Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Замерзание этиленгликоля
M.Mar
сообщение 19.6.2009, 14:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 1.10.2007
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623



Уважаемые коллеги.
Как здесь уже упоминалось, при высоких концентрациях гликоля раствор кристаллизуется, превращается в кашу, труб не рвет, но моторы на насосах сгореть могут.
Вопрос - есть ли какая-то предельная концентрация при которой замерзший раствор все еще превращается в кусок льда и трубы рвет?
Существует дилема - в некоем городе наружная температура может опуститься ниже (-20°С) в течении 85 часов в год (1%) в среднем (или ниже (-22.5%) 35 часов (0.4%)). Пользователь колеблется - увеличить концентрацию раствора так, чтобы перекрыть абсолютный минимум температуры и весь год платить за лишнюю энергию на моторы насосов, либо выбрать раствор на (-20°С), установить бак-аккумулятор в обогреваемом помещении и отключать насосы при слишком низкой температуре на улице.
Непонятно, что будет с гликолем в трубах закрытой градирни - см. вопрос выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 19.6.2009, 15:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Во, до чего лЮдЁв кризис довел. А,Вы (все остальные) всё хихикаете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 19.6.2009, 15:19
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10910
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



30% раствор гликоля труб не рвет. но! в теплом месте должен стоять расш.бак потребных размеров.
Цитата
отключать насосы при слишком низкой температуре на улице.
вот это ваще нипанятно. ему зачем гликоль в трубах? чтобы он там ходил или чтобы он там лежал?
если чтоб ходил - то надо брать такую конц-ю чтоб после аварийной остановке насоса можно было их включить и все потихоньку начнет шевелится.
если чтоб лежал - то хватит и 30%
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 19.6.2009, 15:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(M.Mar @ 19.6.2009, 14:31) [snapback]401885[/snapback]
Уважаемые коллеги.
Как здесь уже упоминалось, при высоких концентрациях гликоля раствор кристаллизуется, превращается в кашу, труб не рвет, но моторы на насосах сгореть могут.

Дико извиняюсь, но всю жизнь считал, что кристаллизуется не при высоких концентрациях, а при низких температурах при недостаточной концентрации.

Цитата(vadim999 @ 19.6.2009, 15:12) [snapback]401900[/snapback]
Во, до чего лЮдЁв кризис довел. А,Вы (все остальные) всё хихикаете.

Это Вы о чем, простите? Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 19.6.2009, 15:52
Сообщение #5


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(M.Mar @ 19.6.2009, 11:31) [snapback]401885[/snapback]
Уважаемые коллеги.
Как здесь уже упоминалось, при высоких концентрациях гликоля раствор кристаллизуется, превращается в кашу, труб не рвет, но моторы на насосах сгореть могут.
Вопрос - есть ли какая-то предельная концентрация при которой замерзший раствор все еще превращается в кусок льда и трубы рвет?
Существует дилема - в некоем городе наружная температура может опуститься ниже (-20°С) в течении 85 часов в год (1%) в среднем (или ниже (-22.5%) 35 часов (0.4%)). Пользователь колеблется - увеличить концентрацию раствора так, чтобы перекрыть абсолютный минимум температуры и весь год платить за лишнюю энергию на моторы насосов, либо выбрать раствор на (-20°С), установить бак-аккумулятор в обогреваемом помещении и отключать насосы при слишком низкой температуре на улице.
Непонятно, что будет с гликолем в трубах закрытой градирни - см. вопрос выше.

При низких температурах расход падает, клапана прикрываются увеличивая общее сопротивление сети, в этом случае несмотря на вязкость перекачиваемого гликоля мотор не должен гореть.
На перекачивание какой среды рассчитывался насос? если на воду или на менее плотный гликоль - то он не справится в расчетный период. С другой стороны не припомню такого случая что бы гликоль рвал трубы. В недавно выполненном проекте применил 40% пропиленгликоль, но объект был ответственный, расчетные параметры абсолютные, электроснабжение по особой категории и т.д. Думаю это тоже должно учитываться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
M.Mar
сообщение 19.6.2009, 16:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 1.10.2007
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623



Спасибо за ответы.
Речь идет о закрытой градирне работающей зимой в сухом режиме.
Если 30% гликоль трубы не рвет порекомендуем заказчику не увеличивать концентрацию.
В теплом помещении будет расширительный бак и большой бак-аккумулятор достаточный на несколько часов работы без градирни.
При темп.нар.воздуха < (темп.замерзания + 2°С) насосы будут остановлены и гликоль будет "лежать" в трубах. Через полчаса после того как нар.темп. поднимется выше уставки, насосы включат.
Насосы выберут на циркуляцию 30% гликоля при темп. (темп замерзания + 2°С).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 19.6.2009, 17:39
Сообщение #7





Guest Forum






Может поток контролировать. Пуск насоса-контроль потока-нет потока-откл насоса-авария
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 20.6.2009, 1:54
Сообщение #8


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10910
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
При темп.нар.воздуха < (темп.замерзания + 2°С) насосы будут остановлены и гликоль будет "лежать" в трубах. Через полчаса после того как нар.темп. поднимется выше уставки, насосы включат.
нивкоем случае так делать низзя.
похоже вы не представляете ни логики управления, ни защитных мер..
если вы остановили насосы - 30%гликоль замерз и превратился в густую манную кашу. и пока его неотогреешь по всему объему - он с места не двинется. если гликоль зимой должен всегда ходить, то концентрациюю надо выбирать из этого. если гликоль всю зиму должен просто лежать - хватит и 30%
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 20.6.2009, 9:16
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Да не насосы надо останавливать, а вентиляторы градирни выключать (или снижать скорость), циркуляция должна присутствовать всегда, и тогда ничего не замерзнеть, если только питание не пропадет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lufttechniker_*
сообщение 22.6.2009, 11:10
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата
Да не насосы надо останавливать, а вентиляторы градирни выключать (или снижать скорость), циркуляция должна присутствовать всегда, и тогда ничего не замерзнеть, если только питание не пропадет.


+1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 1.7.2009, 1:21
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Помимо выключения вентиляторов , при исчезновении тепловой нагрузки крайне полезно включать электрическую грелку .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 27.10.2021, 20:39
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



подниму тему, последнее время всё чаще сталкиваюсь с гликолями на чиллерах. Зимой они не работают, просто консервация. Так вот вопрос, допустим залили концентрацию с водой и получили раствор на -10С, что будет с системой при уличной -20С, при -30с?, разорвёт ли или просто будет каша?
Недавно смотрел один объект, замерил рефрактометром , показал температуру -10С. вот эта система благополучно отзимовала, самая низкая температура была -23.

Сообщение отредактировал JohnV - 27.10.2021, 20:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 28.10.2021, 8:59
Сообщение #13


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10910
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



для ЭГ непорывающая концентрация 30-35%, для ПГ 35-40%.
но тут надо учитывать то, что:
а) заморозить неподвижный гликоль большого объема непродолжительным воздействием даже низких температур - это та еще задача.
б) в любом случае требуется обеспечить отвод сброса повышения давления в экспанзомат, установленный в "теплом" месте. причем в теплом месте должен находиться как сам экспанзомат, так и линия его подключения. в крайнем случае она д.б. подогрета для обеспечения текучести. ну и теплоизолирована.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 22:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных