Всем доброго времени суток! Уважаемые форумчане, Какой температурный перепад брать при расчете системы отопления от электро котла?
Котел "СКАТ" 9-24 К на 9кВт, в технических параметра дана только макс. рабочая температура ОВ - 85 С. а какой температуры обратка нет. До сих пор проектривала СО только от тепловых пунктов, голову долго ломала и на форуме искала, если есть уже такая инфа на форуме отошлите меня, пожалуйста, туда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 3.7.2009, 15:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Электрокотлу абсолютно безразлично какая будет температура обратки. Если дана максимальная температура 85*С, я бы считал на 80* и обратка по вашему расчёту
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ю.Ю.
сообщение 3.7.2009, 15:31
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 4.12.2007
Из: Ярославль
Пользователь №: 13485



Ни разу не расчитывала температуру обратки, обычно ее знаю и по перепаду расчитываю отопительные приборы, диаметр труб.

Спасибо за совет, буду справочники читать, как ее расчитывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arch_artem
сообщение 3.7.2009, 15:46
Сообщение #4


Ando Masahashi


Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 1.3.2008
Пользователь №: 16121



Цитата
Спасибо за совет, буду справочники читать, как ее расчитывать.

Мой Вам - совет, просто задайтесь ее wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 3.7.2009, 15:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если у вас есть теплопотери, выбираете стандартный график: 80/60, 70/55*С и под него считаете систему и расход теплоносителя. Электрокотёл отличается от других котлов только тем, что на обратке может быть любая температура....
дебет в системе отопления G=0,86*Q/ ДТ;......... ДТ= Т1-Т2
Если же у вас есть уже готовая система, то определяете ДТ в системе
ДТ=0,86*Q/G
Q - мощность системы отопления (или котла) в кВт
G- дебет в м3/час

Сообщение отредактировал jota - 3.7.2009, 15:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 3.7.2009, 16:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




Пересчитайте "обратным ходом", по максимальным заводским данным (манул). Ну типа, макс мощу (9кил) разделите на макс. расход (***), что получится отымите от Ваших 85 гр. Это и будет Ваша обратка; а Вам счастя.

(***)-- малеха пошаманьте с фактической производительностью насоса при Ваших гидросопротивлениях сети (трубы, радиаторы, краны).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ю.Ю.
сообщение 6.7.2009, 8:40
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 4.12.2007
Из: Ярославль
Пользователь №: 13485



Всем огромное спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 2:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных