Уважаемые коллеги, помогите разрешить вопрос - каков должен быть предел огнестойкости воздуховода в вытяжной системе из с/у. Здание 5 этажей, вытяжка сводится в один вертикальный воздуховод из оцинкованной стали, проходящий через все этажи, при помощи воздушных затворов.
Два разных представителя экспертизы говорят разное
1 - 30 мин, говорит, что все здание (офисное) - это один пожарный отсек
2 - 150 мин, т.к. воздуховод транзитный и т. д.

помогите пожалуйста разрешить проблему,
заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mirag
сообщение 31.7.2009, 7:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 21.5.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 8606



табл. 2 СНиП 41-01-2003, 30 мин.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DKA73
сообщение 3.8.2009, 11:28
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 10.6.2009
Пользователь №: 34680



п. 7.11.10 - получается 150 мин. или все здание это один пожарный отсек?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toxan
сообщение 4.8.2009, 1:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 862
Регистрация: 2.9.2007
Пользователь №: 11043



Если воздуховод в шахте, то огнезащите IE=30, если открытым монтажом, то IE=150

Сообщение отредактировал toxan - 4.8.2009, 1:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DKA73
сообщение 4.8.2009, 8:23
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 10.6.2009
Пользователь №: 34680



я тоже думаю как и коллега TOXAN, но в экспертизе сказали, что достаточно 30 мин, сославшись на то, что все здание один пожарный отсек. Я же считал , что каждый этаж - это отдельный пожарный отсек. Проблема в том что пожарники думают совсем по-своему. Так как же привильно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mirag
сообщение 4.8.2009, 9:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 21.5.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 8606



а сколько у вас времени держит огнезащитное покрытие?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boris_Ka
сообщение 4.8.2009, 13:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069



Цитата(DKA73 @ 4.8.2009, 9:23) [snapback]418855[/snapback]
...Я же считал , что каждый этаж - это отдельный пожарный отсек. Проблема в том что пожарники думают совсем по-своему. Так как же правильно?


Прошу прощения, но Вы абсолютно не правильно считаете. Пожарный отсек не всегда выделен в пределах этажа. Здание делится на пожарные отсеки при привышении максимально допустимой площади этажа, а также при выделении частей здания различной функциональной пожарной опасности (офисы+автостоянка и т.п.). В противном случае поэтажных систем в природе не было бы, т.к. нарушалось бы требование по автономности для каждого пожарного отсека здания. К примеру: 17-и этажный жилой дом, поэтажная ДУ. По Вашей логике надо ставить 17 систем ДУ вместо одной поэтажной.

С Уважением ББ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 22:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных