Схема котельной, Оценка схемы котельной |
|
|
|
Гость_alexius_sev_*
|
26.6.2009, 12:39
|
Guest Forum

|
Здравствуйте. Просмотрите принципиальную схему пожалуйста и выскажите свои замечания по ней. Трехходовой клапан на схеме на котловом контуре играет роль регулятора температуры воды в подающем трубопроводе сетевого контура в зависисмотсти от температуры нар.воздуха и держит температуру обратки не ниже 65-60.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.6.2009, 16:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
1. Расширительным бакам у котлов сразу пипец.... мембрана рассчитана на 70 С, если температура больше ставится специальный охладитель. Рекомендую проконсультироваться с производителем. 2. До и после циркуляционного насоса необходимы манометры для визуального контроля работы насоса. 3. После регулятора давления обратный клапан можно не ставить, а вот манометры до и после я бы поставил для настройки давления. 4. 3х ходовой клапан поставьте на разделение потока, т.е. байпас после насоса по ходу движения теплоносителя, помоему как вы его показалеи на схеме он не будет рабоать. Спецификацию не смотрел поэтому незнаю какие у вас котлы, но посмотрите рекомендованные производителем схемы возможно он вам вообще не нужен (трехходовой на такой диаметр стоить бешеных денег). 5. Схему присоединения котлов к общему коллектору лучше выполнить с попутным движение теплоносителя для обеспечиния одинакового расхода через каждый котел иначе у вас последний котел не никогда на номинальный режим не выйдет. 6. Перед насосами котлового контура поставте сетчатый фильтр, а то малоли что прилетит кусок окалины и прощай дорогой насос :-). 7. У вас указан напор циркуляционных насосов 15 метров это в рабочей точке или максимальный? Помоему многовато.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_alexius_sev_*
|
29.6.2009, 8:26
|
Guest Forum

|
Цитата(shadow @ 26.6.2009, 17:24) [snapback]404492[/snapback] 4. 3х ходовой клапан поставьте на разделение потока, т.е. байпас после насоса по ходу движения теплоносителя, помоему как вы его показалеи на схеме он не будет рабоать. Спецификацию не смотрел поэтому незнаю какие у вас котлы, но посмотрите рекомендованные производителем схемы возможно он вам вообще не нужен (трехходовой на такой диаметр стоить бешеных денег). Трехходовой стоит и так на разделение потока по подаче, то есть подмешивает воду к обратке. Если ставить его после насосов , то он обратку будет подмешивать к подаче, хоть как ставить, хоть на обратку или подачу, потому что напор в обратке после насосов больше чем в подающем трубопроводе(денег много)  . Цитата(shadow @ 26.6.2009, 17:24) [snapback]404492[/snapback] 7. У вас указан напор циркуляционных насосов 15 метров это в рабочей точке или максимальный? Помоему многовато. Теплообменники 5 метров, котел 7-8 метров, но это пока предварительно. Цитата(shadow @ 26.6.2009, 17:24) [snapback]404492[/snapback] 2. До и после циркуляционного насоса необходимы манометры для визуального контроля работы насоса. Это будет, просто схема чуть сырая Цитата(shadow @ 26.6.2009, 17:24) [snapback]404492[/snapback] 5. Схему присоединения котлов к общему коллектору лучше выполнить с попутным движение теплоносителя для обеспечиния одинакового расхода через каждый котел иначе у вас последний котел не никогда на номинальный режим не выйдет. Будут стоять дисковые затворы на температуру 150 град с позиционируемыми рукоятками, с помощью которых можно отрегулировать гидравлику в кольцах котлов.
Сообщение отредактировал alexius_sev - 29.6.2009, 8:36
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Pavlik_*
|
29.6.2009, 9:56
|
Guest Forum

|
Цитата(alexius_sev @ 29.6.2009, 9:26) [snapback]404911[/snapback] Теплообменники 5 метров, котел 7-8 метров, но это пока предварительно. пора наверно автокад менять с6-го, что то ничего не открывается. Не много 8 метров сопротивление в котле ? может быть 0,7-0,8 метра ?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_alexius_sev_*
|
29.6.2009, 15:38
|
Guest Forum

|
Цитата(Pavlik @ 29.6.2009, 10:56) [snapback]404969[/snapback] пора наверно автокад менять с6-го, что то ничего не открывается. Не много 8 метров сопротивление в котле ? может быть 0,7-0,8 метра ? Привет, сейчас ты упадешь, инструкцию прочитал, сопротивление котла 22 метра)))). КВ-ГМ 4,65 МВт 150 Н А автокад давно пора менять, скоро 2010 год)) тем более инет ими в изобилии
Сообщение отредактировал alexius_sev - 29.6.2009, 15:39
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Pavlik_*
|
29.6.2009, 16:13
|
Guest Forum

|
Цитата(alexius_sev @ 29.6.2009, 16:38) [snapback]405105[/snapback] Привет, сейчас ты упадешь, инструкцию прочитал, сопротивление котла 22 метра)))). КВ-ГМ 4,65 МВт 150 Н Я достаточно устойчив, а Вам я бы советовал прежде чем что либо делать смотреть характеристики оборудования. или вам нравиться делать а потом переделывать ? один насос подобрали, второй... Цитата(alexius_sev @ 29.6.2009, 16:38) [snapback]405105[/snapback] А автокад давно пора менять, скоро 2010 год)) тем более инет ими в изобилии тем более что надо использовать личензионный софр.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_alexius_sev_*
|
29.6.2009, 16:26
|
Guest Forum

|
Цитата(Pavlik @ 29.6.2009, 17:13) [snapback]405118[/snapback] Я достаточно устойчив, а Вам я бы советовал прежде чем что либо делать смотреть характеристики оборудования. или вам нравиться делать а потом переделывать ? один насос подобрали, второй... тем более что надо использовать личензионный софр. Насосы подбираться будут после обвязки трубопроводами, потому что был случай, когда сделали обвязку, решили перепроверить насосы, а оказались не те, слабее,та что место для насосов берется с запасом. подбор осуществляется после расположения трубопроводов. Котельная проектируется в 3D, когда закончится проектирование модели, будет перепроверка оборудования, а после будут делаться планы и разрезы, а избежать переделок никогда не удастся, такова судьба проектирования( есть программы бесплатные по просмотру аутокада Лицензия дело каждого)) нужно уважать труды программистов. Долой пиратство
Сообщение отредактировал alexius_sev - 29.6.2009, 16:28
|
|
|
|
|
|
|
|
29.6.2009, 18:26
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Pavlik @ 29.6.2009, 10:56) [snapback]404969[/snapback] что то ничего не открывается Аналогично.  "Drawing file is not valid"
|
|
|
|
|
|
|
|
29.6.2009, 19:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
1. у теплообменников слишком высокое сопротивление. Как правило сринимают в пределах 3 м.вод.ст., чтобы насосы поменьше были. 2. У вас котлы водотрубные зачем тогда расширительные баки на каждый котел? Они что разогреваются при закрытых задвижках? У таких котлов нижний предел расхода 30% от номинала. Ставьте один или несколько общих баков. 4. Запаретесь затворами регулировать. Количество позиций ограничено. 5. Поставьте расходомеры на каждый котел это требование вроде бы в СНиП Котельные установки.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_alexius_sev_*
|
30.6.2009, 8:30
|
Guest Forum

|
Цитата(shadow @ 29.6.2009, 20:37) [snapback]405178[/snapback] 1. у теплообменников слишком высокое сопротивление. Как правило сринимают в пределах 3 м.вод.ст., чтобы насосы поменьше были. 2. У вас котлы водотрубные зачем тогда расширительные баки на каждый котел? Они что разогреваются при закрытых задвижках? У таких котлов нижний предел расхода 30% от номинала. Ставьте один или несколько общих баков. 4. Запаретесь затворами регулировать. Количество позиций ограничено. 5. Поставьте расходомеры на каждый котел это требование вроде бы в СНиП Котельные установки. 1- теплообменники были подобраны фирмой не нами, сопротивление большое, я думаю, из-за того что они пластинчатые и нужно держать скорость, что бы взвеси не оседали в большем количестве. 2- можно и так, но все ограничится габаритом бака, которого некуда впихнуть( если ставить один), бак будет усьтановлен над котлом на опорной раме. 4-не я регулировать буду, это покажет расчет гидравлики, потом решат, я был за балансировочную арматуру, но мне казали, что дорого такое излишество 5-Расходомеры на каждый котел для воды, впервые слышу, про газ знаю, что надо ставить газовые расходомеры, а вот про воду... не могли бы вы пункт в СНиПе показать, а то так и не нашел(
|
|
|
|
|
|
|
Гость_alexius_sev_*
|
30.6.2009, 8:36
|
Guest Forum

|
Предварительная модель котельной
Сообщение отредактировал alexius_sev - 30.6.2009, 8:42
Прикрепленные файлы
ТМ_.pdf ( 916,6 килобайт )
Кол-во скачиваний: 344
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Pavlik_*
|
30.6.2009, 9:53
|
Guest Forum

|
Цитата(alexius_sev @ 30.6.2009, 9:30) [snapback]405351[/snapback] 1- теплообменники были подобраны фирмой не нами, сопротивление большое, я думаю, из-за того что они пластинчатые и нужно держать скорость, что бы взвеси не оседали в большем количестве. 5-Расходомеры на каждый котел для воды, впервые слышу, про газ знаю, что надо ставить газовые расходомеры, а вот про воду... не могли бы вы пункт в СНиПе показать, а то так и не нашел( 1-имхо это не ответ, теплообменники подобраны кем то и поэтому так. Вы должны точно знать как это работает и почему такие скорости и сопротивления. 5-чет я то ж такого не слышал, мож опять узнаю что то новое. и лично мое мнение такая картинка не информативна. Ну да оборудование трубопроводы а толку то ? схему можно понять но тяжко арматуры не видно...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_alexius_sev_*
|
30.6.2009, 12:46
|
Guest Forum

|
Цитата(Pavlik @ 30.6.2009, 10:53) [snapback]405410[/snapback] 1-имхо это не ответ, теплообменники подобраны кем то и поэтому так. Вы должны точно знать как это работает и почему такие скорости и сопротивления. 5-чет я то ж такого не слышал, мож опять узнаю что то новое.
и лично мое мнение такая картинка не информативна. Ну да оборудование трубопроводы а толку то ? схему можно понять но тяжко арматуры не видно... 1-пластинчатые ТО были выбраны самые недорогие ГИПом, фирма сама берет на себя расчет и подбор по нашим параметрам. Подбирают по программе, методики подбора у них нет, как предлагаете заниматься расчетом ТО которых исходных данных для меня нет(. 5-картинка просто макет)., есть тепловая схема, откроется AutoCAD 2007 и выше
Сообщение отредактировал alexius_sev - 30.6.2009, 12:50
|
|
|
|
|
|
|
|
30.6.2009, 18:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
1. Вы что раздел автоматизация не смотрите что-ли. Все что касается приборов учета и регистрации в этом разделе указано! И про учет расхода газа в том числе. СНиП II-35-76 15.35. Для водогрейных котлов с температурой воды более 115°С следует предусматривать показывающие приборы для измерения: л) расхода воды через котел (показывающий и регистрирующий); 2. Чем больше гидравлическое сопротивление ПТО тем он дешевле вот и вся логика;
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Pavlik_*
|
1.7.2009, 15:46
|
Guest Forum

|
Цитата(alexius_sev @ 30.6.2009, 13:46) [snapback]405519[/snapback] 1-пластинчатые ТО были выбраны самые недорогие ГИПом, фирма сама берет на себя расчет и подбор по нашим параметрам. Подбирают по программе, методики подбора у них нет, как предлагаете заниматься расчетом ТО которых исходных данных для меня нет(. я вам расчетом не предлагаю заняться, имхо нужно быть уверенным самому что оборудование подобрано нормально, а не полагаться целиком на организацию. все люди все ошибаются.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7.2009, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4813
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Симпатично все. Только трехходовые мне до сих пор встречались которые работают вот так(в рисунке). А где посмотреть про тот который у вас нарисован? Заслонка это запорная арматура. Как же ей регулировать?
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7.2009, 19:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Цитата(Амиго @ 1.7.2009, 19:45) [snapback]406187[/snapback] Симпатично все. Только трехходовые мне до сих пор встречались которые работают вот так(в рисунке). А где посмотреть про тот который у вас нарисован? Заслонка это запорная арматура. Как же ей регулировать? Это когда он на смешение работает то по такой схеме, а если на резделение то соовественно как на тепловой схеме alexius_sev
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.2009, 8:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4813
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Цитата Это когда он на смешение работает то по такой схеме, а если на резделение то соовественно как на тепловой схеме alexius_sev это я понял. Я спрашиваю где посмотреть про такие клапана. Потому что те клапана которые я использовал так устанавливать нельзя.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Pavlik_*
|
2.7.2009, 9:47
|
Guest Forum

|
Esbe взгляните, они работают как на смешение так и на разделение. Другие не вспомню сейчас.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_alexius_sev_*
|
2.7.2009, 9:53
|
Guest Forum

|
Цитата(Амиго @ 1.7.2009, 17:45) [snapback]406187[/snapback] Симпатично все. Только трехходовые мне до сих пор встречались которые работают вот так(в рисунке). А где посмотреть про тот который у вас нарисован? Заслонка это запорная арматура. Как же ей регулировать? Вот схема, давления проставлены просто так( показывают принцип действия) Думаю по давлениям понятно куда вода потечет
Сообщение отредактировал alexius_sev - 2.7.2009, 9:53
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.2009, 9:58
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12314
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Здравствуйте. Простой расчет покажет правильность выбора теплообменников. Да, всегда есть соблазн сэкономить на типоразмере, но посчитайте разницу между двумя-тремя размерами теплообменника по расходу энергии на прокачку теплоносителя, и вывод напросится  Раз в ...дцать нагорит на электроэнергии, на аппарате который процентов на 30 дешевле.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_alexius_sev_*
|
2.7.2009, 10:23
|
Guest Forum

|
Цитата(Машинист @ 2.7.2009, 10:58) [snapback]406437[/snapback] Здравствуйте. Простой расчет покажет правильность выбора теплообменников. Да, всегда есть соблазн сэкономить на типоразмере, но посчитайте разницу между двумя-тремя размерами теплообменника по расходу энергии на прокачку теплоносителя, и вывод напросится  Раз в ...дцать нагорит на электроэнергии, на аппарате который процентов на 30 дешевле. Уже прикидывали по стоимости при низких сопротивлениях по высокой цене, с ТО при высоком сопротивлении при цене ниже, выходит, что при их эксплуатации при затратах на эл энергии цена сровняется через 8-10 лет. Но тут высокое сопротивление берется, из того что бы взвеси не отстаивались в ТО.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.2009, 17:02
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Амиго @ 2.7.2009, 9:47) [snapback]406378[/snapback] Потому что те клапана которые я использовал так устанавливать нельзя. А какие клапаны нельзя как-то устанавливать ? Когда-то я покопался в рунете - могут работать как на смешение, так и на разделение: из прямоходных, например, Danfoss, Clorius, из поворотных - ESBE, Komextherm, MUT International, Sauter, TAC...
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.2009, 17:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
На входе - не выше 4 м/с, иначе эрозия порта и пластин на входе, да и шумновато будет. Меж пластин все определяется нисколько скоростью, сколько коэффициентом теплопередачи оптимальный 3500-4500 Ккал/м2*ч*К или чуть больше если в Вт/м2*К. А меж портов обычно 0,3-0,5 м/с, при этом необходимо учитывать ширину порта и угол атаки пластин. Вообще ПТО считают с коэффициентами до 8000, и скоростями до 6 м/с в портах, но я такой фигней не занимаюсь чтоб потом не огребаться от сервиса и недовольных клиентов
Ответ инжинера компании Ридан.
Сообщение отредактировал shadow - 2.7.2009, 17:19
|
|
|
|
|
|
|
Гость_alexius_sev_*
|
3.7.2009, 10:04
|
Guest Forum

|
вот и мы возложили все это на поставщика. Что бы в случае чего была гарантия и сервис, а все недовольства по теплообменникам уйдут компании, которая подбирала их.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7.2009, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4813
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Цитата Цитата(Амиго @ 2.7.2009, 9:47) * Потому что те клапана которые я использовал так устанавливать нельзя.
А какие клапаны нельзя как-то устанавливать ?
Когда-то я покопался в рунете - могут работать как на смешение, так и на разделение: из прямоходных, например, Danfoss, Clorius, из поворотных - ESBE, Komextherm, MUT International, Sauter, TAC... Я с костером работаю. В тех паспортах на ихние клапана, да и на клапанах, стрелочки стоят, обозначающие направления потоков. На разделение я их не рисковал ставить. Может быть и можно на самом деле, не знаю.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_alexius_sev_*
|
10.8.2009, 10:13
|
Guest Forum

|
Прикладываю модель котельной, переконвертированную из magicad в autocad. Чуть не доработано. Смущает вопрос на счет предохранительных клапанов на котлах. Так как большее давление будет до входа в котел. И если произойдет скачок давления(например от насоса), то надо ставить еще клапан на входящей линии к котлам. А вот настройка клапана после котла на отводящем патрубке сколько делать??? учитывать рабочее давление насосов или давление в точке присоединения клапана? ( строительные конструкции сделаны в блоке, слои с начальными буквами КЖ_.... и АР_....)
Сообщение отредактировал alexius_sev - 10.8.2009, 10:15
Прикрепленные файлы
ТМ.dwg ( 27,06 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 117
|
|
|
|
|
|
|
Гость_alexius_sev_*
|
11.8.2009, 14:18
|
Guest Forum

|
Не подскажите, у меня по трубе идет перегретая воды 150 градусов с давлением 7 бар, мне надо ее превратить в пароводяную смесь, т.е. я должен поставить арматуру с каким-то перепадом давления до 1,2 бар. Перепад давления на арматуре 5,8 бар. Самое главное что бы от такого перепада не произошло запаривание воды до этой арматуры, то есть этой арматурой еще держем определенной давление до себя 7 бар. Какую арматуру посоветуете?
|
|
|
|
|
|
|
|
11.8.2009, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Может пароводяной теплообменник проще будет поставить?
|
|
|
|
|
|
|
|
11.8.2009, 16:49
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
to alexius_sev Может быть, для этого подошёл бы какой-нибудь "клапан трёхступенчатого дросселирования"...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_alexius_sev_*
|
12.8.2009, 10:01
|
Guest Forum

|
Цитата(zeman @ 11.8.2009, 15:33) [snapback]421953[/snapback] Может пароводяной теплообменник проще будет поставить? нет , нельзя
|
|
|
|
|
|
|
Гость_alexius_sev_*
|
12.8.2009, 10:16
|
Guest Forum

|
Опишу ситуацию поподробнее, вода с температурой и давлением 7 бар идет на деаэратор , который служит для термической деаэрации воды. В деаэраторе давление 1,2 бара (т.е. температура кипения воды около 104. на подводящей трубе перегретой воды стоит регулятор расхода, который работает от давление пара в деаэраторе, при низком давлении он добавляет перегретую воду, при высоком уменьшает расход. Перегретая вода с давлением 7 бар (Т кипения 164,4 примерно) и температурой 150 градусов попадает в деаэратор и из-за низкого давление в нем 1.2 бара вскипает и превращается в пар. На границе подключение трубы и деаэратора в самой трубе будет происходить процесс парообразования, и так вот что бы контролировать участок трубы с паровой смесью нужно поставит какую-то арматуру, то есть ее основная функция, что бы до нее была вода с давлением 7 бар а после не важно и что бы она не пропустила парообразование от бака к регулятору расхода. Кто нибуди сталкивался с таким что в деаэратор ДА подают перегретую воду, а не пар? ( может поставит набор из трех шайб с не соосными отверстиями между друг другом? Подскажите
|
|
|
|
|
|
|
|
12.8.2009, 10:36
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(alexius_sev @ 12.8.2009, 11:16) [snapback]422292[/snapback] что бы она не пропустила парообразование от бака к регулятору расхода Так регулятор расхода уже есть? В нём же должна происходить кавитация бешеная.  Интересно, какой он ?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_alexius_sev_*
|
12.8.2009, 11:47
|
Guest Forum

|
Цитата(tiptop @ 12.8.2009, 11:36) [snapback]422310[/snapback] Так регулятор расхода уже есть? В нём же должна происходить кавитация бешеная.  Интересно, какой он ? Вот и что бы не было кавитации нужно поставить арматуру после него, регулятора расхода. Что я и пытаюсь выяснить(
|
|
|
|
|
|
|
|
12.8.2009, 11:52
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(alexius_sev @ 12.8.2009, 12:47) [snapback]422345[/snapback] Вот и что бы не было кавитации нужно поставить арматуру после него, регулятора расхода Это ничего не изменит.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_alexius_sev_*
|
12.8.2009, 12:06
|
Guest Forum

|
Цитата(tiptop @ 12.8.2009, 12:52) [snapback]422349[/snapback] Это ничего не изменит. Почему??? кавитация в регуляторе расхода от чего будет?? если после него давление 7 бар? а температура воды 150 градусов, она не закипит
|
|
|
|
|
|
|
|
12.8.2009, 12:45
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(alexius_sev @ 12.8.2009, 13:06) [snapback]422358[/snapback] Почему??? кавитация в регуляторе расхода от чего будет?? если после него давление 7 бар? Это уже не регулирование.  Или, может быть, Вы имеете в виду двухпозиционное регулирование (открыто-закрыто, без промежуточных положений) ? Кавитация будет и в этом случае - во время открывания и закрывания.
Сообщение отредактировал tiptop - 12.8.2009, 13:01
|
|
|
|
|
|
|
Гость_alexius_sev_*
|
13.8.2009, 8:28
|
Guest Forum

|
Цитата(tiptop @ 12.8.2009, 13:45) [snapback]422378[/snapback] Это уже не регулирование.  Или, может быть, Вы имеете в виду двухпозиционное регулирование (открыто-закрыто, без промежуточных положений) ? Кавитация будет и в этом случае - во время открывания и закрывания. Бубу размышлять, скорее всего, на регуляторе расхода будет такой диапазон регулирования, что бы он не закавитировал. Но пока сказать не могу.
Сообщение отредактировал alexius_sev - 13.8.2009, 8:29
|
|
|
|
|
|
|
|
14.8.2009, 5:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 249
Регистрация: 14.2.2009
Пользователь №: 29168

|
А почему решили, что будет кавитация- это же процесс схлопывания пузырей, а не образования. Мне кажется после регулятора для создания подпора и понижения резкости регулирования необходим вентиль обычный в полуоткрытом состоянии. Но мне кажется, что это дросселирование это такой малоэффективный с точки зрения КПД процесс, что на выходе будет равное количество воды и пара.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.8.2009, 11:01
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12314
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Есть еще такая мысль - установить бы вам расширитель, по образу расширителей продувок устанавливаемых на котлах. И пар с этого расширителя подать в деаэратор. Логика - разделить фазы после дросселирования и избежать "бомбёжки" в деаэраторе. По такой схеме работают непрерывные продувки котлов на ТЭС - сбрасываются в РНП и оттуда пар поступает в деаэраторы. Параметры другие, но принцип тот. В общем, как вариант.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_alexius_sev_*
|
14.8.2009, 13:57
|
Guest Forum

|
Цитата(vaka66 @ 14.8.2009, 6:04) [snapback]423238[/snapback] А почему решили, что будет кавитация- это же процесс схлопывания пузырей, а не образования. Мне кажется после регулятора для создания подпора и понижения резкости регулирования необходим вентиль обычный в полуоткрытом состоянии. Но мне кажется, что это дросселирование это такой малоэффективный с точки зрения КПД процесс, что на выходе будет равное количество воды и пара. смотрите, у вас вода при давлении 7 бар с температурой 150 градусов не закипит, но при регулировании расхода, может быть существенный перепад и давление воды может стать ниже или равной давлению в точке кипения при 150. Будет образоваться пар (пузыри), что может разрушить регулятор расхода. Цитата(Машинист @ 14.8.2009, 12:01) [snapback]423336[/snapback] Есть еще такая мысль - установить бы вам расширитель, по образу расширителей продувок устанавливаемых на котлах. И пар с этого расширителя подать в деаэратор. Логика - разделить фазы после дросселирования и избежать "бомбёжки" в деаэраторе. По такой схеме работают непрерывные продувки котлов на ТЭС - сбрасываются в РНП и оттуда пар поступает в деаэраторы. Параметры другие, но принцип тот. В общем, как вариант. Схема обвязки деаэратора была предоставлена цкти, менять ничего не стали, так как надеемся на их долголетний опыт. Такой расширительной емкости в схеме не было предусмотрено. Просто мне кажется нужно регулятор давления до себя поставить, но вот как он будет вести себя если в седле регулирования будет образовываться пар?
Сообщение отредактировал alexius_sev - 14.8.2009, 13:58
|
|
|
|
|
|
|
|
14.8.2009, 15:26
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12314
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Интересно было бы взглянуть на схему. Выложите, если вам не в убыток А в ЦКТИ что предлагают поставить в том месте, куда вы подбираете регулятор ? Неужели тактично умалчивают ? По поводу надежности регулятора - ведь и регуляторы есть разные, например на впрыск РОУ - вода подводится с давлением 160 бар, и впрыскивается в зону с давлением 10 бар, и не смертельно. Подберите что-либо подобное.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_alexius_sev_*
|
17.8.2009, 9:15
|
Guest Forum

|
Цитата(Машинист @ 14.8.2009, 16:26) [snapback]423579[/snapback] Интересно было бы взглянуть на схему. Выложите, если вам не в убыток А в ЦКТИ что предлагают поставить в том месте, куда вы подбираете регулятор ? Неужели тактично умалчивают ? По поводу надежности регулятора - ведь и регуляторы есть разные, например на впрыск РОУ - вода подводится с давлением 160 бар, и впрыскивается в зону с давлением 10 бар, и не смертельно. Подберите что-либо подобное. вот схема. Да тот человек пока в отпуске, который там в этом хорошо соображает.
Сообщение отредактировал alexius_sev - 17.8.2009, 9:16
|
|
|
|
|
|
|
Гость_alexius_sev_*
|
17.8.2009, 9:59
|
Guest Forum

|
Думаю поставить клапан-паропреобразователь в место указанного на схеме регулятора расхода на деаэраторе, который тоже имеет функции регулирования.
Сообщение отредактировал alexius_sev - 17.8.2009, 10:00
|
|
|
|
|
|
|
Гость_alexius_sev_*
|
17.9.2009, 10:02
|
Guest Forum

|
Прикладываю тепловую схему котельной. Есть вопрос на счет предохранительных клапанов. Я их расставил. Но кто-нибудь может оценить их правильность установки. Может надо еще поставить на сетевой контур после каждого теплообменника на нагретой линии???
|
|
|
|
|
|
|
|
17.9.2009, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 29.1.2009
Пользователь №: 28348

|
2 вопроса: 1. У Вас расход по деаэрируемой воде постоянный? 2. Котлы по какому графику работают? 150/70 постоянно в котловом контуре? (ну т.е. 130/70 обычно на срезке работают) Или все таки погодозависимое регулирование??
|
|
|
|
|
|
|
|
17.9.2009, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.9.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 38415

|
Я бы поставил предохранительные клапана на нагреваемой линии на выходе теплообменника перед запорной арматурой. Если задвижки на теплообменнике на нагреваемой стороне будут закрыты, а на греющей стороне открыты- то, возможно, на нагреваемой стороне теплообменника при пуске котлов, вода будет расширятся и может разорвать теплообменник.
Вопрос. Скажите этот тип котла не предусматривает постоянный расход по воде? Можете прислать тех информацию по этому котлу.? Удивило взаимное расположение насосов и регулирующей арматуры на котле. Цитата из руководства по обслуживанию больших котлов см. ниже
Цитата КВГМ КОТЛЫ ВОДОГРЕЙНЫЕ теплопроизводительностью 7,56 (6,5), 11,63 (10,0), 23,26 (20,0) и 35,0 (30,0) МВт РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ Котел должен быть оснащен приборами, автоматически прекращающими по-дачу топлива в случаях: - повышении давления воды на выходе из котла до 1,05 от рабочего давле-ния котла. - повышении температуры воды на выходе из котла до величины на 20ºС ни-же температуры насыщения, соответствующей расчетному давлению воды в вы-ходном коллекторе котла; - понижении давления воды на выходе из котла, которое определяется по температуре воды на выходе из котла с учетом недогрева до кипения 30ºС; - уменьшении расхода воды через котел ниже 0,9Dном.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.9.2009, 16:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.9.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 38415

