> мощность электрич котла, как подбирается?
Себастьян
сообщение 21.7.2009, 18:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 25.11.2008
Пользователь №: 25796



Здравствуйте форумчане!
Вопрос такой: как подбирается котел электрический (бойлер)? Т.е. есть потребная нагрузка по теплопотерям на здание, 65 КВт включая на ГВС, номинал котла значит = 65 КВт, или по какому то расчету подбирается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arch_artem
сообщение 22.7.2009, 8:34
Сообщение #2


Ando Masahashi


Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 1.3.2008
Пользователь №: 16121



Подробнее, что за объект, какие нагрузки на гвс и отопление, что нужно получить в итоге? Картинки может какие-нибудь, схемки...

Из БСЭ: Бойлер (англ. boiler — котёл, кипятильник), устройство для подогрева воды в системах теплоснабжения и горячего водоснабжения.
В простонародье, на Руси, бойлером, обычно называют емкостный водоподогреватель

Сообщение отредактировал arch_artem - 22.7.2009, 8:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 22.7.2009, 10:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Себастьян @ 21.7.2009, 18:27) [snapback]414008[/snapback]
номинал котла значит = 65 КВт.

Да!
Лучше иметь некоторый запас мощности котла (10%), который не будет расходоваться.
ГВ лучше готовить в отдельном ёмкостном электроподогревателе. Электрокотёл со ступенчатой регулировкой мощности не будет нормально работать со скоростным подогревателем ГВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
segun88
сообщение 22.7.2009, 10:51
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 10.12.2008
Из: Москва - СПБ - Удомля
Пользователь №: 26527



Цитата(jota @ 22.7.2009, 11:02) [snapback]414188[/snapback]
Лучше иметь некоторый запас мощности котла (10%), который не будет расходоваться.


Зачем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 22.7.2009, 11:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(segun88 @ 22.7.2009, 10:51) [snapback]414207[/snapback]
Зачем?

Если долго думать, то придумать можно..... biggrin.gif
Накипь на ТЭНах например, или пониженное напряжение.....
Электронагреватели подбираются по номиналу - ближайшее, но не меньше. Больше может быть.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 22.7.2009, 11:25
Сообщение #6


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Согласен. На ГВС вообще лучше отдельные нагреватели ставить. Летом включать же не нужно столько мощности только на подогрев воды. Но это смотря какая нагрузка ГВС, бывает что выше 50 процентов от общей. А что нагреватели отопления брать или не брать с запасом - это ж разве могут быть такие вопросы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Себастьян
сообщение 23.7.2009, 12:43
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 25.11.2008
Пользователь №: 25796



мощность системы отопления 46 КВт, ГВС= 20 КВт, схемы нету, все в стадии разговоров.
А что если на отопление электрокотел, а на ГВС водонагреватель косвенного нагрева, например Nibe серии Magna
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 23.7.2009, 13:19
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Цитата(Себастьян @ 23.7.2009, 12:43) [snapback]414671[/snapback]
мощность системы отопления 46 КВт, ГВС= 20 КВт, схемы нету, все в стадии разговоров.
А что если на отопление электрокотел, а на ГВС водонагреватель косвенного нагрева, например Nibe серии Magna

Вопрос в том, что на самом деле надо и каковы граничные условия. Если водонагреватель 20кВт проточный и включаться будет на короткие промежутки времени. то можно поставить реле приоритетного включения отключающее на это время котёл или часть его мощности, и это здорово уменьшит мощность для ТУ электросетей. Хотя если у заказчика горы убитых енотов, это может быть не актуально.
Если рассмотреть вопрос о запасе мощности котла то опять же снижение напряжения на 10% вызывает снижение мощности где то на 20%, но увеличение мощности котла скажется на ТУ.
Если же есть замысел пользоваться многозонным тарифом на электроэнергию то это вообще другая история.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 23.7.2009, 16:54
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519





Иметь в виду, что ГВСовские (любые) котлы быстрее "зарастают" со стороны сырой воды. Отсюда и большие потери и чаще чистки.

То vnvik Дата Сегодня, 14:19 "... снижение напряжения на 10% вызывает снижение мощности где то на 20%, ..." , точнее пропорционально изменению напряжения в квадрате.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 23.7.2009, 22:20
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Забавно на Руси называть в простонародье котел его английской транскрипцией Boiler и изменять физические законы пропорциональной зависимости - простонародной "квадратичной". А запас по мощности с обоснованием ссылки на колебания напряжения - это вообще ля рюс.
Учитывая сегодняшнюю практику взвинчивания стоимости присоединения и широко распространенную практику применения примитивных регуляторов типа термостат, а также короткий период времени (в большинстве регионов) максимальных температур наиболее холодных пятидневок, для личного пользования, я бы, ИМХО, занизил присоединенную мощность котла. Без вычислений, из личных жлобских соображений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 24.7.2009, 8:02
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Цитата(испытатель @ 23.7.2009, 22:20) [snapback]414945[/snapback]
Забавно на Руси называть в простонародье котел его английской транскрипцией Boiler и изменять физические законы пропорциональной зависимости - простонародной "квадратичной". А запас по мощности с обоснованием ссылки на колебания напряжения - это вообще ля рюс.
Учитывая сегодняшнюю практику взвинчивания стоимости присоединения и широко распространенную практику применения примитивных регуляторов типа термостат, а также короткий период времени (в большинстве регионов) максимальных температур наиболее холодных пятидневок, для личного пользования, я бы, ИМХО, занизил присоединенную мощность котла. Без вычислений, из личных жлобских соображений.

Спасибо за столь педантичные уточнения зависимость мощности от напряжения действительно квадратичная, а не прямо пропорциональная и снижение напряжения на 10% приведёт к падению мощности на (1-0,9*0,9)*100%=19% а не 20% как я указывал ранее, вещь видимо принципиальная и коренным образом всё меняющая.
А что касается снижения напряжения, то как раз в те немногочисленные часы предельно низких температур когда требуется работа котла на полную мощность напряжение имеет нехорошую привычку падать, причём зачастую при этом даже не обращает внимание на предельно допустимые отклонения записанные во всяких межгосударственных стандартах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arch_artem
сообщение 24.7.2009, 14:07
Сообщение #12


Ando Masahashi


Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 1.3.2008
Пользователь №: 16121



Цитата
мощность системы отопления 46 КВт, ГВС= 20 КВт, схемы нету, все в стадии разговоров.

Ну вот, 20 кВт на ГВС - это максимальная или средняя мощность на систему ГВС? маловато для проточника (0,1 л/сек нагреть воду с 5 до 50 град. Ц), наверно средняя мощность - тогда без вопросов - емкостный водонагреватель и не заморачиваться.
46 кВт на отопление - на столько же и котел, а дальше vnvik все написал:
Цитата
Если водонагреватель 20кВт проточный и включаться будет на короткие промежутки времени. то можно поставить реле приоритетного включения отключающее на это время котёл или часть его мощности, и это здорово уменьшит мощность для ТУ электросетей. Хотя если у заказчика горы убитых енотов, это может быть не актуально.


Сообщение отредактировал arch_artem - 24.7.2009, 14:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_yastreb_*
сообщение 24.7.2009, 19:46
Сообщение #13





Guest Forum






Если тепловой контур здания в порядке, по пройденому опыту на один квадратный метр 0,1кВт, а ГВС всё-же разумнее отдельной строкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Себастьян
сообщение 25.7.2009, 11:58
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 25.11.2008
Пользователь №: 25796



Спасибо! просветили. Мощности правда выделенной там с избытком, ГВС действительно в короткие промежутки (адм. здание), а поделитесь опытом- какой зарекомендовал себя котел и нагреватель на ГВС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maksis03
сообщение 8.6.2010, 19:18
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 24.5.2010
Пользователь №: 58241



Помогите советом какой мощности нужен электрокотел на котедж площадью 170 м2 + ГВС. Котедж 2 этажа helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 0:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных