По самые по...
сообщение 14.8.2009, 23:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3714
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Кто встречался с таким явлением. Горят электросчетчики трехфазные типа "Меркурий", ЦЭ (Энергомера)! Горят синим пламенем при подключении частотников Фуджи, серии Эко, нагрузкой является погружные насосы. Хочу добавить, что на входе частотников стоят трехфазные дроссели, для снижения перекоса фаз, рекомендованные производителем, а также установлены стандартные дроссели постоянного тока в звене постоянного тока. Пробовали менять частоту ШИМ со стандартных 15кГц до 13кГц (якобы попадает в резонанс с источником питания электросчетчика), но это не всегда помогает.
Что делать? На ряде объектов сгорело от двух до СЕМИ!!! счетчиков. Киньте схему этих счетчиков(измерительной части хотя бы), если кто имеет. Хочу найти виноватого!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 18.8.2009, 17:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



По совместимости по ходу не проходят (каламбур) ваши счетчики.

Сообщение отредактировал vladun - 18.8.2009, 17:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 18.8.2009, 19:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3714
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Пока все тут "молчали в тряпочку"...
Позвонил разработчикам этих треклятых "меркуриев". Оказывается горит в счетчиках источник питания, сделанный в "лучших" традициях "китайского ширпотреба"!!! Источник сделан на емкостных делителях, по 0,47 мкф, с тремя токоограничивающими полваттными (недавно они их заменили на 1Вт)резисторами 510 ом, далее мостик диодный и стабилитрончик плюгавенький...
При работе частотника высокочастотная составляющая ШИМ пролезает через мои индуктивные фильтры и синфазно прикладывается в счетчике через кондеры-коротыши к резюкам, вызывая их медленный нагрев и неотвратимое сгорание... Иногда везет и счетчик работает долго..., иногда сгорает моментально (это определяется нагрузкой частотника, частотой ШИМа...., небесными силами)
На мою просьбу, сделать по-человечески в модели 230, был ответ: "Дорого выйдет! Не будут брать." Но новый Меркурий 233 уже проектируют с нормальным импульсным источником питания.
Посему решил пробовать поставить Х-кондеры 0,68 мкф/440в между питающими фазами перед трехфазным дросселем, дабы задавить синфазную помеху... Кто-што еще посоветуете?
С ув. По самые по...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 18.8.2009, 19:55
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10941
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
што еще посоветуете?
в сам счетчик, к его БП подлезть можете?
если нет, то остается только ставить каскад фильтров меж счетчиком и ПЧ. контроль иголок - осциллом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 18.8.2009, 22:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Цитата
Пока все тут "молчали в тряпочку"...

Вы меня обижаете, я не молчал biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 19.8.2009, 8:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



блин, во время темка, как раз типа меркурий закам предлагаю, а заодно и частотники, а там оказывается камней подводных полно..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 19.8.2009, 9:16
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10941
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



вообще и строго говоря трабл совместимости по ЭМС больше лежит на совести частотника, чем на счетчике. народ какое только г., полусамопальное или намеренно обезжиренное по самое не могу, не ставит..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 19.8.2009, 14:42
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



нда, только заикнись о ЭМС заку... он и так за голову берется, кризис блин..
хоть дроселек на двигатель при необходимости ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 19.8.2009, 22:21
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3714
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(LordN @ 19.8.2009, 10:16) [snapback]425079[/snapback]
вообще и строго говоря трабл совместимости по ЭМС больше лежит на совести частотника, чем на счетчике. народ какое только г., полусамопальное или намеренно обезжиренное по самое не могу, не ставит..

ну да, ну да... на совести Fuji Electric FA Components & Systems Co., Ltd. Tokyo, Japan
Я все как у них в инструкции по экплуатации сделал..., а ишь ты, нашла коса на камень!
Ну нет у япошек встроенного EMI Filter, а дросселя то я поставил, да все без толку! Нужны кондеры! Да и частоту ШИМа нада снижать где-то до 4...6 кГц, тогда покатит!

Пэ.эС. А вот звякните для любопытства в местные РЭСы, там горы этих горелых счетчиков!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 20.8.2009, 12:31
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата
Пэ.эС. А вот звякните для любопытства в местные РЭСы, там горы этих горелых счетчиков!

ну что ж, не плохо ребята с меркурия живут, похоже, клепают счетчики, люди их палят и опять покупают...
фирма видать под крышей РЭС, в добровольно-принудительном порядке любезно свои шедевры предлагают...
знакомо, предлагаешь им компенсац реактивки, а они спрашивают, а вы от чела с реса? тоды берем, а так увы... хотя и надо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
semen
сообщение 8.7.2014, 15:53
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 3.4.2014
Из: Москва
Пользователь №: 229236



Добрый день.Столкнулись с такой же ситуацией.Сожгли несколько Меркуриев, как прямого, так и трансформаторного включения.Стоит ПЧ toshiba VF-P7.Поставили Матрицу,сгорела ч-з два дня.На других объектах с такими ПЧ узлы учета Меркурий,работают несколько лет.Кто-нибудь сталкивался с проблемой совместимости ПЧ и ПУ и как решал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 9.7.2014, 10:05
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181



Поставьте сетевой фильтр ЭМС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 13:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных