаль, т.к. люблю, чтобы ИТП, отопление и теплоснабжение было всё в моих руках, так чётче), но, насколько я помню и что нашёл из архива - стандартный узелок с трёхходовым клапаном, ну, и, разумеется, цирк. насосом малого кольца у калорифера (калорифыры там 1 подогрева).
Гена, а к чему вы это клоните? Мне интересно дальнейшее развитие Вашей мысли ).
|
|
|
|
|
5.6.2009, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(S//1 @ 5.6.2009, 10:15) [snapback]396406[/snapback] Гена, а к чему вы это клоните? Мне интересно дальнейшее развитие Вашей мысли ). За Гену... Балансовые должны быть на узлах регулирования калориферов. В ИТП шаровые вентили.
|
|
|
|
|
5.6.2009, 12:16
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 15.2.2008
Из: москва
Пользователь №: 15630

|
to Jota:
Они там есть (на узлах), однако для более удобного регулирование ветвей теплоснабжения, которые неодинаковые по нагрузке и сопротивлению, и на каждой ветви висит несколько приточек, стоят балансировочные на коллекторах в ИТП. Только для удобства. Можно наладить только теми балансовыми, что на узлах, но, блин, неудобно. Это как в вентиляции дроссели, у каждой решётки стоит свой дроссель и типа в принципе можно чаще всего только ими наладить вентсеть, но удобнее для наладки поставить ещё дроссели на более крупных ответвлениях. Так же и тут. + проектировщик теплоснабж. вент. тупо привёл несколько систем в ИТП, с разным гидравл. сопротивлением. Мне удобнее в ИТП поставить балансовые и ветви тем самым отбалансировать, вместо того, чтобы лезть в проект теплоснабжения, пересчитывать там гидравлику и менять чужие настройки.
ПыСы: то Jota, слишком категорично, господин. Категоричность - признак ограниченности широты зрения.
|
|
|
|
|
5.6.2009, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Цитата(jota @ 5.6.2009, 12:26) [snapback]396444[/snapback] За Гену... Балансовые должны быть на узлах регулирования калориферов. В ИТП шаровые вентили.  Часто приходит инспектор из теплосетей и ставит шайбу на ввод, расчетный суммарный расход и перепад давления.  Иногда предлагает перед этим открыть всю запорную арматуру. В хорошем ИТП шаровые вентили на распределительных коллекторах систем отопления должны быть открыты.
|
|
|
|
|
5.6.2009, 12:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(S//1 @ 5.6.2009, 12:16) [snapback]396471[/snapback] to Jota: Они там есть (на узлах), однако для более удобного регулирование ветвей теплоснабжения, которые неодинаковые по нагрузке и сопротивлению, и на каждой ветви висит несколько приточек, стоят балансировочные на коллекторах в ИТП. Только для удобства. Можно наладить только теми балансовыми, что на узлах, но, блин, неудобно ПыСы: то Jota, слишком категорично, господин. Категоричность - признак ограниченности широты зрения. Балансовые в калориферных установках имеют функцию не балансирования ветвей, а ограничение максимума протока. Установка балансового в ИТП на линию к которой подключено несколько венткамер с калориферами никакого баланса не создаёт и может серъёзно посадить системы, т.к. при максимуме расхода, давление будет падать во всей системе калориферов, а не на установке с максимальным расходом. Если ставить на общую магистраль вентиляции, то только так как было задумано вначале - т.е. автоматическую балансовую пару, которая работает как автоматический регулятор перепада давления. Насчёт "ограниченности широты зрения" - благодарю за замечание. Постараюсь держать глаза пошире.....
|
|
|
|
|
5.6.2009, 12:37
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 15.2.2008
Из: москва
Пользователь №: 15630

|
Как-то нечётко сформулировано. Ну да ладно, я уверен, что, если бы мы посидели и посмотрели с Вами на то, как и что где организовано в том проекте, то пришли бы к полному согласию, т.к. видимо, в гидравлике понимаете ). Ну да ладно, спорить на форуме - последнее дело. Даже на специализированном.
|
|
|
|
|
5.6.2009, 14:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(jota @ 5.6.2009, 12:26) [snapback]396444[/snapback] За Гену... Балансовые должны быть на узлах регулирования калориферов. В ИТП шаровые вентили.  А если калориферы "расбросаны" по зданию "как блохи на собоке"? Как пить?
|
|
|
|
|
5.6.2009, 14:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Усё нормально! Осталось только весь этот компот эксплуатации впиндюрить!
|
|
|
|
Гость_Sergey27_*
|
23.6.2009, 11:50
|
Guest Forum

|
Цитата(S//1 @ 4.6.2009, 15:32) [snapback]396135[/snapback] Здравствуйте, уважаемые коллеги!
У меня вопрос следующего содержания:
Я проектировщик ИТП, сделал с полгода назад проект. Сейчас монтируют. На гребёнке теплоснабжения вентиляции заложил ручные балансировочные вентили MSV-C, MSV-F (Данфоссовские). По ошибке (или по злому умыслу, я не знаю) снабженцы заказали Вместо MSV-C клапана ASV-I (автоматические с импульсной трубкой). Эти клапана работают в паре с запорным клапаном ASV-P и соединяются медными импульсными трубочками, ну, и, насколько я понимаю, таким образом, измеряется текущий перепад давления на регулируемом участке. Дык вот, а ответной части наши умники снабженцы, разумеется, не купили (запорной части ASV-P). Теперь соответственно встал вопрос: либо каким-то образом заглушить на фиг эти импульсные трубки и заставить клапан работать в ручном режиме (с постоянной характеристикой сопротивления), либо докупать и впихивать туда эти ответные части. Второй вариант затратней... Если кто знает, расскажите, можно ли тупо заглушить эти импульсные трубочки и заставить клапан работать как ручной балансировочный?
Заранее спасибо, с уважением. рекомендую ручные балансировочные вентили типа Баллорекс вся инфа тут http://www.teplorost.ru/stati/ballorex.html
Прикрепленные изображения
|
|
|
|
|
23.6.2009, 23:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140

|
Цитата(S//1 @ 5.6.2009, 10:15) [snapback]396406[/snapback] ...стандартный узелок с трёхходовым клапаном, ну, и, разумеется, цирк. насосом малого кольца у калорифера (калориферы там 1 подогрева) Цитата S//1 Дата 5.6.2009, 12:16 Они {ручные балансировочные клапаны} там есть (на узлах), однако для более удобного регулирование ветвей теплоснабжения, которые неодинаковые по нагрузке и сопротивлению, и на каждой ветви висит несколько приточек, стоят балансировочные на коллекторах в ИТП. Только для удобства. Можно наладить только теми балансовыми, что на узлах, но, блин, неудобно. Извините, что поздно отвечаю,- не было возможности. jota, спасибо. Если Вы хотите ручными балансировочными клапанами обеспечить требуемые значения расхода теплоносителя на участках системы теплоснабжения калориферов со смесительными узлами на трёхходовых клапанах, то, в идеале, необходимо: а) чтобы расход через каждый узел обвязки калорифера был постоянен при различных положениях трёхходового. Сам по себе он, скорее всего, не обеспечит этого удовольствия.Например, в Вашем случае ИТП, высокая обратка скорее всего не приветствуется, то: - трёхходовой на обратку, ручной балансировочный на байпасный участок для настройки относительно постоянного суммарного расхода после трёхходового при его различных положениях - трёхходовой на обратке +перемычка перед насосом узла; б) ручной балансировочный клапан перед каждым узлом обвязки в) постоянный расход (перепад) на коллекторе в ИТП. Муторность наладки ручными балансировочными зависит от количества калориферов и топологии схемы. Ручные балансировочные в узлах, перед узлами, на ветках...и поскакали. Цитата vadim999 Дата 5.6.2009, 14:36 А если калориферы "расбросаны" по зданию "как блохи на собоке"? Как пить? Вместо ручного балансировочного, устанавливаемого пред узлом обвязки, поставить автоматический балансировочный клапан и не заморачиваться ходьбой по лестницам.
|
|
|
|
|
24.6.2009, 9:25
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959

|
Цитата(S//1 @ 4.6.2009, 15:32) [snapback]396135[/snapback] На гребёнке теплоснабжения вентиляции заложил ручные балансировочные вентили Цитата на каждой ветви висит несколько приточек Цитата Если ставить на общую магистраль вентиляции, то только так как было задумано вначале - т.е. автоматическую балансовую пару, Я так понимаю, что речь идет не об общей ветке теплоснабжения. Если мы имеем распредгребенку на теплоснабжение, то установка балансировочных вентилей на ответвлениях в ИТП будет просто распределять расходы по потребителям (веткам), разве нет? Что плохого в том, что мы сбалансируем систему в ИТП? Цитата(Гена @ 4.6.2009, 22:28) [snapback]396298[/snapback] Если уж до конца разбираться - каковы узлы регулирования на калориферах? Но ведь установкой балансировочных вентилей в ИТП и на узлах теплоснабжения мы решаем разные задачи? Ну, и вдогонку - если не ошибаюсь, MSV-C снимается с производства.
|
|
|
|
Гость_TransferPain_*
|
24.6.2009, 14:42
|
Guest Forum

|
По-моему, действительно, было бы легче сдать обратно и получить замену) xD
|
|
|
|
|
24.6.2009, 19:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140

|
Цитата(Gemini @ 24.6.2009, 9:25) [snapback]403391[/snapback] Я так понимаю, что речь идет не об общей ветке теплоснабжения. Если мы имеем распредгребенку на теплоснабжение, то установка балансировочных вентилей на ответвлениях в ИТП будет просто распределять расходы по потребителям (веткам), разве нет? Что плохого в том, что мы сбалансируем систему в ИТП? Но ведь установкой балансировочных вентилей в ИТП и на узлах теплоснабжения мы решаем разные задачи? Как я понял, то к коллектору в ИТП подключаются ветки с несколькими калориферами на каждой и уже есть ручные балансировочные в узлах их обвязки. Где эти балансировочные стоят (перед узлом или во внутреннем контуре узла) неясно. Если перед узлами, то задачи у них такие же, что у тех, которые хотят установить на коллекторе в ИТП. Ну да систему уже вроде сваяли, то ли S//1 (топикстартер), то ли vadim999: Цитата vadim999 Дата 5.6.2009, 14:42 Усё нормально! Осталось только весь этот компот эксплуатации впиндюрить! Что то они молчат, впиндюривают, наверное.
|
|
|
|
|
24.6.2009, 20:41
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50385
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Gemini @ 24.6.2009, 10:25) [snapback]403391[/snapback] Ну, и вдогонку - если не ошибаюсь, MSV-C снимается с производства. Без ниппелей - да, снят и заменен другой моделью. Никак не можем купить тоже...
|
|
|
|
|
25.6.2009, 6:55
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959

|
Цитата(Гена @ 24.6.2009, 19:51) [snapback]403702[/snapback] Где эти балансировочные стоят (перед узлом или во внутреннем контуре узла) неясно. Да, согласна, не зная конкретики, можно рассуждать долго Цитата(HeatServ @ 24.6.2009, 20:41) [snapback]403711[/snapback] Без ниппелей - да, снят и заменен другой моделью. Никак не можем купить тоже... Ведь MSV-C и был с измерительными ниппелями, а заменен на MSV-ВD (тоже с ниппелями), может я Вас не верно поняла?
|
|
|
|
|
25.6.2009, 8:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата(HeatServ @ 24.6.2009, 21:41) [snapback]403711[/snapback] Без ниппелей - да, снят и заменен другой моделью. Никак не можем купить тоже... На днях был разговор (вроде с Herz представительницей.) - они имеют изделие в виде тройника с пробкой/адаптером для подключения импульсной трубки. Простая возможность снять "управляющий" импульс. В некоторых конструктивных случаях это удачный выход. Особенно это "изделие" удобно при верхней разводке или в "горизонтальных стояках с попутным движением". Обещала подготовить задание и в нем скоро, возможно, увижу все из новинки.
|
|
|
|
|
25.6.2009, 11:37
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50385
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Gemini @ 25.6.2009, 7:55) [snapback]403761[/snapback] Ведь MSV-C и был с измерительными ниппелями, а заменен на MSV-ВD (тоже с ниппелями), может я Вас не верно поняла? А с производства снят тот, что справа и заменён на BD, который по характеристикам - хоть в космос отправляй, только избыточно это. Нам без ниппелей надо. В догонку. Тот что слева тоже снят с производства... "Помер мой сосед, что справа, тот что слева - еще нет" (с) В.С. Высоцкий
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
25.6.2009, 13:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Пардон! они имеют "изделие" в виде тройника с пробкой/адаптером для подключения импульсной трубки.
Оказалась "не точность беглого перевода с немецкого", как мне уточнила (я позвонил) спецHerz. "Это просто условно показано в виде тройника 6 типов изделий, которые могут применяться как "задатчик" через импульсную трубку". На конце трубки имеется, говорит, резьба нар. 1/4". Можно, при желании, "подключаемое" устройство не заказывать, а уж "по месту" изготовить под эту резьбу "бобышку с вн. резьбой", что обеспечит управление диафрагмой регулятора давлени. Но, говорит, имейте ввиду: "Уважающие себя фирмы такими "мелочами" не занимаются". Они Вам обязательно рекомендуют все же купить у них второй клапан и установить его на "сигнальную трубку".
|
|
|
|
|
25.6.2009, 15:17
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959

|
Цитата(HeatServ @ 25.6.2009, 11:37) [snapback]403879[/snapback] А с производства снят тот, что справа и заменён на BD, который по характеристикам - хоть в космос отправляй, только избыточно это. Нам без ниппелей надо. Да, Вы правы, MSV-ВD сейчас самый навороченный из этой серии балансировочников.
Сообщение отредактировал Gemini - 25.6.2009, 15:36
|
|
|
|
|
25.6.2009, 20:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата ....заложил ручные балансировочные вентили MSV-C, MSV-F (Данфоссовские). По ошибке (или по злому умыслу, я не знаю) снабженцы заказали Вместо MSV-C клапана ASV-I (автоматические с импульсной трубкой). Эти клапана работают в паре с запорным клапаном ASV-P и соединяются медными импульсными трубочками, ну, и, насколько я понимаю, таким образом, измеряется текущий перепад давления на регулируемом участке. Удобно иногда при всякой замене и анализа пользоваться такой вот табличкой от Данфосс - всё про изделия перед глазами:
_Danfoss_25.11.2008.zip ( 33,71 килобайт )
Кол-во скачиваний: 294
|
|
|
|
|
26.6.2009, 9:19
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959

|
Цитата(HeatServ @ 25.6.2009, 11:37) [snapback]403879[/snapback] Нам без ниппелей надо. А без ниппелей у нас на рынке Казахстана в линейке MSV остались MSV-F, а из резьбовых сейчас пока только MSV-ВD, правда обещают, что скоро появится MSV-В, который будет осуществлять функции запорной арматуры+балансировка (как раз без измерит. ниппелей). Наша теплоснабжающая организация требует, чтобы в проектах закладывались балансировочнык клапаны обязательно с измерительными ниппелями.
|
|
|
|