Температурный и гидравлический график теплоснабжения зданий в СПб и Мск., 150-70, 115-70, 90-60... Говорили много, надо без лирики обобщить. |
|
|
Гость_exelente_*
|
8.6.2009, 0:11
|
Guest Forum

|
Типовой график от 150-70 при -26 и до 60-40 при +12. Реально представляем, что линейный график. Вроде всем в теории знакомо, но как заходит до практики все начинают путаться в показаниях и нести сумбур. Должно быть... Есть на самом деле... Есть каста ОВ-шников, есть клан ТС... и все они лишь случайно обшаются. Когда я попал в компанию, где цифра 10-15МВт норма общения, то я после вентиляции 20 т.м3/ч слегка окуевал... но потом понял плюся ситуации))) Если ответственные за форум будут лишнее удалять буду крайне признателен. Админы!)) Предагаю систематизировать собранное по двум десяткам тем форума. А то проектировать приточку на городской сети блуд реально нереальный. Мои аккумулированные по среднему данные. 150-70 не выдерживается никогда. Уличная температура -26 - +10 (питер) Прямая теоретическая - 150-65 Обратная теоретическая - 70-40 Фактически срезка по максимуму мощности в среднем на +120 - +60 (при уличной температуре -15 гр.С) срезка по минимуму в среднем на +65 - +40 (при уличнойтемпературе +5 гр.С) Между минимумом и минимумом примерно линейная зависимость. Давление прямая/обратка при максимуме теплопотребления (-26) 9/5бар Давление прямая/обратка при минимуме теплопотребления (+10) 7/4бар При этом давление вообще за кадром в мониторинге коллег. Хотя меняется предполагаю так: До -15 поддерживается 7/4 бар, а после, компенсируя недостаток температуры возрастает линейно до 9/5. Заранее всем учавствующим медаль
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
8.6.2009, 9:06
|
Guest Forum

|
Немного спутано получилось...
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
8.6.2009, 20:46
|
Guest Forum

|
Еще вспомнил, что расчет температуры обратки для температурного графика теплоснабжающие компании считают как Tпр/2+5. Технический смысл этой формулы я не совсем понимаю... И выкладываю пример достаточно типового для питера Температурного графика
Прикрепленные файлы
img050.jpg ( 580,23 килобайт )
Кол-во скачиваний: 419
|
|
|
|
|
9.6.2009, 0:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Что то я не понял, почему до +12, где срезка графика, что за температуры 6.77 с двумя знаками.
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
9.6.2009, 8:53
|
Guest Forum

|
Я этот график привел как один из показательных. Естественно, что и эти температуры из таблицы на данном объекте не выдерживаются. По наблюдениям главного инженера может прийти 86 вместо 75. А может и 95 вместо 115. И от чего это зависит это могу только догадываться.
И поясните пожалуйста про срезку на +12.
Сообщение отредактировал exelente - 9.6.2009, 8:54
|
|
|
|
|
14.6.2009, 18:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
"60-40 при +12." - у Вас при +12 отопление еще трудится? График, представленный на скане называется график со срезкой, а где она?
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
14.6.2009, 19:30
|
Guest Forum

|
Цитата(Const82 @ 14.6.2009, 19:43) [snapback]399328[/snapback] "60-40 при +12." - у Вас при +12 отопление еще трудится? График, представленный на скане называется график со срезкой, а где она? Ну не у меня..)) Выключают после (не точно) того, как 5 дней подряд температура на улице продержалась выше +8. Срезка на 115 гр.С, те выше 115 температура не поднимется вне зависимости от мороза на улице.
|
|
|
|
|
14.6.2009, 23:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Выключают, равно как и включают, строго по приказу. Ну и по состоянию системы. Если система небольшая (поселок), то при включении ориентироваться могут на +10°С. Я пользуюсь таким определением температуры срезки: http://www.rosteplo.ru/sprav.php?idd=1892Смысл графика понятен, но для чего тогда приводить температуры выше 115?
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
15.6.2009, 0:03
|
Guest Forum

|
Цитата(Const82 @ 15.6.2009, 0:48) [snapback]399427[/snapback] Смысл графика понятен, но для чего тогда приводить температуры выше 115? Да ктож их знает
|
|
|
|
Гость_DinaZavr_*
|
15.6.2009, 6:47
|
Guest Forum

|
Интересно, а почему "Температурный и гидравлический график теплоснабжения зданий в СПб и Мск" надо выяснять вот такими "разведывательными" методами - показания очевидцев, опрос прохожих...
Разве они не доступны в официальном виде?
Само собой, что реальные температурные графики далеко не такие, как теоретические. И не только срезками. Но такие графики каждый год (или на несколько лет, до очередного ухудшения) непремено согласовываются с местными властями, и их всегда можно получить в теплоснабжающей организации.
А "гидравлические графики" - вообще отдельный вопрос. Индивидуальны для каждой сети и тоже весьма далеки от теоретических.
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
15.6.2009, 8:52
|
Guest Forum

|
Спасибо за ответ К сожалению допуститься до теплоснабжающей организации не всегда возможно сделать быстро и без гемороя. Руководство в голос с заказчиком говорит "Нафига!?) Проектируй так!". График который я выложил - четвертый, который мне за три года пришлось увидеть и первый, который удалось откопировать. Гидравлический режим средне Питерского объекта мне неизвестен вообще. Видел на монометрах в ТП 7/4 бар... Остальное из теории. В интернете по вопросу "глушняк" Поэтому устроил этот соц опрос. Если у вас есть несколько вариантов (ну хотя бы один  ) графиков температур и давлений при разных наружных температурах, огромная просьба выложить
|
|
|
|
|
15.6.2009, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Давлений? Не видел. Видел даже температурный график с зависимостью от температуры и скорости ветра, не совсем понял как по нему работают, но видел. Правда это не для МС и ЛО.
|
|
|
|
|
15.6.2009, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 22.2.2009
Пользователь №: 29571

|
Расчет_температурного_графика.JPG ( 72,85 килобайт )
Кол-во скачиваний: 315Вот как-то так...
|
|
|
|
|
15.6.2009, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Это кому? Если мне то в этих формулах нет зависимости от скорости ветра.
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
15.6.2009, 12:07
|
Guest Forum

|
2 alesio Формулы прекрасно известны (надеюсь всем) Я говорю про фактические таблицы с температурными графиками прилагаемые к договорам на теплоснабжение. Где например в вашей формуле срезки?
А еще лучше собрать бы данные еще и по фактически измеряемым параметрам на объектах.
|
|
|
|
|
15.6.2009, 16:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Цитата(exelente @ 15.6.2009, 13:07) [snapback]399606[/snapback] ......А еще лучше собрать бы данные еще и по фактически измеряемым параметрам на объектах. Зачем? Судиться? Вид и способ получения графиков уже мало кого волнует. В идеале это проблема оператора сети. Как он оптимизирует затраты. В Москве, вменяемый абонент, уже много лет, как автоматизирован и отклонения от графика его не волнуют. В регионах температурный график нарушается в явочном порядке. Рассказывали, в г. Иваново умелец из администрации построил и утвердил: Т подающей= F(Сумма платежей за тепловую энергию).
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
15.6.2009, 17:43
|
Guest Forum

|
2 Бойко Лично мне это необходимо понимать для проектирования ОВ. Можно подходить формально, но это не наш метод.
|
|
|
|
|
15.6.2009, 22:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Ну это не тема. Тут нужен ликбез от нуля. А давление в сетях меняется из-за того что нет пиковых мощностей у котельной или ТЭЦ. Включают параллельные мощности и насосы (это либо котлы, либо бойлера, в зависимости от источника), чтобы "не рухнула обратка". Эта "срезка" - не выше 115 гр. подтверждает указанное выше. Вашему региону нужно переходить срочно на изменение - снижение параметров графика, это безобразие вообще-то. А потребителям, не ждать и переходить на автоматику с принудительным смешением.
|
|
|
|
|
15.6.2009, 23:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(испытатель @ 15.6.2009, 22:15) [snapback]399911[/snapback] А потребителям, не ждать и переходить на автоматику с принудительным смешением. Только так! И не проектировать новые системы на 95/70, а на 80/60
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
16.6.2009, 0:45
|
Guest Forum

|
Да понятно все это)))) Мне кто нибудь ответит про максимум/минимум давления в прямой и обратке? И линейно ли это изменение происходит от температурына улице!?)))) Только вот не надо "Всегда по разному..."
|
|
|
|
|
16.6.2009, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Цитата(exelente @ 16.6.2009, 1:45) [snapback]399940[/snapback] Да понятно все это)))) Мне кто нибудь ответит про максимум/минимум давления в прямой и обратке? И линейно ли это изменение происходит от температурына улице!?)))) Только вот не надо "Всегда по разному..."  "...И линейно ли это изменение происходит от температурына улице ..." А это зависит от: 1. Способа регулирования сети (качественное, колличественное, кач.- кол.). 1.1. Если качественное, то какое (по отопительной нагрузке, совмещенный, повышенный, скорректированный и т.д.). 1.2. Если количественное, то какое (по какому параметру или критерию или их много). 2. Характеристики сетевого насоса. 3. Способа регулирования сетевого насоса (частотное, дросселирование, перепуском). 4. Уставок регулирования сетевого насоса (dР (на колекторах)-const, dР(в конце сети)-const, в середиине сети). 5. Наличия и с п1. по п.4 насосных подстанций. 6. Типа сети (открытая, закрытая, тупиковая, кольцевая и т.д.) 7. Структуры нагрузок сети. 8. Степени автоматизации абонентов. 9. Схем автоматизации абонентов. 10. Устойчивости тепловой сети. 11. Типа теплоисточника их колич.. И Т.Д.  "Всегда по разному..."
Сообщение отредактировал Бойко - 16.6.2009, 14:27
|
|
|
|
|
16.6.2009, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33412
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Вот ведь Бойко хитрый какой- написали же,надо одним словом, типа, да или нет, 7 или 9 и все.А тут целую портянку пунктов понаписали.
|
|
|
|
|
16.6.2009, 16:56
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12266
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата Мне кто нибудь ответит про максимум/минимум давления в прямой и обратке? И линейно ли это изменение происходит от температурына улице!?)))) Максимум/минимум давления в прямой/обратке тоже должен прописан быть. Уж если не в договоре, то в технологической инструкции точно: прямая - 10 +- 0,5 кгс/см2, обратка 3 +-0,5 А насчет линейно ))) //Слышь, Петрович, что-то маловато у нас в обраточке сегодня, 9 килограмм всего ! Давай-ка мы с тобой Х-й насос отключим, а включим вместо него ХХ-й  ЩЁЛК. УПС. О ! Нормально !// Не всегда, в общем, получается линейно.
|
|
|
|
|
16.6.2009, 17:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33412
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
В Москве конкретно по каждому абоненту стоят в договоре свои почти индивидуальные цифры по давлению в точке подключения, т.е. разделения абонентов.С ножницами по значениям на разные периоды и режимы. Приложение №4 к договору, там где и температурный график.
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
16.6.2009, 17:36
|
Guest Forum

|
Цитата(инж323 @ 16.6.2009, 18:20) [snapback]400325[/snapback] В Москве конкретно по каждому абоненту стоят в договоре свои почти индивидуальные цифры по давлению в точке подключения, т.е. разделения абонентов.С ножницами по значениям на разные периоды и режимы. Приложение №4 к договору, там где и температурный график. Пример, то привести вы могли бы? Или даже лучше скан с Приложения №4 о котором вы говорите. 2 Машинист 10 это как то жестко... Ни разу столько не видел. 7-8, ну максимум 9 на входе в ТП
|
|
|
|
|
16.6.2009, 17:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33412
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Так неоднократно уже выкладывался и на сайте того же МТК есть. Держите.
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
16.6.2009, 17:56
|
Guest Forum

|
Спасибо, но в файлике не указаны сами значения давлений. По поводу "выкладывалось", то как раз нет нигде. У МТК, как и у ГУП ТЭКа только тарифы на теплоснабжение. У МТК не обгновлялось с 2006 г. по 142 рубля отпускают
|
|
|
|
|
16.6.2009, 18:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33412
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Так это просто бланк.А в договое то уже конкретные цифры будут стоять. А тарифы утверждаются не МТК, а РЭКом.Это совсем другие люди.Хотя и представителей и МТК и МОЭКа тоже приглашают и не с бухты барахты чего то менять начинают.
|
|
|
|
|
22.6.2009, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 22.2.2009
Пользователь №: 29571

|
СНиП 41-02-2003
7.11 Не допускается применение для тепловых сетей графиков регулирования отпуска теплоты «со срезкой» по температурам.
|
|
|
|
Гость_DinaZavr_*
|
22.6.2009, 10:28
|
Guest Forum

|
Цитата(alesio @ 22.6.2009, 10:24) [snapback]402479[/snapback] СНиП 41-02-2003
7.11 Не допускается применение для тепловых сетей графиков регулирования отпуска теплоты «со срезкой» по температурам. "А мужики-то и не знают!"
|
|
|
|