> Помещение для котлов., Помещение для котлов.
FOXX
сообщение 8.7.2009, 10:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141



Уважаемые специалисты не подскажите где посмотреть в какой нормативной документации прописано расстояние от задней стенки котла до стены котельной?? Расстояния от фронта котла и боковой стенки есть а вот от задней ни где не могу найти.
Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serj569
сообщение 8.7.2009, 12:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 15.9.2008
Пользователь №: 22462



если в обслуживании задней стенки котла нет необходимости то ПБ 10-574-03 п.7.3.5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Proleg
сообщение 9.7.2009, 13:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 30.6.2009
Из: планета Шелезяка
Пользователь №: 35424



Для неподнадзорных котлов действуют "ПРАВИЛА устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см ), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С)"
Требования в принципе такте-же, как и в ПБ 10-574-03 :
4.16. Ширина проходов между котлами, между котлом и стеной помещения должна быть не менее 1 м, ширина прохода между отдельными выступающими частями котлов, а также между этими частями и выступающими частями здания, лестницами, рабочими площадками и другими выступающими конструкциями - не менее 0,7 м.
При установке котлов, требующих бокового обслуживания, ширина проходов между котлами или между котлом и стеной помещения должна быть не менее 1,5 м.

4.17. При отсутствии необходимого бокового обслуживания котлов обязательно устройство хотя бы одного прохода между котлами или между крайним котлом и стеной котельной. Ширина этих проходов, а также ширина между котлами и задней стеной помещения котельной должна составлять не менее 1 м.
При установке котлов вблизи стен или колонн обмуровка котлов не должна вплотную примыкать к стене котельного помещения, а отстоять от нее не менее чем на 70 мм.

Сообщение отредактировал Proleg - 9.7.2009, 13:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vanny
сообщение 9.7.2009, 15:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 21.6.2008
Пользователь №: 19936



Вообще обычно в паспортах и инструкциях к котлам указываеются минимально допустимые расстояния.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serj569
сообщение 10.7.2009, 10:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 15.9.2008
Пользователь №: 22462



Цитата(Vanny @ 9.7.2009, 18:19) [snapback]409902[/snapback]
Вообще обычно в паспортах и инструкциях к котлам указываеются минимально допустимые расстояния.

В паспорте то оно конечно есть зачастую, но на личном опыте сталкивался с тем что экспертиза все-таки отдает приоритет ПБ, Правилам, СНиП, заставляли переделывать компоновку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 22:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных