Посоветуйте, кто сталкивался с подобным, какой фильтр можно поставить на вытяжку, обслуживающую помещение хранения ртутных ламп?? В инете нашла только какую-то импортную фирму, которая предлагает угольные фильтры, но к сожалению не имеет каталогов на русском языке blink.gif , и инфа очень скудная. Наверняка есть российские производители подобного оборудования.
И второй вопрос- из чего состит противортутный состав для внутренней поверхности воздуховодов. Вообще нет никакой информации huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 21.8.2009, 14:58
Сообщение #2


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(НеСтерва2 @ 21.8.2009, 10:18) [snapback]426404[/snapback]
Посоветуйте, кто сталкивался с подобным, какой фильтр можно поставить на вытяжку, обслуживающую помещение хранения ртутных ламп?? В инете нашла только какую-то импортную фирму, которая предлагает угольные фильтры, но к сожалению не имеет каталогов на русском языке blink.gif , и инфа очень скудная. Наверняка есть российские производители подобного оборудования.
И второй вопрос- из чего состит противортутный состав для внутренней поверхности воздуховодов. Вообще нет никакой информации huh.gif

Называется фильтр поглотитель. ФП-300 или 3ФП-300.
А зачем защищать воздуховоды от ртути? Она не коррозионноактивная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
НеСтерва2
сообщение 21.8.2009, 16:05
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 22.4.2009
Пользователь №: 32500



А кто производит эти фильтры??

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 21.8.2009, 16:47
Сообщение #4


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(НеСтерва2 @ 21.8.2009, 13:05) [snapback]426518[/snapback]
А кто производит эти фильтры??

Да в инете по поиску найдете, их многие продают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нестор
сообщение 26.8.2009, 13:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434



Можно пропустить воздух через раствор треххлористого железа, никакой ртути не останется. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
НеСтерва2
сообщение 12.9.2009, 11:50
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 22.4.2009
Пользователь №: 32500



Цитата(Нестор @ 26.8.2009, 14:49) [snapback]428134[/snapback]
Можно пропустить воздух через раствор треххлористого железа, никакой ртути не останется. rolleyes.gif


А как это выполнить конструктивно?? blink.gif Чертёжик не подкинете? helpsmilie.gif



Цитата(JJJJ @ 21.8.2009, 15:58) [snapback]426471[/snapback]
Называется фильтр поглотитель. ФП-300 или 3ФП-300.
А зачем защищать воздуховоды от ртути? Она не коррозионноактивная.


СанПиН 4607-88 "Санитарные правила при работе со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением" , п.5.4.:" Воздуховоды местной и общеобменной вытяжной вентиляции должны быть оборудованы люками для периодической очистки. Наружные поверхности воздуховодов, проходящих в помещениях с выделением паров ртути, должны быть защищены ртутьнепроницаемыми составами."

Сообщение отредактировал НеСтерва2 - 12.9.2009, 11:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нестор
сообщение 15.9.2009, 21:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434



Вообще это скруббер. rolleyes.gif ИЗВЕСТНОЕ УСТРОЙСТВО. rolleyes.gif Можно зайти по ссылке =>http://www.metdesign.ru/pages/novelty1.php или при большем расходе воздуха использовать градирню.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_IGORSH_*
сообщение 17.9.2009, 13:34
Сообщение #8





Guest Forum






На сколько я знаю ртутные лампы должны храниться в помещениях в специальных герметичных контейнерах. Мы распологали данные контейнеры в складах электриков. Специальных требований ( по очистке паров ртути) к вентиляции данных помещений не предьявляли и ни разу экспертиза претенций не предьявляла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
НеСтерва2
сообщение 17.9.2009, 13:44
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 22.4.2009
Пользователь №: 32500



[quote name='Нестор' date='15.9.2009, 22:19' post='435188']
Вообще это скруббер. rolleyes.gif ИЗВЕСТНОЕ УСТРОЙСТВО. rolleyes.gif Можно зайти по ссылке =>http://www.metdesign.ru/pages/novelty1.php или при большем расходе воздуха использовать градирню.
[/quote

По технологическому заданию кратность 1, получаетмя всего 25 м3. а скруббер этот на 1000м3...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нестор
сообщение 21.9.2009, 7:22
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434



Значит, скрубер только карманный! rolleyes.gif Поищите в Инете может и есть малые аппараты не обязательно скруберы -есть же и другие типы абсорбционных очистителей воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
irina57-07
сообщение 14.8.2013, 9:20
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.8.2013
Пользователь №: 202219



Кто-нибудь может подсказать, какая все же должна быть кратность в помещении для хранения ламп?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 14.8.2013, 21:05
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(НеСтерва2 @ 21.8.2009, 14:18) *
Посоветуйте, кто сталкивался с подобным, какой фильтр можно поставить на вытяжку, обслуживающую помещение хранения ртутных ламп??


"Вы" специализированная организация по переработки ртутьсодержащих отходов или сдатчик этих отходов?

А анализ воздуха в данном помещении по содержанию паров ртуть в нем делали? Какая цифирь получается.

Цитата(Нестор @ 26.8.2009, 14:49) *
Можно пропустить воздух через раствор треххлористого железа, никакой ртути не останется. rolleyes.gif


Правда само это железо, тож не подарок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Radik H
сообщение 14.8.2013, 21:36
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 6.9.2011
Из: Казань
Пользователь №: 120810



у нас вот такие скруббера есть http://npop.ru/prod1.html
дешево и сердито, и насос не нужен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 15.8.2013, 10:33
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4005
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Radik H @ 14.8.2013, 22:36) *
у нас вот такие скруббера есть http://npop.ru/prod1.html
дешево и сердито, и насос не нужен

Из 5 сообщений в 3 темах этой ветки - 2 ссылки на свое оборудование. Реклама.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 18:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных