Хочется узнать какие цифры тепловыдления от оборудования и трубопроводов люди берут при проектировании котельной. Раньше брал 2% от мощности котельной (где это написано до сих пор не нашел - если кто знает подскажите), а тут решил посчитать реальные тепловыделения от всего. Вооружился СНиП "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов" и начал считать и.... офигел малость, получилось гораздо меньше чуть ли не в 6 раз (примерно)!!!! Кто меня может поправить???
|
|
|
|
|
22.7.2009, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
От котла 1-1,5% номинальной мощности. Во втором прикрепленном архиве есть эмпирическая формула расчета потерь с уходящими газами, соотвественно все остальное это теплопотери через теплоизоляцию котла. Для изолированных трубопроводов принимаю по нормированной плотности теплового потока. От электродвигателей насосов расчетную формулу можно взять из справочника проектироващика часть 3 1992 г. Там же есть формулы для расчета теплового потока он нагретых поверхностей, например теплообменного оборудования. Есть неплохая книжка с примерами "проектирование котельных всекторе ЖКХ". К сожалению не могу выложить свои наработки, потому что нахожусь в отпуске :-).
Сообщение отредактировал shadow - 22.7.2009, 12:10
|
|
|
|
|
22.7.2009, 12:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 13.5.2008
Пользователь №: 18639

|
Цитата(shadow @ 22.7.2009, 15:06) [snapback]414238[/snapback] От котла 1-1,5% номинальной мощности. Во втором прикрепленном архиве есть эмпирическая формула расчета потерь с уходящими газами, соотвественно все остальное это теплопотери через теплоизоляцию котла. Для изолированных трубопроводов принимаю по нормированной плотности теплового потока. От электродвигателей насосов расчетную формулу можно взять из справочника проектироващика часть 3 1992 г. Там же есть формулы для расчета теплового потока он нагретых поверхностей, например теплообменного оборудования. Есть неплохая книжка с примерами "проектирование котельных всекторе ЖКХ". К сожалению не могу выложить свои наработки, потому что нахожусь в отпуске :-). СПАСИБО БОЛЬШОЕ  . Ща буду изучать
|
|
|
|
|
22.7.2009, 12:53
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(shadow @ 22.7.2009, 13:06) [snapback]414238[/snapback] От котла 1-1,5% номинальной мощности. У котлов с хорошей теплоизоляцией - в пределах 0,5%.
|
|
|
|
|
22.7.2009, 14:45
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(shadow @ 22.7.2009, 13:06) [snapback]414238[/snapback] От котла 1-1,5% номинальной мощности Попробовал посчитать... q5=1% получается при температуре поверхностей порядка 90*С (взял самые "излучающие" мои поверхности - "строительный красный кирпич").
|
|
|
|
|
22.7.2009, 16:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
В книге Трембовля и т.д. есть методика замера q5. Замерял и измерял по такой методике потери на котлах ПТВМ-50, ПТВМ-100. Нигде выше 0,5% не было. Кроме этого, есть данные по замеру потерь тепловизорами на котлах ДКВР, правда со слов знакомых-наладчиков. То же самое - при нормальной изоляции потери - ниже 0,3%. Наконец, в этой книге есть график зависимости q5 от нагрузки. При оформлении отчетов я долгое время пользовался этим графиком. На жаротрубных котлах - и того меньше, там - порядка 0,1...0,3%
Сообщение отредактировал ruben - 22.7.2009, 16:10
|
|
|
|
|
23.7.2009, 7:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 13.5.2008
Пользователь №: 18639

|
в предоставленной литературе не нашел все-таки тепловыделения от т/о
|
|
|
|
|
23.7.2009, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 5.2.2008
Пользователь №: 15205

|
подскажите где взять какую то схему обвязки по воде електро котла с несколькими ступенями нагрева (2, 3 ступени) с обычным газовым понятно вроде подвод воды запорная арматура и так далее выход с клапанами насосами .... а каким образом все происходит если несколько ступеней..... никогда не сталкивалась и понятия не имею:( помогите
|
|
|
|
|
23.7.2009, 14:16
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(vladis @ 23.7.2009, 8:27) [snapback]414520[/snapback] в предоставленной литературе не нашел все-таки тепловыделения от т/о "т/о" - это "теплообменники" ?  У меня эта книга - второго издания (1991 год). Про конкретные величины q5 котлов там кое-что написано. На стр. 358: "значение q5 для котлов паропроизводительностью 700 т/ч и выше не превышает 0,2 %". На следующей странице - "График определения потерь в окружающую среду". Ещё о котлах была тема - Тепловыделения от котла В прикреплённом файле - мои аппроксимации q5ном котлов (по числам из разных источников):
|
|
|
|
|
27.7.2009, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 13.5.2008
Пользователь №: 18639

|
т/о - это теплообменники Мне тут тех. специалист по телообменникам по телефону сказал, что они вапще не учитывают тепловыделения от водяных т/о, тока от паро-водяных, но мне всё равно с трудом в это верится. А я смотрю к тепловыделениям от котлов вы подошли основательно, молодец. У меня котел на 8 МВт, тепловыделения взял пока 0,5%. Хотя по методике 0,88% которая от 99г, а другой дык вапще 1,8%
|
|
|
|
|
27.7.2009, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Я для ПТО 2,7 МВт считал тепловоделения от плит получилось около 2 кВт. Как от всех остальных частей посчитать хз.
|
|
|
|
|
28.7.2009, 11:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 13.5.2008
Пользователь №: 18639

|
Цитата(shadow @ 27.7.2009, 17:49) [snapback]415862[/snapback] Я для ПТО 2,7 МВт считал тепловоделения от плит получилось около 2 кВт. Как от всех остальных частей посчитать хз. Формулу для расчета - в студию
|
|
|
|
|
28.7.2009, 23:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Посмотрите в справочнике проектировщика под ред. Староверова 1992 г часть 3 Вентиляция книга 1. Ищите формулу для расчета тепловыделения от нагретых поверхностей
|
|
|
|
|
29.7.2009, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 13.5.2008
Пользователь №: 18639

|
Цитата(shadow @ 29.7.2009, 2:19) [snapback]416516[/snapback] Посмотрите в справочнике проектировщика под ред. Староверова 1992 г часть 3 Вентиляция книга 1. Ищите формулу для расчета тепловыделения от нагретых поверхностей Посмотрел и задумался, а какая температура на поверхности передней и задней плит теплообменника, если мне специалист по теплообменному оборудованию говорит, что руку можно легко приложить к плите
|
|
|
|
Гость_Pavlik_*
|
29.7.2009, 10:40
|
Guest Forum

|
Цитата(vladis @ 29.7.2009, 10:06) [snapback]416620[/snapback] Посмотрел и задумался, а какая температура на поверхности передней и задней плит теплообменника, если мне специалист по теплообменному оборудованию говорит, что руку можно легко приложить к плите если ваш специалист не железный то не более 40
|
|
|
|
|
8.10.2009, 13:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 12.12.2007
Из: Тула
Пользователь №: 13750

|
Цитата(Pavlik @ 29.7.2009, 11:40) [snapback]416657[/snapback] если ваш специалист не железный то не более 40  В соответствии со СНиП 41-03-2003 температура в подающей магистрали при определении толщины изоляции принимается 65 градусов, если температурный режим работы магистрали 95-70 (п.6.1.6 СНиП 41-03-2003) Для обратки вообще 50 градусов (там же). Температура на поверхности изоляции не должна превышать 35 градусов (п.6.7.1 СНиП 41-03-2003) Теплопоступления от котлов считал по методике из справочника проектировщика Староверова, там для вертикально расположенных и горизонтальных поверхностей есть формулы. Температура на поверхности обмуровки котла не должна превышать 50градусов. От котлов учитываются и теплопоступления за счет конвекции, и теплопоступления за счет излучения. От труб учитывал только конвективную составляющую, т.к. учесть лучистую весьма трудоемко (проблематично оценить величину локального углового коэффициента излучения) Теплопоступления от теплообменников не учитывал, т.к. с обоих сторон, и со стороны неподвижной плиты и со стороны прижимной плиты у ПТО проходят каналы с нагреваемой средой, что способствует обеспечению невысоких температур плит. Думаю, что приближенно можно принимать температуры плит как среднюю темпертуру нагреваемой среды.
Сообщение отредактировал motov - 8.10.2009, 13:41
|
|
|
|
|
9.10.2009, 17:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418

|
По данному теме, нашел и использую в расчетах... см. Волков М. А., Волков В. А. Эксплуатация газифицированных котельных.— 4-е изд., лерераб. и доп. — М: Стройиз-дат, 1990.— 256с.: ил. — (Б-ка работника жил.-коммун. хоз-ва). —ISBN 5-274-00877-1 стр. 229-230.
Прикрепленные файлы
s4.GIF ( 134,32 килобайт )
Кол-во скачиваний: 909
s5.GIF ( 125,03 килобайт )
Кол-во скачиваний: 739
|
|
|
|
|
9.10.2009, 17:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418

|
... более подробно тепловыделения и теплопотери котельной попытался выразить в тепловом балансе. Тепловыделения от: -- изолированныхтрубопроводов; -- освещение; -- электродвигатели; -- нагретых поверхностей оборудования. Теплопотери от: -- огрождающих конструкций; -- нагрев инфильтрационного воздуха. см. Проектирование промышленной вентиляции: Справочник / Торговников Б.М., Табачник В. Е., Ефанов Е. М.- Киев , «Будiвельник», 1983, 256 с.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 9.10.2009, 17:33
|
|
|
|
Гость_olegservis_*
|
3.1.2010, 13:10
|
Guest Forum

|
По поводу эксплуатации инженерных систем зданий и котлов рекомендую обратиться сюда.
Сообщение отредактировал andrey R - 3.1.2010, 16:06
Причина редактирования: Третье сообщение на форуме и снова рекламное
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|