сообщение 24.7.2009, 0:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757



Всем доброго времени суток!
Есть проект ОВ. Система отопления классическая: котел 130 кВт с группой безопасности, насосом, расширительным баком, деаэратором и коллекторами с разбором для потребителей через трехходовик и циркуляционник. И тут встречаюсь с непониманием. Прошу помочь разобраться в следующем: Одним из потребителей является теплые полы (через, соответственно, узел регулирования). Мощность теплых полов составляет 14 кВт и согласно проекту и ТЗ: теплые полы должны работать круглый год. В теплый период года, как водится приборы отопления и воздухонагреватели систем вентиляции не работают, а значит котел рассчитанный на 130 кВт должен обеспечить нагрузку в 14 кВт. Будет ли при этом котел работать (на такой минимум)? И вот еще что: котельная располагается в отдельно стоящем здании и в проекте ТС в жилой дом подводятся Т1 и Т2. Так вот по проекту ОВ: на дом предусмотрен свой насос после коллектора в кательной. Насос, я так понимаю, рассчитан на сеть отопления с учетом теплых полов, а летом топить помещения приборами отопления не нужно. Как при этом будет себя чувствовать насос (он без частотника) и как отсечь часть системы отопления (радиаторы), обеспечив работу только теплых полов? Просвети господа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arch_artem
сообщение 24.7.2009, 13:41
Сообщение #2


Ando Masahashi


Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 1.3.2008
Пользователь №: 16121



Мда, 14 кВт это в расчетном режиме?, в летний период и того меньше (большие сомнения насчет необходимости работы т.п. в летний режим). Надо паспорт котла посмотреть, там обычно пишется рабочий диапазон мощности котла (горелки), не видел, чтобы котел давал менее 30% от номинальной теплопроизводительности.

Если так хочется пользоваться т.п. летом можно:
1. Поставить буферную емкость
2. Отдельный котел на т.п.
3. Электрические т.п.
4. т.п. на ГВС

Защита котла от низкой т-ры обратки предусмотрена?
Перепускной клапан для насоса предусмотрен?

Сообщение отредактировал arch_artem - 24.7.2009, 13:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 24.7.2009, 13:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Безусловно, котёл 130 кВт на 14 кВт работать не будет. Но Вы не упомянули о подготовке ГВ. Поэтому, не зная структуры системы, советовать не возьмусь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 25.7.2009, 10:23
Сообщение #4


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Без схемы вообще сложно говорить что-то. Нагрузка тёплых полов 1/10 часть общей. Насос один. Ничего не сказано о графике системы, вообще-то тёплые полы это низкотемпературная зона, их к общей системе не подключают (раньше подключали, в детских садах напр.). Про ГВС опять же ничего. Схему - в студию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexius_sev_*
сообщение 12.8.2009, 12:16
Сообщение #5





Guest Forum






Поставь бак аккумултор и все, расход обеспечишь постоянный, правда котел будет включаться выключаться но не часто, зависит от емкости аккумулятора.

Сообщение отредактировал alexius_sev - 12.8.2009, 12:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 21:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных