> Смесительные узлы NED и Frico, Замечания в экспертизе
giprotorg
сообщение 10.10.2009, 8:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 16.5.2006
Пользователь №: 2889



Прикрепленный файл  Смесительные_узлы.dwg ( 29,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1982
Прикрепленный файл  Смесительные_узлы.dwg ( 29,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1982
Здравствуйте!
В экспертизе рассматривали проект пром.здания и сделали замечания по смесительным узлам приточных установок NED и воздушно-тепловых завес Frico:
-убрать перемычку на обвязке калориферов;
-откорректировать узел обвязки ВТЗ.

Узлы типовые из каталогов NRD и Frico.
Ваше мнение-в чем проблема?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 10.10.2009, 8:48
Сообщение #2





Guest Forum






А экспертиза указала какие именно нормативы нарушены?
еще бы сами замечания выложили. про нед понятно (перемычка) из обратки в подачу.
Узел универсальный, вот нюансы и возникли.
Узел НЕД не такой, как его нарисовали. в нем трехходовые шаровые краны и насос в подаче стоит.
на байпасе узла завесы не мешела бы вентиль поставить, напрмер радиаторный.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 10.10.2009, 9:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_МАКС25_*
сообщение 10.10.2009, 20:36
Сообщение #3





Guest Forum






Мне очень не нравится типовой узел обвязки калориферов NED.
Узлы обвязки различные в зависимости от места подачи воды. Если с ТЭЦ, то регулировать количество воды, если с местной котельной, то температуру прямой и обратной воды. См. для этого стандартные узлы обвязки калориферов. В спецификации расписывайте каждый элемент обвязки: насос, клапан двухходовой или трехходовой и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 10.10.2009, 22:10
Сообщение #4





Guest Forum






а чем он собственно говоря плох, бывают и хуже. изготовлен кстати неплохо и точно лучше, чем если по месту сварной спаяет из подручных материалов и уплатнеия сделает из растительных материалов с местного базара. а там всетаки на клею, прогресс однако.
Подайте на него расчетный перепад и будет также регулировать не хуже других.
я так и не увидел стандартные узы калориферов, в соседней ветке по этой теме уже сервер дымит. рег клапана и балансировочникм идут в спецификации автоматики.smile.gif + выдаст автоматчик в последний день перечень закладных для рег узла и хана спецификации.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 10.10.2009, 22:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitrii
сообщение 11.10.2009, 0:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 12.6.2005
Из: Москва
Пользователь №: 866



Может быть я что-то не правильно понял, но для чего нужен байпас с трехходовым клапаном в узле ВТЗ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 11.10.2009, 18:46
Сообщение #6





Guest Forum






Минимальный расход отрегулировать при закрытом клапане. чтоб ВТЗ не подмерзла. Такая конструкция у узлов Тепломаша.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 11.10.2009, 18:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NiKad
сообщение 5.4.2018, 9:06
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 10.2.2009
Из: Самара
Пользователь №: 28902



Цитата(Boris Blade @ 10.10.2009, 9:48) *
Узел НЕД не такой, как его нарисовали. в нем трехходовые шаровые краны и насос в подаче стоит.

стандартный узел НЕД до 110градусов, есл температура выше то он имеет обратную схему
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274