				Доброго времени суток. Коллеги, помогите определить тип лестничной клетки и необходимость организации подпора воздуха (знаю, что архитектор определяет, но это не мой случай). Лестница соединяет 3-й этаж здания и чердачное помещение, как сказал архитектор - лестница не является эвакуационной. Прикладываю фрагмент плана....
				
				
				 
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   27.7.2009, 10:12
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 302 
        		Регистрация: 19.3.2008 
        		Из: УКРАЇНА 
        		Пользователь №: 16707 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				на основании норм Украины (а они очень похожи на российские) классифицировать эту ЛК сложно, т.к. она не имеет естественного освещения но к этому вопросу можно подойти с другой стороны: насколько я знаю в зданиях условной высотой до 26,5м (а ваше здание судя по этажности именно такое) можно обойтись без незадымляемых ЛК, т.е. никаких мероприятий по защите этой клетки от дыма предусматривать не стоит 
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   27.7.2009, 11:08
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 87 
        		Регистрация: 12.2.2008 
        		Из: Реутов 
        		Пользователь №: 15451 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Спасибо за информацию
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.7.2009, 8:30
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 87 
        		Регистрация: 12.2.2008 
        		Из: Реутов 
        		Пользователь №: 15451 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Всем доброго времени суток. Вот еще вопрос возник... существует 2-х этажное здание пищеблока (пристройка), на 1-м этаже - коридор производственный длиной 17 м, без естественного освещения, лестница (на плане слева) ведет на 2-й этаж. Получается, что противодымная вентиляция необходима (СП 7.13130.2009, п.7.2,в). Однако, есть сомнения: в коридоре есть наружная дверь. Поделитесь мыслями по этому поводу....Прилагаю планировку
				
				
				 
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.7.2009, 10:27
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 405 
        		Регистрация: 5.5.2009 
        		Из: Балашиха 
        		Пользователь №: 33069 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(ОВК @ 27.7.2009, 11:12) [snapback]415725[/snapback] ... т.е. никаких мероприятий по защите этой клетки от дыма предусматривать не стоит... Боюсь, что Вы ошибаетесь. Дело в том, что естественное остекление выполняет условную функцию проветривания ЛК при пожаре через проемы в наружных ограждающих конструкциях. Т.к. предлагаемая ЛК не имеет естественного освещения, ранее, до вступления в действие ФЗ-123, данное мероприятие компенсировалось устройством незадымляемой ЛК типа Н2. А не выполнив положения ФЗ-123 Вы попадетесь под расчет оценки риска. Так что лучше ее рассмотреть как незадымляемую типа Н2 (с подачей воздуха во внутренний объем), либо установить в покрытии светопрозрачный фонарь (люк), что бы превратить ее в Л2, тем самым выполнив все положения ФЗ-123, предъявляемые к путям эвакуации... С Уважением ББ... Цитата(vit37 @ 28.7.2009, 9:30) [snapback]416061[/snapback] Всем доброго времени суток. Вот еще вопрос возник... существует 2-х этажное здание пищеблока (пристройка), на 1-м этаже - коридор производственный длиной 17 м, без естественного освещения, лестница (на плане слева) ведет на 2-й этаж. Получается, что противодымная вентиляция необходима (СП 7.13130.2009, п.7.2,в). Однако, есть сомнения: в коридоре есть наружная дверь. Поделитесь мыслями по этому поводу....Прилагаю планировку По существу Вашего вопроса: В СП7.13130.2009 нет оговорок по коридорам, оборудованным наружными выходами. ДУ делайте. С Уважением ББ...
				 Сообщение отредактировал Boris_Ka - 28.7.2009, 10:29
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.7.2009, 11:17
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 87 
        		Регистрация: 12.2.2008 
        		Из: Реутов 
        		Пользователь №: 15451 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Огромное вам спасибо....   
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.7.2009, 13:43
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 302 
        		Регистрация: 19.3.2008 
        		Из: УКРАЇНА 
        		Пользователь №: 16707 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				к сожалению я не знаком с Ф3-123, да и в Украине, наверное, ничего подобного нет (надеюсь вскоре появится - мы как всегда притормаживаем) если я правильно понял, архитектор не имеет права проектировать л/к без естеств.освещения (в зданиях до 26,5м), а если вдруг так получилось    то он (все таки это должен делать архитектор) должне ее классифицировать как незадымляемую Вы пишете  Цитата(Boris_Ka @ 28.7.2009, 10:27) [snapback]416125[/snapback] данное мероприятие компенсировалось а не могли бы прояснить еще один вопрос: могут ли проектировщики противопожарных систем самостоятельно выбирать компенсирующие мероприятия и чем следует руководствоваться при их выборе?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.7.2009, 22:35
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 405 
        		Регистрация: 5.5.2009 
        		Из: Балашиха 
        		Пользователь №: 33069 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(ОВК @ 28.7.2009, 14:43) [snapback]416221[/snapback] а не могли бы прояснить еще один вопрос: могут ли проектировщики противопожарных систем самостоятельно выбирать компенсирующие мероприятия и чем следует руководствоваться при их выборе? Дело в том, что я по другую сторону от проектировщика (ВНИИПО), вместе с тем их проблемы мне близки. Руководствоваться при выборе компенсирующих мероприятий кроме логики пожалуй нечем. На практике экспериза никогда не против "усиления" противопожарных мероприятий, коим является устройство незадымляемой ЛК, в частности типа Н2. Однако есть другая сторона медали: 1. ТЭО - устройство инженерной системы ведет к удорожанию объекта; 2. Не надо забывать про необходимость удаления продуктов горения из коридоров в зданиях с незадымляемыми ЛК. В России эта проблема уже не актуальна, т.к. удаление продуктов горения из коридоров сегодняшним СП7.13130.2009 предусматривается во всех зданиях с числом этажей 2 и более, а вот живущим по СНиП-ам еще надо подумать, т.к. в ряде случаев можно было уйти от ДУ в коридорах (2-х, 3-х этажных зданий), НО как только появляется незадымляемая ЛК (типов Н2 или Н3, НЕ Н1!!!!) надо делать (уже повторяюсь) ДУ уже без оглядки на освещенность коридора. Так что 1+2 - существенно дороже и сложнее, прибавив 3 - автоматику управления, получаем еще дороже и т.д. Считаю, что по формальному признаку лучше "всопливить" окно. С Уважением ББ... И еще (ушел от ответа) считаю, что прерогатива определения необходимости устройства незадымляемой ЛК типов Н2 или Н3 лежит не на архитекторе, а на проектировшщике ОВ, если руководствоваться Вашей логикой, то архитектор Вам должен также давать указания по необходимости защиты ДУ коридоров, помещений и т.д.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   29.7.2009, 11:33
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 302 
        		Регистрация: 19.3.2008 
        		Из: УКРАЇНА 
        		Пользователь №: 16707 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Boris_Ka @ 28.7.2009, 22:35) [snapback]416500[/snapback] считаю, что прерогатива определения необходимости устройства незадымляемой ЛК типов Н2 или Н3 лежит не на архитекторе, а на проектировшщике ОВ, если руководствоваться Вашей логикой, то архитектор Вам должен также давать указания по необходимости защиты ДУ коридоров, помещений и т.д. здесь я с Вами не соглашусь 1. все же архитектор определяет количество и тип лестничных клеток (он тоже обязан знать требования пожарной безопасности) 2. давать указание ОВешнику он не должен, я по факту смотрю планировки и самостоятельно принимаю решение о необходимости ДУ (грамотный архитектор также прилагает все усилия чтобы минимизировать количество ДУ систем - обеспечивает коридоры естественный освещением, проектирует максимально возможное количество ЛК Н1 и т.д.) с уважением
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   29.7.2009, 13:01
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 405 
        		Регистрация: 5.5.2009 
        		Из: Балашиха 
        		Пользователь №: 33069 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Я Вырзил только свое мнение. Вы имеете свое. Однако если экспертиза зарубит проект ОВ по причине отсутствия незадымляемой ЛК, проблемма эта будет в 1-ю очередь Ваша, а не архитектора.  Кстати в России уже не актуально - имеет коридор естественное освещение или нет.
				
  Сообщение отредактировал Boris_Ka - 29.7.2009, 13:04
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   29.7.2009, 13:13
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 405 
        		Регистрация: 5.5.2009 
        		Из: Балашиха 
        		Пользователь №: 33069 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(ОВК @ 28.7.2009, 14:43) [snapback]416221[/snapback] ...да и в Украине, наверное, ничего подобного нет (надеюсь вскоре появится - мы как всегда притормаживаем) Немножко ликбеза. Вопрос введения ТР и другой фигни, в первую очередь  - политический. Знаете какое сейчас здесь новое модное слово? "ГАРМОНИЗАЦИЯ"...Вот так. Мониторингом и прогнозированием заниматься устали, теперь вот гармонизируемся в сторону ВТО. Так что не думайте, что Украина "притормаживает", просто политически еще не настал момент...
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   29.7.2009, 13:32
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 302 
        		Регистрация: 19.3.2008 
        		Из: УКРАЇНА 
        		Пользователь №: 16707 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				одно у меня не укладывается в голове: почему  Цитата(Boris_Ka @ 29.7.2009, 13:01) [snapback]416738[/snapback] экспертиза зарубит проект ОВ по причине отсутствия незадымляемой ЛК  а не АР?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   29.7.2009, 13:48
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 2460 
        		Регистрация: 13.7.2007 
        		Из: Московская обл. 
        		Пользователь №: 9997 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				А она оба проекта зарубит. Но только если докажет что на чердаке люди и тогда лестница - эвакуационный путь.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   29.7.2009, 15:27
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 405 
        		Регистрация: 5.5.2009 
        		Из: Балашиха 
        		Пользователь №: 33069 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Вторую, третью ЛК можно обосновать как технологические. А вот если речь идет об единственной ЛК, очень сложно доказать, что там НУ ТОЧНО (ЧЕСТНОЕ СЛОВО) ну ни одного человека не будет.
				
  Сообщение отредактировал Boris_Ka - 29.7.2009, 15:28
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   29.7.2009, 15:34
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		инженер-проектировщик ОВиК     
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 8798 
        		Регистрация: 28.10.2006 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 4501 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Мне всегда архитекторы выдавали типы лестниц. Советовались - да. Но решения были их.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   29.7.2009, 16:16
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 405 
        		Регистрация: 5.5.2009 
        		Из: Балашиха 
        		Пользователь №: 33069 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(EJIEHA @ 29.7.2009, 16:34) [snapback]416870[/snapback] Мне всегда архитекторы выдавали типы лестниц. Советовались - да. Но решения были их. Хорошо, а если вы видите, например, что в соответствии  с СП требуется устройство тамбур-шлюза, а архитектор его по факту не предусмотрел...Ваши действия? Несете с заведомой ошибкой, а потом спихиваете все на АР? Очень интересная граница между мухами и котлетами получается, фактически не уловимая... Закладывать ДУ в коридорах - это мы..., воздух в шахты лифтов - тоже мы, а вот тип ЛК дайте плиз...А если здание будет иметь высоту более 28 м, и ЛК будут примыкать к наружным огражд. конструкциям и будут оконные проемы иметь...Вы тоже требовать от архитектора будете тип ЛК - обычная или незадымляемая? КСТАТИ, Уважаемые проектировщики,  обращаю Ваше внимание на очень серьезный пункт, появившийся в СП7.13130.2009, а именно п. 6.57 (последний абзац): "...Не допускается строительное исполнение вентиляционных каналов систем противодымной вентиляции без применения внутренних сборных или облицовочных стальных конструкций."  Будет масса проблем со стройнадзором, если забудете запроектировать. С Уважением ББ...
				 Сообщение отредактировал Boris_Ka - 29.7.2009, 16:17
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   29.7.2009, 16:28
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		инженер-проектировщик ОВиК     
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 8798 
        		Регистрация: 28.10.2006 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 4501 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Boris_KaОчень надеюсь, что Вы обратили внимание на мои слова Цитата(EJIEHA @ 29.7.2009, 16:34) [snapback]416870[/snapback] Советовались - да. 
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   30.7.2009, 20:14
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 87 
        		Регистрация: 12.2.2008 
        		Из: Реутов 
        		Пользователь №: 15451 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Вообще, идеальный вариант - концепция противопожарной безопасности, составленная пожарными, где четко прописано, какие противопожарные мероприятия предусмотреть.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.9.2009, 11:19
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 90 
        		Регистрация: 24.1.2008 
        		
