Владыка Миров
сообщение 30.7.2009, 13:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 12.8.2008
Пользователь №: 21462



Обращаюсь за помощью

Кто нибудь может подсказать какой регламент осмотра дымовой трубы котельной?
Кто должен проводить данные работы, с какой периодичностью и какие акты оформлять?
Котельная частная с кирпичной трубой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
72Alen
сообщение 30.7.2009, 13:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 12.12.2007
Из: г. Стерлитамак
Пользователь №: 13741



Правила ПБ 03-445-02 почитайте, если еще остануться вопросы, пишите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владыка Миров
сообщение 31.7.2009, 12:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 12.8.2008
Пользователь №: 21462



В том то и загвоздка.

Котельная с давлением не более 4,0 МПа и с температурой воды не более 115°С а следовательно НЕ опасный производственный объект и соответственно Я руководствуюсь только ПТЭ ТЭ

Вопрос относиться ли тогда дымовая труба к опасным производственным объектам и почему(ссылки).
Есть ли на примете кто может заняться обследованием трубы и выдачей заключения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ремесленник_*
сообщение 31.7.2009, 13:25
Сообщение #4





Guest Forum






Дымовые трубы не являются самостоятельными опасными производственными объектами. Они только могут входить в состав опасного производственного объекта. Вы, кстати не указали вид топлива. Использование природного (сжиженного) газа также является идентификационным признаком опасного производственного объекта.

Если ваша котельная не попадает ни под один признак, руководствуйтесь ПТЭ. Статья 3.3.14 определяет периодтчность и виды осмотров стальных труб (есть и для ж/б). Там, к примеру, наружный осмотр дымовой трубы производится раз в 3 месяца (в ПБ 03-445-02 раз в полгода).
По вопросу обследования baltaltd@yandex.ru

Сообщение отредактировал ремесленник - 31.7.2009, 13:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владыка Миров
сообщение 31.7.2009, 14:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 12.8.2008
Пользователь №: 21462



вид топлива солярка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 31.7.2009, 16:53
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Владыка Миров @ 31.7.2009, 13:41) [snapback]417776[/snapback]
Котельная с давлением не более 4,0 МПа и с температурой воды не более 115°С а следовательно НЕ опасный производственный объект


При чём здесь 4 МПа ?
Про 0,07 МПа ещё можно говорить...

Есть "горючие вещества - жидкости, газы, пыли", значит - опасный производственный объект.

Федеральный закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов
Приложение 1 ОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ремесленник_*
сообщение 2.8.2009, 7:20
Сообщение #7





Guest Forum






Не всё так просто. См. приказ № 131 от 5.03.2008 "Об утверждении методических рекомендаций по осуществлению идентификации опасных производственных объектов"

Данная котельная не является опасным производственным объектом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 2.8.2009, 17:14
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Да, для котельных есть только один признак опасности -
"2.2 Использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °С"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ремесленник_*
сообщение 3.8.2009, 6:03
Сообщение #9





Guest Forum






Если котельная газовая, она входит в опасный производственный объект - система газопотребления предприятия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PSN
сообщение 21.10.2010, 21:16
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 23.1.2009
Из: Череповец
Пользователь №: 28097



Цитата(ремесленник @ 3.8.2009, 7:03) *
Если котельная газовая, она входит в опасный производственный объект - система газопотребления предприятия.

Согласен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 13:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных