Контроллеры TAC Xenta, Кто знает такие? |
|
|
Гость_Валко_*
|
21.1.2005, 12:21
|
Guest Forum

|
Уважаемые господа тепловые любители! Как Вы смотрите на автоматизацию теплоснабжения контроллерами фирмы TAC Xenta 511, 300, 200? Положительно или из-подлобья?
|
|
|
|
|
21.1.2005, 13:19
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153

|
Смотрим также, как и на автоматизацию на любых других свободнопрограммируемых контроллерах  . TAC XENTA очень неплохие LON-устройства с распределенной структурой и хорошими возможностями в программировании. Здесь, как и в большинстае случаев применения свободнопрограммируемых контроллеров, все зависит не от того что ставить, а от того кто это будет делать. Контроллеры разных производителей по своим возможностям примерно все одинаковые, а вот те, кто их программирует не всегда понимают что они делают :wacko: .
|
|
|
|
Гость_Валко_*
|
24.1.2005, 8:31
|
Guest Forum

|
А есть ли кто сталкивался с ними, да горя помыкал? Или никто не сталкивался? Хотя бы лобной поверхностью...
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
13.6.2005, 21:25
|
Guest Forum

|
Цитата(AlexSch @ Jan 21 2005, 13:20 ) Контроллеры разных производителей по своим возможностям примерно все одинаковые, а вот те, кто их программирует не всегда понимают что они делают :wacko: . Неее...У Xenta места поболее в мозгу... есть где развернутся... правда софт денег стоит, да и сами девайсы не дешевые... хотя все зависит от задач и количества денег у заказчика... для московских заказчиков (с повсеместными выделенками) актуально наличие у Xentы WEB-сервера
|
|
|
|
|
14.6.2005, 9:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666

|
Xenta 281/282 - контроллер, без возможности расширения ввода/вывода, Xenta 301/302 - с возможностью расширения ввода/вывода, Xenta 401 - только процессор, вводы/выводы - с помощью модулей расширения. Xenta-511 как раз и есть WEB-сервер, шлюз TCP/IP. На нем можно строить полноценную систему диспетчеризации для небольших систем. Более подробно - на tac.ru.
Контроллеры хорошие. ПО достаточно удобно и беспроблемно. Есть, конечно, глюки, но непринципиальные и с ними можно мириться. У меня реальные ограничения по памяти возникли только один раз, когда в один контроллер 300 серии попытался загрузить программу на две сложные приточки. Хотелось бы, чтобы их вообще не было. За 8 лет работы (общее количество не скажу, но много) на объекте отказал всего один контроллер. Хороший плюс - контроллер LonWork расположен прямо на плате, а не втыкается как расширение. По сети очень хорошо связываются, общаются.
С уважением Взводатор.
|
|
|
|
|
15.6.2005, 7:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 29.3.2005
Пользователь №: 600

|
Очень чувствительны к помехам, и к питанию, если будете делать ИТП на 400, то поставьте UPS.
|
|
|
|
|
15.6.2005, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666

|
У меня только один раз были проблемы с помехами, когда контроллер управлял частотником Lenze, который был установлен вообще за шкафом. Но это больше проблема в Lenze, которые мы уже не используем и по причине низкой надежности. Со Schneider-ами контроллеры работают даже в одном шкафу. Правда, шкаф изготавливался почти со всеми мерами предосторожности по ЭМС - нет только секционирования.
С уважением Взводатор.
|
|
|
|
|
15.6.2005, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 29.3.2005
Пользователь №: 600

|
Ставили шкаф автоматики рядом со шкафом управления насосами, частотники Emotron в среднем по 7,5 кВт. Вобщем контроллеры неплохие, программирование не сложное, самый большой "-" это цена за ПО, особенно если еще делать диспетчеризацию! Но UPS если делать ИТП или ЦТП всё же лучше поставить!
|
|
|
|
|
15.6.2005, 12:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666

|
Да, стоимость сдерживает существенно. Кто-то пробовал использовать с ТАС LON-модули ввода/вывода от других производителей? Мы пока только планируем попробовать.
Есть отзывы о WAGO - потребовалось гораздо больше времени на ПНР.
С уважением Взводатор.
|
|
|
|
|
15.6.2005, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581

|
OFFTOP
Я занимаюсь проектами диспетчеризации на LonWorks, часто объединяю TAC Xenta, стоящие в тепловых пунктах, щитах автоматики вентиляции. В качестве устройств ввода-вывода для управления и контроля не LonWorks устройств, использую модули других фирм (часто Thermokon). Никаких особых проблем нет, ибо LonMakerу все равно какое железо стоит, лишь бы оно стандартными переменными обменивалось, а еще в качестве SCADA используется не TAC Vista.
|
|
|
|
|
16.6.2005, 9:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666

|
А у меня как раз TAC Vista. Vasiliy, если не секрет, какой системой пользуетесь Вы и в чем ее отличия/преимущества перед Vist-ой?
С уважением Взводатор.
|
|
|
|
|
16.6.2005, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581

|
Насчет сравнения ничего сказать не могу. Не пробовал я Висту. Использовали B-Con от Lexel, сейчас осваиваем Zenon от Copa-Data, но он небезглючный, поэтому вылавливаем с производителем баги разные. Есть знакомые, которые пробовали на Висте сделать систему, в которой было не только TACовское железо, но почему-то не смогли и отдали на подряд нам. Мне кажется, что можно любую Скаду использовать, лишь бы драйвера под LonWorks были.
|
|
|
|
|
16.6.2005, 15:01
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153

|
А я интегрировал XENTу в Desigo Insight Siemens. В принципе неплохо работает
|
|
|
|
|
16.6.2005, 16:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581

|
Цитата(AlexSch @ Jun 16 2005, 15:02 ) А я интегрировал XENTу в Desigo Insight Siemens. В принципе неплохо работает  О, Вопрос! Что это за железки у Siemensa? Они как-нить с их Simaticами связываются?
|
|
|
|
|
19.6.2005, 17:43
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153

|
Цитата О, Вопрос! Что это за железки у Siemensa? Они как-нить с их Simaticами связываются? Железка называется NIDES.LN. Эта штука производста Siemens Building Automation и к Simatic не имеет никакого отношения. Соответственно и не стыкуется напрямую никак  . Разные департаменты, однако. Можно их связать только через верхний уровень с помощью NIDES.LN и OPC. Но, я думаю это не лучший вариант. Если, все-таки, заинтересуетесь, можно посмотреть здесь Lonworks, опыт работы . Там я уже постил информацию об этой железяке.
|
|
|
|
|
20.6.2005, 9:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581

|
Ясно, спасибо. Кстати, а Vitotronic удалось интегрировать или так и не возникло подобной задачи? Можете смело утверждать, что у Viessmann все в порядке с LonMark, подключили 2 Vitotronic 100 и 1 Vitotronic 333 в систему диспетчеризации, плюются переменными на-ура!
|
|
|
|
|
20.6.2005, 16:25
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153

|
Цитата Ясно, спасибо. Кстати, а Vitotronic удалось интегрировать или так и не возникло подобной задачи? Vitotronic, к сожалению, так и остался в теории. Цитата Можете смело утверждать, что у Viessmann все в порядке с LonMark, подключили 2 Vitotronic 100 и 1 Vitotronic 333 в систему диспетчеризации, плюются переменными на-ура! Поздравляю,  учту. Все-таки теория - теорией, а когда что-то у кого-то получается, это всегда более убедительно. Спасибо
|
|
|
|
|
21.6.2005, 8:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 29.3.2005
Пользователь №: 600

|
Кстати контроллеры Контар тоже можно включить в систему диспетчеризации построенную на контроллерах ТАС Xenta, как впрочем и в любую другую, через OPC. Главное чтобы SCADA поддерживала OPC.
|
|
|
|
|
22.6.2005, 14:30
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153

|
Цитата Кстати контроллеры Контар тоже можно включить в систему диспетчеризации построенную на контроллерах ТАС Xenta, как впрочем и в любую другую, через OPC. Главное чтобы SCADA поддерживала OPC. В курсе Только вот вопрс - а сколько стоит ОПС-сервер для Контара?
|
|
|
|
|
22.6.2005, 16:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 29.3.2005
Пользователь №: 600

|
350$
|
|
|
|
|
22.6.2005, 18:43
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153

|
Цитата 350$ Ну, по божески
|
|
|
|
Гость_Гость_Евгений_*
|
28.6.2005, 16:29
|
Guest Forum

|
Цитата(AlexSch @ Jun 19 2005, 18:43 ) Цитата О, Вопрос! Что это за железки у Siemensa? Они как-нить с их Simaticами связываются? Железка называется NIDES.LN. Эта штука производста Siemens Building Automation и к Simatic не имеет никакого отношения. Соответственно и не стыкуется напрямую никак  . Разные департаменты, однако. Это к вопросу о слияниях корпораций. Siemens купил Landis&Staefa - вот тебе и отдельный департамент с несовместимыми протоколами. Интересный вопрос - как отразится на TAC его покупка корпорацией Schneider? Это было достаточно давно, уже полгода прошло - а пока никаких концепций, ничего нового. Всё-таки открытые протоколы выгодны и самим этим крупным корпорациям - проще продать и купить конкурентов
|
|
|
|
|
19.8.2005, 23:31
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 19.8.2005
Пользователь №: 1092

|
Цитата(AlexSch @ Jun 16 2005, 16:01 ) А я интегрировал XENTу в Desigo Insight Siemens. В принципе неплохо работает  Можно по подробнее каким образом через nides можно интегрировать tac в desigo?
|
|
|
|
|
24.8.2005, 15:15
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153

|
Цитата Можно по подробнее каким образом через nides можно интегрировать tac в desigo? Устанавливается интерфейс NIDES.LN. С одной стороны у него LON, с другой или COM-порт, который через Нуль-модем напрямую цепляется к компьютеру с DESIGO , или TRUNK BUS, который подключается к системному контроллеру NCRS. Проблема одна - необходимые Для диспетчеризации переменные у TAC должны быть описаны как сетевые SNVT и должен быть создан *.XIF файл(ы). Существует еще одна возможность - LON-карта, типа PCLTA-21, PCC-10 и Citect SCADA драйвер, но этот вариант я не пользовал, не знаю, думаю не сложнее будет.
|
|
|
|
Гость_Кузнецов Дм._*
|
26.8.2005, 13:08
|
Guest Forum

|
Вопрос для AlexSch: есть компания Ремак, которая собирает готовые шкафы управления для систем вентиляции, они в этих сборках применяют контроллеры L&S RWI65.1(2). Я сейчас пытаюсь найти решение по интеграции этих шкафов в единую систему диспетчеризации, посроенную на LON. Что узнал: есть интерфейсная плата для контроллеров RWI, называется AZI65.2, которая якобы позволяет данные контроллеры подключать к сети LON, но в описании на нее очень интересно написано, что она поддерживает протокол "BACnet over LON". Далее поступила информация из 2-х исчтоников: питерский специалист по L&S сказал, что такое решение работает и уже опробовано, специалист из Ремака ответил, что не факт, что Lonmaker увидит данное устройство и его функциональные блоки. Вы бы не могли помочь в ээтом вопросе? Спасибо. dkuznetsov@croc.ru
|
|
|
|
|
26.8.2005, 16:00
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153

|
К Кузнецов Дм. К сожалению вынужден Вас огорчить. AZI65.2 - это протокол BACNET на физической шине LON. Поэтому приторочить все это к LONу не получится без каких-то шлюзов. Сожалею.
|
|
|
|
Гость_ORME_*
|
26.8.2005, 16:32
|
Guest Forum

|
Цитата(Кузнецов Дм. @ Aug 26 2005, 14:08 ) есть компания Ремак, которая собирает готовые шкафы управления для систем вентиляции, они в этих сборках применяют контроллеры L&S RWI65.1(2). Я сейчас пытаюсь найти решение по интеграции этих шкафов в единую систему диспетчеризации, посроенную на LON. ] Готов предложить собрать щит на ТАС. Огромный опыт по созданию диспетчеризуемых инженерных систем зданий. Если интересно - пишите.
|
|
|
|
Гость_Кузнецов Дм._*
|
29.8.2005, 8:55
|
Guest Forum

|
для AlexSch: Скажите, а если не Lon и все-таки желательно на BACnet, то какие возможности по интегарции доступны?
|
|
|
|
Гость_Кузнецов Дм._*
|
29.8.2005, 8:58
|
Guest Forum

|
Я прошу прощения, немного ошибся - "НЕ BACnet".
|
|
|
|
|
29.8.2005, 14:47
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153

|
Цитата Скажите, а если не Lon и все-таки желательно не BACnet, то какие возможности по интегарции доступны? Посмотрел еще раз все внимательно. Ничего про интеграцию с другими протоколами у них не написано. Доступно еще AZI65.1. Это так называемая шина FLN, с которой работают UNIGYR и VISONIK. В документации написано, что протокол у этой шины - PROFIBUS. Но больше я, к сожалению ничего не знаю. А Ремак на SYNCO 700 еще приточки не делает? А то ведь RWI65 - это старый контроллер. С SYNCO все немного проще. Там EIB (Connex).
|
|
|
|
Гость_Кузнецов Дм._*
|
1.9.2005, 17:56
|
Guest Forum

|
Все оказалось плохо. Шкафы серии VCX кроме как снятой с производства платы AZI65.2 ничего не могут. Шкафы серии VCB дают 2 сухихи контакта: работа, авария. Обещают к концу года новую серию шкафов, тоже на Siemens, в которых поддержка диспетчеризации будет, как говорят, Lonworks.
|
|
|
|
|
7.9.2005, 10:03
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153

|
Цитата Все оказалось плохо. Шкафы серии VCX кроме как снятой с производства платы AZI65.2 ничего не могут. Шкафы серии VCB дают 2 сухихи контакта: работа, авария. Обещают к концу года новую серию шкафов, тоже на Siemens, в которых поддержка диспетчеризации будет, как говорят, Lonworks. Сомневаюсь я, что Lonworks. Скорее EIB/KNX, поскольку на смену линейки контроллеров RWI65, пришла именно серия Synco 700. Я думаю, что они их в свои шкафы и будут ставить.
|
|
|
|
Гость_Гость_алексей_*
|
15.8.2006, 21:04
|
Guest Forum

|
SOS! Недавно менял прошивку на 301, дернули шнур, после этого мигает красный индикатор и контроллер не коннектиться. Может кто подскажет что можно сделать??????
|
|
|
|
|
16.8.2006, 7:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
Везти в ТАС.
|
|
|
|
|
4.4.2008, 16:34
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.2.2008
Пользователь №: 15347

|
Скажите, где можно покачать документацию по ТАКу.
|
|
|
|
|
5.4.2008, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884

|
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
5.4.2008, 14:30
|
Guest Forum

|
а мне вот интересно... как будет с нового года? Шнейдер принял решение всю продукцию выпускать под маркой и логотипом SE... Типа - не будет Мерлин Жерина, Телемеканика, Сарела, TAC, Крузета и т.д. и т.п. - все будет Schneider... Тогда получается контроллеры будут SE Xenta? Всегда хотел ставить ксенту, но брать ее у шнейдера... мож моя мечта исполнится...
|
|
|
|
Гость_ggg__ggg_*
|
6.4.2008, 19:13
|
Guest Forum

|
Экстрима захотелось. Ну-ну... Скучно ТОЧНО не будет - гарантирую
|
|
|
|
|
7.4.2008, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата Экстрима захотелось. Ну-ну... Скучно ТОЧНО не будет - гарантирую Сергей, а Вы сами что думаете об их продукции - как я понял Вы перешли на CoDeSys...
|
|
|
|
Гость_Slavik_*
|
7.4.2008, 19:05
|
Guest Forum

|
Цитата(Игорь Борисов @ 5.4.2008, 17:30) [snapback]239051[/snapback] Всегда хотел ставить ксенту, но брать ее у шнейдера... мож моя мечта исполнится... "Маленький мальчик на крыше сидел Был бы он бабочкой - он б полетел! Сзади подкрался с дубиною кто-то... Вот и сбылась мечта идиота!" (народное творчество) Игорь, это, разумеется, не про Вас. Просто вспомнилась в связи с Вашим сообщением, типа, "мудрость": "будьте осторожны в Ваших мечтах, они могут сбыться"
|
|
|
|
Гость_ggg__ggg_*
|
7.4.2008, 19:39
|
Guest Forum

|
Что я могу сказать - девайсы как девайсы, типичная "бытовуха". Со всеми вытекающими.... Что касается софта - тут есть ДВА принципиальных аспекта - работа по Vista ( TAC Vista, не Microsоft  ). Средство программирования контроллеров TAC Menta - весьма приличная штука, с развитыми библиотеками (для АВОК среднего уровня), неплохо документирована, "глюков" немного и они легко обходятся. Естественно, библиотека неплохо "заточена" под Vista. На этом ПЛЮСЫ, к сожалению, заканчиваются. Для ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ работы библиотек ЯВНО недостаточно (я написал около 100 модулей). Конечно, они НАМНОГО беднее, чем у Siemens SBT , но чуть богаче, чем у native WAGO. Но CoDeSys есть CoDeSys, можно позаимствовать у других производителей. Генератор кода весьма своеобразный, несмотря на Гарвардскую схему контроллера. На одном объекте "скрещивали" ТАС и WAGO. WAGO (819) победил "за явным преимуществом" по производительности и оптимизации кода. Я ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ программист, поэтому преимущества картинок над текстом для меня весьма спорны. Работа ТАС (281, 301, 302, 401) в "чистых" LON-сетях - это отдельная "песня", причем иногда смешная, иногда - не очень, когда поджимают сроки. Да я как-то писал про это. Сделав приличное кол-во систем на них, я имею право на такое заявление. TAC Vista - весьма средняя SCADA и , по возможностям, рядом не стояла с Citect , WinCC или другими серьезными продуктами (даже 5.01 - последнее, что имел). По деньгам - КОЛЛЕГА этих уважаемых продуктов. Конфигурируемые контроллеры (101, 110) неплохи для своих денег. Работают, "глючат" в меру (даже немного скромноваты  ). Про 511 ничего сказать не могу.
Сообщение отредактировал ggg__ggg - 7.4.2008, 19:40
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
7.4.2008, 21:36
|
Guest Forum

|
Цитата(ggg__ggg @ 6.4.2008, 19:13) [snapback]239501[/snapback] Экстрима захотелось. Ну-ну... Скучно ТОЧНО не будет - гарантирую  Смотрел только софт... заочно понравилось...
|
|
|
|
|
7.4.2008, 22:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Ясненько! Спасибо за ответ  Я сам долго осматривая рынок остановился на Wago / Beckhoff. Только аналоговые модули у них золотые...
|
|
|
|
|
8.4.2008, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884

|
Цитата(ggg__ggg @ 7.4.2008, 20:39) [snapback]239973[/snapback] Я ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ программист, поэтому преимущества картинок над текстом для меня весьма спорны. Я ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НЕпрограммист, но тем MENTA и хороша, что зная оборудование и имея голову на плечах ЛЮБОЙ в состоянии освоить. Ракету в космос на TACе конечно не запустишь, но для HVAC- проектов с ними нет ни одной нерешаемой задачи.
|
|
|
|
Гость_ggg__ggg_*
|
8.4.2008, 10:20
|
Guest Forum

|
Каждому - свое...  "Жигули" - тоже автомобиль, а гамбургер - еда.  Насчет "освоить" - написав "Hello, word", да еще в модальном окне, можно тоже считать, что освоил С или Delphi, да и Винду заодно. Я работал с ТАС несколько лет, да и то врядли ее освоил - периодически эти девайсы ставит меня в тупик. А это очень неприятно, особенно когда ""горит объект". Ну а в остальном - "сойдет для сельской местности...."
|
|
|
|
|
8.4.2008, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884

|
Цитата(ggg__ggg @ 8.4.2008, 11:20) [snapback]240131[/snapback] Каждому - свое...  дальнейший спор на эту тему смысла вроде не имеет
|
|
|
|
|
11.5.2009, 20:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 25.4.2009
Пользователь №: 32699

|
Есть желание втянуть модули Ксента 421 и 451 в Скаду другого производителя, где можно взять шаблон--- ксиф-файл этих модулей, ребята работающие с ТАСом, не подскажите кто может их сконфигурировать в менте, ибо где можно выкочать ксиф файлы этих модулей, на сайтах лона нашел ксиф файл ксенты х400, но он не подходит. pogarka@ukr.net
|
|
|
|
Гость_ggg__ggg_*
|
11.5.2009, 23:14
|
Guest Forum

|
Может, речь идет про 421 и 451 с буквой А (421А и 451А)? . В прикрепленном файле *.VSS и *.XIF для многих устройств ТАС. Для Lonmaker 3.1 - *.VSS лежат в папке Visio (\LonWorks\LonMaker\Visio). *.XIF - \LonWorks\Import\TAC.
Сообщение отредактировал ggg__ggg - 11.5.2009, 23:16
|
|
|
|
|
28.5.2009, 23:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 25.4.2009
Пользователь №: 32699

|
Добрый вечер. Речь идет о модуле Ксенты 421, но без буквы А. на бирке нашел надпись версии 1.04. Ни один из ксиф файлов к нему не подходит ругается на ошибку. ПРобовал несколько ксиф файлов, с разных источников, также скачивал с офиц сайта, стандартный ксиф файл, ничего не помогло. Может укого есть ксиф файл к Ксенте 421 V 1.04, именно этой версии., Что будет если сделать сброс , очистку памяти этому модулю, может потом туда можно будет залить стандартный ксиф файл, именно этого модуля???
|
|
|
|
|
29.5.2009, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884

|
И не подойдет. 421 без А не работает в сети самостоятельно.
|
|
|
|
Гость_ggg__ggg_*
|
29.5.2009, 10:41
|
Guest Forum

|
Начиная с версии 2 - работает, но , в отличии от 421А, не выдает свои входа/выхода как SNVT, т.е. работать может только с контроллером. Прошивка версии 1 - это где-то лет 8 назад была. Вообще, модули без буквы А могут работать ТОЛЬКО с контроллером. Есть, конечно, вариант - но он требует ОТЛИЧНОГО знания LonMakera, программирования под Windows, терпения и умения РАСКОДИРОВАТЬ TACовские UNVT. Думаю, такой человек возьмет за эту работу ГОРАЗДО больше денег, чем стоимость 421А и 451А модулей.
Сообщение отредактировал ggg__ggg - 29.5.2009, 10:42
|
|
|
|
|
29.5.2009, 21:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 25.4.2009
Пользователь №: 32699

|
А не много поподробнее можно, о раскадировке тасовских UNVT
|
|
|
|
Гость_Castor_*
|
14.10.2009, 8:39
|
Guest Forum

|
Здравствуйте! Хочу обратиться за консультацией по использованию программного продукта "TAC Menta". Организация, в которой я работаю, взялась за объект, в котором система BMS будет строиться на оборудовании (контроллерах) TAC Xenta. Ранее никто из нашей фирмы не работал с таким оборудованием. В ожидании отправки программистов на полноценное обучение приходится разбираться самостоятельно. Для пробы был взят шкаф автоматики с 401-м контроллером и пятью модулями. Тестовая программа содержит всего три блока: DI, Delay и DO. Проблема заключается в том, что не получается перейти в online mode, т.к. не удается установить соединение с устройством. Кабель не фирменный, однако, соответсвует схеме распайки, указанной в технической документации (жилы прозванивались). Версия TAC Menta 5.1. Прошу подсказать возможные причины данной проблемы. P.S. Есть подозрение, что system version (если я правильно понял, это версия прошивки) контроллера - 3.8, а максимально старшая версия, которую можно выбрать в Menta - это 3.7. Соответственно, хотелось бы понять, может ли это быть причиной указанной проблемы, и как в таком случае работать с прошивкой старшей версии. Спасибо за внимание. Очень надеюсь на вашу помощь.
|
|
|
|
|
14.10.2009, 13:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
Com порты ПК и Менты настроены?
|
|
|
|
Гость_Castor_*
|
14.10.2009, 13:45
|
Guest Forum

|
В Менте все настройки порта выставлены по умолчанию. Порт ПК я не трогал, т.к. с этого же компа иногда идёт работа с контроллерами митцубиши (коннект с ними идёт нормально). Нашёл ещё некий тул под названием RSPD, но не понял, как его связать с моей проблемой.
|
|
|
|
Гость_Castor_*
|
14.10.2009, 13:58
|
Guest Forum

|
Что именно необходимо настроить?
|
|
|
|
|
14.10.2009, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884

|
В диспетчере устройств компа посмотрите номер порта на котором определяется кабель. Затем тот же номер выставите в приложении MENTA SETUP и в меню MENTA->Preferences->Settings
|
|
|
|
Гость_Castor_*
|
14.10.2009, 14:23
|
Guest Forum

|
Номера соответствуют друг другу
|
|
|
|
|
14.10.2009, 16:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
Сом порт через USB?
|
|
|
|
Гость_Castor_*
|
14.10.2009, 17:25
|
Guest Forum

|
нет
|
|
|
|
|
14.10.2009, 19:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
Мента демка или лицензионная?
|
|
|
|
Гость_Castor_*
|
14.10.2009, 19:46
|
Guest Forum

|
Лицензионная. Самолично ключ регил.
|
|
|
|
|
15.10.2009, 3:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 171
Регистрация: 10.5.2008
Пользователь №: 18574

|
...для Castor, а что за объект, в Самаре?, я сам из Самары, в свое время с Xenta/Menta наплясался, если че могу на месте подсказать...
|
|
|
|
Гость_Castor_*
|
15.10.2009, 5:09
|
Guest Forum

|
ktulu Объект не в Самаре. Я его ещё в глаза не видел) Пока в стенах конторы испытания провожу. Показывать на месте пока нет необходимости. Вчера в тех.поддержку написали. Если они ничем не помогут, если собственные танцы с бубном ни к чему не приведут, и если консультация бесплатная, то тогда обговорим этот вариант.
|
|
|
|
|
15.10.2009, 7:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
Если в Москве, могу посмотреть. Бесплатно. Причина скорее всего банальна. Выясняется при осмотре.
|
|
|
|
Гость_Castor_*
|
15.10.2009, 8:06
|
Guest Forum

|
В Астрахани. Кстати, обнаружилась ещё одна схема кабеля. Сваяли по ней - эффект тот же. Соответственно, встают под сомнение обе схемы распайки. Может кто-то дать точную схему?
|
|
|
|
Гость_Castor_*
|
15.10.2009, 15:45
|
Guest Forum

|
Спасибо всем, кто отозвался. Разобрались. Оказалось, на схеме кабеля разъём RJ45 изобразили с попы =))))
|
|
|
|
Гость_Castor_*
|
16.10.2009, 7:49
|
Guest Forum

|
Точнее, нумерация шла справа на лево
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|