        		Пользователь №: 14793 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Boris_Ka @ 29.7.2009, 14:01) [snapback]416738[/snapback] Кстати в России уже не актуально - имеет коридор естественное освещение или нет. А почему не актуально? СП 7.13130.2009:  "7.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать: ... в) из коридоров длиной более 15 м без естественного освещения зданий с числом этажей два и более: производственных и складских категорий А, Б и В1 — В4; общественных и многофункцио- нальных;" т. е. если число этажей в здании более двух,а коридор более 15 м, то дымоудаление надо делать только если в нем нет естественного освещения. P.S. Кстати, в СП так же как и в СНиПе в этом пункте нет административных зданий, они есть только в пункте а) про здания выше 28м. Получается, что в админ. зданиях менее 28 м в коридорах не надо делать дымоудаление.
				 Сообщение отредактировал MikS - 18.9.2009, 11:20
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.9.2009, 11:28
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		инжинер-праиктировщег 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 325 
        		Регистрация: 6.10.2006 
        		Из: теплые края 
        		Пользователь №: 4281 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Неактуально потому что даже если есть ЕО оно должно быть с устройствами для открывания и обеспечивать  Естественное ДУ Выходит либо принудительное ДУ либо фрамугами и люками по любому 
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.9.2009, 12:37
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 90 
        		Регистрация: 24.1.2008 
        		
        		Пользователь №: 14793 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				чего-то я этого в СП не нашел....
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.9.2009, 13:24
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		инжинер-праиктировщег 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 325 
        		Регистрация: 6.10.2006 
        		Из: теплые края 
        		Пользователь №: 4281 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				СП7 7.2  и) 
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.9.2009, 14:28
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 90 
        		Регистрация: 24.1.2008 
        		
        		Пользователь №: 14793 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Вот этот пункт:
  и) из каждого помещения без естественного освещения или с естественным освещением через окна или фонари, не имеющие механизированных (автоматически и дистанционно управляемых) при- водов для открывания фрамуг окон и проемов в фонарях, в обоих случаях с площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре: - общественного, предназначенного для массового пребывания людей; - площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения или использования горючих веществ и материалов, а также библиотек, книгохранилищ, архивов, складов бумаги; - торговых залов магазинов;
 
  И где здесь про коридоры?
  В СНиПе этот пункт написан по другому, но про производственные здания п. 8.2, з) написано тоже самое, почему же тогда к коридорам это не относили?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.9.2009, 15:14
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		инжинер-праиктировщег 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 325 
        		Регистрация: 6.10.2006 
        		Из: теплые края 
        		Пользователь №: 4281 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Раньше многие уходили от ДУ коридоров по высоте и отсутствии незадымляемых ЛК В СП7 тоже присутствует Но про коридоры правда и правда все верно     
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   22.9.2009, 9:57
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 90 
        		Регистрация: 24.1.2008 
        		
        		Пользователь №: 14793 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				В итоге получаем, несмотря на недосказанность СНиП и СП:
  В коридоре в зданиях любого назначения высотой 2 этажа и более необходимо делать дымоудаление в независимости от наличия в нем естественного освещения.
  Исключением является только наличие в коридорах естественного освещения с механизированными (автоматически и дистанционно управляемыми) приводами для открывания фрамуг окон и проемов в фонарях, в обоих случаях с площадью, достаточной для удаления дыма.
  Поправьте меня, если я не прав. Очень бы хотелось быть не правым в этом случае.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_denis777_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   22.9.2009, 10:24
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата В коридоре в зданиях любого назначения высотой 2 этажа и более необходимо делать дымоудаление в независимости от наличия в нем естественного освещения.  Я думаю вы не правы. У нас конечно немножко другие нормы. Но по мне это глуппо делать д.у. из всех коридоров малоэтажных зданий
				 Сообщение отредактировал denis777 - 22.9.2009, 10:25
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   22.9.2009, 10:55
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 90 
        		Регистрация: 24.1.2008 
        		
        		Пользователь №: 14793 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				По поводу малоэтажности в СП действительно написано: 2 этажа и более.
  Ну а остальные выводы следуют из предыдущего обсуждения....
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	
		 | 
		   | 
	 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) 
	Пользователей: 0  
 
 
 
         | 
        
        
            
 | 
 
                Реклама 
                         
         
  
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
 
 
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W  
 
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq 
 
 
 
	
  
            
                Последние сообщения Форума 
                
                   
                 
              
  
        
             
             
  
  
	  
               
             
            
         |