Мда, 14 кВт это в расчетном режиме?, в летний период и того меньше (большие сомнения насчет необходимости работы т.п. в летний режим). Надо паспорт котла посмотреть, там обычно пишется рабочий диапазон мощности котла (горелки), не видел, чтобы котел давал менее 30% от номинальной теплопроизводительности.
Если так хочется пользоваться т.п. летом можно:
1. Поставить буферную емкость
2. Отдельный котел на т.п.
3. Электрические т.п.
4.
т.п. на ГВСЗащита котла от низкой т-ры обратки предусмотрена?
Перепускной клапан для насоса предусмотрен?
Сообщение отредактировал arch_artem - 24.7.2009, 13:53