timofeeve
сообщение 8.9.2009, 14:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 31922



В старом(91-го года) СНиПе "Отопление, вентиляция и кондиционирование " в пункте 3.61.а сказано, что отключающая арматура ставится на стояках, в новом СНиП 41-01-2003 про это ничего не говорится, подскажите, нужно ли ставить отключающую арматуру?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 9.9.2009, 8:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Картина маслом:
и пришли сантехники к стояку
и диву дались
нет ни одной задвижки
нет ни одного спускника
ни балансировочного клапана
и потоптались они
и обменялись разными выражениями
и выражения были нехорошими
и ушли не солоно хлебавши
...
и слышно только было журчание воды
из затопляемой квартиры....

Сообщение отредактировал zr84 - 9.9.2009, 8:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alex N_*
сообщение 9.9.2009, 11:26
Сообщение #3





Guest Forum






Как же без арматуры??????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 9.9.2009, 14:56
Сообщение #4


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата
и обменялись разными выражениями
и выражения были нехорошими
и ушли не солоно хлебавши
...

((((( какие нежные сантехники получились )))))
Ну нет арматуры на стояках - отваливай весь дом, там-то точно есть.
Вот блин только повод дай, чтоб поматериться да ни фига не делать.

+1 в пользу старых СНиП
Ставить конечно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 9.9.2009, 15:56
Сообщение #5


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



СНиП 41-01-2003
6.5.14 В системах отопления следует предусматривать устройства для их опорожнения. На каждом стояке следует предусматривать запорную арматуру со штуцерами для присоединения шлангов. В горизонтальных системах отопления следует предусматривать устройства для их опорожнения на каждом этаже независимо от этажности здания.
-1 за невнимательность)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DinaZavr_*
сообщение 9.9.2009, 17:42
Сообщение #6





Guest Forum






Запорную арматуру на стояках, конечно ставить надо. Даже если бы в СНиП было написано, что можно не ставить. И не только запорную, но и для спуска воды и впуска воздуха.

А с современными СНиП обычная глупость - пишут, судя по результату, не думая. Как будто специально задаваясь - чтобы структура не совпадала со старыми, чтоб "творчески".

Вот, например, этот пункт
Цитата
6.5.14 В системах отопления следует предусматривать устройства для их опорожнения. На каждом стояке следует предусматривать запорную арматуру со штуцерами для присоединения шлангов.

написан с целью указать, что спускники должны быть со шлангами. Но явно из него не следует, что должна быть отключающая арматура. Разумеется, опытные специалисты отключающую арматуру поставят, ну а тот, кто делает впервые, да в собственном соку варится?

В совсем старом СНиП 1962 года было написано "для гидравлической регулировки, отключения и опорожнения отдельных колец, веток и стояков ... следует предусматривать установку запорно-регулировочной арматуры. В зданиях выше 3 этажей арматуру следует предусматривать на каждом стояке".

Из этого делался ошибочный вывод, что в 3 этажа и ниже арматуру предусматривать не следует. Это попало и в многие книги. Арматура вообще была дефицитом, а "цветная" должна была предусматриваться только с письменным обоснованием, поэтому фантазировали ещё больше. Для спуска в 5-эт зданиях не арматура, а "тройники с пробками", в 9-эт - пробковые краны, но на подающем из ковкого чугуна, а на обратном из серого чугуна. Сколько мучений было из-за этих глупостей!

Так что не всё в пользу "старых" СНиП. Скорее в пользу "средних". А уж с новыми вообще надо "шибко башкой соображать".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeeve
сообщение 14.9.2009, 15:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 31922



Хорошо, спасибо всем.
И еще один вопрос на засыпку, запорную арматуру нужно ставить выше или ниже штуцена или и там и там?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sotochnik
сообщение 14.9.2009, 15:21
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 22.7.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 3466



Цитата(timofeeve @ 14.9.2009, 16:07) [snapback]434676[/snapback]
Хорошо, спасибо всем.
И еще один вопрос на засыпку, запорную арматуру нужно ставить выше или ниже штуцена или и там и там?

Ну если не вдаваться в подробности и суть применения арматуры, кототрые видимо не слишком требуются, то ответ ниже.

Сообщение отредактировал Alexander_Liseev - 14.9.2009, 15:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 14.9.2009, 15:34
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



Цитата(timofeeve @ 14.9.2009, 16:07) [snapback]434676[/snapback]
Хорошо, спасибо всем.
И еще один вопрос на засыпку, запорную арматуру нужно ставить выше или ниже штуцена или и там и там?

а вы представьте себе, что вы монтажник...ну или вас монтажники позвали чтобы вы им помогли в вашей системе разобраться
и вот вам надо слить воду из стояка, который вы отключили сей запорной арматурой что решили таки поставить
где по-вашему удобнее будет поставить спускники и воздушники? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 14.9.2009, 15:45
Сообщение #10


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



В подвал слазь да посмотри )))) Вопрос на засыпку ))) Мичурин полез на ёлку за укропом - так его тоже того wink.gif , засыпало. Арбузами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 13:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных