Вопрос скорее теоретический. У Герца в каталогах есть Вентили запорные STREMAX-AG и обычные шаровые краны которые различаются в цене в 3 (три!) раза но походу выполняют одну и ту же функцию. В где заканчивается их сходтво и начинаются различия? Слив можно делать как с ыентиля так и с крана - штуцеры предусмотрены.
Так же вопрос по термостатике - на отопительном приборе на подающей подводке т/с клапан с головкой а на обратной подводке - балансовые вентиль для гидравлической настройки. А если поставить на подаче термостатический клапан с предварительной настройкой (скрытой или наружной) то на обратке достаточно поставить самый дешёвый шаровый кран для отключения прибора и экономия составит порядка 14 евро на каждый прибор (в масштабах 9-этажного здания экономия очень существенная). Вопрос - может всё не так гладко и балансир на обратке всё-же лучше чем клапан с предварительной настройкой?
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
17.9.2009, 13:06
|
Guest Forum

|
Чтоб вы были в курсе. Шаровый кран в отличии от вентиля при закрытии дает гидравлический удар. Плавно закрыть шаровый кран не всегда удается. Знаете что такое гидравлический удар? Живьем наблюдали? Чем больше диаметр тем прикольнее и круче смотрится как трубы танцуют))) Так что ставьте что хотите, но теперь знаете..))
|
|
|
|
|
17.9.2009, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Гидравлический удар на подводке к прибору Ду 15? Нечего и говорить срашная вешь. А уш как часто происходит закрыте этого крана. Другое дело что связка вентиль+кран= бюджетный вариант регулирования. 9 этажное здание скорее всего жилье типовой этаж, схожие тепловые нагрузки - я бы поставил клапан термостатический и вентиль, на стояке балансир.
Сообщение отредактировал Const82 - 17.9.2009, 13:20
|
|
|
|
|
17.9.2009, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 31.8.2009
Пользователь №: 37869

|
Из-за того что система 2хтрубная я на стояки ставлю балансировочную пару (регулятор давления + балансир), что само по себе дорого.
Что касается балансиров на приборах так как дом 9тиэтажный, 4хсекционный, жилой, 18 приборов на этаж одной секции умножить на 4 секции и на 9 этажей = 648 приборов. 14 eur на 648 = 9072 eur экономии при отказе от балансира на обратке от прибора. На эти деньги можно поставить балансировочные пары)))))))
|
|
|
|
|
17.9.2009, 16:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата .. поставить на подаче термостатический клапан с предварительной настройкой (скрытой или наружной) то на обратке достаточно поставить самый дешёвый шаровой кран для отключения прибора Все так и делают в основном. Иногда, если настроек на термовентиле не хватает уравнять контуры, вынужденно приходится вместо шарового или вентиля ставить отсекатель с настройкой. Есть же у них для обратной подводки: HERZ-RL-5 HERZ-RL-1
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 17.9.2009, 17:02
|
|
|
|
|
17.9.2009, 17:06
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Const82 @ 17.9.2009, 13:20) [snapback]435934[/snapback] Гидравлический удар на подводке к прибору Ду 15? Нечего и говорить срашная вешь. эта вешь ышо страшнее с учетом того, шо она может сработать при сливе...
|
|
|
|
|
17.9.2009, 17:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(exelente @ 17.9.2009, 13:06) [snapback]435929[/snapback] Шаровый кран в отличии от вентиля при закрытии дает гидравлический удар. Не могли бы Вы указать источник этой информации? (Имею ввиду не технологические линии и не категорийные трубопроводы, а системы отопления и точнее радиаторные подключения)
Сообщение отредактировал jota - 17.9.2009, 17:44
|
|
|
|
|
17.9.2009, 21:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Цитата(jota @ 17.9.2009, 18:35) [snapback]436080[/snapback] Не могли бы Вы указать источник этой информации? (Имею ввиду не технологические линии и не категорийные трубопроводы, а системы отопления и точнее радиаторные подключения) Не замечаете Вы почему-то полной тождественности данных систем  . Для радиаторного подключения число Рейнольдса будет так же вычисляться, как и для категорийного трубопровода. А человек уже устал объяснять нам темным сколь велик человек, умеющий интегрировать. наиболее вероятный ответ: для этого достаточно проинтегрировать пару систем уравнений, и путем тривиальных преобразований аналитичиский результат будет выведен.
|
|
|
|
|
17.9.2009, 21:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Const82 @ 17.9.2009, 21:29) [snapback]436138[/snapback] Не замечаете Вы почему-то полной тождественности данных систем  Я после своего поста погуглил этот вопрос. К удивлению на сайтах российских фирм я нашёл аналогичные заявления. Такого нет на сайтах изготовителей арматуры......
|
|
|
|
|
17.9.2009, 22:24
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата К удивлению на сайтах российских фирм я нашёл аналогичные заявления. Такого нет на сайтах изготовителей арматуры...... Это потому что надо тщательно скрывать эту вредную особенность шаровых кранов - что они гидроудар дают. А то кто ж их тогда купит-то. А нашим, наоборот, вентили "впарить"надо: ну-ка, вместо копеечных "шариков" фирменных вентилей навтыкать - это ж бэху можно новую купить на таких системах. Вот и пишут лабуду - ГИДРОУДАРЫ ДЕСКАТЬ ЗАМУЧАЮТ желающих сэкономить. Аж все чугунные радиаторы с петель спрыгнут.
Сообщение отредактировал Машинист - 17.9.2009, 22:25
|
|
|
|
|
18.9.2009, 0:25
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(jota @ 17.9.2009, 21:41) [snapback]436145[/snapback] Я после своего поста погуглил этот вопрос. К удивлению на сайтах российских фирм я нашёл аналогичные заявления. Зайдите в "маму дорогую" - гугл не требуется... и цирк тож
|
|
|
|
|
18.9.2009, 8:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 31.8.2009
Пользователь №: 37869

|
Цитата(Машинист @ 17.9.2009, 20:24) [snapback]436151[/snapback] Это потому что надо тщательно скрывать эту вредную особенность шаровых кранов - что они гидроудар дают. А то кто ж их тогда купит-то. А нашим, наоборот, вентили "впарить"надо: ну-ка, вместо копеечных "шариков" фирменных вентилей навтыкать - это ж бэху можно новую купить на таких системах. Вот и пишут лабуду - ГИДРОУДАРЫ ДЕСКАТЬ ЗАМУЧАЮТ желающих сэкономить. Аж все чугунные радиаторы с петель спрыгнут. =))) Я тоже считаю что в такой системе при моих параметрах гидроудара можно не бояться. Цитата(Kult_Ra) Есть же у них для обратной подводки: HERZ-RL-5 HERZ-RL-1 Именно на них я и экономлю, но конечно в случае неувязки придётся выборочно применять.
|
|
|
|
|
28.9.2009, 7:39
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 17.10.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1345

|
Цитата(drmind @ 17.9.2009, 12:26) [snapback]435912[/snapback] Вопрос - может всё не так гладко и балансир на обратке всё-же лучше чем клапан с предварительной настройкой? TS-90 на подаче , RL-5 на обратке ИМХО оптимальный вариант ибо клапаны с преднастройкой не складская позиция в России
Сообщение отредактировал mazay - 28.9.2009, 7:39
|
|
|
|
|
28.9.2009, 20:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445

|
Или наоборот - TS-90V на подаче и RL-1 на обратке.
Но иногда бывают случаи, когда лучше ставить оба (термостатический и обратной подводки) с предварительной настройкой.
|
|
|
|
Гость_Михаил Карпов_*
|
9.10.2009, 10:42
|
Guest Forum

|
Арматуру "Herz" я применяю с 1997 года и руководил представительством фирмы в Н. Новгороде до 2004 года (пока оно не закрылось), производил обучение специалистов и применял различные схемы обвязки приборов. В общем, знаком. Я изложу некоторые особенности различных комбинаций, а Вы выбирайте: 1. Термоклапан без преднастройки TS-90+RL-5 с преднастройкой, сливом и заполнением прибора/подводки. - дороже + широкий диапазон настроек, узел меньше засоряется, может запираться, сливаться и настраиваться. 2. Термоклапан TS-90v с преднастройкой+RL-1 без преднастройки, слива и заполнения прибора/подводки. - узкий ряд настроек клапана, только запирается. + дешевле. 3. Термоклапан TS-90v с преднастройкой+шаровый кран с американкой без преднастройки. - узел хуже выглядит (как правило, а кран со сливом - просто некрасиво). Есть и ещё одна тонкость, которой придают значение в Европе, но не у нас: при перекрытии термоклапана продолжается циркуляция по обратной подводке (по верху трубы - в прибор, по низу - из него). Клапаны "RL-..." и устройства, называемые циркуляционными тормозами, этой циркуляции препятствуют, а шаровые краны - нет. + может оказаться дешевле варианта 2. При этом гидроудары от запирания крана, конечно же, не страшны (надо не только знать букву закона, но и чувствовать его дух). Это - для классических приборов. Приборы с встроенным клапаном имеют преднастройку на клапане, а функции запираная и заполнения-слива зависят от выбора модели узла "Herz-3000". Кстати, у Herz на узлах - только вентили, а у некоторых других производителей арматуры - и краны. Вот и всё. Буду рад, если узнаю, что помог.
|
|
|
|
|
9.10.2009, 17:10
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(drmind @ 17.9.2009, 13:26) [snapback]435912[/snapback] ... на обратке достаточно поставить самый дешёвый шаровый кран для отключения прибора и экономия составит порядка 14 евро на каждый прибор... Что сказать? Если это так, то у ГЕРЦа аппетиты еще покруче, чем у Данфосса. Не люблю я их обоих именно за это. Есть абсолютно нормальные качественные изделия совсем за другие деньги. Вам пример? Пожалуйста, ITAP. Запрно-регулирующий радиаторный вентиль в Москве в розницу стОит меньше 4-х евров. Еще? GAMPPER. Хотя это имя мало кому чего скажет - семейная немецкая фирма. Зато их арматура в половине небоскребов Франкфурта.
|
|
|
|
|
13.10.2009, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 31.8.2009
Пользователь №: 37869

|
Цитата(Михаил Карпов @ 9.10.2009, 8:42) [snapback]442563[/snapback] Буду рад, если узнаю, что помог. Спасибо, квалифицированный совет всегда желаем. Цитата(Alex_ @ 9.10.2009, 15:10) [snapback]442563[/snapback] Что сказать? Если это так, то у ГЕРЦа аппетиты еще покруче, чем у Данфосса. Не люблю я их обоих именно за это. Есть абсолютно нормальные качественные изделия совсем за другие деньги. Вам пример? Пожалуйста, ITAP. Запрно-регулирующий радиаторный вентиль в Москве в розницу стОит меньше 4-х евров. Еще? GAMPPER. Хотя это имя мало кому чего скажет - семейная немецкая фирма. Зато их арматура в половине небоскребов Франкфурта. Да, у нас в Беларуси всё не просто дорого, а ДОРОГО. При том что сами ничего толкового не производим и находимся в экономически выходной буферной зоне. Насчёт малоизвестных у нас фирм - кто же против =). Я пользуюсь тем на что есть толковая документация и опыт эксплуатации. Для нас Данфосс или Хаймаер наверное самые проверенные варианты. Герц как-то неадекватно стоят и техподдержка в Минске у них не ахти.
|
|
|
|
|
  |