Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Водомер с обводной линией на пожар с установкой в колодце
v.a.dyakov
сообщение 9.10.2009, 14:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 6.7.2009
Пользователь №: 35687



Подскажите уважаемые специалисты! Согласно тех.условиям необходимо установить водомерный узел в колодце, но проблемав следующем, водопровод является противопожарным, соответственно согласно СНиП 2.04.01-85* п. 11.7 обводная линия с задвижкой с электроприводом. Вопрос, как вообще поступить,пожарники такое пропустят? , если вдруг замкнет или зимой крышка колодца замерзнет? У кого-нибудь было похожее или темы ранее обсуждались???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 9.10.2009, 14:19
Сообщение #2


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(v.a.dyakov @ 9.10.2009, 14:13) *
необходимо установить водомерный узел в колодце, но проблемав следующем, водопровод является противопожарным,
...или?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v.a.dyakov
сообщение 9.10.2009, 14:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 6.7.2009
Пользователь №: 35687



Что или????Что-то непонятно???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 9.10.2009, 15:25
Сообщение #4


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



на противопожарный водопровод водомер не устанавливается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.10.2009, 15:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33601
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А вот когда по весне колодец по крышку люка заполнит талой водой, то как будет жить привод задвижки на обводной этого ВУ для здания с противопожарно-хозяйственным водопроводом?Привод в подводном исполнении?Иль каждый год менять?Кто платит за банкет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 9.10.2009, 16:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Если у Вас водопровод только противопожарный, то Вам обводная линия не нужна. Обводить нечего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v.a.dyakov
сообщение 9.10.2009, 16:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 6.7.2009
Пользователь №: 35687



Водопровод объединенный хоз-противопожарный. Вот и у меня такая проблема, первый раз столкнулся, а Водоканал "костьми" ложиться не разрешает в помещении, типо мы воду воровать будем под землей. Говорят такое, что голова кругом, типо 2 счетчика ставьте и такой бред несут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 9.10.2009, 17:17
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Подобрать счетчик на пропуск суммарного расхода и поставить задвижку с ручным приводом на обводную - второе, что приходит в голову.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена ВК
сообщение 11.10.2009, 15:15
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 4.12.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 26256



aleksey_v - правильно думаете. Обводная линия с электрозадвижкой нужна лишь в том случае, если установленный водомер не расчитан на пропуск суммарного расхода (хоз-питье+пожар). Можно подобрать водомер на пропуск суммарного расхода, а на обводной линии поставить ручную задвижку. А что за здание? и какие там расходы? Если расходы на хоз-питье слишком малы, то не получится. Смотри по таб.4 СНиП внутрянка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 11.10.2009, 15:26
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 33601
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



" Если расходы на хоз-питье слишком малы, то не получится."
И после этого, снова по новой. biggrin.gif тему писать. Малы видимо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.10.2009, 15:56
Сообщение #11


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=25292
поиск рулит...
Делаете штангу, выводите всё на поверхность и ставите рядом кнопку. Эл.дв. взрывозащищённый. если у вас кат. А,Б. Штангу поставляют те эе, кто и задвижку(С)

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 11.10.2009, 15:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 12.10.2009, 9:04
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Еще в голову приходит подобрать привод с влагозащитой. Но потом же сразу приходят мысли, что это замороченнее штока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 12.10.2009, 10:19
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Serg Ivanov @ 11.10.2009, 16:56) [snapback]442970[/snapback]
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=25292
поиск рулит...
Делаете штангу, выводите всё на поверхность и ставите рядом кнопку. Эл.дв. взрывозащищённый. если у вас кат. А,Б. Штангу поставляют те эе, кто и задвижку(С)

Все на поверхность - это что все? На поверхности появляется тогда будка отапливаемая? Или как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 12.10.2009, 15:01
Сообщение #14


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(OlgaO @ 12.10.2009, 10:19) [snapback]443122[/snapback]
Все на поверхность - это что все? На поверхности появляется тогда будка отапливаемая? Или как?

На поверхности - только электропривод, в ящике чтоб не украли, отапливать его не надо. Задвижка - в колодце, привод через телескопический шток (см. например Хавле).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 12.10.2009, 15:08
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Serg Ivanov @ 12.10.2009, 16:01) [snapback]443272[/snapback]
.... в ящике чтоб не украли.....

Вы правда в это верите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 12.10.2009, 15:30
Сообщение #16


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(OlgaO @ 12.10.2009, 15:08) [snapback]443275[/snapback]
Вы правда в это верите?

В то что не украдут? На 50% smile.gif На границе объекта.
http://www.fireman.ru/bd/snip/2-11-03-93/2-11-03-93-pr3.html
14. При применении задвижек с электроприводом в районах с возможным затоплением колодцев грунтовыми водами электропривод задвижки должен быть поднят над уровнем земли и накрыт защитным кожухом.
В районах с суровым климатом задвижки с электроприводом следует размещать в утепленных укрытиях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v.a.dyakov
сообщение 14.10.2009, 17:04
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 6.7.2009
Пользователь №: 35687



Пришли к решению установить все в колодце, только поставить вместо задвижки с эл.приводом - дисковый поворотный затвор Гранвел с электроприводом , который имеет степень защиты IP68, можно залить его водой на 3 суток даже!!!! Как считаете? Сертификаты все есть . ФИРМА ADL.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 14.10.2009, 17:21
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Затвор...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 14.10.2009, 18:43
Сообщение #19


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(aleksey_v @ 14.10.2009, 17:21) [snapback]444413[/snapback]
Затвор...

Если по технике безопасности проходит - можно. ИМХО, в колодце - не более 12 вольт разрешено. Иначе провод погрызут, чел спустится показания водомера снять - и ласты склеит...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v.a.dyakov
сообщение 15.10.2009, 9:43
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 6.7.2009
Пользователь №: 35687



Короче как сказал производитель, все подводы электричества надежны и герметичны. Они так и называются герметичные кабельные вводы, вместе сэтим затвором идут,асам электропривод ,по-моему 3ф требует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 15.10.2009, 9:54
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 33601
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



так он продаст и все. А сдавать то как? Три фазы в колодце?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 15.10.2009, 11:45
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



А меня смущает именно, что это затвор, а не задвижка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 15.10.2009, 13:43
Сообщение #23


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(v.a.dyakov @ 15.10.2009, 9:43) [snapback]444594[/snapback]
Короче как сказал производитель, все подводы электричества надежны и герметичны. Они так и называются герметичные кабельные вводы, вместе сэтим затвором идут,асам электропривод ,по-моему 3ф требует.

А кого это волнует? До подвода ещё дойти надо как-то... ПУЭ читать до просветления! bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тубус
сообщение 19.10.2009, 12:50
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 1.2.2008
Пользователь №: 15098



Может быть, я сейчас скажу глупость, но в таких случаях электрики ставят УЗО, отключающее электропитание в случае возникновения тока утечки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lantana_*
сообщение 20.10.2009, 21:05
Сообщение #25





Guest Forum






Коллеги,добрый вечер. У меня вопрос немного не в тему,но у вас совсем свежая переписка и есть надежда что кто-нибудь мне ответит. У меня типовой водомерный узел на два ввода с эл.задвижкой на обводной линии. Установлен за первой стенкой в отапливаемом помещении. Задвижки МЗВ Мосводоканал не согласовывает,хотя в ТУ об этом не прописывается. Ну да ладно. Не буду с ними спорить,себе дольше выйдет. Какие тогда принять задвижки или затворы?
Сегодня в МВК госп.Медведев С.Н. согласился на затворы Арматек. В других темах народ ставил и HAVLE, и WILO,и ADL. Получал ли кто-нибудь согласования с этой арматурой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 20.10.2009, 22:54
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Задвижки: Hawle, avk, etc.
Водоприбор не проходит по срокам, требуемым по ТУ. Австрия - проходит.
(Что-то вы как-то свысока про господина, мне показалось.)
(Хотя кому-то на водомерах удавалось согласовать россию, афаик - мисс яне.)

Сообщение отредактировал aleksey_v - 20.10.2009, 22:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 21.10.2009, 10:29
Сообщение #27


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(lantana @ 20.10.2009, 21:05) *
Задвижки МЗВ Мосводоканал не согласовывает,хотя в ТУ об этом не прописывается. Ну да ладно. Не буду с ними спорить,себе дольше выйдет. Какие тогда принять задвижки или затворы?
Сегодня в МВК госп.Медведев С.Н. согласился на затворы Арматек. В других темах народ ставил и HAVLE, и WILO,и ADL. Получал ли кто-нибудь согласования с этой арматурой?

ИМХО, это зависит от того чей дилер откатывает согласовывающему. biggrin.gif У него и спросить надо. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 22.10.2009, 23:23
Сообщение #28


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(lantana @ 20.10.2009, 22:05) *
Коллеги,добрый вечер. У меня вопрос немного не в тему,но у вас совсем свежая переписка и есть надежда что кто-нибудь мне ответит. У меня типовой водомерный узел на два ввода с эл.задвижкой на обводной линии. Установлен за первой стенкой в отапливаемом помещении. Задвижки МЗВ Мосводоканал не согласовывает,хотя в ТУ об этом не прописывается. Ну да ладно. Не буду с ними спорить,себе дольше выйдет. Какие тогда принять задвижки или затворы?
Сегодня в МВК госп.Медведев С.Н. согласился на затворы Арматек. В других темах народ ставил и HAVLE, и WILO,и ADL. Получал ли кто-нибудь согласования с этой арматурой?


Водоканал (вернее техотдел) в замечаниях к проекту пишет на какую арматуру надо заменить конкретно с указанием производителя....
А просьба заменить МЗВ на затвор - более чем странная.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 22.10.2009, 23:28
Сообщение #29


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



в колодце можно установить электромагнитный расходомер(который ставят на узлах отопления) в исполнении с высоким IP(полное затопление) без обводной линии...У них нет сужения и потери напора минимальны, а диапазон измерения очень широкий. Очень удобно, но немного дороже......Стоит того.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kruzhkhov
сообщение 29.9.2020, 12:02
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 7.12.2013
Пользователь №: 216035



Цитата(Елена ВК @ 11.10.2009, 17:15) *
aleksey_v - правильно думаете. Обводная линия с электрозадвижкой нужна лишь в том случае, если установленный водомер не расчитан на пропуск суммарного расхода (хоз-питье+пожар). Можно подобрать водомер на пропуск суммарного расхода, а на обводной линии поставить ручную задвижку. А что за здание? и какие там расходы? Если расходы на хоз-питье слишком малы, то не получится. Смотри по таб.4 СНиП внутрянка.

Добрый день, коллеги, а что сейчас вы думаете на этот счет, ведь согласно СП30.13330.2016 п.7.2.9
7.2.9 Запорное устройство на обводной линии счетчиков воды следует оборудовать электроприводом с пуском от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств (систем) противопожарной автоматики.
То есть в любом случае, пропускает водомер общий расход (хоз.-пит. и противопожарный), не пропускает - на обводной линии всегда ставится задвижка с электроприводом. Правильно я понимаю?

Сообщение отредактировал kruzhkhov - 29.9.2020, 12:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 29.9.2020, 14:27
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(kruzhkhov @ 29.9.2020, 12:02) *
Добрый день, коллеги, а что сейчас вы думаете на этот счет, ведь согласно СП30.13330.2016 п.7.2.9
7.2.9 Запорное устройство на обводной линии счетчиков воды следует оборудовать электроприводом с пуском от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств (систем) противопожарной автоматики.
То есть в любом случае, пропускает водомер общий расход (хоз.-пит. и противопожарный), не пропускает - на обводной линии всегда ставится задвижка с электроприводом. Правильно я понимаю?

нет, не правильно.
почитайте когда устраивается обводная линия. вот когда она есть на противопожарные нужды, тогда нужна и задвижка с приводом.

да и даже в вашей цитате есть: "...на обводной линии счетчиков...", то есть линии вокруг счетчиков или если иначе: на обводной линии на которой нет счетчиков.
тем более, что чуть дальше в том же пункте "На противопожарных водопроводах счетчики воды не устанавливают."
другое дело, что по этому пункту невозможно сделать совмещенный водопровод без комбинированных счетчиков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 29.9.2020, 17:40
Сообщение #32


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3701
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(jiexawcr @ 29.9.2020, 16:27) *
другое дело, что по этому пункту невозможно сделать совмещенный водопровод без комбинированных счетчиков.

А с комбинированным на одном вводе возможно без электрозадвижки на обводной с пуском от кнопок у ПК?
По-моему, тоже, теперь исключили эту возможность.
А для двух вводов, да - наоборот, исключили возможность делать по старинке - с одним счётчиком, не пропускающим пожрасход, и электрозадвижками
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 29.9.2020, 18:07
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Ferdipendoz @ 29.9.2020, 17:40) *
А с комбинированным на одном вводе возможно без электрозадвижки на обводной с пуском от кнопок у ПК?
По-моему, тоже, теперь исключили эту возможность.
А для двух вводов, да - наоборот, исключили возможность делать по старинке - с одним счётчиком, не пропускающим пожрасход, и электрозадвижками

комбинированный счетчик чаще всего возможно подобрать и на минимальный расход и на пропуск хозпита с противопожарным. значит не требуется обводная линия и вопрос по электроздвиже снимается, ее просто некуда ставить. я так делал как то в ленобласти, вопросов не возникло ни у кого, кроме генпроектироващика с пенсионеркой главспецом по вк, она такого не видела и так никто не делает говорила, но вот уже года 3 дом в эксплуатации без проблем.

у нас все узлы отдельные на каждом вводе с закольцовкой после, по этому счетчиков как минимум 2 всегда. в общероссийскими узлами только тут на форуме встречался smile.gif но думаю да, тут получается противоречие с этой схемой.
водоканалы слишком архаичные конторы, я думаю им пофигу, какие узлы принимали, такие и будут принимать.

Сообщение отредактировал jiexawcr - 29.9.2020, 18:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 29.9.2020, 23:55
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 2721
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



В Питере всё не как у людей (в других регионах).
Цитата(jiexawcr @ 29.9.2020, 14:27) *
нет, не правильно.

Правильно коллега понимает - как написано.

Цитата(jiexawcr @ 29.9.2020, 14:27) *
другое дело, что по этому пункту невозможно сделать совмещенный водопровод без комбинированных счетчиков.

С чего бы?

Цитата(Ferdipendoz @ 29.9.2020, 17:40) *
А для двух вводов, да - наоборот, исключили возможность делать по старинке - с одним счётчиком, не пропускающим пожрасход, и электрозадвижками

Не понимаю: каким образом запретили один счетчик без пропуска пожрасхода для двухниточного ввода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 30.9.2020, 5:00
Сообщение #35


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3701
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(jiexawcr @ 29.9.2020, 20:07) *
комбинированный счетчик чаще всего возможно подобрать и на минимальный расход и на пропуск хозпита с противопожарным. значит не требуется обводная линия и вопрос по электроздвиже снимается, ее просто некуда ставить. я так делал как то в ленобласти, вопросов не возникло ни у кого, кроме генпроектироващика с пенсионеркой главспецом по вк, она такого не видела и так никто не делает говорила, но вот уже года 3 дом в эксплуатации без проблем.

С одним вводом-то как без обводной?

Цитата(nagger @ 30.9.2020, 1:55) *
Не понимаю: каким образом запретили один счетчик без пропуска пожрасхода для двухниточного ввода?

Согласен, зарапортовался
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kruzhkhov
сообщение 30.9.2020, 12:35
Сообщение #36





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 7.12.2013
Пользователь №: 216035



[quote name='Ferdipendoz' date='30.9.2020, 7:00' post='1523556']
С одним вводом-то как без обводной?

Да, вот у меня тот же вопрос. А раз есть обводная значит и задвижка с электроприводом в случае хозяйственно-противопожарного водопровода. Или Вы считаете, что при применении комбинированных счетчиков на обводной линии достаточно установить задвижку без электропривода? Тогда это идет в нарушение пункта 7.2.9 или как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 30.9.2020, 14:13
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



kruzhkhov, сравни редакции СП от 2012 и от 2016. В 2016 чёткой написано, как надо делать (дура, блин, лекс).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 30.9.2020, 14:51
Сообщение #38


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3701
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



На мой взгляд, именно в 2012 было чётко прописано. Вопросов не возникало.
По 2016 при одном вводе надо ставить обводную с электрозадвижкой, неважно - комбинированный или нет там водомер. А вот для чего так сделали - непонятно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 30.9.2020, 14:59
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(nagger @ 29.9.2020, 23:55) *
1. В Питере всё не как у людей (в других регионах).
Правильно коллега понимает - как написано.

2. "другое дело, что по этому пункту невозможно сделать совмещенный водопровод без комбинированных счетчиков."
С чего бы?


Не понимаю: каким образом запретили один счетчик без пропуска пожрасхода для двухниточного ввода?

1. ну понимают как понимают. разве есть где то противоречие с нормами? нету. зато узлы можно собрать на заводских деталях без сварки, а вот "как у людей" невозможно собрать без сварки. но это отдельная тема.
утверждение не верное (без привязки к схеме конкретной). если счетчик пропускает и противопожарный расход, то не требуется обводная линия и, как следствие, задвижка с приводом.

2. "При двух вводах водопровода и установке счетчиков воды на каждом вводе, обводные линии на счетчиках воды не предусматриваются." - то есть четко сказано, что при счетчиках на каждом вводе обводных линий не должно быть, значит счетчики должны пропускать пожрасход. наш водоканал принимает узлы и со счетчиками и с электрозадвижками, при этом я хз как оно примут ли с только комбинированными счетчиками (без обводных линий). как с другими хз. это питерский вариант с двумя одиночными-самостоятельными узлами на двух вводах с объединением после.

при схеме "как у людей" получается туфта в нормах: вроде как и обводную линию (со счетчиком дублирующим или задвижкой) не можешь обосновать, а не сделать не можешь, иначе сеть перестает быть кольцевой.

ПС повторюсь, это все на усмотрения водоканала. они как привыкли так и будут принимать. далее обсуждать смысла не вижу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 30.9.2020, 15:15
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 2721
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(jiexawcr @ 30.9.2020, 14:59) *
при схеме "как у людей" получается туфта в нормах: вроде как и обводную линию (со счетчиком дублирующим или задвижкой) не можешь обосновать, а не сделать не можешь, иначе сеть перестает быть кольцевой.

Какая сеть перестает быть кольцевой? Из-за чего? Ты о чем?

"У людей" всё хорошо получается. Счетчики на обводных не ставим, на парный ввод счетчик один - сплошная экономия. Обводная (или две) по нормам. Как вы там в Питере ГГЭ проходите-то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 30.9.2020, 15:38
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(nagger @ 30.9.2020, 15:15) *
Какая сеть перестает быть кольцевой? Из-за чего? Ты о чем?

"У людей" всё хорошо получается. Счетчики на обводных не ставим, на парный ввод счетчик один - сплошная экономия. Обводная (или две) по нормам. Как вы там в Питере ГГЭ проходите-то?

тупиковая smile.gif когда по одному счетчику без обводной линии
"...вроде как и обводную линию (со счетчиком дублирующим или задвижкой) не можешь обосновать, а не сделать не можешь, иначе сеть перестает быть кольцевой..."

я и не спорю, что получается. считчик относительно обвязки и не особо дорого стоит.
худо-бедно все сдается без проблем и вопросов к водомерам. есть ту на воду, в них написано сделать узлы по цирв, узлы и их установка в паре не нарушают никаких норм. в чем вообще могут быть проблемы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 30.9.2020, 16:04
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 1976
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(nagger @ 30.9.2020, 15:15) *
"У людей" всё хорошо получается. Счетчики на обводных не ставим, на парный ввод счетчик один - сплошная экономия. Обводная (или две) по нормам. Как вы там в Питере ГГЭ проходите-то?


А вот так и проходят, я помню делал объект Питере, пришло замечание чтобы заменил 1 ВУ на 2 отдельных, решил позвонить справиться как и почему.
Говорю, 2 ВУ это значит в обычное время он пускает 50%, а при аварии 100%, неудобненько. И он выдал мне гениальную вещь, что якобы один ввод всегда в резерве должен быть, перекрыт, и соответственно проблем нет.

Сообщение отредактировал Aerl - 30.9.2020, 16:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 30.9.2020, 17:17
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 2721
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Aerl @ 30.9.2020, 16:04) *
А вот так и проходят

Понял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 16.10.2020, 7:43
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата
Согласно тех.условиям необходимо установить водомерный узел в колодце, но проблемав следующем, водопровод является противопожарным,

Поставить э/м счетчик (без обводных линий без эл. задвижек) в колодце, а блок управления (снятие показаний) установить в щитке на улице .

Сообщение отредактировал MEX-74 - 16.10.2020, 7:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 16.10.2020, 20:03
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 2721
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(MEX-74 @ 16.10.2020, 7:43) *
Поставить э/м счетчик (без обводных линий без эл. задвижек) в колодце, а блок управления (снятие показаний) установить в щитке на улице .

Накладной? - врезной надо будет снять/менять - оставлять без пожаротушения объект.
Вот для двух счетчиков обводные не нужны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 19.10.2020, 16:22
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата(nagger @ 16.10.2020, 20:03) *
Накладной? - врезной надо будет снять/менять - оставлять без пожаротушения объект.
Вот для двух счетчиков обводные не нужны.

Да вы правы, монтажную вставку нужно время чтобы поставить. Нужно 2 счетчика (с одним прибором управления), или обводная линия без эл/задвижки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 3:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных