> предохранительный клапан
serj569
сообщение 15.7.2009, 7:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 15.9.2008
Пользователь №: 22462



Проектирую встроенную водогрейную котельную на 4 этаже, 4-х этажного здания. Сброс от предохранительных клапанов хотелось бы осуществить в бак хим. очищенной воды. Есть методика расчета бака для такого случая? Необходимо ли отвод воды от клапанов производить под уклоном в бак(проблематично) или можно всетаки опуститься у котла пройтись снизу и подняться у бака(но в этом случае вода будет в напорном трубопроводе постоянно)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 15.7.2009, 13:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(serj569 @ 15.7.2009, 7:08) [snapback]411987[/snapback]
Проектирую встроенную водогрейную котельную на 4 этаже, 4-х этажного здания.

У нормально работающей котельной с расширительными сосудами предохранительные клапаны срабатывают в крайних случаях! Делайте выводы....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andr111
сообщение 15.7.2009, 14:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 294
Регистрация: 11.11.2007
Пользователь №: 12772



Сброс от предохранительного клапана (если вода перегретая>100C) лучше снаала выводить в расширительный бачок (это и нормативно требуется).
В расширитлеьном бачке гаситься импульс струи (там обычно вход тангенцилаьный), вода вскипает, пар уходит в атмосферу, а оставшаяся вода самотеком сливается в бак. В этом случа вход в бак можнео делать как удобно (но сверху, т.к. самотек столба жидкости в баке не приодолеет).

Но надо помнить еще о типе защиты от аэрации в баке. Если в подпиточном баке герметик, то все вводы лучше снизу. чтобы не лить чверху воду на пленку герметика. Если защиты т аэрации нет, или она другого типа- то все-равно...

Если вода меньше 100С, то бачок-расширилеь не нужен.

По объему бака. Это вопрос. Нормативно это вроде нигде не закреплено. Тут опираться можно на расход воды через клапан. Он считается по ГОСТу предохранительных клапанов или по характреитике клапана выдаваемой поставщиком. От расчетного расхода и определяется объем бака. Если что-то случается, и расход превышает расчетный -лишняя вода из бака пойдет в переливную трубу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andr111
сообщение 15.7.2009, 14:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 294
Регистрация: 11.11.2007
Пользователь №: 12772



Сброс от предохранительного клапана (если вода перегретая>100C) лучше снаала выводить в расширительный бачок (это и нормативно требуется).
В расширитлеьном бачке гаситься импульс струи (там обычно вход тангенцилаьный), вода вскипает, пар уходит в атмосферу, а оставшаяся вода самотеком сливается в бак. В этом случа вход в бак можнео делать как удобно (но сверху, т.к. самотек столба жидкости в баке не приодолеет).

Но надо помнить еще о типе защиты от аэрации в баке. Если в подпиточном баке герметик, то все вводы лучше снизу. чтобы не лить чверху воду на пленку герметика. Если защиты т аэрации нет, или она другого типа- то все-равно...

Если вода меньше 100С, то бачок-расширилеь не нужен.

По объему бака. Это вопрос. Нормативно это вроде нигде не закреплено. Тут опираться можно на расход воды через клапан. Он считается по ГОСТу предохранительных клапанов или по характреитике клапана выдаваемой поставщиком. От расчетного расхода и определяется объем бака. Если что-то случается, и расход превышает расчетный -лишняя вода из бака пойдет в переливную трубу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serj569
сообщение 16.7.2009, 8:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 15.9.2008
Пользователь №: 22462



Благодарю за помощь! не могли бы еще дать номер госта, т.к. я рассчитываю клапана либо по программе предоставленной производителем(зачастую), либо по "правилам устройства и безопасной эксплуатации котельных" и мне этот гост не знаком
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andr111
сообщение 16.7.2009, 9:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 294
Регистрация: 11.11.2007
Пользователь №: 12772



их 2:
ГОСТ 12.2.085-2002 КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСТ 24570-81 КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ .ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andr111
сообщение 16.7.2009, 10:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 294
Регистрация: 11.11.2007
Пользователь №: 12772



тут еще надо добавить, что предложенные мною решения не применялись для крышных котельных. Тут свои нюансы могут быть и с размером бака и с переливом....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 7:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных