Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Медный ЦХС
МКН
сообщение 18.8.2009, 8:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 17.10.2007
Из: Сургут
Пользователь №: 12086



Здравствуйте!
Система кондиционирования (чиллер-фанкойлы) предусмотрена из PPR-C, но общий расход получается слишком большой, прихрдится использовать в ЦХС сталь d89, а руководство хочет от стали уйти и предлагает применить медь, а я, в свою очередь, не знаю как необходимый диаметр определить sad.gif
Подскажите, пожалуйста, есть ли где-нибудь что-нибудь наподобие таблицы Шевелевых, но про медь(или еще какая-нибудь фигня подбора).
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 18.8.2009, 9:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Медью обвязать насосную станцию нереально.
Не хотите черную сталь брать для этой цели - возьмите оцинкованную.
Вся гарнитура есть в наличии до диаметров Ф150, а если технология пайки латунью, то оцинковка не выгорает и получается вечная система.
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 21.8.2009, 12:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



То kord Дата 18.8.2009, 10:22 ...а если технология пайки латунью, то оцинковка не выгорает и получается вечная система.

А сцилку на доку, мона, в т.ч. и про цинк.

Сообщение отредактировал vadim999 - 21.8.2009, 12:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 21.8.2009, 12:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Можно.
сайт: www.luflo.eu
Видел на выставке их стенд: паяли латунью коллектор Ф150 с патрубками Ф80 из оцинковки. Песня!
очень рекомендую.
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 21.8.2009, 13:23
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Не хотите черную сталь брать для этой цели - возьмите оцинкованную.
держите цинк подальше от чиллеров-фанкойлов, потому если кому в голову придет залить систему гликолем, то будет ****
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 11:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных