> Блок парового увлажнения центрального кондиционера
78857885
сообщение 18.9.2009, 15:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 4.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22129



Доброе время суток.
У меня такая проблема:
Приточно-вытяжная установки с секцией охлаждения, подогрева, рекуператором тепла (фирмы VTS), мне в составе этой установки очень нужна секция парового увлажнения, все чем смогли мне помочь специалисты из VTS это вставить пустую секцию в которую я потом смогу вмонтировать увлажнитель и вот проблема, где мне взять эту готовую камеру, состав этой камеры?????

Посоветуйте как поступить, если есть подобный опыт, буду признателен за участие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 18.9.2009, 16:18
Сообщение #2





Guest Forum






Изучайте
http://www.carelrussia.com/catalog.asp?id=3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 18.9.2009, 16:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Есть еше парочка подводных камней о которых спецы из VTS могли даже не подумать! Внимательно изучите мануал пароувлажнителя с линейными парораспределителями той фирмы, с которой решите работать (их немало, только навскидку 2-3 могу назвать) и попытайтесь понять достаточна ли площадь поперечного сечения секции и ее длина для установки нужного количества линейных парораспределителей. Там есть определенные ограничения по расстоянию между распределителями и, если не ошибаюсь, по длине прямого участка после секции пароувлажнения. М.б. придется плюнуть слюной на VTS-овскую секцию и монтировать распределители уже в воздуховоде после установки. Далее, (не знаю, насколько это актуально в вашем случае) в любом вентиляторе происходит нагрев воздуха (где на полградуса, где на градус. В больших установках на 100 тыс. кубиков с двумя 37 кВт двигателями внутри секции, воздух грелся на 2 градуса). Нагрев на каждый градус -это минус 5% относительной влажности. Если у Вас жесткие требования по влажности, м.б. парораспределители поставить за вентиляторной секцией. Не настаиваю, но подумайте! Опять же вопрос дренажей и продольных швов воздуховодов снизу: может сложиться ситуация при которой будет выпадать конденсат. М.б. его будет немного, м.б. нет будет совсем, но я бы "противоконденсатные" мероприятия предусмотрел бы на всякий случай. Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
78857885
сообщение 18.9.2009, 17:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 4.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22129



Аркадий, огромное спасибо вам за ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 16:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных