> Кондиционер без фреона - миф или реальность?, Обсуждение
Гость_Al-lex_*
сообщение 26.9.2009, 23:06
Сообщение #1





Guest Forum






Предлагаю к обсуждению: Ваше мнение?

Кондиционер без фреона - миф или реальность? (ссылка)

Сообщение отредактировал Al-lex - 26.9.2009, 23:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.9.2009, 23:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



А что предлагаете обсуждать?
Адиабатные охладители существуют и используются уже давно. Все имеющиеся в продаже увлажнители воздуха (кроме паровых) являются в то же самое время охладителями. Но в отличие от охладителей увлажнители используются зимой, когда сухой воздух. Но их можно назвать охладителями и использовать летом.
Адиабатные охладители используются летом и только там где сухой воздух (климат континентальный или пустыня). В случае влажного воздуха, его переувлажнение не повышает комфорт несмотря на понижение температуры.
Поэтому такие охладители скорее подходят для бывших республик в ср. Азии, чем в средней полосе......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 27.9.2009, 10:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Такие кондиционеры известны более 2 тысяч лет. Только раньше они выглядели как циновка, смачиваемая водой и двух дюжих молодцов с опахалами, а сейчас - так , как на фото.
Есть и великое множество кондиционеров без фреона, работающих на иных принципах, чем парокомпрессионный цикл.
Все они применяются в специфических отраслях. Или предназначены для специфического климата.
Так что пользователю есть из чего выбирать.
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 27.9.2009, 10:46
Сообщение #4


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(jota @ 26.9.2009, 23:36) [snapback]439089[/snapback]
А что предлагаете обсуждать?
а судя по всему - ничего.
Челу скучно, продажи упали, делать нечего....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.9.2009, 10:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Интересный вариант - расположить адиабатический охладитель на выбрасываемом воздухе перед рекуператором. При вспрыскивании воды в отработанный воздух, снижается его температура и в рекуператоре он понижает температуру всасываемого наружного, чистого воздуха, при этом не внося дополнительной влаги.

Сообщение отредактировал jota - 27.9.2009, 10:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 27.9.2009, 11:19
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Интересный вариант - расположить адиабатический охладитель на выбрасываемом воздухе
да, только не перед рекуператором, а использовать эту охлажденную воду для теплообменника-охладителя в притоке. такая схема в какой-то из ЕК-шных книжек была..
хотя можно сделать и и то и другое разом.
было б не плохо смоделировать это...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 27.9.2009, 11:52
Сообщение #7


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Вода тоже денег стоит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.9.2009, 12:16
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(LordN @ 27.9.2009, 11:19) [snapback]439165[/snapback]
да, только не перед рекуператором, а использовать эту охлажденную воду для теплообменника-охладителя в притоке.

Схема перед рекуператором тоже где-то была....помню только, что охлаждение притока можно довести на 5-7*С. Можно, конечно, использовать рекуператор с промежуточным теплоносителем и впрыскивать воду перед калорифером на выбросе и тем самым использовать охлаждённую воду по вашему варианту. Но пластинчатый выходит проще, дешевле и эффективнее
Цитата(Vano @ 27.9.2009, 11:52) [snapback]439171[/snapback]
Вода тоже денег стоит.

В случае адиабатного охлаждения нужно немного воды и она вся идёт на испарение, т.е. не в канализацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 27.9.2009, 14:19
Сообщение #9


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(jota @ 27.9.2009, 12:16) [snapback]439181[/snapback]
Схема перед рекуператором тоже где-то была....помню только, что охлаждение притока можно довести на 5-7*С. Можно, конечно, использовать рекуператор с промежуточным теплоносителем и впрыскивать воду перед калорифером на выбросе и тем самым использовать охлаждённую воду по вашему варианту. Но пластинчатый выходит проще, дешевле и эффективнее

В случае адиабатного охлаждения нужно немного воды и она вся идёт на испарение, т.е. не в канализацию.

Была и есть. Была в машинах от ABB, осталась в их "дочках". Для континентального климата очень неплохо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_grad_*
сообщение 9.10.2009, 11:37
Сообщение #10





Guest Forum






это наверно не кондюк а увлажнитель испарительного типа........
которые как известно помимоувлажнения ещё и охлаждают дельта t пр 2,5-3 грС...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 9.10.2009, 22:30
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Маркетинг без обмана. Миф или реальность?
Не. Насколько я понимая основная разводка здесь - "без фреона". Типо весь из себя "зеленый". Зомби возвращаются.
Для охлаждения спортсменов blink.gif
Кстати идеальная машина для развития легионелеза.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 10.10.2009, 22:35
Сообщение #12





Guest Forum






в сухом климате вполне даже нечего себе. по опыту бывалых людей работавших в Монголии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vvslava
сообщение 10.10.2009, 23:16
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 7.2.2006
Из: КИЕВ
Пользователь №: 2088



Есть такие кондиционеры на эфекте электромагнита и свойств материалов. Эфективность больше чем у парокомпрессионных. Выпускает только в опытных образцах (гениральные электрики ) Американцы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 17:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных