> О ПОЖАРНЫХ РЕЗЕРВУАРАХ, ОБЪЕМ и не только
Гость_avar_*
сообщение 5.4.2006, 9:14
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые коллеги, что у нас пишут нормативы по поводу объёма пожарного резервуара - есть наружное пожаротушение и внутреннее, надо ли суммировать эти объёмы, считая что тушение одновременное или наружное само по-себе, внутреннее само по-себе и, в этом случае, объём ПР определится по наружному ПТ? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Я_*
сообщение 5.4.2006, 10:47
Сообщение #2





Guest Forum






Надо суммировать, и из расчета работы 3 часа - внутренних пож.кранов и гидрантов(внешн.), спринклера - 0,5 часа. Если в сейсмоопасной зоне, то объем умножаем на два.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Я_*
сообщение 5.4.2006, 13:48
Сообщение #3





Guest Forum






Это был завод на окраине города. Наруж.кольцо и внутрянкка были "завязаны" на одну насосную.
Что суммировать надо следовало из логике и в пож.экспертизе сказали.
Надо конктерный случай знать.
В моем случае получались резервуары - 700 м.куб.
(наружн. 30 или 40 л/с - не помню и внутрянка соотв.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 5.4.2006, 14:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(avar @ Apr 5 2006, 11:58 )
Вот и хотелось бы увидеть ссылочку на то, что надо суммировать, а то уж больно много получается. blink.gif

СНиП 2.04.02-84 п. 2.21 + 2.20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_avar_*
сообщение 5.4.2006, 15:09
Сообщение #5





Guest Forum






Я был не прав, когда не сделал краткое описание обёекта - это склады максимального объёма с минимальным количеством людей. Соответственно, разница пожарных и бытовых расходов очень большая, поэтому принята раздельная система водоснабжения. Исходя из этого и надо было определить объём пож. рез.
В конце концов, ещё раз прошелся по нашему СНиПу и вот что получилось:

СНиП 2.04.02-84* ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ
...9.28. Объем пожарных резервуаров … надлежит определять исходя из расчетных расходов воды и продолжительности тушения пожаров согласно п.п. 2.13—2.17 и 2.24

2.13. Расход воды на наружное пожаротушение...
2.14. Расход воды на наружное пожаротушение ...
2.15. Расход воды на наружное пожаротушение ...
2.16. Расход воды на наружное пожаротушение ...
2.17. Расход воды на наружное пожаротушение ...
2.24. Продолжительность тушения пожара должна приниматься...

А о расходах на внутреннее ПЖ в указанных пунктах ничего не говорится. Так что, если господа пожарники захотят в резервуарах видеть ещё и воду на внутреннее ПЖ, то пусть покажут строку из соответствующего норматива, и чтобы он не противоречил СНиП или его статус был выше СНиП.

По поводу пп. 2.20-2.21 я подумаю

Всем спасибо за участие! clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 6.4.2006, 8:49
Сообщение #6





Guest Forum






п.9.4. СНиП 2.04.02-84*
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_avar_*
сообщение 6.4.2006, 10:18
Сообщение #7





Guest Forum






blink.gif
Возможно, вчера я рано радовался.
Вместе с тем, продолжая изучение СНиП с учётом указанных ссылок, я не нашел прямого указания на то, что объём ПР должен включать запас на наружное и внутреннее пожаротушение.
Вероятно, надо в очередной раз предположить, что в СНиП есть недоработки, учитывать п.2.20 и исходя из этого, объём ПР принимать общий (но, следуя лишь собственной логике). :wacko:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 6.4.2006, 10:51
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(avar @ Apr 6 2006, 11:18 )
продолжая изучение СНиП с учётом указанных ссылок, я не нашел прямого указания на то, что объём ПР должен включать запас на наружное и внутреннее пожаротушение.

А п.9.4 СНиП 2.04.02-84* прямо об этом говорит, как мне кажется.
Другое дело, если у Вас есть возможность запитать внутренние пожарные краны с водопровода, а на наружное не хватает из этого водопровода. То тогда, конечно, в резервуаре должен быть только расход на наружное
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_avar_*
сообщение 6.4.2006, 11:56
Сообщение #9





Guest Forum






По поводу п.9.4 - в первую очередь смотришь раздел "Пож. резервуары...", а потом уже начинаешь рыть глубже, коллеги подсказывают, за что - ещё раз всем спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Gali_*
сообщение 13.3.2007, 12:23
Сообщение #10





Guest Forum






подскажите, пожалуйста, если необходим запас воды на пожаротушение 60 м3, то обязательно д.б. 2 рез-ра по 30 м3 или при таком небольшом объеме, можно один. Кто знает, где можно посмотреть габаритные размеры рез-ров (на 60м3, 30м3) и из какого материала лучше (сб. ж/бет или сталь) / п.9.29 знаю/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 13.3.2007, 12:29
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



да по-любому надо 2. Я ставлю резервуары стальные РС, выпускаемые Н. Тагилом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Gali_*
сообщение 13.3.2007, 14:23
Сообщение #12





Guest Forum






Михаил I, cпасибо, а то я как-то сомневалась smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ninusya
сообщение 29.3.2007, 13:50
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 25.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2987



а я савлю типовые резервуары ТП901-4-63.83
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Klim-home_*
сообщение 2.4.2007, 9:50
Сообщение #14





Guest Forum






НПБ 88-2001*
п. 4.57. При объеме воды 1000 м3 и менее допускается хранить его в одном резервуаре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 2.4.2007, 19:12
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Цитата(Klim-home @ Apr 2 2007, 10:50 )
НПБ 88-2001*
п. 4.57. При объеме воды 1000 м3 и менее допускается хранить его в одном резервуаре.

это для спринклерных систем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Gali_*
сообщение 4.4.2007, 8:03
Сообщение #16





Guest Forum






Цитата
НПБ 88-2001*
п. 4.57. При объеме воды 1000 м3 и менее допускается хранить его в одном резервуаре.

Спасибо за пункт, попробуем отписаться rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Airwalker69_*
сообщение 18.11.2008, 11:02
Сообщение #17





Guest Forum






Доброго времени суток, господа!
У меня насосная находится в помещении компресорной, на отм. 0,000. Также имеются два резервуара:
один находится на отметке примерно такой же как и насосная(он в помещении, в 30 метрах от насосной)
другой находится в другой стороне, в 70 метрах от насосной, но он закопан на 1,5 м. в землю.
Два резервуара соединяются воединно, трубой 133.
Ставлю тройник и завожу в насосную подающий трубопровод.
Проблема в чём: Один резервуар(который находится на уровне с насосной) имеет объем на 30 кубов меньше, чем тот что на половину в земле, тоесть осушаться он будет быстрее...
Посоветуйте что можно с этим сделать... Был вариант поставить задвижку с электроприводом, возле тройника, но заказчик и так злой из-за той суммы которую мы ему предоставили:)
Ещё проблема с уровнями, ведь при полном заполнении двух резервуаров с нижнего будет выливаться вода...
Заранее благодарен за ответы...smile.gif
ПЫСЫ... если нужна схема то пришлю, хотя думаю и так всё понятно разъяснил:)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 18.11.2008, 19:03
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Airwalker69 @ 18.11.2008, 14:02) [snapback]316247[/snapback]
Доброго времени суток, господа!
У меня насосная находится в помещении компресорной, на отм. 0,000. Также имеются два резервуара:
один находится на отметке примерно такой же как и насосная(он в помещении, в 30 метрах от насосной)
другой находится в другой стороне, в 70 метрах от насосной, но он закопан на 1,5 м. в землю.
Два резервуара соединяются воединно, трубой 133.
Ставлю тройник и завожу в насосную подающий трубопровод.
Проблема в чём: Один резервуар(который находится на уровне с насосной) имеет объем на 30 кубов меньше, чем тот что на половину в земле, тоесть осушаться он будет быстрее...
Посоветуйте что можно с этим сделать... Был вариант поставить задвижку с электроприводом, возле тройника, но заказчик и так злой из-за той суммы которую мы ему предоставили:)
Ещё проблема с уровнями, ведь при полном заполнении двух резервуаров с нижнего будет выливаться вода...
Заранее благодарен за ответы...smile.gif
ПЫСЫ... если нужна схема то пришлю, хотя думаю и так всё понятно разъяснил:)


на трубе перед каждым резервуаром - обратный клапан. а то что один опорожниться быстрее чем другой - особой беды не вижу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 18.11.2008, 19:16
Сообщение #19


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Тройник должен быть врезан на уровне дна нижнего бака, к нему же приварить крышку и врезать в нее воздушник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Airwalker69_*
сообщение 19.11.2008, 9:17
Сообщение #20





Guest Forum






Цитата(Young @ 18.11.2008, 20:03) [snapback]316590[/snapback]
на трубе перед каждым резервуаром - обратный клапан. а то что один опорожниться быстрее чем другой - особой беды не вижу.


Ну как это беды нет, ведь произойдёт завоздушивание, при критическом малом уровне в резервуарах...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 19.11.2008, 15:28
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Airwalker69 @ 19.11.2008, 12:17) [snapback]316746[/snapback]
Ну как это беды нет, ведь произойдёт завоздушивание, при критическом малом уровне в резервуарах...


напишите, у вас наружнее пожаротушение или внутреннее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Airwalker69_*
сообщение 19.11.2008, 16:09
Сообщение #22





Guest Forum






Цитата(Young @ 19.11.2008, 16:28) [snapback]316956[/snapback]
напишите, у вас наружнее пожаротушение или внутреннее.

Два гидранта и сухотруб на ПК в производственном цеху
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 19.11.2008, 18:49
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Airwalker69 @ 19.11.2008, 19:09) [snapback]316981[/snapback]
Два гидранта и сухотруб на ПК в производственном цеху


где-то в СНиПах есть пункт о том что в каждом резервуаре должно храниться не менее 50% противопожарного запаса... ваши баки соответствуют этому требованию?
Если все равно использовать можно только их, то я вижу как выход - использование на меньшем бпке электрозадвижки с закрытием по достижению аварийного уровня. Вот как-то так...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ка3
сообщение 5.5.2010, 23:22
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 10.2.2010
Пользователь №: 46339



helpsmilie.gif Автомойка, наружный пожар 10 л/с. Зак. хочет поставить резервуары на чердаке и от них запитать гидрант на своей территории...... Предполагаю 2 резервуара по 10л/с*3,6*3ч=108 м3.... Правильно? Заполнение резервуаров, я так понимаю, из водопровода за счет гарантированного напора в 28 м при высоте здания 5м...... без установки насосов
blink.gif
Не судите строго: это мй первый опыт на сим поприще unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 6.5.2010, 14:01
Сообщение #25


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



1. Два резервуара по 54м3.
2. Если из резервуаров на гидрант - то здание высотой не меньше 10м + потери, до низа баков.
Ставьте мокрые колодцы и колодцы с задвижкой.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 6.5.2010, 14:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ка3
сообщение 6.5.2010, 22:49
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 10.2.2010
Пользователь №: 46339



Спасибо! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 7.5.2010, 0:28
Сообщение #27


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Ка3 @ 5.5.2010, 23:22) *
Автомойка, наружный пожар 10 л/с. Зак. хочет поставить резервуары на чердаке и от них запитать гидрант на своей территории

Советую ознакомиться с требованиями п.9.30 (последний абзац) СНиП 2.04.02-84:
«Расстояние от точки забора воды из резервуаров или водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов сгораемых материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости — не менее 10 м»
Размещение пожрезервуаров на чердаке здания – вряд ли с таким решением согласятся ваши пожарники.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 7.5.2010, 10:13
Сообщение #28


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



А почему бы им не согласиться? Точка забора воды естественно должна быть на нормативном расстоянии - а про резервуар ничего не сказано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 12.5.2010, 16:36
Сообщение #29


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Serg Ivanov @ 7.5.2010, 10:13) *
А почему бы им не согласиться? Точка забора воды естественно должна быть на нормативном расстоянии - а про резервуар ничего не сказано.

Здание тушим 2 - 3 часа.
Допустим, что за это время несущие конструкции здания не изменят свое первоначальное состояние (что очень сомнительно).
Допустим также, что ничего не произойдет и с резервуаром, а также с отводящим трубопроводом от него (что тоже сомнительно).
Тогда, где то через часик, это здание будем тушить кипятком.
Может я и ошибаюсь, но резервуары для внешнего пожаротушения здания, размещать в этом же здании нельзя!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 12.5.2010, 17:54
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Чердак на мойке с ящиками на 100 кубов мне нравистя. +100 т к нагрузкам на конструкции. Кстати, я человек совсем темный: тепло на чердаках зимой или их принудительно греют всё-таки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 13.5.2010, 11:17
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



Присоединяюсь к теме. Похожая ситуация.
Предполагается установить резервуары на крыше инженерно-технического блока, в нем находиться оборудование (хладоцентр, трансформаторная, насосная и т.п. и даже емкость для дизельного топлива) для обслуживания нескольких зданий. ИТБ попадает под Ф5 производственные здания. Вроде прямого запрета на такое расположение резервуаров нигде не нашел но всетаки, сцыкотно.
Может кто сталкивался с подобным и проходил экспертизу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Владимир2009_*
сообщение 13.5.2010, 12:30
Сообщение #32





Guest Forum






[quote name='Ка3' date='5.5.2010, 23:22' post='517561']
helpsmilie.gif Автомойка, наружный пожар 10 л/с. Зак. хочет поставить резервуары на чердаке и от них запитать гидрант на своей территории...... Предполагаю 2 резервуара по 10л/с*3,6*3ч=108 м3.... Правильно? Заполнение резервуаров, я так понимаю, из водопровода за счет гарантированного напора в 28 м при высоте здания 5м...... без установки насосов
blink.gif
Не судите строго: это мй первый опыт на сим поприще unsure.gif
Мое мнение однозначно нельзя на крыше располагать пожарные резервуары для наружного пожаротушения, п.9.11 СП ясно дает понять, что от зданий малой огнестойкости и открытых горючих складов -30м., а от 1и 2 ст.огнест. зданий- 10 м.-логика по-моему понятна (максимально обезапасить пожарные резервуары).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 13.5.2010, 16:28
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



Там указано "Расстояние от точки забора воды из резервуаров"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ка3
сообщение 13.5.2010, 22:26
Сообщение #34





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 10.2.2010
Пользователь №: 46339



[quote name='Владимир2009' date='13.5.2010, 13:30' post='519737']
[quote name='Ка3' date='5.5.2010, 23:22' post='517561']
helpsmilie.gif Автомойка, наружный пожар 10 л/с. Зак. хочет поставить резервуары на чердаке и от них запитать гидрант на своей территории...... Предполагаю 2 резервуара по 10л/с*3,6*3ч=108 м3.... Правильно? Заполнение резервуаров, я так понимаю, из водопровода за счет гарантированного напора в 28 м при высоте здания 5м...... без установки насосов
blink.gif
Не судите строго: это мй первый опыт на сим поприще unsure.gif
Мое мнение однозначно нельзя на крыше располагать пожарные резервуары для наружного пожаротушения, п.9.11 СП ясно дает понять, что от зданий малой огнестойкости и открытых горючих складов -30м., а от 1и 2 ст.огнест. зданий- 10 м.-логика по-моему понятна (максимально обезапасить пожарные резервуары).

Спасибо, помогли вразумить Зака. Решил с баками не париться а набить-таки ПГ на коммуналке rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Владимир2009_*
сообщение 14.5.2010, 7:20
Сообщение #35





Guest Forum






Цитата(inPut @ 13.5.2010, 16:28) *
Там указано "Расстояние от точки забора воды из резервуаров"

Точка забора воды из резервуара будет проходит где- правильно на чердаке здания, которое защищает этот пожарный гидрант-т.е. метраж несоблюдается, но здесь должен и здравый смысл возобладать: что случится с этим зданием-сразу теряем наружное противопожарное воснабж.,а противопожарный водоснабжение должно ниотчего независить и всегда быть готовым к возможному пожару, поэтому такие повышенные требования к зданиям пожарных насосных(должны быть 1 ст.огн.), предусматрение резервных насосов и резервного питания ну и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 14.5.2010, 10:22
Сообщение #36


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



На первой странице СНиП 2.04.02-84 указано:
«Настоящие нормы должны соблюдаться при проектировании централизованных постоянных наружных систем водоснабжения населенных пунктов и объектов народного хозяйства», т.е. требования этого документа распространяется только до фундаментов зданий и сооружений.
Дальше начинаются полномочия СНиП 2.04.01-85, в п. 4.1(второе предложение) читаем:
«В зависимости от местных условий и технологии производства в систему внутреннего водопровода надлежит включать насосные установки и запасные и регулирующие емкости, присоединенные к системе внутреннего водопровода».
Второе предложение п. 13.1 СНиП 2.04.01-85:
«При наличии противопожарных устройств указанные емкости холодного водопровода должны также содержать неприкосновенный противопожарный запас воды».
Далее в п.13.11 (первый абзац) СНиП 2.04.01-85 читаем:
«Неприкосновенный противопожарный запас воды при ручном, дистанционном или автоматическом включении насосов следует принимать из расчета 10-минутной продолжительности тушения пожара из внутренних пожарных кранов при одновременном наибольшем расходе воды на производственные и хозяйственно-питьевые нужды».
Так что требование п.9.30 (последний абзац) СНиП 2.04.02-84 нельзя обойти путем устройства пожарного резервуара внутри здания, так как СНиП 2.04.01-85 не допускает размещение таких емкостей внутри зданий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 14.5.2010, 11:52
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



Что то больно натянуто у Вас...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 14.5.2010, 12:15
Сообщение #38


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Владимир2009 @ 14.5.2010, 7:20) *
Точка забора воды из резервуара будет проходит где- правильно на чердаке здания, которое защищает этот пожарный гидрант-т.е. метраж несоблюдается, но здесь должен и здравый смысл возобладать: что случится с этим зданием-сразу теряем наружное противопожарное воснабж.,а противопожарный водоснабжение должно ниотчего независить и всегда быть готовым к возможному пожару, поэтому такие повышенные требования к зданиям пожарных насосных(должны быть 1 ст.огн.), предусматрение резервных насосов и резервного питания ну и т.д.

Точкой забора воды в данном случае называется место где пожарная машина забирает воду СВОИМ оборудованием. Она (точка) и при наружном расположении пожрезервуаров может сильно с ними не совпадать. Но Вы предварительно согласуйте решение с пожарными.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 14.5.2010, 12:16
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=23273&st=0 вот кстати по этому поводу с*лись уже, тоже ни к чему не пришли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 14.5.2010, 13:25
Сообщение #40


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(inPut @ 14.5.2010, 11:52) *
Что то больно натянуто у Вас...

«Тянул», что бы самому стало понятно.
У вас есть возражения?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 14.5.2010, 14:28
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



Ладнонаружнее пожаротушение пока опустим... а если резервуар нужен только для пожарных кранов установленных внутри зданий?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 14.5.2010, 15:34
Сообщение #42


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(inPut @ 14.5.2010, 14:28) *
... а если резервуар нужен только для пожарных кранов установленных внутри зданий?

Исходя из требований пп.4.1, 13.1 и 13.11 СНиП 2.04.01-85:
«В зависимости от местных условий и технологии производства в систему внутреннего водопровода надлежит включать запасные и регулирующие емкости, которые, при наличии противопожарных устройств, должны также содержать неприкосновенный противопожарный запас воды, из расчета 10-минутной продолжительности тушения пожара из внутренних пожарных кранов при одновременном наибольшем расходе воды на производственные и хозяйственно-питьевые нужды»
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 14.5.2010, 15:39
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



Но это не исключает установку основных резервуаров на все время тушения (3часа).
Вроде на этом и на других форумах всетаки попадалась информация, что в зданиях делают. Как экспертиза к таким решениям отнасилась?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 16.5.2010, 17:48
Сообщение #44


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Spok_only @ 14.5.2010, 15:34) *
Исходя из требований пп.4.1, 13.1 и 13.11 СНиП 2.04.01-85:
«В зависимости от местных условий и технологии производства в систему внутреннего водопровода надлежит включать запасные и регулирующие емкости, которые, при наличии противопожарных устройств, должны также содержать неприкосновенный противопожарный запас воды, из расчета 10-минутной продолжительности тушения пожара из внутренних пожарных кранов при одновременном наибольшем расходе воды на производственные и хозяйственно-питьевые нужды»


6.9. Расположение и вместимость водонапорных баков здания должны обеспечивать получение в любое время суток компактной струи высотой не менее 4 м на верхнем этаже или этаже, расположенном непосредственно под баком, и не менее 6 м — на остальных этажах; при этом число струй следует принимать: две производительностью 2,5 л/с каждая в течение 10 мин при общем расчетном числе струй две и более, одну — в остальных случаях.
При установке на пожарных кранах датчиков положения пожарных кранов для автоматического пуска пожарных насосов водонапорные баки допускается не предусматривать.
6.10. Время работы пожарных кранов следует принимать 3 ч. При установке пожарных кранов на системах автоматического пожаротушения время их работы следует принимать равным времени работы систем автоматического пожаротушения.

13.11. Неприкосновенный противопожарный запас воды при ручном, дистанционном или автоматическом включении насосов следует принимать из расчета 10-минутной продолжительности тушения пожара из внутренних пожарных Кранов при одновременном наибольшем расходе воды на производственные и хозяйственно-питьевые нужды.
При гарантированном автоматическом включении пожарных насосов неприкосновенный противопожарный запас допускается не предусматривать.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 16.5.2010, 17:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 17.5.2010, 11:26
Сообщение #45


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



То, о чем написано в сообщении №2 - мне непонятно!

Цитата(inPut @ 14.5.2010, 15:39) *
Но это не исключает установку основных резервуаров на все время тушения (3часа).
Как экспертиза к таким решениям отнасилась?

А если хотите на все время тушения пожара – получите разрешения МЧС и не бойтесь экспертизы.
Кстати, и на размещение резервуаров внутри здания для наружного пожаротушения - тоже надо согласие МЧС.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Владимир2009_*
сообщение 17.5.2010, 11:56
Сообщение #46





Guest Forum






Цитата(Spok_only @ 17.5.2010, 11:26) *
То, о чем написано в сообщении №2 - мне непонятно!


А если хотите на все время тушения пожара – получите разрешения МЧС и не бойтесь экспертизы.
Кстати, и на размещение резервуаров внутри здания для наружного пожаротушения - тоже надо согласие МЧС.

С выходом в свет Градостроительного кодекса, МЧС уже не имеет право ничего согласовывать (за исключением СТУ), и в экспертизе согласование с мчс даже рассматривать не будут (на личном опыте проверено).

Сообщение отредактировал Владимир2009 - 17.5.2010, 11:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 17.5.2010, 13:36
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



Цитата(Serg Ivanov @ 16.5.2010, 18:48) *
6.9. Расположение и вместимость водонапорных баков здания должны обеспечивать получение в любое время суток компактной струи высотой не менее 4 м на верхнем этаже или этаже, расположенном непосредственно под баком, и не менее 6 м — на остальных этажах; при этом число струй следует принимать: две производительностью 2,5 л/с каждая в течение 10 мин при общем расчетном числе струй две и более, одну — в остальных случаях.

Так у меня резервуар на несколько зданий...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 17.5.2010, 15:16
Сообщение #48


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Владимир2009 @ 17.5.2010, 11:56) *
С выходом в свет Градостроительного кодекса, МЧС уже не имеет право ничего согласовывать (за исключением СТУ), и в экспертизе согласование с мчс даже рассматривать не будут (на личном опыте проверено).

НПБ 03-93 «ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО»?
Это уже не действующий и не кому не нужный в России документ?

Сообщение отредактировал Spok_only - 17.5.2010, 15:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 17.5.2010, 16:01
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



Объект за границей, проект проходит только Главгосэкспертизу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Nutik_*
сообщение 29.4.2011, 9:44
Сообщение #50





Guest Forum






Утро доброе всем! подскажите пожалуйста, на каком расстоянии друг от друга нужно располагать пожарные резервуары (подземные) в сейсмическом районе (8 баллов)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 12.5.2011, 11:11
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



Это вопрос больше к строителям. Если резервуары типовые, смотрите документацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пользователь
сообщение 16.6.2011, 12:53
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389



еще к слову о пож. резервуарах..
где-то нормируется расстояние от резервуаов пожарной воды до резервуара ( в моем случае стальной)- накопителя хоз-бытовых стоков? ( т.е выгреба)
в СНиПе "генпланы предприятий" расстояние между СЕТЯМИ К1 и технической воды 1,5м. применим- ли данный норматив для резервуаров?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
buravleva
сообщение 31.5.2017, 16:21
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 3.12.2014
Из: Рязань
Пользователь №: 252923



Здравствуйте. А кто может подсказать по поводу расстояний от дороги до пож. резервуаров? где поглядеть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 8.6.2017, 13:15
Сообщение #54


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(buravleva @ 31.5.2017, 16:21) *
Здравствуйте. А кто может подсказать по поводу расстояний от дороги до пож. резервуаров? где поглядеть?

Вопрос совершенно непонятный. Рисуйте если словами не можете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 9.6.2017, 8:09
Сообщение #55


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(buravleva @ 31.5.2017, 18:21) *
Здравствуйте. А кто может подсказать по поводу расстояний от дороги до пож. резервуаров? где поглядеть?

В Малинник сперва заглянуть бы )))
Потом сюда схемку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
buravleva
сообщение 19.6.2017, 16:19
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 3.12.2014
Из: Рязань
Пользователь №: 252923



Цитата(Ferdipendoz @ 9.6.2017, 8:09) *
В Малинник сперва заглянуть бы )))
Потом сюда схемку



Цитата(buravleva @ 19.6.2017, 16:17) *
especially for Ferdipendoz


Я выполнила))) Теперь с Вас ответик))) вот та дорога, которая на трех прудах...

Сообщение отредактировал buravleva - 19.6.2017, 16:24
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.png ( 507,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 19.6.2017, 16:30
Сообщение #57


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Дорогу вижу. Здание проектируемое вижу. Резервуары вы проектируете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
buravleva
сообщение 19.6.2017, 16:39
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 3.12.2014
Из: Рязань
Пользователь №: 252923



Цитата(Ferdipendoz @ 19.6.2017, 16:30) *
Дорогу вижу. Здание проектируемое вижу. Резервуары вы проектируете?

решили дорогу сдвинуть, а жб пруды перекрыть и утеплить.

если расстояния позволят)))

Сообщение отредактировал buravleva - 19.6.2017, 16:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 19.6.2017, 16:45
Сообщение #59


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



В данный момент это не резервуары, а открытые пруды?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 19.6.2017, 17:12
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



Цитата(buravleva @ 31.5.2017, 17:21) *
Здравствуйте. А кто может подсказать по поводу расстояний от дороги до пож. резервуаров? где поглядеть?

в СП 8.
Если будет непосредственно забор из резервуаров, то особых требований нет, главное чтобы был подъезд. Ну и минимальное расстояние от зданий до точки забора воды
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 19.6.2017, 17:28
Сообщение #61


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



А точки забора надо обустроить. Если будете перекрывать и делать закрытые резервуары, то надо будет устраивать мокрые колодцы (приёмные)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 19.6.2017, 17:59
Сообщение #62


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(buravleva @ 19.6.2017, 17:39) *
жб пруды перекрыть и утеплить.

Что-то интересное. Подробнее, пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
buravleva
сообщение 20.6.2017, 9:56
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 3.12.2014
Из: Рязань
Пользователь №: 252923



Цитата(Ferdipendoz @ 19.6.2017, 17:28) *
А точки забора надо обустроить. Если будете перекрывать и делать закрытые резервуары, то надо будет устраивать мокрые колодцы (приёмные)

А через горловину нельзя??? blink.gif unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 20.6.2017, 10:43
Сообщение #64


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Не всегда можно подъехать близко к резервуарам. Не всегда можно открыть/откопать люки.
Делают мокрые колодцы, которые соединены трубопроводом с резервуарами. Колодцы эти можно вынести в удобное для забора воды место.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 20.6.2017, 10:52
Сообщение #65


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(Михаил I @ 20.6.2017, 12:43) *
Не всегда можно подъехать близко к резервуарам. Не всегда можно открыть/откопать люки.
Делают мокрые колодцы, которые соединены трубопроводом с резервуарами. Колодцы эти можно вынести в удобное для забора воды место.

+1
Цитата(buravleva @ 20.6.2017, 11:56) *
А через горловину нельзя??? blink.gif unsure.gif

Может и можно через горловину. Но у вас же не подземные резервуары, а полуподземные получатся. На мой взгляд, из таких неудобно забирать воду через люк. Я бы точно устроил приёмные колодцы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
buravleva
сообщение 20.6.2017, 13:19
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 3.12.2014
Из: Рязань
Пользователь №: 252923



Цитата(Михаил I @ 20.6.2017, 10:43) *
Не всегда можно подъехать близко к резервуарам. Не всегда можно открыть/откопать люки.
Делают мокрые колодцы, которые соединены трубопроводом с резервуарами. Колодцы эти можно вынести в удобное для забора воды место.



Цитата(Ferdipendoz @ 20.6.2017, 10:52) *
+1

Может и можно через горловину. Но у вас же не подземные резервуары, а полуподземные получатся. На мой взгляд, из таких неудобно забирать воду через люк. Я бы точно устроил приёмные колодцы


Благодарю ВАС за ответы! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 12.7.2017, 16:34
Сообщение #67


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Ferdipendoz @ 20.6.2017, 10:52) *
Может и можно через горловину

А может, и нет)
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...t&p=1307637
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 13.7.2017, 15:50
Сообщение #68


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(Dmitry_vk @ 12.7.2017, 18:34) *

Чёт ссылка не работает
Нашёл я ту тему, на которую вы ссылались. Ну там спорно как-то. Зачем тогда в п 9.13 написано, что если непосредственный забор воды из резервуара затруднён, необходимо предусматривать приёмные колодцы?
Тогда бы проще было вообще не упоминать непосредственный забор.
Может быть, если нет отводящего трубопровода, то и устройство не нужно? Есть отводящий - тогда нужно

Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 13.7.2017, 16:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 13.7.2017, 16:06
Сообщение #69


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



А если так?
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...t&p=1307637
Ссылка на соседнюю тему
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lenGGGa92
сообщение 4.7.2018, 12:10
Сообщение #70





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 23.10.2014
Пользователь №: 248535



Всем привет! не закидывайте пожалуйста камнями, но вопрос возник! и надо это как-то решать! разные проектировщики советуют противоположное..
Вообщем суть: необходимо обеспечить противопожарное наружное водоснабжение для пристраиваемого здания газовой котельной.
(Характеристики здания котельной:
Класс ответственности здания – II.
Степень огнестойкости здания – III.
Класс конструктивной пожарной опасности – С0.
Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1
Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности - Г)

Пожарные гидранты существующие найти в радиусе 200 м не смогли и не понятно как вообще это здание обслуживается..
Заказчик похоже тоже не в курсе.

Предложила ему вариант с установкой пожарных резервуаров, но не могу их разместить и рассчитать.

1)О размещении. Обязательна ли возможность обслуживания автонасосами или можно мотопомпы?
Обслуживание автонасосами предполагает проезд организовывать пожарной машины и устанавливать 2 колодца, первый- с переключениями по резервуарам, второй - для забора воды -мокрый. И Нужно ли вообще соединять резервуары?и как организовать переключения в первом колодце?

Мне посоветовали еще вариант: закопать рядом два резервуара и не связывать из никак, предусмотреть мотопомпу для самостоятельного пользования (будет находиться в отапливаемом помещении неподалеку)

Так и какое решение верное (автонасосы или мотопомпы)? или они оба хороши? подскажите, из практики как?

2) о расходах. Данных по зданию к которому пристраивают мою котельную нет. НО если считать пожарный расход для котельной надо принимать по площади наибольшего здания (а это именно то здание которому пристраивают) и резервуары скорее всего будут огромные (но точного расчета я и сделать не могу-так как непонятно что за здание). Как с расходом поступить? противопожарные перегородки между пристраиваемым зданием котельной и основным зданием, не пройдут , наверное, экспертизу?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 4.7.2018, 12:25
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 20594
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Из всего что прочел могу посоветовать сделать 2 резервуара, так чтобы из каждого из них можно было потушить любое здание на территории объекта. И в каждом из этих резервуаров должно хранится не менее 50 процентов противопожарного запаса. Но для более точного разговора необходимы расчет противопожарных расходов и план территории со зданиями и их строительным объемом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 4.7.2018, 13:56
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



обьем котельной какой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 5.7.2018, 9:45
Сообщение #73


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Dima_UA @ 4.7.2018, 13:56) *
обьем котельной какой?

Собственно это главный вопрос.. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
evg.dudka
сообщение 5.7.2018, 16:51
Сообщение #74





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 6.10.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 279454



Цитата(Serg Ivanov @ 5.7.2018, 9:45) *
Собственно это главный вопрос.. smile.gif


Осмелюсь с Вами не согласиться. Вопрос важный, но, пожалуй, не главный...Пристраивается котельная к зданию, которое в радиусе 200 м. не имеет ПГ (или они есть и их не нашли, или их просто по какой-либо причине нет). Что то мне подсказывает, что пристраиваемая котельная пристраивается к зданию гораздо большему по объемам, чем она сама. Соответственно, вопрос пожаротушения непосредственно котельной, относительно пожаротушения этого здания скорее всего побочный. Объемов здания автор не привел, но мне почему то так думается. Прошу прокомментировать мое предположение Serg Ivanov.

Сообщение отредактировал evg.dudka - 5.7.2018, 16:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 5.7.2018, 19:32
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



каким боком здесь сущ.здание.
автору надо котельную пройти экспертизу и сдать в эксплуатацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 6.7.2018, 11:31
Сообщение #76


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(evg.dudka @ 5.7.2018, 16:51) *
Что то мне подсказывает, что пристраиваемая котельная пристраивается к зданию гораздо большему по объемам, чем она сама.

А мне ничего не подсказывает. rolleyes.gif Даже наличие/отсутствие противопожарной стены между ними. Что же я могу тут комментировать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
evg.dudka
сообщение 6.7.2018, 15:11
Сообщение #77





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 6.10.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 279454



Цитата(Serg Ivanov @ 6.7.2018, 11:31) *
А мне ничего не подсказывает. rolleyes.gif Даже наличие/отсутствие противопожарной стены между ними. Что же я могу тут комментировать?


Автор пишет, что :"если считать пожарный расход для котельной надо принимать по площади наибольшего здания (а это именно то здание которому пристраивают)".
Следовательно, пожарный расход для этого здания выше, чем для котельной. А вопрос пожаротушения этого здания не решен. Разве можно решать вопрос наружного пожаротушения котельной без учета расхода на это здание при проектировании резервуаров, если они требуются?

Сообщение отредактировал evg.dudka - 6.7.2018, 15:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 6.7.2018, 16:09
Сообщение #78


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(evg.dudka @ 6.7.2018, 15:11) *
Автор пишет, что :"если считать пожарный расход для котельной надо принимать по площади наибольшего здания (а это именно то здание которому пристраивают)".
Следовательно, пожарный расход для этого здания выше, чем для котельной. А вопрос пожаротушения этого здания не решен. Разве можно решать вопрос наружного пожаротушения котельной без учета расхода на это здание при проектировании резервуаров, если они требуются?

Автор не прав. Ни по существу, ни в деталях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alenkamax
сообщение 23.7.2019, 16:56
Сообщение #79





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 6.9.2018
Пользователь №: 347488



Здравствуйте, господа проектировщики. Прошу помощи в разъяснении вопроса...
Проектируем наружные сети водопровода и канализации агрокомплекса, все согласно согласно ДБН. Система водопровода - объединенная. источник - скважина.
Расход на наружное пожтушение для самого большого навеса для сельхозтехники 20 л/с, + 2х5 л на внутреннее пожтушение для здания центральной ремонтной мастерской. Для тушения пожара в течении 3х часов необходимо 2х162 м3 резерв.
Заказчик настаивает на 2х150 м3. но не это главная проблема.
Заказчик упорно настаивает на применении гибкого резервуара для пожаротушения, т.е. 1 резервуар ж/б на 150 м3, подземный. 2й резервуар гибкий (резиновый матрас, грелка...), расположен над ж/б резервуаром.
Все бы ничего, этот второй гибкий резервуар можно использовать в качестве доп. источника воды для заполнения пож. машины или наполнять ж/б резервуар при пожаре..
Но у нас система - пож. резервуары, насосная с двумя нитками трубопроводов, все должно быть согласно норм, т.к. проект проходит экспертизу. и система должна быть обвязана по всем нормам и правилам.
Общалась с экспертом по пожару - говорит не встречал такого устройства системы пожтушения.
Но заказчик упорно настаивает на применении гибкого резервуара.
В зимний период вода в резервуаре может замерзать. обогревать резервуар дорого очень, зак. предлагает использовать разные добавки - антифризы (соль, пропиленгликоль).
я понимаю, что это откровенный бред.
Мне нужно доказать заказчику ссылаясь на нормы, что так делать нельзя. Прошу помощи! Прокомментируйте пож-та, кто что думает по этому поводу.

Так же подскажите - необходимо ли делать кольцевую сеть В2, если у нас производственная площадка 200х200 м?
Ниже приведу примеры использования гибких резервуаров.

Сообщение отредактировал Alenkamax - 23.7.2019, 17:03
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20160512_152739.jpg ( 1,76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  20160623_112744.jpg ( 2,87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  20160722_130220.jpg ( 2,32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  ____2_______2_.jpg ( 3,29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  20160623_112744.jpg ( 2,87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.7.2019, 10:17
Сообщение #80


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Alenkamax @ 23.7.2019, 16:56) *
Здравствуйте, господа проектировщики. Прошу помощи в разъяснении вопроса...
Проектируем наружные сети водопровода и канализации агрокомплекса, все согласно согласно ДБН. Система водопровода - объединенная. источник - скважина.
Расход на наружное пожтушение для самого большого навеса для сельхозтехники 20 л/с, + 2х5 л на внутреннее пожтушение для здания центральной ремонтной мастерской. Для тушения пожара в течении 3х часов необходимо 2х162 м3 резерв.
Заказчик настаивает на 2х150 м3. но не это главная проблема.
Заказчик упорно настаивает на применении гибкого резервуара для пожаротушения, т.е. 1 резервуар ж/б на 150 м3, подземный. 2й резервуар гибкий (резиновый матрас, грелка...), расположен над ж/б резервуаром.
Все бы ничего, этот второй гибкий резервуар можно использовать в качестве доп. источника воды для заполнения пож. машины или наполнять ж/б резервуар при пожаре..
Но у нас система - пож. резервуары, насосная с двумя нитками трубопроводов, все должно быть согласно норм, т.к. проект проходит экспертизу. и система должна быть обвязана по всем нормам и правилам.
Общалась с экспертом по пожару - говорит не встречал такого устройства системы пожтушения.
Но заказчик упорно настаивает на применении гибкого резервуара.
В зимний период вода в резервуаре может замерзать. обогревать резервуар дорого очень, зак. предлагает использовать разные добавки - антифризы (соль, пропиленгликоль).
я понимаю, что это откровенный бред.
Мне нужно доказать заказчику ссылаясь на нормы, что так делать нельзя. Прошу помощи! Прокомментируйте пож-та, кто что думает по этому поводу.

Так же подскажите - необходимо ли делать кольцевую сеть В2, если у нас производственная площадка 200х200 м?
Ниже приведу примеры использования гибких резервуаров.

Начнём с конца:
1. Кольцевую сеть делать надо.
2. Запрета на гибкие резервуары в нормах нет. Можно и оба гибкие - если нет запрета пожарных.
3. Вода может замёрзнуть и в пожарном водоёме, на то в нормах есть указания как считать объём.
4. Что бы по нормам - гибкий тоже должен быть подключён к насосной.
5. Размещать гибкий на крыше железобетонного - он её просто провалит, да и исключает возможность капремонта ж/б. Нельзя так. Размещать надо рядом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alenkamax
сообщение 24.7.2019, 10:31
Сообщение #81





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 6.9.2018
Пользователь №: 347488



Спасибо за ответ!
Подскажите, почему обязательно делать кольцо? Нашла в СНиПе (не дбн), что сети кольцевые, но есть исключение - п. 8.5 Снип водоснабдение. нар. сети. - противопожарные или хоз.-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожтушение - при длине линии не больше 200 м.

Общалась с экспертом по пож. части. Он первый раз слышит о применении гибких резервуаров.
Должны ли эти резервуары иметь сертификаты для применения именно в системах пожаротушения?


Сообщение отредактировал Alenkamax - 24.7.2019, 10:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.7.2019, 15:38
Сообщение #82


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Alenkamax @ 24.7.2019, 10:31) *
Спасибо за ответ!
Подскажите, почему обязательно делать кольцо? Нашла в СНиПе (не дбн), что сети кольцевые, но есть исключение - п. 8.5 Снип водоснабдение. нар. сети. - противопожарные или хоз.-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожтушение - при длине линии не больше 200 м.

Общалась с экспертом по пож. части. Он первый раз слышит о применении гибких резервуаров.
Должны ли эти резервуары иметь сертификаты для применения именно в системах пожаротушения?

1. Формально так - но как быть с двумя вводами и т.п.? Странно сеть выглядеть будет - замкнуть кольцо проще и не сильно дороже..
2. Сертификаты конечно нужны - это и будет главным вопросом для заказчика.
https://neftetank.ru/products/pozharnye-rezervuary/
Цитата
Продукция ... сертифицирована по «системе ГОСТ-Р Госстандарта РФ», а также по «системам пожарной и экологической сертификации РФ».
Пускай проверит smile.gif Глядишь, вопрос решиться сам-собой..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alenkamax
сообщение 24.7.2019, 16:44
Сообщение #83





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 6.9.2018
Пользователь №: 347488



Спасибо большое за ответы! Проект для Украины. и те производители, что я нашла (украинские) не сертифицированы.
Хочу еще проконсультироваться с пож. инспекторами, которые у нас в городе согласовывают проектную документацию по пожару.

Сообщение отредактировал Alenkamax - 24.7.2019, 16:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
19sergei91
сообщение 12.8.2019, 11:07
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



Добрый день!
Подскажите, пожалуйста... от двух пожарных резервуаров запитывается насосная.... от насосов идет кольцо на гидранты. Для чего нужны мокрые колодцы? если у нас тушение от гидрантов происходит. Они ведь не нужны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 12.8.2019, 11:39
Сообщение #85


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(19sergei91 @ 12.8.2019, 11:07) *
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста... от двух пожарных резервуаров запитывается насосная.... от насосов идет кольцо на гидранты. Для чего нужны мокрые колодцы? если у нас тушение от гидрантов происходит. Они ведь не нужны?

Нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
19sergei91
сообщение 12.8.2019, 11:56
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



Цитата(Serg Ivanov @ 12.8.2019, 11:39) *
Нет.

А вот еще такой момент- смотрю разные проекты где обвязывали резервуары. на некоторых трубы от резервуаров идут в насосную без всяких задвижек, и задвижки только на вводах в насосную, потом кольцо подключается к насосам.
В других проектах по мимо этого еще и задвижки стоят на выпуске из каждого резервуара + перемычка с задвижкой в колодце. Как правильно будет? по идее мы должны выполнить п 9.7. Оборудование резервуаров должно обеспечивать сохранность пожарного объема воды, а также возможность независимого включения и опорожнения каждого резервуара. Получается если на вводе в насосную будет задвижка то этого достаточно для выполнения этого условия...? или все -таки второй вариант правильный с перемычкой и задвижками на выходе из резервуаров в НВК+ в насосной на вводах?

Сообщение отредактировал 19sergei91 - 12.8.2019, 11:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 14.8.2019, 6:55
Сообщение #87


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Я бы не экономил на ЗА и сделал классическую схему - 5 задвижек
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 14.8.2019, 7:54
Сообщение #88


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(Serg Ivanov @ 12.8.2019, 13:39) *
Нет.

А п.9.15 СП 8?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otdel.ito
сообщение 14.8.2019, 9:07
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982



В свое время задавался вопрос во ВНИИПО по поводу применения ПЭР для хранения бензинов, дизеля и воды... на нефтебазе - ответ был, что только через СТУ, т.к. норм на них нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 23.9.2019, 10:43
Сообщение #90


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Ferdipendoz @ 14.8.2019, 7:54) *
А п.9.15 СП 8?

п.9 - Никаким боком к данному случаю не относится. Получается обычный противопожарный водопровод с гидрантами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 23.9.2019, 10:57
Сообщение #91


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Да, но этот водопровод питается от резервуарами. Весь раздел 9 не относится к резервуарам, из которых забирается вода пожнасосными? Он, получается, только для резиков, непосредственно из которых машины забирают воду? Хорошо, если так, но я такого упоминания в разделе 9 не видел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 23.9.2019, 11:04
Сообщение #92


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Ferdipendoz @ 23.9.2019, 10:57) *
Да, но этот водопровод питается от резервуарами. Весь раздел 9 не относится к резервуарам, из которых забирается вода пожнасосными? Он, получается, только для резиков, непосредственно из которых машины забирают воду? Хорошо, если так, но я такого упоминания в разделе 9 не видел.

Так все водопроводы в мире питаются от РЧВ (за немногими исключениями). smile.gif Можно конечно впендюрить и мокрые колодцы - но, ИМХО это уже перестраховка. Т.е. и пожар и насосная I категории не работает. Авария на аварию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пользователь
сообщение 24.9.2019, 8:43
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389



Цитата(otdel.ito @ 14.8.2019, 11:07) *
В свое время задавался вопрос во ВНИИПО по поводу применения ПЭР для хранения бензинов, дизеля и воды... на нефтебазе - ответ был, что только через СТУ, т.к. норм на них нет.

То есть для применения подобных резервуаров в проекте необходимо ссылаться на СТО, разработанное производителем резервуаров?
А вы знаете, есть ли у производителей СТО на них?
Задаю вопрос, потому что сомневаюсь, стоит ли применять эту любопытную штуку в проектах в качестве резервуаров противопожарного запаса воды, не возникнет ли каких-нибудь непредвиденных проблем на этапе экспертизы.
Ну и вообще, что специалисты (не продавцы) думают - стоящая-ли это затея?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 24.9.2019, 10:35
Сообщение #94


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Не СТО, а СТУ. Разрабатывают СТУ обычно проектные организации, некоторые только на СТУ и специализируются
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пользователь
сообщение 25.9.2019, 13:46
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389



А я-то подумала, что по СТО - которое "Стандарт организации" - документ, который разрабатывает производитель оборудования.
Как, например, "Стандарт организации. Установки тушения тонкораспыленной водой "Гефест".

То есть, если в проекте не предусмотрена разработка СТУ, все по существующим нормативам проектируется, то применения этих "мешков с водой" не прокатит?

Сообщение отредактировал пользователь - 25.9.2019, 13:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 25.9.2019, 15:41
Сообщение #96


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Вам нужен эластичный резик?
Непосредственно запрета на них я не видел, но я не очень понимаю, как их применить в качестве РПЗВ. Греть же надо, обвязывать как-то
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пользователь
сообщение 27.9.2019, 9:56
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389



"Вам нужен эластичный резик?"
А почему бы нет. ))
Если верить рекламным материалам, производитель закладывает ( причем сам рассчитывает) в конструкцию стенки греющий кабель, а наверно и изоляцию.
Насчет обвязки - из него такие же патрубки торчат, как из стального.
То есть идея в принципе интересная на практике, с точки зрения логистики.
Но отсутствие запретов не означает наличие разрешений на применение.
Если они не упомянуты ни в каких нормативах- выходит что проектировщику проще принять типовой РГС, чем СТУ заказывать.
А потом этот РГС- 50 какого-нибудь саратовского производства повезут на Сахалин.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
19sergei91
сообщение 5.6.2020, 17:49
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



Цитата(Ferdipendoz @ 14.8.2019, 6:55) *
Я бы не экономил на ЗА и сделал классическую схему - 5 задвижек

это на выпуске из резиков по одной в колодце, далее перемычка (это три), и 4,5 это на вводе в насосную?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 10.6.2020, 13:19
Сообщение #99


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Ну да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
19sergei91
сообщение 22.6.2020, 16:45
Сообщение #100





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



Цитата(Ferdipendoz @ 10.6.2020, 13:19) *
Ну да

а на вводе эту перемычку вы не дублируете (два ввода между собой не объединяете и между ними задвижка)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 6:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных