Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Циркуляция будет?, Читаем справочник Староверова...
Lilia
сообщение 4.6.2009, 22:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 18.4.2009
Из: Тольятти
Пользователь №: 32348



Читаем справочник Староверова 1990г. стр. 95 обзац после табл.10.10:
"При выборе диаметра труб в системах отопления с нижним расположением обеих магистралей учитывают, что минимальный расход воды в верхней части П-образных однотрубных стояков, при котором обеспечивается унос воздуха из труб, составляет: при Ду15мм Жст=140кг/ч..."

Мне обяснили, что меньше 140 расход в сояке быть не должен, в противном случае вода просто не дайдет до последнего прибора (9 этажей), эксперт же объясняет, что при маньшем расходе не будет движения воды, она будет застаиваться в трубай и приборах, т.е. не будет циркуляции.

Объясните, как правильно понимать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 4.6.2009, 22:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33386
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



При меньшем расходе(говориться в справочнике) у вас не будет уноса воздуха из верхней части стояка- можно поставить на уширителе автоматический. Циркуляция будет,но зачем вам завоздушивание? А наличие такого расхода скорей говорит о некоторых недостатках в конструировании схемы стояков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 4.6.2009, 22:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



что минимальный расход воды в верхней части П-образных однотрубных стояков, при котором обеспечивается унос воздуха из труб, составляет: при Ду15мм Жст=140кг/ч..."

Не важно, как там написано, важно о чём Староверов хотел Вас предупредить!
Что-то здесь не так! Зри в корень!

В любом однотрубном расход в этаже стояке постоянный. Его диаметр надо подбирать с учетом при Ду15мм Жст=140кг/ч..." - посмотрите скорость какая получится.
Есть такое мнение:
Попавший в трубу воздух при скорости > 0.15-0.2 в горизонтальных элементах удаляется потоком. При меньшей - в удобных местах образуются "пузыри". Они могут "закупорить" сечение.
Он, по сути, советует Вам контролировать горизонтальную часть любой системы. Но это хорошо (скоростью) в насосной. В гравитационной - думайте про уклоны!

Думайте про "воздух" при заполнении и про возможности "завоздушивания" в период жизни системы. Так сказал Староверов!

Это не только для П! smile.gif
Это надо делать всегда и везде!

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 4.6.2009, 22:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lilia
сообщение 12.6.2009, 18:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 18.4.2009
Из: Тольятти
Пользователь №: 32348



Там не говорится про горизонтальные участки unsure.gif Простите, за глупый вопрос tomato.gif если в 9-ти этажном доме при расходе 97 кг/ч, скорость 0,132 м/с, Ф15, то получается что? Я понимаю 2 варианта:
1) увеличивать расход да 140 кг/ч
2) оставлять расход такой же, но ставить балансировочный вентиль в основании стояка
Но в любом случае, ставить автоматический воздухоотводчик на верхнем этаже. Так что-ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 17:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных