Цитата(Aztek @ 2.2.2011, 9:48)

День добрый. А как сконфигурировать второй контур RLU 222 для управления частотником вентилятора для регулировки влажности по сигналу 0-10 В с датчика влажности? Третий день бьюсь.
Смотря что у вас контур. В RLU222 один контроллер и максимум 3 последовательности в рамках этого контроллера.
Если вы пытаетесь одной RLU222 рулить независимо влажностью и температурой - не получится, надо RLU232 брать.
Если вы обоими вашими "контурами" регулируете одну и ту же влажность - всё должно получиться.