> Отопление коттеджа
Гость_vova0047_*
сообщение 17.8.2009, 4:58
Сообщение #1





Guest Forum






Пожалуйста скиньте у кого есть пример отопления коттеджа с частным котлом !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 17.8.2009, 8:38
Сообщение #2


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Конкретизируйте Вашу проблему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vova0047_*
сообщение 17.8.2009, 10:02
Сообщение #3





Guest Forum






Я только начинаю проектировать , есть задание , отоплоние в коттедже , нужна принципиальная схема котельной, с одним котлом ! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 17.8.2009, 10:16
Сообщение #4


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(vova0047 @ 17.8.2009, 11:02) [snapback]424217[/snapback]
Я только начинаю проектировать ...

Вам нужно сначала что-нить умное почитать. biggrin.gif В качестве ликбеза, например начать с этого http://otoplenie.com.ru/ вторую часть не читайте - она относится к продвигаемой этой фирмой конкретной продукции. mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex(PERM)
сообщение 18.8.2009, 6:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 3.3.2007
Пользователь №: 6378



Вот посмотрите, может чем и поможет.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.dwg ( 1,61 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1202
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EvgenyiCG
сообщение 19.8.2009, 17:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 11.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 15418



отличный проект!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.8.2009, 17:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(EvgenyiCG @ 19.8.2009, 17:07) [snapback]425420[/snapback]
отличный проект!

Имею очень большие сомнения...... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EvgenyiCG
сообщение 19.8.2009, 19:22
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 11.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 15418



Даже большие сомнения? В чем именно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.8.2009, 20:37
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(EvgenyiCG @ 19.8.2009, 19:22) [snapback]425493[/snapback]
Даже большие сомнения? В чем именно?

Ну, если настаиваете .....и время имею smile.gif
1. Котельная
- каскадная котельная работающая на различную нагрузку предполагает гидравлическую развязку котлов и нагрузки через стрелку или теплообменник
- в описательной части - регулировка температуры в помещениях производится термостатами радиаторов, т.е. котлы работают на постоянной температуре. Одноступенчатая регулировка это большой и неточный диапазон работы термостатных вентилей. При этом система отопления переходит из качественно-количественного регулирование в количественное - т.е. пропусками. Это ощутимые волны изменения температуры и шум в термостатных вентилях при минимальном открытии.
- большая доля тёплых полов, а также бассейн и вентиляция - это значит, что обратка будет пониженная. А чугунные котлы боятся большой разницы температур - большое тепловое напряжение вызывает разрушение чугунных секций. (для данных котлов производитель рекомендует дельту Т не более 20*С) Если, как указано в проекте, температура на отопление 85/65*С, то с такой нагрузкой и ещё с количественным регулированием дельта Т будет значительно больше. Предполагаю, что в такой котельной котёл потечёт после года эксплоатации. Здесь требуются меры по защите котлов от пониженной обратки.
- при такой мощности (2 котла по 74кВт) и большой ёмкости систем (тёплые полы) расширительный сосуд 80 лтр явно мал.
- перед насосами ставятся фильтры - мало ли что может вылететь из котла.....одного фильтра на обратке в котлы недостаточно....ставить надо перед каждым насосом.
- явно нехватает контрольно измерительной фурнитуры (манометры, термометры)
- нет спускников на линиях - в случае протечки придётся сливать главные коллекторы. А для малой котельни без подготовки котельной воды частая и большая замена воды быстро станет проблемой котлов.
- на ёмкостном бойлере расширительный сосуд подключается не к Т4, а к В1 и между сосудом и предохранительным клапаном не должно быть арматуры или других устройств.
2. Система отопления
- в радиаторном отоплении применены коллекторы, но это не коллекторное распределение т.к. нарушен принцип: один прибор - одно присоединение. От коллектора к радиатору идёт труба цельная без соединений. Это гарантия надёжности системы. В проекте есть разветвления присоединения в бетоне. В этом случае как компенсировать удлинения труб если ответвления зафиксированы - т.е. ответвления, кроме того что имеют стыки, несут и большие статические нагрузки. В таком случае ответвления надо делать с компенсационными кольцами. Поэтому так никто не делает.....
- При коллекторном присоединении трубы не ведутся сквозь стены, а только через проёмы. Это делается по той причине, что стены могут со временем просесть.
- при коллекторной разводке трубы ведут в гофрошланге типа Пешель. Это даёт свободу трубе для тепловых удлинений без напряжений, а также возможность замены трубы не разбивая пол.
- нигде не увидел ни теплопотерь помещений, ни мощности радиаторов, ни количества теплоносителя
Тёплые полы
- в помещения комбинированное отопление радиаторы+ТП....не понятно, каким образом регулируется температура пола в комнатах - по-моему не регулируется вообще.
- с коллектора 1 этажа подключаются полы 2 этажа. Схема нерабочая - на 2 этаже будет стоять воздух.
........устал писать, однако....можно ещё много найти, но достаточно, чтобы оправдать моё мнениё
Имею очень большие сомнения...... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flash
сообщение 20.8.2009, 11:41
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 9.6.2008
Пользователь №: 19608



Цитата
- в радиаторном отоплении применены коллекторы, но это не коллекторное распределение т.к. нарушен принцип: один прибор - одно присоединение.

обоснуйте пожалуйста, насколько я знаю это так называемая лучевая схема, но она обойдется гораздо дороже.. без сарказма и иронии объясните пожалуйста последствия применения данного решения, что подразумевается под понятием надежности системы в данном случае?

Цитата
- каскадная котельная работающая на различную нагрузку предполагает гидравлическую развязку котлов и нагрузки через стрелку или теплообменник

каким образом гидравлическая стрелка или теплообменник помогает при переменных нагрузках? Если можно предоставьте схемы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ram48rus
сообщение 21.8.2009, 15:06
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 25.2.2009
Пользователь №: 29675



Цитата(flash @ 20.8.2009, 12:41) [snapback]425786[/snapback]
обоснуйте пожалуйста, насколько я знаю это так называемая лучевая схема, но она обойдется гораздо дороже.. без сарказма и иронии объясните пожалуйста последствия применения данного решения, что подразумевается под понятием надежности системы в данном случае?
каким образом гидравлическая стрелка или теплообменник помогает при переменных нагрузках? Если можно предоставьте схемы.

Стрелка - это большое дело smile.gif)
Вот почитайте http://www.teploservis.ru/library/index.php?ID=386
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инженер55
сообщение 13.4.2013, 22:49
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 3.4.2013
Из: Королёв
Пользователь №: 187983



[quote name='Alex_' date='17.8.2009, 11:16' post='424223']
Вам нужно сначала что-нить умное почитать. biggrin.gif В качестве ликбеза, например начать с этого [url="http://otoplenie.com.ru/"]http://otoplenie.com.ru/
забавный сайт! Зачиталась)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274