Chara
сообщение 3.8.2009, 15:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 15.12.2008
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 26740



Есть пролемка небольшая. В бассейне запроэктирован осушитель Dantherm CDP 75. На складе имеется CDP 165. Будет ли нормально работать большой осушитель для сети воздуховодов ращитанной под малый осушитель с дополнительной байпасной линией. Можно ли принудительно уменьшить расходвоздуха осушителя и снизить производительность компрессора для большого осушителя? Понимаю, вопрос странный, но кризис заставляет "выдумывать". А может кому нужен новенький Dantherm CDP 165 с водяным калорифером - отдам за 6000 Є
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 3.8.2009, 15:57
Сообщение #2





Guest Forum






Думаю. что жить ему будет тяжело. Точность поддержания влажности снизится в двое точно.

Выложите техничку на девайс и схему байпса, подумаем что можно сделать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chara
сообщение 3.8.2009, 16:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 15.12.2008
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 26740



схема такая:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Осушувач_165.pdf ( 29,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 3.8.2009, 17:12
Сообщение #4





Guest Forum






Ну а техничку на осушитель предлагаете мне покопаться скачать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chara
сообщение 4.8.2009, 10:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 15.12.2008
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 26740



Вот и вырезки из мануала:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chara
сообщение 4.8.2009, 10:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 15.12.2008
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 26740



еще раз

что-то не получается загрузить файл......

тттПрикрепленный файл  Dantherm.doc ( 475 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 5.8.2009, 0:23
Сообщение #7





Guest Forum






Ладно, понял уже, что ждать нечего.
Сам нашел. техничка: http://www.dantherm-air-handling.com/Produ..._125_-_165.aspx

И раз пошла такая пьянка, то во первых давай на ТЫ.
Теперь вещай:
1. какова площадь зеркала в бассейне, сколько народа купаются и на сколько активно предполагается купание Не знаешь и хрен с ним.
2. Температура воды в бассейне.
3. Площадь и высота всего бассейного помещения
4. Окна на плане укажи и их размеры.
5. Отопление есть? Мощность?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chara
сообщение 5.8.2009, 10:39
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 15.12.2008
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 26740



1. зеркало воды 4х4 м ( вся площадь под коробами), высота 4м
2. Т воды - не задана
3. Площадь всего помещения - 28 м.кв.
4. Окон - нету
5. Отопление водяное - наверно около 5 кВт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chara
сообщение 5.8.2009, 10:56
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 15.12.2008
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 26740



Вобщем принял такое решение (может кому интересно):

1. Увеличить мощьность вытяжки и количество подмешеваемого наружного воздуха
2. Добавить в стене между бассейном и венткамерой по две дополнительные решетки (2 на нагнетание, 2 на рециркуляцию)
3. Смонтировать байпасс с регулирующим клапаном
4. Поставить вместо малого осушителя - большой


exelente - можеш что-нибуть еще добавить? Извини что заставил тебя копаться. Но сам ничего хорошего не нашел. С сайта Дантерма прислали мануал - такой же что и вкомплекте с прибором, но все что там хорошего было - уже выложил.
Кому надо - могу выложить полную инструкцию Дантерма.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 5.8.2009, 11:10
Сообщение #10


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



если сеть воздуховодов обеспечит потребный расход то скорей всего можно, хотя для очистки совести надо посчитать цикличность работы осушителя..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 5.8.2009, 19:03
Сообщение #11





Guest Forum






Чуть позже подробнее отпишусь. Зашился.
В кратце если, то забыл написать в прошлом посте, что по схеме с байпасом монтировать нельзя. Умрет тепловой смертью.
Энтропия не убывает и все такое biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 6.8.2009, 14:46
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата
1. Увеличить мощьность вытяжки и количество подмешеваемого наружного воздуха
2. Добавить в стене между бассейном и венткамерой по две дополнительные решетки (2 на нагнетание, 2 на рециркуляцию)
3. Смонтировать байпасс с регулирующим клапаном
4. Поставить вместо малого осушителя - большой

Чего делать на самом деле:
1. Вытяжку сделать равную притоку наружного воздуха, приток в соответствии с требованием производителя, т.е. 500м3/ч
2. Решетки да, действительно добавить. Одну на забор воздуха осушителем, одну на выброс. На участки идущие к решеткам поставить дроссели для балансировки.
3. БАЙПАС МОНТИРОВАТЬ НЕЛЬЗЯ!!! Будет перегрев системы. Конденсатор выделяет теплпа больше чем поглощает испаритель wink.gif
4. В таком варианте большой осушитель ставить можно. Режим работы вентилятора осушителя всегда. Холодильный контур пусть включается по гигростату. Поддерживаемые параметры +28/60%.
5. К воздухонагревателю не забыть смесительный узел biggrin.gif
6. Отопление помещения бассейна посадить на управление по температуре в помещении. Иначе там может временами быть очень тепло.
Типа сколько потребляет осушитель электричества, пойдет на отопление этого маленького помещения.

Сообщение отредактировал exelente - 6.8.2009, 14:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 14:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных