Уважеаемые коллеги!
Помоги разобраться с проблемой- в 12ти киловатном чиллере дайкин насос (встроеный) не может продавить систему. Подача есть 2 кг. а вот на обратке вода в трубе течет почти самотеком срабатывает датчик протока и чиллер отключается. Датчик рабочий , его проверили первым делом, насос тоже , все вентиля открыты. Где собака зарыта?????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 29.8.2009, 10:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Вызвать спеца по гидравлике и заплатить ему денег. rolleyes.gif
Он покажет, почему тошнит Дайкин
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
volf
сообщение 29.8.2009, 11:18
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 1.1.2009
Пользователь №: 27310



А диаметор труб правильно выбран?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 29.8.2009, 17:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



В первую очередь проверить расчеты гидравлики, это очень просто. Не забыть добавить высоту столба на подаче. Далее по диаграмме насоса смотрим способен ли он прокачать - в динамике на нужном расходе и в статике с учетом высоты столба подачи. Если справляется в динамике и не справляется в статике, то требуется тщательно залить систему сверху. На мой взгляд это косяк проектирования, но так делают.
Ну а если все в порядке, последовательно пройти систему на тему засорений и ошибок монтажа. К примеру трехходовые клапана могут прикрутить кверх ногами или их актуаторы. Обратить внимание на байпас. Фильтры проверить, вообще в трубах после монтажа бывает просто удивительное количество всякой дряни. Удалить воздушные пробки, зачастую единственный способ - включить насос на пару суток.
В общем рутина rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_malitskiy_s_*
сообщение 2.9.2009, 10:20
Сообщение #5





Guest Forum






схема была посчитана в КАНе СО, получены такие результаты - напор 4м подача 2.75 м3/час. по паспортным данным насос должен качать ажбегом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 2.9.2009, 12:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Ну тогда, идти по трассе и проверять где засор. Кстати еще одна неочевидная неисправность - открытый клапан перепуска насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 0:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных