Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Воздуховоды в ЧПП
Гость_fokin_mihail_*
сообщение 23.6.2009, 11:43
Сообщение #1





Guest Forum






здравствуйте, уважаемые!
есть ли какие либо требования к типу воздуховода: прямоугольные или круглые для чпп(у нас это микроэлектроника)?
в нормах я ничего не нашел, а на практике видел как в чпп используют преимущественно прямоугольные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Astra tangens
сообщение 25.6.2009, 23:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 5.10.2006
Пользователь №: 4266



Нету такого, только от компоновки и личного решения это зависит. Есть только требование к материалу - после нера фильтров или внутри ЧП - нержавейка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман99
сообщение 21.8.2009, 10:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 189
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20686



Цитата(Astra tangens @ 26.6.2009, 0:13) [snapback]404150[/snapback]
Нету такого, только от компоновки и личного решения это зависит. Есть только требование к материалу - после нера фильтров или внутри ЧП - нержавейка.

где прописано это требования и зависит ли это от класса чистоты ЧП? И есть ли какие-нибудь отличия от обычных помещений по толщине и классу воздуховодов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
НДМГ
сообщение 30.8.2009, 0:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 30.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5388



Обычно прямоугольные на приток, на вытяжку возможны разные варианты, в основном круглые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Heruvim
сообщение 26.2.2010, 16:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 6.6.2009
Пользователь №: 34496



Цитата(НДМГ @ 30.8.2009, 0:12) *
Обычно прямоугольные на приток, на вытяжку возможны разные варианты, в основном круглые.

Где это прописано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анели
сообщение 7.3.2010, 10:51
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 30.5.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 34178



bestbook.gif СНиП 2.04.05-91 п. 4.112 - следует проектировать круглого сечения, а обоснование для прямоугольных возникает в основном одно - недостаточно места (межпотолочного пространства), да и с экономической стороны дешевле, к томуже быстро монтируются и неплохо смотрятся. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 7.3.2010, 12:49
Сообщение #7


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Ну ничего себе накопали отмененный СНиП 91 года, заточенный под плановую экономику СССР.
Следует проектировать любого сечения, а какого именно выбирать проектировщику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Africa
сообщение 17.8.2012, 14:21
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 16.5.2011
Пользователь №: 107902



Добрый день! А в каком документе говорится о материале воздуховодов? У меня все каналы за пределами ограждающих конструкций ЧП (микроэлектроника) - могу ли я запроектировать оцинованные воздуховоды? На что мне ссылаться? Спасибо

Сообщение отредактировал Africa - 17.8.2012, 14:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 21:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных