Сам теплоснабжение не проектирую. Но проверять небольшой проект по теплоснабжению был поставлен.
Вопросов вроде особых нет, кроме того, нужно ли в спецификации оборудования, материалов и изделий указывать действие, а именно пункт:
Врезка встык 2-х труб. Мест - 1.
Считаю, что не нужно и действие указывается только в ведомости объёмов работ. Но специалист по проектированию теплосетей утверждает, что нужно. Все другие проекты проходили экспертизу и строились с этим пунктом в спецификации, разрабатывали и проверяли гораздо более опытные меня (

) в теплосетях проектировщики. Поэтому в логичности исключения пункта из спецификации стал сомневаться. Может быть я не прав и врезку в спецификацию надо включать по какому-то определенному логическому показателю?