|
Сталкивались . Решали тем что преед деаэратор предусматривали регулирующую арматуру. С тем, чтобы ее зажать и получать пар не на регуляторе, а на этой задвижке непосредственно перед деэараторм. Регулирующую арматуру переддеаэратором надо будет время от времени менять так так она будет сильно изнашиваться из за кавитации.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.9.2009, 16:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.9.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 38415

|
Не понятно зачем воду на деаэрацию брать из закрытого контура у Вас ведь как получается. Если во внешний контур требуется подпитка то для добавления туда воды забераем греющую воду на деаэратор из внутреннего контура (где требования к качеству воды высокие) греем водичку и заполняем оба контура. Хотя изначально требовалось заполнить только контур теплосети. Во внутреннем контуре у Вас будет постоянная циркуляция, при необходимости подпитки внешнего контура.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_alexius_sev_*
|
17.9.2009, 17:52
|
Guest Forum

|
Цитата(tolant @ 17.9.2009, 17:24) [snapback]436042[/snapback] Не понятно зачем воду на деаэрацию брать из закрытого контура у Вас ведь как получается. Если во внешний контур требуется подпитка то для добавления туда воды забераем греющую воду на деаэратор из внутреннего контура (где требования к качеству воды высокие) греем водичку и заполняем оба контура. Хотя изначально требовалось заполнить только контур теплосети. Во внутреннем контуре у Вас будет постоянная циркуляция, при необходимости подпитки внешнего контура. Вода на деаэрацию берется из сетевого контура, котловым она догдевается и еще догревается вода из ХВО Цитата(tolant @ 17.9.2009, 17:12) [snapback]436040[/snapback] Сталкивались . Решали тем что преед деаэратор предусматривали регулирующую арматуру. С тем, чтобы ее зажать и получать пар не на регуляторе, а на этой задвижке непосредственно перед деэараторм. Регулирующую арматуру переддеаэратором надо будет время от времени менять так так она будет сильно изнашиваться из за кавитации. Заказал регулятор расхода со значительным перепадом давления, уверяют что будет работать стабильно. Все таки может поставить набор шайб??? Цитата(tolant @ 17.9.2009, 17:04) [snapback]436036[/snapback] Я бы поставил предохранительные клапана на нагреваемой линии на выходе теплообменника перед запорной арматурой. Если задвижки на теплообменнике на нагреваемой стороне будут закрыты, а на греющей стороне открыты- то, возможно, на нагреваемой стороне теплообменника при пуске котлов, вода будет расширятся и может разорвать теплообменник.
Вопрос. Скажите этот тип котла не предусматривает постоянный расход по воде? Можете прислать тех информацию по этому котлу.? Удивило взаимное расположение насосов и регулирующей арматуры на котле. Цитата из руководства по обслуживанию больших котлов см. ниже
Цитата КВГМ КОТЛЫ ВОДОГРЕЙНЫЕ теплопроизводительностью 7,56 (6,5), 11,63 (10,0), 23,26 (20,0) и 35,0 (30,0) МВт РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ Котел должен быть оснащен приборами, автоматически прекращающими по-дачу топлива в случаях: - повышении давления воды на выходе из котла до 1,05 от рабочего давле-ния котла. - повышении температуры воды на выходе из котла до величины на 20ºС ни-же температуры насыщения, соответствующей расчетному давлению воды в вы-ходном коллекторе котла; - понижении давления воды на выходе из котла, которое определяется по температуре воды на выходе из котла с учетом недогрева до кипения 30ºС; - уменьшении расхода воды через котел ниже 0,9Dном. КВГМ 4,65 150 П, расход постоянный, будет меняться температура в обратке. При летнем режиме будет работать один, и будет происходить подрегулировка насоса частотником. Регулирующая арматура на котле работает только в двух положениях- открыто -закрыто и подрегулировку не предусматривает. Цитата(Andru_ @ 17.9.2009, 14:33) [snapback]435940[/snapback] 2 вопроса: 1. У Вас расход по деаэрируемой воде постоянный? 2. Котлы по какому графику работают? 150/70 постоянно в котловом контуре? (ну т.е. 130/70 обычно на срезке работают) Или все таки погодозависимое регулирование?? расход деаэрируемой воды переменный. Котельная работает на ГВС и отопление. Погодозависимое регулирование, которая управляет трехходовым клапаном, которая решает какую температуру держать перед ТО и сколько газа жечь. И все так на счет предохранительных клапанов? ставить на ТО и около расширительного бака? Или только на ТО-ках?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.9.2009, 8:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 22.2.2009
Пользователь №: 29571

|
Если у вас стоит автоматика, которая обеспечит отключение котла при аварийных ситуациях, то необходимость в предохранительных клапанах пропадает. Цитата ПБ 10-574-03 6.2.5. На каждом паровом и водогрейном котле и отключаемом по рабочей среде пароперегревателе должно быть установлено не менее двух предохранительных устройств. Допускается не устанавливать предохранительные клапаны и ИПУ на водогрейных котлах с камерным сжиганием топлива, оборудованных автоматическими устройствами согласно п. 6.7.4. .... 6.7.4.Водогрейные котлы с камерным сжиганием топлива должны быть оборудованы автоматическими приборами, предотвращающими подачу топлива в топку котла, а при слоевом сжигании топлива - отключающими тягодутьевые устройства и топливоподающие механизмы топки в случаях: а) повышения давления воды в выходном коллекторе котла более чем на 5 % расчетного или разрешенного давления; б) понижения давления воды в выходном коллекторе котла до значения, соответствующего давлению насыщения при максимальной температуре воды на выходе из котла; в) повышения температуры воды на выходе из котла до значения, указанного заводом-изготовителем в инструкции по монтажу и эксплуатации. При отсутствии таких указаний эта температура принимается на 20 °С ниже температуры насыщения при рабочем давлении в выходном коллекторе; г) уменьшения расхода воды через котел до минимально допустимых значений, определяемых заводом-изготовителем, а в случае их отсутствия - по формуле: Gmin=Qmax/(c*(ts-20-t1)) где Gmin - минимально допустимый расход воды через котел, кг/ч; Qmax - максимальная теплопроизводительность котла, МВт (ккал/ч); с - удельная теплоемкость, КДж/кг×°С (ккал/кг×°С); ts - температура кипения воды при рабочем давлении, значение которого принимается на выходе из котла, °С; t1 - температура воды на входе в котел, °С.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.9.2009, 8:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.9.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 38415

|
относительно греющей вощы на деаэратор. Т.е из котлового контура идет постоянный отбор греющей воды? Зачем? В своих проектах при независимой схеме подключения мы отбирали греющую воду на деаэраториз внешего контура. Относительно частотника. Интересное решение. Поделитесь опытом по какому сигналу будет работать частотник?
Относительно греющей воды на деаэратор. Зачем ставить дроссельную шайбу? Поставте вентиль. Можно будет отрегулировать дросселирование при наладке. А превращать трубопровод после регулятора давления в паропровод не советую.
Относительно предохранительных клапнов. Что разорвать теплообменник при работе легко может писал ранее. Но по правилам можно и не ставить. Я и мои коллеги ставим всегда. ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ПБ 03-576-03 1.1.2. Правила распространяются на: сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115 °С или других нетоксичных, невзрывопожароопасных жидкостей при температуре, превышающей температуру кипения при давлении 0,07 МПа (0,7 кгс/см2); 5.5.5. Если рабочее давление сосуда равно или больше давления питающего источника и в сосуде исключена возможность повышения давления от химической реакции или обогрева, то установка на нем предохранительного клапана и манометра необязательна. 5.5.6. Сосуд, рассчитанный на давление меньше давления питающего его источника, должен иметь на подводящем трубопроводе автоматическое редуцирующее устройство с манометром и предохранительным устройством, установленными на стороне меньшего давления после редуцирующего устройства. В случае установки обводной линии (байпаса) она также должна быть оснащена редуцирующим устройством.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_alexius_sev_*
|
22.9.2009, 9:57
|
Guest Forum

|
Цитата(alesio @ 18.9.2009, 9:22) [snapback]436202[/snapback] Если у вас стоит автоматика, которая обеспечит отключение котла при аварийных ситуациях, то необходимость в предохранительных клапанах пропадает. Нет , я оставлю предохранительные клапана на котлах. Их ставят все. Автоматика тоже может дать сбой. Меня интересовал сетевой контур на счет предохранительного клапана(.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.9.2009, 10:33
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12314
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Поставьте на прямой общие ПК после теплообменников; в рабочем состоянии на каждом теплообменнике один из вентилей постоянно открыт - гидравлическая связь есть. Это если ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ. А на мой взгляд - от лукавого, для тепловой сети с постоянной подпиткой вопрос компенсации температурных расширений неактуален. От превышения давления в обратке у вас клапан на РБ стоит, и достаточно его (кстати, а арматуру отключающую лучше на каждый бак индивидуально поставить, чтоб не отключать всю группу при неисправности одного бака. Соответственно, и клапан предохранительный - тоже на каждый бак свой). А в прямой сетевые насосы, при ограниченной обратке, также ничего опасного не создадут. Объем баков какой, если не секрет ???
Сообщение отредактировал Машинист - 22.9.2009, 10:41
|
|
|
|
|
|
|
Гость_alexius_sev_*
|
22.9.2009, 10:56
|
Guest Forum

|
каждый по 5000 литров, общий 15 кубов.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.9.2009, 14:43
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12314
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Установка баков такого объема - это очень громоздкое решение, вы не считаете ? Если оно у вас еще не окончательное - посмотрите установку поддержания давления.
Далее, непонятно кое-что в логике работы баков аккумуляторов К13.1-13.2. Самая непонятная линия - зачем у вас в эти баки поступает вода из котлового контура (обозначена на схеме как ф ХХХХХХ), а далее - в сеть на покрытие пикового водоразбора ?? Или там какой-то змеевик-подогреватель, тогда где обратная линия от него ? Остальное вроде более-менее, деаэрационные насосы накачивают баки, а подпиточные держат обратку теплосети... Бог с ним, ответьте только зачем вам линия из котлового контура?
Трехходовой клапан на внутреннем контуре кажется очень спорным. Вы устанавливаете на каждый котел модуляционную горелку, при грамотно организованном каскаде - вполне можно обойтись без трехходового. Подумайте над этим, совместно с вашими автоматчиками.
У вас три котловых насоса стоят группой. Как я понимаю, включение насосов будет увязано с включением котлов? Желательно предусмотреть резервный насос на котловом контуре, чтобы не терять исправный котел при выходе насоса из строя.
Не понял, зачем поставлена приводная арматура на сетевых подогревателях по нагреваемой стороне. По-моему, от неё только лишние скачки гидравлики в сети. А сеть у вас открытая, в ней и так колебания приличные.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_alexius_sev_*
|
22.9.2009, 15:41
|
Guest Forum

|
Цитата(Машинист @ 22.9.2009, 15:43) [snapback]437444[/snapback] 1.Установка баков такого объема - это очень громоздкое решение, вы не считаете ? Если оно у вас еще не окончательное - посмотрите установку поддержания давления.
2.Далее, непонятно кое-что в логике работы баков аккумуляторов К13.1-13.2. Самая непонятная линия - зачем у вас в эти баки поступает вода из котлового контура (обозначена на схеме как ф ХХХХХХ), а далее - в сеть на покрытие пикового водоразбора ?? Или там какой-то змеевик-подогреватель, тогда где обратная линия от него ? Остальное вроде более-менее, деаэрационные насосы накачивают баки, а подпиточные держат обратку теплосети... Бог с ним, ответьте только зачем вам линия из котлового контура?
3.Трехходовой клапан на внутреннем контуре кажется очень спорным. Вы устанавливаете на каждый котел модуляционную горелку, при грамотно организованном каскаде - вполне можно обойтись без трехходового. Подумайте над этим, совместно с вашими автоматчиками.
4.У вас три котловых насоса стоят группой. Как я понимаю, включение насосов будет увязано с включением котлов? Желательно предусмотреть резервный насос на котловом контуре, чтобы не терять исправный котел при выходе насоса из строя.
5.Не понял, зачем поставлена приводная арматура на сетевых подогревателях по нагреваемой стороне. По-моему, от неё только лишние скачки гидравлики в сети. А сеть у вас открытая, в ней и так колебания приличные. 1 Не знаю, честно, по мне кажется они совсем не нужны, так как есть ГВС. Но бог с ними, это на совести ГИПа. Вместимость сети 280 кубов. 2. Баки аккумуляторы заполняются водой от ХВО через деаэратор с расходом 55 кубов , а 24 куба возвращаются в сеть и идут обратно на деаэратор через теплообменник для деаэрации ХВО. При пиковом водозаборе пропиточные насосы от баков аккумуляторов увеличивают расход. Линия из котлового контура для подачи воды в верхнюю зону бака для образования паровой подушки, защита от аэрации. 3. Пусть стоит. Погоду не портит. но пока думаю.... 4... будет частотник стоять. Один резервный и так. 5. Автоматически остановить ток жидкости через ТО
|
|
|
|
|
|
|
|
22.9.2009, 17:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 29.1.2009
Пользователь №: 28348

|
расход деаэрируемой воды переменный. Котельная работает на ГВС и отопление. Погодозависимое регулирование, которая управляет трехходовым клапаном, которая решает какую температуру держать перед ТО и сколько газа жечь.
Деаэратору довольно критичен расход. Хорошо, когда он постоянен или хотя бы не допускает очень малых расходов (минимальная граница). Если у Вас погодозависимое регулирование в котловом контуре то возможен случай когда Ваш график будет допустим 95/75, тогда как будете осуществлять деаэрацию? В нормах поэтому и пишут рекомендации по применению в водогрейных котельных - вакуумных деаэраторов. На схеме есть запитка и котлового и сетевого контуров по байпасу, т.е. "сырой" водой, что ставит под вопрос целесообразность всей системы водоподготовки. Байпас по заполнению системы отопления лучше ставить после насосной станции, замучаетесь заполнять сеть при большой протяженности (хотя конечно не понятны исходные данные по давлению холодной воды).
|
|
|
|
|
|
|
Гость_alexius_sev_*
|
23.9.2009, 8:42
|
Guest Forum

|
Цитата(Andru_ @ 22.9.2009, 18:49) [snapback]437564[/snapback] расход деаэрируемой воды переменный. Котельная работает на ГВС и отопление. Погодозависимое регулирование, которая управляет трехходовым клапаном, которая решает какую температуру держать перед ТО и сколько газа жечь. Деаэратору довольно критичен расход. Хорошо, когда он постоянен или хотя бы не допускает очень малых расходов (минимальная граница). Если у Вас погодозависимое регулирование в котловом контуре то возможен случай когда Ваш график будет допустим 95/75, тогда как будете осуществлять деаэрацию? В нормах поэтому и пишут рекомендации по применению в водогрейных котельных - вакуумных деаэраторов. На схеме есть запитка и котлового и сетевого контуров по байпасу, т.е. "сырой" водой, что ставит под вопрос целесообразность всей системы водоподготовки. Байпас по заполнению системы отопления лучше ставить после насосной станции, замучаетесь заполнять сеть при большой протяженности (хотя конечно не понятны исходные данные по давлению холодной воды). Котлы будут давать в подаче 150-130, потом подключен ТО к де аэратору, а после трехходовой к сетевым ТО. Так вот регулирование трехходового не скажется на ТО для "перегрева" воды на деаэратор. На счет байпаса...думаю, возможно поставить до и после насоса, как бы раздвоенный?
|
|
|
|
|
|
|
|
23.9.2009, 9:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 29.1.2009
Пользователь №: 28348

|
Цитата(alexius_sev @ 23.9.2009, 9:42) [snapback]437736[/snapback] Котлы будут давать в подаче 150-130, потом подключен ТО к де аэратору, а после трехходовой к сетевым ТО. Так вот регулирование трехходового не скажется на ТО для "перегрева" воды на деаэратор. На счет байпаса...думаю, возможно поставить до и после насоса, как бы раздвоенный? Вы уверены что эксплуатация будет работать по таким параметрам (в подаче 150-130)? Что то сомнительно.. Ставили такие котелки, так изначально обговаривалось что выше 130 не будут поднимать подачу, т.е. работать по срезке будут.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_alexius_sev_*
|
23.9.2009, 10:34
|
Guest Forum

|
Цитата(Andru_ @ 23.9.2009, 10:54) [snapback]437782[/snapback] Вы уверены что эксплуатация будет работать по таким параметрам (в подаче 150-130)? Что то сомнительно.. Ставили такие котелки, так изначально обговаривалось что выше 130 не будут поднимать подачу, т.е. работать по срезке будут. Почему? на 150 не хотели работать?
|
|
|
|
|
|