Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Котельная, Тепловыделения
vladis
сообщение 22.7.2009, 8:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 13.5.2008
Пользователь №: 18639



Хочется узнать какие цифры тепловыдления от оборудования и трубопроводов люди берут при проектировании котельной. Раньше брал 2% от мощности котельной (где это написано до сих пор не нашел - если кто знает подскажите), а тут решил посчитать реальные тепловыделения от всего. Вооружился СНиП "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов" и начал считать и.... офигел малость, получилось гораздо меньше чуть ли не в 6 раз (примерно)!!!! Кто меня может поправить??? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 22.7.2009, 12:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



От котла 1-1,5% номинальной мощности. Во втором прикрепленном архиве есть эмпирическая формула расчета потерь с уходящими газами, соотвественно все остальное это теплопотери через теплоизоляцию котла. Для изолированных трубопроводов принимаю по нормированной плотности теплового потока. От электродвигателей насосов расчетную формулу можно взять из справочника проектироващика часть 3 1992 г. Там же есть формулы для расчета теплового потока он нагретых поверхностей, например теплообменного оборудования.
Есть неплохая книжка с примерами "проектирование котельных всекторе ЖКХ".
К сожалению не могу выложить свои наработки, потому что нахожусь в отпуске :-).

Сообщение отредактировал shadow - 22.7.2009, 12:10
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Справочник_проектировщика_Часть_3_книга_1_Вентиляция.zip ( 7,01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 516
Прикрепленный файл  Wirtschaftlichkeit_neuzeitlicher_Kesselanlagen.zip ( 1,35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 454
Прикрепленный файл  Проектирование_котельных_в_секторе_ЖКХ.zip ( 8,91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 646
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladis
сообщение 22.7.2009, 12:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 13.5.2008
Пользователь №: 18639



Цитата(shadow @ 22.7.2009, 15:06) [snapback]414238[/snapback]
От котла 1-1,5% номинальной мощности. Во втором прикрепленном архиве есть эмпирическая формула расчета потерь с уходящими газами, соотвественно все остальное это теплопотери через теплоизоляцию котла. Для изолированных трубопроводов принимаю по нормированной плотности теплового потока. От электродвигателей насосов расчетную формулу можно взять из справочника проектироващика часть 3 1992 г. Там же есть формулы для расчета теплового потока он нагретых поверхностей, например теплообменного оборудования.
Есть неплохая книжка с примерами "проектирование котельных всекторе ЖКХ".
К сожалению не могу выложить свои наработки, потому что нахожусь в отпуске :-).

СПАСИБО БОЛЬШОЕ clap.gif . Ща буду изучать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.7.2009, 12:53
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(shadow @ 22.7.2009, 13:06) [snapback]414238[/snapback]
От котла 1-1,5% номинальной мощности.

У котлов с хорошей теплоизоляцией - в пределах 0,5%. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.7.2009, 14:45
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(shadow @ 22.7.2009, 13:06) [snapback]414238[/snapback]
От котла 1-1,5% номинальной мощности

Попробовал посчитать...
q5=1% получается при температуре поверхностей порядка 90*С (взял самые "излучающие" мои поверхности - "строительный красный кирпич").
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 22.7.2009, 16:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



В книге Трембовля и т.д. есть методика замера q5. Замерял и измерял по такой методике потери на котлах ПТВМ-50, ПТВМ-100. Нигде выше 0,5% не было. Кроме этого, есть данные по замеру потерь тепловизорами на котлах ДКВР, правда со слов знакомых-наладчиков. То же самое - при нормальной изоляции потери - ниже 0,3%.
Наконец, в этой книге есть график зависимости q5 от нагрузки. При оформлении отчетов я долгое время пользовался этим графиком.
На жаротрубных котлах - и того меньше, там - порядка 0,1...0,3%

Сообщение отредактировал ruben - 22.7.2009, 16:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladis
сообщение 23.7.2009, 7:27
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 13.5.2008
Пользователь №: 18639



в предоставленной литературе не нашел все-таки тепловыделения от т/о
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Melissa
сообщение 23.7.2009, 11:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 5.2.2008
Пользователь №: 15205



подскажите где взять какую то схему обвязки по воде електро котла с несколькими ступенями нагрева (2, 3 ступени)
с обычным газовым понятно вроде подвод воды запорная арматура и так далее выход с клапанами насосами .... а каким образом все происходит если несколько ступеней..... никогда не сталкивалась и понятия не имею:( помогите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 23.7.2009, 14:16
Сообщение #9


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(vladis @ 23.7.2009, 8:27) [snapback]414520[/snapback]
в предоставленной литературе не нашел все-таки тепловыделения от т/о

"т/о" - это "теплообменники" ? smile.gif
У меня эта книга - второго издания (1991 год). Про конкретные величины q5 котлов там кое-что написано.
На стр. 358: "значение q5 для котлов паропроизводительностью 700 т/ч и выше не превышает 0,2 %".
На следующей странице - "График определения потерь в окружающую среду".

Ещё о котлах была тема - Тепловыделения от котла
В прикреплённом файле - мои аппроксимации q5ном котлов (по числам из разных источников):
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  q5nom_curves.xls ( 49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 567
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladis
сообщение 27.7.2009, 14:08
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 13.5.2008
Пользователь №: 18639



т/о - это теплообменники smile.gif
Мне тут тех. специалист по телообменникам по телефону сказал, что они вапще не учитывают тепловыделения от водяных т/о, тока от паро-водяных, но мне всё равно с трудом в это верится.
А я смотрю к тепловыделениям от котлов вы подошли основательно, молодец. У меня котел на 8 МВт, тепловыделения взял пока 0,5%. Хотя по методике 0,88% которая от 99г, а другой дык вапще 1,8%
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 27.7.2009, 14:49
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Я для ПТО 2,7 МВт считал тепловоделения от плит получилось около 2 кВт. Как от всех остальных частей посчитать хз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladis
сообщение 28.7.2009, 11:28
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 13.5.2008
Пользователь №: 18639



Цитата(shadow @ 27.7.2009, 17:49) [snapback]415862[/snapback]
Я для ПТО 2,7 МВт считал тепловоделения от плит получилось около 2 кВт. Как от всех остальных частей посчитать хз.

Формулу для расчета - в студию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 28.7.2009, 23:19
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Посмотрите в справочнике проектировщика под ред. Староверова 1992 г часть 3 Вентиляция книга 1. Ищите формулу для расчета тепловыделения от нагретых поверхностей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladis
сообщение 29.7.2009, 9:06
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 13.5.2008
Пользователь №: 18639



Цитата(shadow @ 29.7.2009, 2:19) [snapback]416516[/snapback]
Посмотрите в справочнике проектировщика под ред. Староверова 1992 г часть 3 Вентиляция книга 1. Ищите формулу для расчета тепловыделения от нагретых поверхностей

Посмотрел и задумался, а какая температура на поверхности передней и задней плит теплообменника, если мне специалист по теплообменному оборудованию говорит, что руку можно легко приложить к плите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 29.7.2009, 10:40
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата(vladis @ 29.7.2009, 10:06) [snapback]416620[/snapback]
Посмотрел и задумался, а какая температура на поверхности передней и задней плит теплообменника, если мне специалист по теплообменному оборудованию говорит, что руку можно легко приложить к плите

если ваш специалист не железный то не более 40 biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
motov
сообщение 8.10.2009, 13:37
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 12.12.2007
Из: Тула
Пользователь №: 13750



Цитата(Pavlik @ 29.7.2009, 11:40) [snapback]416657[/snapback]
если ваш специалист не железный то не более 40 biggrin.gif


В соответствии со СНиП 41-03-2003 температура в подающей магистрали при определении толщины изоляции принимается 65 градусов, если температурный режим работы магистрали 95-70 (п.6.1.6 СНиП 41-03-2003)
Для обратки вообще 50 градусов (там же). Температура на поверхности изоляции не должна превышать 35 градусов (п.6.7.1 СНиП 41-03-2003)

Теплопоступления от котлов считал по методике из справочника проектировщика Староверова, там для вертикально расположенных и горизонтальных поверхностей есть формулы. Температура на поверхности обмуровки котла не должна превышать 50градусов. От котлов учитываются и теплопоступления за счет конвекции, и теплопоступления за счет излучения. От труб учитывал только конвективную составляющую, т.к. учесть лучистую весьма трудоемко (проблематично оценить величину локального углового коэффициента излучения)

Теплопоступления от теплообменников не учитывал, т.к. с обоих сторон, и со стороны неподвижной плиты и со стороны прижимной плиты у ПТО проходят каналы с нагреваемой средой, что способствует обеспечению невысоких температур плит. Думаю, что приближенно можно принимать температуры плит как среднюю темпертуру нагреваемой среды.

Сообщение отредактировал motov - 8.10.2009, 13:41
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Расчет_тепловыделений_от_оборудования.doc ( 63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 742
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 9.10.2009, 17:15
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



По данному теме, нашел и использую в расчетах...
см. Волков М. А., Волков В. А.
Эксплуатация газифицированных котельных.— 4-е изд., лерераб. и доп. — М: Стройиз-дат, 1990.— 256с.: ил. — (Б-ка работника жил.-коммун. хоз-ва). —ISBN 5-274-00877-1

стр. 229-230.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  s4.GIF ( 134,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 909
Прикрепленный файл  s5.GIF ( 125,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 739
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 9.10.2009, 17:31
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



... более подробно тепловыделения и теплопотери котельной попытался выразить в тепловом балансе.

Тепловыделения от:
-- изолированныхтрубопроводов;
-- освещение;
-- электродвигатели;
-- нагретых поверхностей оборудования.


Теплопотери от:
-- огрождающих конструкций;
-- нагрев инфильтрационного воздуха.

см.
Проектирование промышленной вентиляции: Справочник / Торговников Б.М., Табачник В. Е., Ефанов Е. М.- Киев , «Будiвельник», 1983, 256 с.

Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 9.10.2009, 17:33
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  тепловой_баланс.rar ( 8,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 691
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_olegservis_*
сообщение 3.1.2010, 13:10
Сообщение #19





Guest Forum






По поводу эксплуатации инженерных систем зданий и котлов рекомендую обратиться сюда.

Сообщение отредактировал andrey R - 3.1.2010, 16:06
Причина редактирования: Третье сообщение на форуме и снова рекламное
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 21:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных