> Балансировка тепловой сети
tal
сообщение 19.8.2009, 16:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37455



Имеется небольшая тепловая сеть. Планируется наладка сети ручными балансировочными вентилями с предварительной настройкой на вводах в каждое здание. По системе есть одно здание с полной погодной внутренней регулировкой. Что с ним делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.8.2009, 17:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вроде буквы русские....но не понял чего хотите и что это - полная погодная внутренняя регулировка....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tal
сообщение 19.8.2009, 17:26
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37455



непонятно что делать с этим зданием, думаю будет неправильно если просто установить на нем обычный ручной балансировочник, так как регулировка в нем внутренняя
( стоят смесительные узлы).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.8.2009, 17:33
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Наверное, можно посчитать, какие требуются дроссельные диафрагмы, а вместо них поставить эти балансировочные клапаны с соответствующим Kv...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.8.2009, 17:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Хотите полный ответ? - разверните вопрос и дополните деталями: возможный дР в сети и в самом напряжённом участке; температура сети и систем отопления; схемку приблизительную
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 19.8.2009, 17:53
Сообщение #6


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



То есть, Автор опасается, что "автоматизированный" дом, повинуясь своей программе потребления тепла, будет периодически "выхватывать" из сети "лишнего" теплоносителя и из-за этого "просядут" остальные абоненты ???
(Извините за обилие кавычек, думаю если знаете о чем речь - то все понятно. Непонятно - поясню более наукообразно)
В общем, если сеть построена не от балды, а по расчету, теплоносителя должно хватить всем, и тогда самое простое - на вводе этого "умного" дома установить ограничитель (диафрагму), чтобы он просто не брал лишнего, сверх расчетного своего количества теплоты. Вот и все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.8.2009, 17:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Тогда уже лучше регуляторы перепада давления на каждый дом и тогда будут защищены все...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tal
сообщение 19.8.2009, 20:35
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37455



Все верно , прямо в точку! но в том то и дело, что сеть спроектирована от балды, гдето есть тепло, гдето нету, поэтому и требуется наладка. Хочу поставить ручные балансировочники Штремакс фирмы Danfoss. Выставить на них настройку. Но как быть с этим "автоматизированным" домом? ведь он все равно будет брать столько сколько нужно.

Сообщение отредактировал tal - 19.8.2009, 20:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 19.8.2009, 21:29
Сообщение #9


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50383
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(tal @ 19.8.2009, 21:35) [snapback]425525[/snapback]
Все верно , прямо в точку! но в том то и дело, что сеть спроектирована от балды, гдето есть тепло, гдето нету, поэтому и требуется наладка. Хочу поставить ручные балансировочники Штремакс фирмы Danfoss. Выставить на них настройку. Но как быть с этим "автоматизированным" домом? ведь он все равно будет брать столько сколько нужно.

Значит регулятор перепада автоматический поставить только на этот дом и пусть попробует взять больше чем положено. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал HeatServ - 19.8.2009, 21:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.8.2009, 21:39
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(tal @ 19.8.2009, 20:35) [snapback]425525[/snapback]
Хочу поставить ручные балансировочники Штремакс фирмы Danfoss. Выставить на них настройку.

И какую настройку выставить собираетесь на балансовом? Его пропускная способность Кv зависит от давления в тепловых сетях. А давление у вас будет постоянно менятся.
Регуляторам перепада давления пофиг колебания в сети, если они не выходят за поле регулирования.
Или можете ставить автоматическую балансовую пару от того же Данфосс (то же что и регулятор перепада) ASV-PV +ASV-I или AB-QM – автоматический балансировочный клапан, стабилизатор расхода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 19.8.2009, 21:55
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



В первый раз услышал о том, что пропускная способность арматуры Kv зависит от давления. Вы наверное хотели сказать о количестве протекаемого теплоносителя в зависимости от перепада давления при определенном Kv??!!
А вообще-то мне кажется в этой теме сборник "вредных советов"!?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.8.2009, 0:20
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(испытатель @ 19.8.2009, 21:55) [snapback]425562[/snapback]
В первый раз услышал о том, что пропускная способность арматуры Kv зависит от давления. Вы наверное хотели сказать о количестве протекаемого теплоносителя в зависимости от перепада давления при определенном Kv??!!

Вы правы!
Пользуюсь литературой на англ. и лит. языках и ошибочно использовал термин "пропускная способность", которая обозначается Kvs. (т.е. дебет при перепаде 1 бар на клапане)
А Kv, это как раз проток при конкретном перепаде....
Приношу извинения у тех, кого возможно запутал и благодарю испытатель за указание ошибки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 20.8.2009, 7:49
Сообщение #13


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(jota @ 20.8.2009, 1:20) [snapback]425609[/snapback]
А Kv, это как раз проток при конкретном перепаде

Это, конечно же, кому как нравится... smile.gif
Но, всё-таки,
чтобы лучше понимать друг друга давайте будем пользоваться уже существующим определением.
ГОСТ 14691-69 Устройства исполнительные для систем автоматического регулирования. Термины
"Пропускная способность Kv - расход жидкости (м3/ч), с плотностью 1000 кг/м3, пропускаемой регулирующим органом при перепаде давления на нём 1 кгс/см2"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 20.8.2009, 8:45
Сообщение #14


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(tiptop @ 19.8.2009, 18:33) [snapback]425440[/snapback]
поставить эти балансировочные клапаны

Поставьте диафрагму или балансировочный клапан + обратный клапан между подачей и обраткой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tal
сообщение 20.8.2009, 12:21
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37455



Цитата(tiptop @ 20.8.2009, 8:45) [snapback]425675[/snapback]
Поставьте диафрагму или балансировочный клапан + обратный клапан между подачей и обраткой.

а обратный клапан зачем?
может действительно автоматические поставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexius_sev_*
сообщение 20.8.2009, 12:30
Сообщение #16





Guest Forum






ОТрегулируйте все ветки с расчетным расходом и поставьте для балансировки клапан. А дальше что в доме творится не ваше дело. Смотрите, вы отрегулировали систему. То есть обеспечили требуемые расходы во всех участках. Автоматика дома решила , что тепла надо больше(неправильная автоматика) открыла свой клапан полностью и хер, не получила требуемого тепла, так и будет сидеть с "недостающим" расходом. И наоборот, решила, что тепла много (нормальная автоматика) и прижала клапан. В сети произошли изменения, которое выело к том, что расходы воды увеличились чуть через другие участки.....ничего страшного. Так что балансируйте систему клапанами ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 20.8.2009, 12:30
Сообщение #17


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(tal @ 20.8.2009, 13:21) [snapback]425810[/snapback]
а обратный клапан зачем?

Для того, чтобы насос ИТП не создавал отрицательный перепад давления после дросселя (диафрагмы или балансировочника), то есть чтобы не выкачивал воду из сети. smile.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 20.8.2009, 12:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexius_sev_*
сообщение 20.8.2009, 12:36
Сообщение #18





Guest Forum






Цитата(tiptop @ 20.8.2009, 13:30) [snapback]425818[/snapback]
Для того, чтобы насос ИТП не создавал отрицательный перепад давления после дросселя (диафрагмы или балансировочника), то есть чтобы не выкачивал воду из сети. smile.gif


Какой насос????? ты собираешься воду прямо из тепловой сети насосом в доме??? я то думал у тебя теплообменник стоит. То есть у тебя в тепловой сети напора не достаточно?

А так делают? У тебя же есть ТЗ где прописана нагрузка тепловой сети и напор и расход и перепад давления, который ты можешь создать итп.

Сообщение отредактировал alexius_sev - 20.8.2009, 12:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 20.8.2009, 12:46
Сообщение #19


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(tal @ 19.8.2009, 17:57) [snapback]425414[/snapback]
здание с полной погодной внутренней регулировкой

Цитата(tal @ 19.8.2009, 21:35) [snapback]425525[/snapback]
как быть с этим "автоматизированным" домом? ведь он все равно будет брать столько сколько нужно.

Цитата(alexius_sev @ 20.8.2009, 13:36) [snapback]425827[/snapback]
Какой насос?????

А если насоса нет, то я просто не понимаю, откуда обеспокоенность - "он все равно будет брать столько сколько нужно"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexius_sev_*
сообщение 20.8.2009, 12:49
Сообщение #20





Guest Forum






Цитата(tiptop @ 20.8.2009, 13:46) [snapback]425837[/snapback]
А если насоса нет, то я просто не понимаю, откуда обеспокоенность - "он все равно будет брать столько сколько нужно"...


Даже если есть насос, ты его подбираешь по расчетным параметрам, если есть уверенность в кавитации, то можно поставить датчик давления и частотник
Он не может брать столько сколько ему нужно, он берет столько сколько ему дадут
зайди на сайт heating.danfoss.ru там есть литература, скачай блочные тепловые пункты и посмотри там схемы

Сообщение отредактировал alexius_sev - 20.8.2009, 12:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.8.2009, 12:49
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(jota @ 19.8.2009, 17:39) [snapback]425443[/snapback]
Хотите полный ответ? - разверните вопрос и дополните деталями: возможный дР в сети и в самом напряжённом участке; температура сети и систем отопления; схемку приблизительную

Цитирую себя, потому что вопрос Вы не услышали.
Как можно ответить на вопрос, если неизвестно:
- отличается ли температурный график отопления в зданиях от графика котельной
- как регулируется отопление в зданиях
Известно только от Вас, что 1 дом "автоматизирован" - это что? Присоединение зависимое или независимое..... а остальные дома что? Прямое присоединение к системе отопления? Термостатные вентиля на радиаторах будут?

Из того мизера информации, которое помещено в вопросе я вижу несколько вариантов:
1. В котельной сетевые насосы с частотниками по dP=c; на вводах в здания регуляторы перепада давления
2. В котельной сетевые насосы обычные, на вводах в здания регуляторы перепада давления
3. В котельной сетевые насосы с частотниками по dP=c; на вводах в здания балансовые вентиля - ограничители максимума.
4. В котельной сетевые насосы обычные, на вводах в здания балансовые вентиля - ограничители максимума.
Самый экономичный и стабильный 1 вариант - далее у следующих вариантов качество ухудшается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexius_sev_*
сообщение 20.8.2009, 12:56
Сообщение #22





Guest Forum






а я не понял? он что делает балансировку ТС или ИТП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 10:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных