> коэффициент теплоотдачи, как считать
Гость_kitnamor_*
сообщение 2.7.2009, 10:04
Сообщение #1





Guest Forum






для конвекции Q=aF(dT), где a - коэффициент теплоотдачи (Вт/м*с)

Помогите пожалуйста в расчёте этого коэффициента теплоотдачи. Теплоотдача идёт от тёплого воздуховода (оцинковка) к подвижному воздуху (около 5м/с). Как считать? Где об этом можно почитать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Юстас_*
сообщение 2.7.2009, 10:59
Сообщение #2





Guest Forum






Тепловой поток от наружной поверхноси окружающей среде принимают равным :
q=αн(tнар. – tокр.) где αн – коэф. теплообмена наружной поверхности, имеющей температуру tнар. Величина α принимается равной для вертикальных поверхностей:
αн=5,8 + 11,6√V (Вт/м²хград),
для горизонтальных:
αн=8,7 + 2,6 хV (Вт/м²хград),
где V- скорость ветра, м/сек, ну а теперь результат умножить на площадь и получим что Вам нужно. Это конечно верно, если я правильно понял вопрос.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 2.7.2009, 11:27
Сообщение #3


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Для нагретых поверхностей:
Коэффициент теплоотдачи - α, кДж/(ч*м2*°С) = 10*КОРЕНЬ(V)*4,2 (справочник проектировщика под ред. Богословского)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 2.7.2009, 11:37
Сообщение #4


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Задачник по тепломассообмену под редакцией Цветкова. В нём есть решения.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Цветков_задачник_по_тепломасообмену.pdf ( 2,48 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 62928
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kitnamor_*
сообщение 2.7.2009, 12:11
Сообщение #5





Guest Forum






ммм... мнения разделились
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 2.7.2009, 16:41
Сообщение #6





Guest Forum






воздух идет продольно или поперечно воздуховоду ?
если по вдоль то надо считать как для вынужденного конвективного теплообмена на пластине, а если поперек , то как для поперечного обтекания труб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 2.7.2009, 17:18
Сообщение #7


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Pavlik @ 2.7.2009, 13:41) [snapback]406765[/snapback]
воздух идет продольно или поперечно воздуховоду ?
если по вдоль то надо считать как для вынужденного конвективного теплообмена на пластине, а если поперек , то как для поперечного обтекания труб.

В том то все и дело что повсякому он идет, и скорость его величина приблизительная и не постоянная во времени. Потому и сам расчет примерный. И как мне кажется не будет большой ошибкой если посчитать по любой из приведенных выше формул. Уверен что результаты расчета в Вт не будут сильно отличаться и повлиять на тепловой балланс помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 2.7.2009, 17:19
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Всё это хорошо. А скока теряется тепла (холода) в воздуховоде по Вашему прикиду. Зачем эта "гармонь", может просто тупо заизолировать. Иль какие др привходящие факторы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 2.7.2009, 17:43
Сообщение #9


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(vadim999 @ 2.7.2009, 14:19) [snapback]406800[/snapback]
Всё это хорошо. А скока теряется тепла (холода) в воздуховоде по Вашему прикиду. Зачем эта "гармонь", может просто тупо заизолировать. Иль какие др привходящие факторы.

Приток кондиционированного в-ха обязательно теплоизолируется, если т-ра отличается более чем на 4 гр.
И кроме того учитывался ли нагрев воздуха от вентилятора? Эта статья куда более серьезная, иногда до 2гр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 3.7.2009, 8:42
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(JJJJ @ 2.7.2009, 18:18) [snapback]406799[/snapback]
В том то все и дело что повсякому он идет, и скорость его величина приблизительная и не постоянная во времени.

вы то откуда знаете ? вы автор темы ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 3.7.2009, 11:04
Сообщение #11


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Pavlik @ 3.7.2009, 5:42) [snapback]406976[/snapback]
вы то откуда знаете ? вы автор темы ?

А Вы когда нибудь видели однонапрвленные потоки в-ха? Я видел только в ЧП и то классов ИСО5 и выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 3.7.2009, 14:03
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(JJJJ @ 3.7.2009, 12:04) [snapback]407073[/snapback]
А Вы когда нибудь видели однонапрвленные потоки в-ха? Я видел только в ЧП и то классов ИСО5 и выше.

ну понятно, вы не знаете, а только предполагаете и поэтому вполне можете ошибаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kitnamor_*
сообщение 3.7.2009, 15:25
Сообщение #13





Guest Forum






воздух идёт... да, действительно по всякому. движение воздуха в помещении турбулентное, V~5м/с

дело в том что алфа по разным формулам получается достаточно различное... и при dT~30' - разница альфы +-5 уже влияет на решение задачи...

понятно, что теплоизолировать, но но с уменьшением t в этом помещении изменяется целый ряд параметров в других помещениях... вот и нужно прикинуть, на сколько он изменяется, сравнительно с теплоизолированными возд-ами.

2 kornkorn - спасибо, почитал, помогло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 3.7.2009, 15:43
Сообщение #14


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(kitnamor @ 3.7.2009, 12:25) [snapback]407296[/snapback]
воздух идёт... да, действительно по всякому. движение воздуха в помещении турбулентное, V~5м/с

дело в том что алфа по разным формулам получается достаточно различное... и при dT~30' - разница альфы +-5 уже влияет на решение задачи...

понятно, что теплоизолировать, но но с уменьшением t в этом помещении изменяется целый ряд параметров в других помещениях... вот и нужно прикинуть, на сколько он изменяется, сравнительно с теплоизолированными возд-ами.

2 kornkorn - спасибо, почитал, помогло.

Да сравнивать нужно не коэффициенты теплоотдачи а тепло, оно не сильно будет отличаться. "но с уменьшением t в этом помещении изменяется целый ряд параметров в других помещениях" - это совсем непонятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alovdm
сообщение 2.10.2009, 14:05
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 13.7.2009
Пользователь №: 36007



Здравствуйте, подскажите, пожалуйста! Кто-нибудь знает коэффициент теплоотдачи от гладких стальных труб к воздуху? Хотя бы в каких пределах он лежит. А то, получившийся в 6,5 Вт/м2*гр для труб ф76х3,5 при теплоносителе 95/70, кажется слишком маленьким?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 2.10.2009, 15:29
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Добавьте к конвективной составляющей ещё теплоотдачу излучением и будет более чем достаточно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 2.10.2009, 16:49
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Около 160 Вт/м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alovdm
сообщение 16.10.2009, 21:22
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 13.7.2009
Пользователь №: 36007



Цитата(jota @ 2.10.2009, 17:49) *
Около 160 Вт/м

Спасибо большое!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.10.2009, 22:49
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Alovdm @ 16.10.2009, 21:22) *
Спасибо большое!!!

biggrin.gif За неточный ответ....
Вы спрашивали коэффициент теплоотдачи, а я - теплопотери 1м трубы
Коэф. теплоотдачи стальной трубы h = 13,81 Вт/м2*К
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alovdm
сообщение 19.10.2009, 21:18
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 13.7.2009
Пользователь №: 36007



Цитата(jota @ 16.10.2009, 23:49) *
biggrin.gif За неточный ответ....
Вы спрашивали коэффициент теплоотдачи, а я - теплопотери 1м трубы
Коэф. теплоотдачи стальной трубы h = 13,81 Вт/м2*К

Все но спасибо, я через теплопотери перевели получмл к)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 21:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных