> Нужно узнать насколько нагреется помещение от внешних блоков кондиционеров
Гость_Waterhunter_*
сообщение 20.8.2009, 15:15
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые специалисты, просьба откликнуться и подсказать.
Заранее скажу что в кондиционировании не силен, так что сильно не пинайте.
Есть маленькое помещение размером 4x2,5м с установленным оборудование и тепловыделением порядка 2кВт. Устанавливается сплит-система с выносом внешних блоков в соседнее помещение объемом 3000 куб. метров. Сооружение само представляет собой здание зарытое в землю, т.е. с обваловкой высотой около 1-2 метров над кровлей с боков и того больше. Почти бункер. Вроде стоит принудительная вентиляция, но отключена. Постоянного пребывания людей в помещении нет. Устоявшаяся температура в помещениях около 21 градус.
Собственно вопрос при выделениях 2кВт через сколько и насколько нагреется помещение объемом 3000 куб. метров и нагреется ли вообще. Если можно поподробней, нужно как то отписаться при установке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chara
сообщение 20.8.2009, 16:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 15.12.2008
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 26740



посчитайте теплопотери зимой и теплопоступления летом - и все станет ясно. А Ваше помещение нагреется от кондиционера примерно на 2 град ( Т= 2х3600/(1,2х1,005х3000) = 2 ) - за 1 час безпрерывной работы кондиционера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Waterhunter_*
сообщение 20.8.2009, 16:55
Сообщение #3





Guest Forum






Спасибо за ответ.
Про поступления зимой и летом: как посчитать их при толщине стен ЖБ 1м + земляная обваловка порядка 2м? И по идее какая то часть должна выноситься естественной вентиляцией за счет негерметичности сооружения. Этих данных я не знаю. bang.gif
Объект расположен в 3 климатическом районе.
Из ответа, как я понял, помещение будет нагреваться каждый час на 2 градуса? А как узнать когда наступит баланс? Т.е температура остановиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 21.8.2009, 8:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




По жизни. Ваш сплит для бункера - СЛОНУ, дробинка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 4:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных