> Почему алюминиевые слоты потеют?
Гость_Abbas_*
сообщение 29.7.2009, 12:29
Сообщение #1





Guest Forum






Канальный кондиционер – изолированный гибкий воздуховод – изолированный адаптер из оцинкованного металла – алюминиевый слот.
Почему на рамке слота появляются капли а затем все это течет по стене? И как избавится от этого?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 29.7.2009, 14:03
Сообщение #2


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



ну слот холодный, вода на нем и конденсируется, чего тут непонятного? А избежать просто - закрыть слоем теплоизоляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Abbas_*
сообщение 29.7.2009, 15:00
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(timmy @ 29.7.2009, 14:03) [snapback]416803[/snapback]
ну слот холодный, вода на нем и конденсируется, чего тут непонятного? А избежать просто - закрыть слоем теплоизоляции.

Если его закрыть теплоизоляцией, то во что превратиться внешний вид? А сам слот находится в изолированном адаптере.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 29.7.2009, 15:10
Сообщение #4


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Тогда грейте слот или сушите воздух, окружающий слот. Других способов мне на ум не приходит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Abbas_*
сообщение 29.7.2009, 15:19
Сообщение #5





Guest Forum






Может быть что из-за болшого количества воздуха?
Три приточных слота, один 80х500 и два 80х800. К каждому слоту подсоединены по два изолированных гибких воздуховода диам. 100.
Кондиционер 14 кВт, L-2200 м3/ч.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 31.7.2009, 20:09
Сообщение #6


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Просто слишком холодно вашему слоту. Возможно и из-за протока большого количества холодного воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
koja
сообщение 31.7.2009, 23:33
Сообщение #7


Инженер-климаттехник


Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 11.8.2006
Пользователь №: 3667



Точка росы выпадает...... Изолируйте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Abbas_*
сообщение 4.8.2009, 14:18
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(koja @ 31.7.2009, 23:33) [snapback]418044[/snapback]
Точка росы выпадает...... Изолируйте.

Изолировал, не помогло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных