вентиляция в торгово-офисном здании, заказчик захотел... |
|
|
|
23.6.2009, 7:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 27.12.2007
Из: ОМСК
Пользователь №: 14094

|
Сделан проект ОВ для административно-офисно-торгового здания. вентиляция в торговых площадях и офисных помещениях принята принудительная.через год спустя проект так еще и не осуществился..ввиду кризиса экономического....и вот у заказчика родилась идея отказаться от принудительной вентиляции и спроектировать новый вариант при естественной вентиляции...возможны снипы и не дают конкретного применения только принудительной...но как на это отреагирует экспертиза? или все таки есть в нормах что-то конкретное..чем я могу доказать что зимой и летом окна не будут периодически октрывать. причем плюсом заказчик против кондиционеров. что делать?
|
|
|
|
|
23.6.2009, 7:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 27.12.2007
Из: ОМСК
Пользователь №: 14094

|
мне людей жалко, которые будут там работать...я работала однажды в таком помещении..окна не спасали..а зимой такая парилка была..воздух без кислорода...
|
|
|
|
Гость_Любознательный_*
|
23.6.2009, 7:47
|
Guest Forum

|
А Заказчика не жалко? У него денег нету...
|
|
|
|
|
23.6.2009, 7:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 27.12.2007
Из: ОМСК
Пользователь №: 14094

|
ну ну...он потом отреконструирует здание будет в аренду сдавать....деньги получать...а люди посидят поумирают в духоте и уйдут в другое здание...так что это на прямую зависит..какие условия будут созданы такие и деньги будут получены..либо аренду надо будет снижать..
|
|
|
|
Гость_Любознательный_*
|
23.6.2009, 8:02
|
Guest Forum

|
Вот так и аргументируйте Заказчику. Покажите ему выгоду от нормальной вентиляции и кондиционирования, глядишь по сусекам поскребет и найдет где нибудь кредит.
Сообщение отредактировал Любознательный - 23.6.2009, 8:03
|
|
|
|
|
23.6.2009, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
В административно-офисной части можно сделать естественную. Только воздуховоды будут большие и врядли намного дешевле в итоге все это станет. Столкнулся с таким на одном министерском здании. Там сделана естественная. Кирпичные воздуховоды на чердаке объединяются. Жутковатые горизонтальные бетонные воздуховоды и все это двумя вентиляционными трубами выходит на кровлю. Кстати она работает и зак не желает слушать о другой. Скажу больше. Была, то ли конференция, то ли олимпиада среди ТГВшников. Задание было Адмкомплекс оборудовать ОВ. Мой студент заложил туда механическую вентиляцию. И оказался на предпоследнем месте. Оказалось надо делать Ве. Мы с ним обсудили это и вобщем пришли к выводу что если нет в ТЗ четко написаного "хачу механику!" то согласно СНиПу надо делать естественную. Хоть, на мой личный взгляд, это плохо. Не потому что сложнее считать естественную, а потому что расчетные 5 град. совсем не часто на улице. В жилье то ладно, открыл форточку, фрамугу, окно, балкон... Потом жилье сейчас нужно дешевое. А торговые помещения надо смотреть какие. Скорее всего не получится. У Щекина написано до 150м2 можно естественной. Он правда ссылается на древний, отмененный снип, но в новом насчет этого ни чего не написано.
|
|
|
|
|
23.6.2009, 9:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
К сожалению, процентов 95 наших Заказчиков именно такие. Дай им волю, они не то что без механической вентиляции, даже без малейших противопожарных мероприятий делали бы!!! И беда в том, что другой психологии нет и никуда арендаторы не денутся, - соседние здания практически такие же. И боротся с ними можно только с помощью СЭС, пожарников и т.д. Беда в том, что и проверяющему у нас проще (и вкуснее!) получить взятку, чем добиться выполнения. А за деньги наших Заказчиков не переживайте, не на последние строят, не голодают их детишки... Аркадий
|
|
|
|
|
23.6.2009, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 27.12.2007
Из: ОМСК
Пользователь №: 14094

|
а где можно посмотреть расчет естественной вентиляции?
|
|
|
|
|
23.6.2009, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Например в Питере офисный центр с естественной вентиляцией не пройдет Экспертизу. А в Омске может и пройдет
|
|
|
|
|
23.6.2009, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
И какие у них аргументы в Питере? СНиП 35-05-2003 "8.12. вытяжную вентиляцию с естественным побуждением допускается предусматривать в помещениях зданий с расчетным количеством сотрудников менее 300 чел. и высотой 1 - 3 этажа."
|
|
|
|
|
23.6.2009, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Вытяжку посчитать конечно можно. Но что делать с притоком? У Мирославы в Омске расчётная температура "В" (-37*С). Куда такой приток подать? Не знаком с вашим СНиПом, но по-моему в предыдущих нормах такой воздух подавать запрещалось.
|
|
|
|
|
23.6.2009, 15:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 15.12.2008
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 26740

|
Цитата(Мирослава @ 23.6.2009, 7:05) [snapback]402874[/snapback] Сделан проект ОВ для административно-офисно-торгового здания. вентиляция в торговых площадях и офисных помещениях принята принудительная.через год спустя проект так еще и не осуществился..ввиду кризиса экономического....и вот у заказчика родилась идея отказаться от принудительной вентиляции и спроектировать новый вариант при естественной вентиляции...возможны снипы и не дают конкретного применения только принудительной...но как на это отреагирует экспертиза? или все таки есть в нормах что-то конкретное..чем я могу доказать что зимой и летом окна не будут периодически октрывать. причем плюсом заказчик против кондиционеров. что делать? Древние римляне тоже строили естественную вентиляцию. Еще можна камеру орошения с градирней добавить. Но времена по-моему сменились. Попробуйте убедить Зака что принудительной вентиляции куча преймуществ: легче управлять, комфорт выше, есть возможность очищать, охлаждать, нагревать воздух. Если не поможет - предложите заказчику сначала смонтировать воздуховоды для принудительной вентиляции, а оборудование монтировать когда появятся для этого средства. Вам - работа, Заку - экономия.
|
|
|
|
|
23.6.2009, 15:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757

|
Все намного проще: пиши ТЗ со всеми хотелками, подписывай у Зака и вперед. Иначе без работы и, соответственно, без деньге останешься.
Сообщение отредактировал Mr. S - 23.6.2009, 15:58
|
|
|
|
|
23.6.2009, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 27.12.2007
Из: ОМСК
Пользователь №: 14094

|
jota правильно заметил...а как же мне обеспечить приток к примеру зимой...в -37...без предварительного нагрева...здание у меня 6 этажей..40мх25м..
|
|
|
|
|
23.6.2009, 17:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862

|
Цитата(ArFey @ 23.6.2009, 6:37) [snapback]402953[/snapback] К сожалению, процентов 95 наших Заказчиков именно такие. Дай им волю, они не то что без механической вентиляции, даже без малейших противопожарных мероприятий делали бы!!! И беда в том, что другой психологии нет и никуда арендаторы не денутся, - соседние здания практически такие же. И боротся с ними можно только с помощью СЭС, пожарников и т.д. Беда в том, что и проверяющему у нас проще (и вкуснее!) получить взятку, чем добиться выполнения. А за деньги наших Заказчиков не переживайте, не на последние строят, не голодают их детишки... Аркадий И это беда в масштабах страны. Наш заказчик туп и не дальновиден. Он экономит на капитальных затратах, не думая об эксплуатационных и тем более не задумываясь о влиянии комфорта на рост прибыли. Поэтому все новинки и интересные разработки применяются везде только не у нас. Когда изменится психология не известно.
|
|
|
|
|
23.6.2009, 17:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Греть нормально разница между -28 и -37 130Вт/чел. В СНиПе 41-01 написано при расчетной -40 и менее нельзя естественную... Дело не в этом. Просто в СНиПе "Общественные здания административного назначения" написано: 8.12. вытяжную вентиляцию с естественным побуждением допускается предусматривать в помещениях зданий с расчетным количеством сотрудников менее 300 чел. и высотой 1 - 3 этажа.
А у вас их 6. Так что вытяжка точно механическая. А насчет притока... Ну можно опять поспорить по поводу клапанов в окнах и т.д. Только мне кажется все эти аереко и прочее замерзнет при - 37.
|
|
|
|
|
23.6.2009, 17:47
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44745
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Есть еще нормы старые, но действующие и очень нужные при спорах с Заказчиком - сейчас пороюсь и выложу... там не к людям ветиляция привязана а к унитазам
|
|
|
|
|
23.6.2009, 17:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Vano @ 23.6.2009, 17:47) [snapback]403206[/snapback] Есть еще нормы старые, ... там не к людям ветиляция привязана а к унитазам Сейчас считают по головам и метрам, а раньше по ж.... Может и справедливо...
|
|
|
|
|
23.6.2009, 18:05
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44745
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ СНиП 2.09.04-87* действует наравне со СНиП 35-05-2003 4.4. В зданиях общей площадью помещений не более 108 м2, в которых размещено не более двух уборных, в холодный период года допускается предусматривать естественный приток наружного воздуха через окна. 4.5. В теплый период года в помещения следует предусматривать естественное поступление наружного воздуха через открывающиеся окна. Подачу наружного воздуха системами с механическим побуждением следует предусматривать для помещений без окон, а также при необходимости обработки наружного воздуха. 4.7. Удаление воздуха следует предусматривать, как правило, непосредственно из помещений из помещений системами с естественным или механическим побуждением. В душевых и уборных при трех санитарных приборах и более системы с естественным побуждением использовать не допускается.
|
|
|
|
|
23.6.2009, 18:15
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44745
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Поехали дальше - если нет механического притока, то надо (в соседнем СНиП запрещения для зданий более 108 м2) по СНиП 35-05-2003 озадачить Заказчика форточками: 8.7. Для помещений, не оборудованных системой механической приточной вентиляции, следует предусматривать открывающиеся регулируемые форточки или воздушные клапаны для подачи наружного воздуха, размещаемые на высоте не менее 2 м от пола.
СНиП 35-05-2003 требует соблюдения: 8.3. Параметры микроклимата в помещениях следует принимать в соответствии с ГОСТ 30494. При этом для холодного периода года следует принимать в качестве расчетных оптимальные параметры микроклимата, для теплого периода года допускается принимать допустимые параметры микроклимата.
|
|
|
|
|
23.6.2009, 18:21
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44745
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
ГОСТ 30494-96 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ. ПАРАМЕТРЫ МИКРОКЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИЯХ 3.1 В помещениях жилых и общественных зданий следует обеспечивать оптимальные или допустимые нормы микроклимата в обслуживаемой зоне. а именно 3 Параметры, характеризующие микроклимат помещений: температура воздуха; скорость движения воздуха; относительная влажность воздуха; результирующая температура помещения; локальная асимметрия результирующей температуры. Для административных помещений температура воздуха 20-22, скорость движения воздуха 0,3 м/с при этом: 3.5 При обеспечении показателей микроклимата в различных точках обслуживаемой зоны допускается: - перепад температуры воздуха не более 2 С для оптимальных показателей и 3 С - для допустимых; - перепад результирующей температуры помещения по высоте обслуживаемой зоны - не более 2 С; - изменение скорости движения воздуха - не более 0,07 м/с для оптимальных показателей и 0,1 м/с - для допустимых; - изменение относительной влажности воздуха - не более 7 % для оптимальных показателей и 15 % - для допустимых.
Кто это выполнит с открытой форточкой при расчетной температуре -39 - тому Онищенко вручит нобелевскую премию на ПИВО.
|
|
|
|
|
23.6.2009, 18:28
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44745
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
местные московские нормы по торговле ТСН31-315-99 *5.22. В продовольственных и непродовольственных магазинах торговой площадью до 400 м2 допускается проектировать вентиляции с естественным побуждением.
*5.23. В помещениях магазинов торговой площадью 400 м2 и более, оборудованных вентиляцией с механическим побуждением, объем вытяжки должен быть полностью компенсирован.-
|
|
|
|
|
23.6.2009, 18:35
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44745
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Проектирование предприятий розничной торговли пособие к СНиП 2.08.02-89 5.11. Рекомендуется применять комбинированные отопительно-вентиляционные системы (система дежурного отопления, воздушного отопления, совмещенного с вентиляцией). В торговых залах магазинов кроме торговых залов с химическими или иными пахучими веществами допускается применять рециркуляцию воздуха, при этом наружный воздух должен подаваться в объеме не менее 20 м3/ч на одного человека. Вытяжную вентиляцию из кладовых для хранения товаров в сгораемой упаковке следует, как правило, выполнять с естественным побуждением раздельными каналами. В случае проектирования раздельных каналов вытяжки вентиляции для кладовых и подсобных помещений требуется выполнение воздуховодов из несгораемых материалов с пределом огнестойкости 0,5 ч при отсутствии огнезадерживающих клапанов у каждого обслуживаемого помещения. Приток воздуха в кладовые при наличии в них постоянных рабочих мест следует подавать непосредственно над рабочими местами.
|
|
|
|
|
23.6.2009, 20:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
"Кто это выполнит с открытой форточкой при расчетной температуре -39 - тому Онищенко вручит нобелевскую премию на ПИВО." Не надо так. Если за обслуживаемую зону принимать весь объем помещения, в том числе и около стекла, можно отменять всю теплотехнику. У стекла окна будет температура низкая, у радиатора высокая. Разница в любом случае больше 2-3 градусов. Даже с Московскими -28. Так что определитесь с понятием "обслуживаемой зоны" . Уверяю вас эта зона не там где встречаются теплый поток от радиатора и холодный воздух от клапана(форточка это уже совсем перебор), потому что эти клапана располагают на высоте не менее 2 метров.
И все же я тоже считаю что в административном здании надо делать механическую вентиляцию... Ну и СНиП соответственный есть. Обосновать можно.
|
|
|
|
|
23.6.2009, 22:19
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44745
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Амиго @ 23.6.2009, 21:37) [snapback]403260[/snapback] "Кто это выполнит с открытой форточкой при расчетной температуре -39 - тому Онищенко вручит нобелевскую премию на ПИВО." Не надо так. Если за обслуживаемую зону принимать весь объем помещения, в том числе и около стекла, можно отменять всю теплотехнику. У стекла окна будет температура низкая, у радиатора высокая. Разница в любом случае больше 2-3 градусов. Даже с Московскими -28. Так что определитесь с понятием "обслуживаемой зоны" . Уверяю вас эта зона не там где встречаются теплый поток от радиатора и холодный воздух от клапана(форточка это уже совсем перебор), потому что эти клапана располагают на высоте не менее 2 метров. Мне не надо определяться, я сплю спокойно, велосипед изобрели ранее: Определения В настоящем стандарте применяют следующие термины и определения. Обслуживаемая зона помещения (зона обитания) - пространство в помещении, ограниченное плоскостями, параллельными полу и стенам: на высоте 0,1 и 2,0 над уровнем пола (но не ближе чем 1 м от потолка при потолочном отоплении), на расстоянии 0,5 м от внутренних поверхностей наружных и внутренних стен, окон и отопительных приборов.
|
|
|
|
|
24.6.2009, 7:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Ну так вот клапана ставят на высоте не менее 2 метров. И смешение потоков от радиатора и клапана происходит вне обслуживаемой зоны и 30 м3/ч что идут с клапана обогреть не так уж и сложно. А форточки используют для проветривания. Ни кто в своем уме сидеть под ней не будет в -28. Потому что форточки не подбирают вентиляционщики. И обогревать поток воздуха с дыры 500 на 500 ни кто не рассчитывает.
|
|
|
|
|
24.6.2009, 10:45
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44745
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Амиго @ 24.6.2009, 8:04) [snapback]403353[/snapback] Ну так вот клапана ставят на высоте не менее 2 метров. И смешение потоков от радиатора и клапана происходит вне обслуживаемой зоны и 30 м3/ч что идут с клапана обогреть не так уж и сложно. А форточки используют для проветривания. Ни кто в своем уме сидеть под ней не будет в -28. Потому что форточки не подбирают вентиляционщики. И обогревать поток воздуха с дыры 500 на 500 ни кто не рассчитывает. Ну ну вне обслуживаемой - откройте форточку и посмотрите на термометр. И еще 30 м3/ч это что за цифра? Мы говорим об общественном здании, типа офис, в комнате с одним окном и одним отопительным прибором 3-5 человек обычно находится, а это 180-300 кубов, вот о чем я, говоря о премии.
|
|
|
|
|
24.6.2009, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 27.12.2007
Из: ОМСК
Пользователь №: 14094

|
теперь Заказчик хочет офисы только на одном этаже..а все остальные будут торговые площади...так что получается всего 1 этаж офисной площади...20х45м...ну я все равно себе не представляю как можно ествественную вентиляцию предусмотреть в торговых площадях ..5 этажей...
Сообщение отредактировал Мирослава - 24.6.2009, 13:55
|
|
|
|
|
24.6.2009, 16:10
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44745
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Мирослава @ 24.6.2009, 14:53) [snapback]403532[/snapback] теперь Заказчик хочет офисы только на одном этаже..а все остальные будут торговые площади...так что получается всего 1 этаж офисной площади...20х45м...ну я все равно себе не представляю как можно ествественную вентиляцию предусмотреть в торговых площадях ..5 этажей... Мирослава ну почитайте выше я выложил прямые запреты делать естественную в торговых помещениях.
|
|
|
|
|
25.6.2009, 5:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 27.12.2007
Из: ОМСК
Пользователь №: 14094

|
все что приведено выше больше относится к административным и общественным зданиям..по торговым помещениям есть только ваша ссылка на местный московский ТСН....до 400м2....я проектирую торговое здание в Омске...могу ли я ссылаться на ТСН ваш?
|
|
|
|