> клапан регулировочный
Гость_deni_*
сообщение 30.7.2009, 2:31
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые коллеги, кто эксплуатирует/проектирует паровые котельные, этот вопрос к вам. Уже год предприятие эксплуатирует паровую котельную. Пар проходит через РУ, после которой с давлением 7 кгс/см² пар подается на бойлера, мазутное хозяйство, струйные подогреватели. Теплоноситель проходит через пароводяные теплообменники, по паровой линии регулировочной арматуры никакой нет, только запорная. Бойлера же при давлении пара выше 5,5 кгс/см начинает заполнять конденсатом выше положенного уровня – конденсатоотводчики не справляются. Поэтому для регулирования давления (а также и расхода пара) предполагается установить регулировочный клапан типа 14С-73-20. По идее это позволит еще и получить некую экономию (при наличии клапана, регулирующего расход теплоносителя по перемычке, параллельно бойлерам). Так вот вопрос, использовал ли кто-то такие или сходные клапана, и как они себя показали в процессе эксплуатации. Также интересно, изменилось что либо в плане экономичности после его установки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 31.7.2009, 7:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Вы хотите регулирующий клапан (по температуре) поставить или редукционный клапан ?
Если телпообменники заливаются, то это скорее проблема конденсатоотводчиков - либо их пропускная способность, либо рабочий перепад давления не соответствуют условиям. И это при условии, что сами теплообменники подобраны правильно и нагрузка адекватна. Естественно следует стремиться автоматизировать нагрев, чтобы количество передаваемого тепла соответствовало фактической нагрузке, экономия очевидна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_VITALIY._*
сообщение 4.8.2009, 16:28
Сообщение #3





Guest Forum






может с другой стороны задуматся ? пар большего давления, значит он больше нагреет воду, (повсей видимости поверхность подогревателей достаточная), т.е. больше конденсата получается. Вы пишите что подогреватель "затапливает", значит конденсат не сходит, т.е. мал диаметр трубы отвода конденсата, или не правильно подобран конденсатоодводчик. Автомат на пару конешно спасет подогреватель от "затопления" (меньше нагреет подогреватель воду, значит меньше конденсата). Вот и думайте, пар или конденсат. а если можновыложите схемку с диаметрами, температурами, расходами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 14:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных