> Насосная станция - количество резервных насосов
sergeyrrr
сообщение 8.9.2009, 13:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 26.3.2009
Пользователь №: 31154



СНИП 2.04.02-84
Примечание 1 к пункту 7.1 "Насосные станции, подающие воду непосредственно в сеть противопожарного и объединённого противопожарного водопровода, надлежит относить к I категории" т.е. 2 резервных насоса.

Примечание 4 к пункту 7.3 "В насосных станциях объединённых противопожарных водопроводов высокого давления или при установке только пожарных насосов следует предусматривать один резервный агрегат, независимо от количества рабочих агрегатов".

Кто что думает по этому поводу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 8.9.2009, 13:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



если 2 резервных, то это первая особая категория...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergeyrrr
сообщение 8.9.2009, 14:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 26.3.2009
Пользователь №: 31154



Почему первая особая? В табл. 32 нет ничего про особую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 8.9.2009, 14:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Дмитрий видимо по аналогии с ПУЭ )) если у вас насосная группа персонально на пожарку - 1 резервный, об этом вы как раз примечание процитировали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 8.9.2009, 14:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Young точно первая особая это из ПУЭ взял ))) ну чуток обшибся ) там если не ошибаюсь второй резерв можно от дизеля кинуть? у меня были объекты с двумя-тремя основными насосами и все-равно ставил один резервный вопросов небыло, где-то то-ли прочел, то-ли придумал (может монтажники сказали), что на 10 основных один резерв, в любом случае пока столько не использую, столкнусь более подробно рассмотрю этот вопрос
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 24.9.2009, 17:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Примечание 6 к таблице 32. Только к этому резерву необходимо ещё один иметь "под попой". Для пожарных хоть 30 рабочих - 1 резервный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 13:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных