> Устройство EIB шлет в шину по адресу 0/0/0 сообщение Service Info. Что может быть?
OMORION
сообщение 17.7.2009, 8:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 21.5.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8590



Имеется сеть EIB, в ней есть шлюз Crestron в EIB, называется CGEIB фирмы ELKA. Работает в паре со шлюзом в LON на Saia-Burgess. Так вот, шлюз начал глючить - выдает сообщение Service Info по адресу 0/0/0 (сообщение выподает при каждой посылке телеграммы), причем на 90% телеграмм идущих от Crestrona в Saia через EIB Saia не реагирует, хотя я их вижу в ETS, в обратную сторону все ОК. У кого какие мысли по этому поводу.

Сообщение отредактировал OMORION - 17.7.2009, 8:49
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  EIB.bmp ( 500,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_GKSystema_*
сообщение 20.7.2009, 18:11
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(OMORION @ 17.7.2009, 8:44) [snapback]412762[/snapback]
Имеется сеть EIB, в ней есть шлюз Crestron в EIB, называется CGEIB фирмы ELKA. Работает в паре со шлюзом в LON на Saia-Burgess. Так вот, шлюз начал глючить - выдает сообщение Service Info по адресу 0/0/0 (сообщение выподает при каждой посылке телеграммы), причем на 90% телеграмм идущих от Crestrona в Saia через EIB Saia не реагирует, хотя я их вижу в ETS, в обратную сторону все ОК. У кого какие мысли по этому поводу.




Привет. Вспоминая как однажды программил связочку EIB-Crestron, полагаю, что нужно искать беду в настройках модулей SIMPL+
Типа "лишних" или не совсем обязательных логических связей на запрос сотояний групповых объектов.

Кстати что у вас там в групповом адресе 000?

PS в моем опыте глюки прграммированияшлюза крестрон - уши были веселей. Состояния объектов визуализации менялись совершенно самостоятельным образом при полном отсутствии этих состоний в логике системы..... Непомню как вылечил, вроде, просто сильно осерчал на них.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OMORION
сообщение 21.7.2009, 14:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 21.5.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8590



По адресу 0/0/0 ничего нет! В EIB нельзя использовать данный адрес...
Сообщение Service Info со значением 02 00 00 и приоритетом S означает, что это служебное сообщение скорее всего говорящее о наличии еще одного девайса с таким же физ. адресом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 1:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных